« Heizung, Lüftung, Klima  |

The 1155-06 and me

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4  5  6 ... 7  8  9  > 
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
19.5. - 21.9.2016
178 Antworten 178
178
Hallo Gleichgesinnte!emoji
Gestern war der KNV Techniker zur Inbetriebnahme da. Alles eingestellt und das aus heizprogramm gestartet.

Er hat den Heizstab dazu geschaltet bis maximal 6kw.

Leider is trotzdem gleich nach ein paar Stunden die soletemp von 6 grad auf 2 grad gefallen. Soleausgang Minus 1.

Die Stromzähler stand schon nach ein paar Stunden auf über 10 kWh Verbrauch.

Ist das normal am Anfang?

Heute nach der Arbeit poste ich mal paar Fotos von den Einstellungen

  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
28.6.2016  (#81)
Ok dann ist alles gut danke

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.7.2016  (#82)
bin schon gespannt was deine quelle nächsten monat liefert...

1
  •  elanor
  •   Gold-Award
21.7.2016  (#83)
Hallo Profis!

Ich darf mich bitte bei dir dranhängen muehlviertler, unser Wunderding läuft seit heute mittag, es wurde das Estrichausheizprogramm gestartet. Der inbetriebnehmende Mitarbeiter unseres Installateurs war selbst a bisserl aufgeregt, weil wir scheinbar die ersten Kundschaften mit der 1155-06 sind. Er hats nicht glauben können, daß sie so leise ist emoji

Meine Frage: Auf was sollen wir achten? Soletemperaturen? Nicht zu schnell aufheizen? Wir haben gleich mit 25° gestartet, das läuft jetzt zwei Tage, dann kommen 30° für zwei Tage usw usw...
Gibts irgendwas, auf das wir UNBEDINGT aufpassen MÜSSEN??

LG



1
  •  Richard3007
21.7.2016  (#84)
Lieber etwas langsamer aufheizen und nicht gleich 5grad. Lieber 2 und 3grad.

1
  •  brink
22.7.2016  (#85)
Neben der sole(wq) ausgangstemperatur, die nicht ins negative (max -1 bis -2°) rutschen sollte. Beobachte die differenz zwischen heizungs vor und rücklauf. Bei einer diff von über 5K, ist es nicht empfehlenswert weiter um 5° zu erhöhen. Warte lieber ein paar tage, bis der estrich die wärme aufgenommen hat. Das zeigt sich dass die diff auf unter 3K zurückgeht. Dann 3-4° draufpacken.
Bsp: berechneter vorlauf 30°, vorlauf 30°, rücklauf 22°. Vorlauf nicht erhöhen. Nach ein paar tagen: vorlauf 30°, rücklauf 27° -> berechneten vorlauf (ausheizprogramm) auf 33-34° anheben.
---
Welchen estrich habt ihr? Zement oder fließ

1
  •  elanor
  •   Gold-Award
22.7.2016  (#86)
Danke für die Erklärung brink!
Wir haben Zementestrich.

1
  •  brink
22.7.2016  (#87)
ok, der zementestrich ist nicht so haglich.
richard hat den bis 40° ausgeheizt.
abhängig von der verfügbaren zeit, kannst länger mit niedrigerer temp ausheizen (zb max 32°, wie ich) oder schneller mit höherer temp (wie richard; resp es ginge auch über 40°, aber du wirst eh sehen, dass du mit der TB dann bald an die grenze kommst).


1
  •  elanor
  •   Gold-Award
22.7.2016  (#88)

Derzeit zeigt die Pumpe VL VL [Vorlauf] 25/RL 26, Sole 10/8-9 an. Interessant wirds wohl ab morgen, wenn der erste Sprung ist. Werde alles gut im Auge behalten, vorerst danke!

1
  •  Lemming
22.7.2016  (#89)

zitat..
elanor schrieb: VL 25/RL 26


hm.. euer estrich hat also schon mehr als 26 grad? dann kühlst du jetzt eigentlich xD

1
  •  brink
22.7.2016  (#90)
poste mal ein paar bilder. die ersten 4-5 service seiten sind interessant.

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
22.7.2016  (#91)
Ich habe den Fehler gemacht und den Estrich zu schnell mit dem ausheizprogramm von 18grad weggeheizt. Die 240m2 hat die wp nur mit maximalem Heizstab heizen können. Habe dadurch in den 20tagen 945kwh verheizt! Deswegen wenn man keinen Zeitdruck hat lieber manuell wie brink heizen. Aber nicht jeder tut sich das an. Im Endeffekt habe ich so 180€ statt 90€ gebraucht, für mich verschmerzbar...UPS sry wir sind ja im energiesparforumemoji
Noch was am Rande:
Habe ja vom komischen solewerten und die periodische Erhöhung funktionierte nicht. Vor 2 Wochen war der fürs Mühlviertel zuständige Techniker da. Hat die ganz neue Software aufgespielt und der Werte angesehen. Danach hat alles funktioniert und der ww Speicher heizt jetzt auch auf 60grad auf.

