S1255-6 Druckanstieg Kaltwasser beim Aufheizen von Warmwasser
|
|
||
Es gibt ja auch welche ohne Rückflußverhinderung. Weiß nicht, ob das eine durchgänge Kennzeichnung bei den Schrägsitzventilen mit Rückflussverhinderer ist. |
||
|
||
|
https://haustechnik-wissen.de/kfr-ventil/ "Die Abkürzung KFR-Ventil steht für „Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer“ und ist ein gängiges Bauteil in der Haustechnik." Das sollte schon passen. Waagrecht eingebaut ist es auch. |
||
|
||
|
Du stellst also auf der Eingangsseite einen Druckanstieg fest? Probier mal, das Ventil ganz zuzumachen. Wenn du den Druckanstieg dann nicht hast, ist der Rückflussverhinderer wohl undicht. |
||
|
|
||
|
||
|
Das der Druckanstieg dann nicht auftritt davon gehe ich aus. Im HTF und auch hier im Forum habe ich gelesen dass Installateure das Ventil getauscht haben und der Druckanstieg trotzdem erfolgte. https://www.heizungsforum.de/threads/komplex-druckanstieg-im-kaltwasser-bei-warmwassererwaermung.24707/page-4 "So besonders ist das Problem gar nicht wenn man googelt. Es gibt zig Themen dazu. (Die ersten paar Seiten dauerts dann immer bis geklärt ist, dass der Druck im KW steigt und nicht lediglich im WW WW [Warmwasser] Wink ;)" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-cmp-info="10">) Bei einem Bekannten das gleiche Problem. Da hat der Heizi kurzen Prozess gemacht und ein MAG installiert. Resultat: Druck im KW steigt bei WW WW [Warmwasser] Erwärmung noch auf ca 4,5 bar, das wars. D.h. aber dass immer nich ein Überstömen stattfindet..." Evt. ist das Verhalten bei kleinem Volumen (180lt) und geringem Temperaturanstieg auch normal da der Rückflussverhinderer bestimmte Strömungsgeschwindigkeiten/Mengen benötigt. |
||
|
||
|
Tut er das? Hätte gedacht, dass der mit einer Feder geschlossen wird. Bei meinem Duschrohr war einer dabei, der definitiv selber zumacht. |
||
|
||
|
Ich denke das wird so sein. Hat von Euch noch niemand einen Druckanstieg beim Kaltwasser bei der Warmwasserbereitung festgestellt? |
||
|
||
|
Das darf aus meiner Sicht nicht sein. Wenn kein Wasser fließt (auf beiden Seiten der gleiche Druck) dann drückt die Feder den Ventilteller an den Ventilsitz. Damit kann kein Wasser mehr zurückfließen. An der von dir verlinkten Seite steht eh eine Anleitung, wie man die Dichtheit vom Rückflussverhinderer prüft. |
||
|
||
|
Wir hatten ca 1 Jahr nach Installation das selbe Problem, Druckanstieg sogar bis 10 Bar bis das Sicherheitsventil öffnet. Schuld war eindeutig der Rückflussverhinderer. Laut Installateur hat er noch nie einen Defekt an dem Bauteil gehabt, nach Tausch aber dann alles in Ordnung. Jetzt 1 1/2 Jahre später leider wieder derselbe Fehler.. Meine Vermutung ist ja, dass die Teile häufiger defekt sind und es den Leuten einfach nicht auffällt. |
||
|
||
|
Im Haustechnikforum habe ich auch gelesen dass ein Ventiltausch durch den Installateur keine Abhilfe brachte. @nala123 Hat der Installateur gesagt was an dem Teil defekt war? Feder, Dichtung, Ventilsitz etc.? nala123 schrieb: "Wir hatten ca 1 Jahr nach Installation das selbe Problem, Druckanstieg sogar bis 10 Bar bis das Sicherheitsventil öffnet." Wenn der Rückflussverhinderer richtig funktioniert kommt es zum Druckanstieg auf der Warmwasserseite, dafür ist das Sicherheitsventil. |
||
|
||
|
Hab auch den Druckanstieg und ich habe extra damals das Keramikventil von Bruse oder Beulco oder so eingebaut. Kann aber nicht sagen seit wann das begonnen hat. Meine Wartung beschränkt sich auf lediglich 1x im Jahr den Filter spülen und alle Ventile 1x zu und wieder auf drehen. Ans RSV lang ich eigentlich nicht hin. Werde meins aber dennoch mal öffnen und den Sitz sowie Dichtung kontrollieren/reinigen. Was natürlich auch dazugehört ist ein bisschen Armaturenfett auftragen damit es wieder besser und leichter geht. Wenn der Ventilsitz selbst nicht mehr sauber ist und der Heizi nur ein neues Oberteil einsetzt, ist dem Problem ja keine wirkliche Abhilfe geboten. Ein anderer Grund kann auch eine defekte Armatur sein die den Druck im KW bei der BW-Erwärmung aufbaut. |
||
|
||
|
Wie meinst du das? Hast du ein KFV (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer) verbaut? Welche defekte Armatur? |
||
|
||
|
Ich glaube nicht, dass er es im Nachhinein noch zerlegt hat. Ist für ihn einfach ein Zulieferteil das mit der Wärmepumpe mitgeliefert wird. Er hat es beim Hersteller reklamiert und komplett ersetzt. Wir bekommen es jetzt nochmal getauscht aber nächstes Mal würde ich wohl auf den Kosten sitzen bleiben. Für mich stellt sich jetzt nur die Frage ob das Fabrikat einfach nicht besonders langlebig ist oder eine Charge einen Fehler hatte und ob der Umstieg auf ein anderes sinnvoll wäre. Geprüft habe ich selbst durch absperren und Öffnung der Prüföffnung aus der es dann herausgetropft hat (langsam aber doch merklich). Armatur kann es bei uns nicht sein, weil wir im Haus keine Armaturen mit Thermostat verbaut haben. |
||
|
||
|
Auch nicht in der Dusche? Ich dachte bei einer geschlossenen Armatur, egal ob Misch- oder Thermostatarmatur sollte immer gewährleistet sein, dass keine Verbindung zwischen Warm- und Kaltwasser besteht. |
||
|
||
|
Bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung der S1256 tropft es linksunten in einen Bodenablauf. Die Isolierung ist nur ein Design-Versuch. |
||
|
||
|
Ja, wir haben auch in der Dusche einen manuellen Mischer. |
||
|
||
|
gerade nachgelesen: https://www.lenz-design.eu/rest/media/2771 "Um Querfluss von kalt nach warm zu verhindern, sind Thermostat-Armaturen mit einem Rückflussverhinderer sowohl im Kalt- als auch im Warmwasserzulauf ausgestattet. Dort ist auch ein Schmutzfangsieb untergebracht. " |