Stiebel Eltron WPE-I 06 HKW 230 Premium mit oder ohne HSBC 300 cool

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  brtl
4.11. - 14.11.2025
15 Antworten | 7 Autoren 15
15
Wir möchten mit o.g. WP (in Kombination mit einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) das Haus heizen und kühlen. Fußboden/Wand und Decke.

Ist das "HSBC 300 cool Modul" dazu nötig oder nicht?

Ein Vorteil wäre der 300L-Warmwasserspeicher, aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob der nötig ist. Wir reden von einem 4-Personen-Haushalt, in dem hauptsächlich geduscht, gelegentlich auch gebadet wird. Meine Frau meint, dass die 175L knapp sein könnten, ich habe da weniger Bedenken.

Was meint ihr?
  • HSBC 300 cool Modul für Kühlbetrieb (Decke, FBH) nötig?
  • 175L für 4 Personen ausreichend, oder zu wenig?

  •  hubert34
  •   Bronze-Award
4.11.2025  (#1)
Das HSBC 300 ist ja ein Pufferspeicher, der ist böse und killt dir die Effizienz (hier im Forum generell unter Pufferspeicher nachzulesen)

Ich habe bei mir (zukünftig 4 Personen Haushalt) die WPE-I 04 HK 230 Premium + SBB 301 WP WP [Wärmepumpe] Warmwasserspeicher installieren lassen. Die 175 Liter sind doch etwas wenig und da zumindest wir beide auch gerne warm duschen haben wir uns für die 300 Liter entschieden.

Damit fällt der Warmwasserspeicher in der WP WP [Wärmepumpe] weg (das W in der Modellbezeichnung). Passiv kühlen kann die WPE-I als HK Modell sowieso.

1
  •  Lobostar
5.11.2025  (#2)

zitat..
175L für 4 Personen ausreichend, oder zu wenig?

Also wir haben bei 4 Personen die WPE-I 06 HKW 230 aufgestellt. Hatte auch Bedenken, ob WW WW [Warmwasser]-Volumen ausreichend ist. Mein Fazit (nach 3 Monaten). Es reicht sowohl für´s Baden und für´s duschen sowieso. Du hättest sicher ein Thema, wenn du eine Badewanne voll einlässt, nur kurz drinnen bleibst und dann möchte der nächste rein. Aber wie oft kommt das schon vor?  Bzw. kann man auch die Hysterese klein wählen, dann wird auch immer schnell wieder nachgeheitzt, wenn man das wirklich öfter brauchen würde. Die 175 Liter sind ja heiß und werden fürs baden sowieso noch mit KW zusammengemischt.
Ich hab ECO-Temp (außerhalb von den "PV produziert Strom"-Zeiten) 42,5° mit Hysteres 3,5 Grad eingestellt. Und auch da hatten wir (zum Duschen) noch nie ein Thema, obwohl das sicher eine der untersten Einstellungen ist, die man wählen sollte.

Würde es aus heutiger Sicht immer wieder so machen.


1
  •  brtl
6.11.2025  (#3)
Dank euch!

1


  •  brtl
12.11.2025  (#4)
Ich müsste da jetzt bitte nochmal nachhaken und hoffe auf euren geschätzten Input.

Der Insti meint, dass das HSBC Cool Modul nötig ist, damit wir Decke (BKA) und FBH FBH [Fußbodenheizung] mit zwei getrennten Kreisen betreiben, d.h. unterschiedliche Heiz-/Kühlkurven fahren können. Hört sich für mich soweit ja sinnvoll an. Wird scheinbar auch von Stiebel so empfohlen?!

Ist das soweit korrekt? Gibt es dennoch andere Lösungen mit denen der Puffer vermieden werden kann? Wie würdet ihr das umsetzen?

Was schon eine Anforderung ist, dass man im Sommer primär über Decke, eventuell aber auch leicht (deutlich weniger) über FBH FBH [Fußbodenheizung] kühlt.