1
  •  brink
22.7.2016  (#92)

zitat..
muehlviertler schrieb: der ww Speicher heizt jetzt auch auf 60grad auf.


emoji emoji
wp- (und menschen-) feindliche ww temperatur.
ich denke 45° sollte genug sein.
siehe auch einstellung mit 15K hub: http://www.energiesparhaus.at/forum/41683_2#358921

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
22.7.2016  (#93)
Die 60 grad waren auf das legionellenprogramm bezogen, dass vor dem Update nicht funktioniert hat. Ansonsten sind es 45 grad. Soviel wissen habe ich mir hier schon angeeignet!emoji

1
  •  elanor
  •   Gold-Award
23.7.2016  (#94)
Hallo!
Hatten heut am frühen Nachmittag den ersten Sprung auf 30 Grad, VL ist derzeit bei 30,7, RL 27,1.
Leider keine Kamera dabei, sonst hätt ich euch gern die Anzeigen gepostet. Bei Kälteträger (ist das gleich Soletemp?) haben wir 8 Grad ein, 4,4 Grad aus.
Hab mir das Handbuch zum Studium mit nach hause genommen.
Was mich wundert, die Brauchwasserbereitung ist an, aber auf 21 Grad eingestellt. Muss das sein oder könnten wir die wegschalten?
Lüften zwei- bis dreimal täglich, nicht kippen sondern Stoß, passt das?
Bis wieviel Grad maximal habt ihr euren Zementestrich ausgeheizt?

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
23.7.2016  (#95)
Die brauchwasserenstellung ist bei mir auch momentan auf Sparmodus 21grad. Ist der Sprung gleich von 25 auf 30 grad? Wir haben maximal mit 38grad aufgeheizt. Geht sicher auch min weniger dafür länger

1
  •  elanor
  •   Gold-Award
23.7.2016  (#96)
Ja, der Sprung war von 25 auf 30 Grad, wir haben aber den nächsten Sprung entschärft, der wär im voreingestellten Ausheizprogramm von 30 auf 40 Grad gewesen! Das haben wir auf 35 Grad geändert. Mein Mann möchte auf 45 Grad aufheizen, dann in 10-Grad-Schritten wieder runter.
Am Infozettel vom Estrichbauer steht bis 55 Grad aufheizen, das können wir aber sicher bleiben lassen, oder?



1
  •  Richard3007
23.7.2016  (#97)
Ja es reichen auch 35 grad lasst diese einfach 3-4 Tage länger laufen und geht in kleineren Schritten zurück.

1
  •  NTWK
24.7.2016  (#98)

zitat..
Ja es reichen auch 35 grad lasst diese einfach 3-4 Tage länger laufen und geht in kleineren Schritten zurück.

ja, fürs ausheizen reicht diese variante, aber was ist wenn später einmal aus irgendeinem Grund (defekter Fühler) irrtümlich der Heizungsvorlauf auf 55 grad ansteigt. Das ist dann das 1.mal fürn estrich, deswegen wärs jetzt wohl unproblematischer und die Sollbruchstellen (Kellenschnitte) sollten auch wenn jetzt reissen und nicht irgendwann später. Drum hat die Vorgabe (55grad) vom Estrichleger schon einen Sinn.

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
24.7.2016  (#99)
Die wp schafft ohnehin keine 55grad beim ausheizen, daher nicht relevant. Beim legionellenprogramm macht sie von 55-60 grad elektrisch weiter

1
  •  NTWK
24.7.2016  (#100)
laut Estrichleger und Fliesenleger sollte der Estrich vor Beginn der Verfliesung bzw. allgemein vor der Bodenverlegung einmal mit der höchstmöglichen Vorlauftemperatur gefahren werden um mögliche Schäden im vorhinein zu erkennen bzw. ausschliessen zu können

1
  •  brink
24.7.2016  (#101)

zitat..
muehlviertler schrieb: Die wp schafft ohnehin keine 55grad beim ausheizen


Geht bis 70°. Vorausgesetzt optimale sole temp und schon sehr warmer estrich. Vernünftig nein.

zitat..
NTWK schrieb: wenn später einmal aus irgendeinem Grund (defekter Fühler) irrtümlich der Heizungsvorlauf auf 55 grad ansteigt


Wär blöd, nicht. Was ist wenn die wp, oder pelletsheizung oder sonstiges 100° in den estrich schickt. Irgendwie ist dein argument nicht zutreffend

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next