« Heizung, Lüftung, Klima  |

Speicherladung bzw. Optimierung LWP

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  Meshel
2.11. - 15.11.2023
24 Antworten | 5 Autoren 24
24
Hallo.

Ich habe vor kurzem einen Thread bezüglich "Effiziente Energienutzung" erstellt und wurde DEUTLICH belehrt 🙈

Nochmals Danke an alle die sich beteiligt haben.

https://www.energiesparhaus.at/forum-effiziente-nutzung-von-pv-wp-und-heizstab/75243_1?neu#neu

Hier kam das Thema SPEICHERLADUNG zur Aussprache und bis dato habe ich davon noch nichts gehört und ich bin nun endgültig am Geschmack gekommen um mein Heizsystem zu optimieren.

Mir ist es sehr wichtig meine Technik effizient zu nutzen und bitte ganz höflich um eure Mithilfe 🙏🏻🤗

Meine Technik und Gegebenheiten:
Hausbau: 2014+2015
Haus: 150m2 EG+OG (kein Keller), Rechteck, einspringend am Eck, 25 Ziegel + 20 EPS, Walmdach, 20cm Dachbodendämmung
LWP: KNV Greenlite Split LWSE-F08
WWS: Greenwater 300/200 FM
PV: 11KWp Ost-Süd-West
HWB: 37,5 (lt. EA 02/14 mit 2KWp PV)

Ich habe in anderen Threads gesehen dass mehr benötigt wird (Bilder).
Wenn dies der Fall ist, dann bitte ich um Bekanntgabe.

DANKE
BESTE GRÜSSE

  •  ds50
  •   Gold-Award
12.11.2023  (#21)
Schöne Bilder! 😉

Schade, dass du keine Thermosiphons hast. Ich hab meine nachrüsten lassen, die sehen so aus:
https://www.energiesparhaus.at/forum-thermosiphon-nachtraeglich-einbauen-greenwater-450-300/60633_7#599617

Externe Pumpe fürs WW WW [Warmwasser] kann ich bei dir nirgends erkennen.
Um den (starken?) Durchfluss bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung zu drosseln würde ich beinhart bei der nächsten WW WW [Warmwasser] Bereitung das Ventil am Rücklauf des Greenwater (also das blaue ganz unten am Boiler) mit Gefühl etwas zudrehen. Somit drosselst du den Durchfluss und solltest mehr Spreizung zusammenbringen. Ich würde da VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] beobachten und posten. Frage an die Community: Wäre das ein gangbarer Weg oder ziemlich idiotisch von mir? 🤡

1
  •  Akani
14.11.2023  (#22)
Denke auch. Thermosyphon bei Heizung Vl nachrüsten. Leitungen isolieren.
Mit dem Rücklauf könnte man schon versuchen den Volumenstrom zu begrenzen wenns nicht über die Regelung einstellbar is. Muss ma aber Vl und Rl gut beobachten dass der Verdichter nicht wegen Hochdruck abschaltet

1
  •  Meshel
15.11.2023  (#23)

zitat..
Akani schrieb:

Denke auch. Thermosyphon bei Heizung Vl nachrüsten. Leitungen isolieren.
Mit dem Rücklauf könnte man schon versuchen den Volumenstrom zu begrenzen wenns nicht über die Regelung einstellbar is. Muss ma aber Vl und Rl gut beobachten dass der Verdichter nicht wegen Hochdruck abschaltet

Wie und wo kann ich den VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] beobachten?


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.11.2023  (#24)
Sagt das Handbuch.
https://www.knv.at/app/uploads/2021/02/Benutzerhandbuch_Greenline_LWSE_V_ND.pdf

Vielleicht unter Info - Temperaturen - Anzeigen. Das Handbuch schweigt sich aus, welche Temps da angezeigt werden.

Den Vorlauf siehst auf jeden Fall unter Heizung - Einstellungen - Vorlauftemperatur Ist.

1
 <  1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Romsch - Ringgrabenkollektor Planung, Erdarbeiten + Verlegung