1
  •  Akani
12.11.2025  (#5)
Ja, Heiz- und Kühlflächen werden nach flow30 in einem auswaschen ausgelegt.
Somit über keine zusätzlichen Module oder Heizkreise betrieben

1
  •  brtl
12.11.2025  (#6)

zitat..
Akani schrieb:

Ja, Heiz- und Kühlflächen werden nach flow30 in einem auswaschen ausgelegt.
Somit über keine zusätzlichen Module oder Heizkreise betrieben

Ok, also ein Heizkreis. Aber wie kann ich da sagen, dass ich Decke "voll" und FB nur "leicht" kühle. Beim Heizen vermutlich weniger Problem, wenn FB und Decke gleich geheizt werden.


1
  •  Akani
12.11.2025  (#7)
Fußboden kühlst du nicht, nur Decke 

1
  •  brtl
13.11.2025  (#8)

zitat..
Akani schrieb:

Fußboden kühlst du nicht, nur Decke

Was ist mit heizen? Heizt man auch nicht über die Decke?


1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
13.11.2025  (#9)

zitat..
brtl schrieb:

──────..
Akani schrieb:

Fußboden kühlst du nicht, nur Decke
───────────────

Was ist mit heizen? Heizt man auch nicht über die Decke?

Heizen beides. Kühlen bevorzugt nur Decke.
Einfachste Lösung du drehst händisch einmal die FBH FBH [Fußbodenheizung] vorm Winter auf und einmal nach dem Winter ab.


1
  •  brtl
13.11.2025  (#10)
D.h. es gibt so etwas wie zwei "Verteiler" (sorry kA wie die richtigen Begriffe lauten) hinter der WP WP [Wärmepumpe], die beide separat (manuell) absperrbar sind. Auf einem hängen alle Kreise die beheizt und gekühlt werden sollen (BKA, eine Wandheizung im DG welche auch kühlen soll). Auf dem anderen alles was nur geheizt werden soll (Fußböden, Decke über Bädern).

Im Winter drehe ich beide auf. Im Sommer drehe ich "nur heizen" ab. Stimmt das so? (Eine Absperrung braucht man dann eh nur bei "nur heizen", die anderen sind immer an?!)

Gibt es hier irgendwo zu diesem Anwendungsfall ein Schema/Skizze? Ich glaube, das würde sehr helfen... 😌

1
  •  Akani
13.11.2025  (#11)
Deine Verteilung der Heizkreisverteiler gliedert sich in Decke/Wand und FBH FBH [Fußbodenheizung] verteiler, je Geschoss. Im  Winter sind alle Verteiler geöffnet, im Sommer zum kühlen werden händisch die Verteiler der FBH FBH [Fußbodenheizung] abgedreht( Vorlauf oder Rücklauf) um den Kreislauf zu unterbrechen.
Wenn die Verrohrung aufwendiger werden darf kannst du alle Verteiler aus dem Technikraum anfahren, somit hast du die Absperrer dann auch im Technikraum

1
  •  brtl
13.11.2025  (#12)
Ok, das stimmt - die 2x im Jahr kann man es sicher auch über die Etagenverteiler machen, da habe ich wohl zu kompliziert gedacht.

1
  •  Akani
13.11.2025  (#13)
Macht nix, dafür bist du hier.
Zudem, 2mal im Jahr dabei über alles drüber schaun ist nie verkehrt😉

1
  •  Schorschi81
14.11.2025  (#14)
Wir haben im EG komplett Fliesen liegen. Das ist für uns schon etwas unangenehm auf Dauer, schon allein deswegen drehe ich freiwillig jeden Sommer den Verteiler der FBH FBH [Fußbodenheizung] im EG zu und im Herbst wieder auf. 

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
14.11.2025  (#15)
Ich hab Strangregulierventile für (fast) jeden HKV im Technikraum sitzen - damit kann ich in meinem Nicht-Flow30 Haus die Balance zw. BKA und FBH FBH [Fußbodenheizung] je Geschoß einstellen, was gar nicht so unpraktisch ist, wenn es z.B. im Winter generell im OG zu warm ist. Da brauch ich die HKV gar nicht erst angreifen. Und auch die Sommer/Winter Umschaltung (FBH aus) ist damit schnell erledigt.

1