  •  krebs8
15.1. - 29.7.2025
129 Antworten | 8 Autoren 129
3
132
Hallo in die Runde.
Ich bin seit 04.12. glücklicher Besitzer meiner Wärmepumpe und möchte einigermaßen gute Einstellungen haben. Der Heizungsbauer hat da ziemlich wenig verstellt.
Nun habe ich schon einiges gelesen, aber mir schwirrt schon der Kopf und sehr vieles verstehe ich als Laie leider nicht.
In einem anderen Thema habe ich gesehen, dass diese unten genannten Parameter angegeben wurden. Ich hoffe, das sind auch die wichtigen. Ansonsten bitte sagen, welche ich noch posten soll.
Bei speziellen Einzel- bzw Verständnisfragen kann ich ja später auch separate Themen aufmachen.
Vielen Dank für eine Unterstützung.

S1156-8 PC
Nur ein BW-Speicher Evenes EV-WP-TWS-1W 300 (291 Liter)
Bohrung 2 x 70m (plus ca. 6m bzw. 12m Anbindung)
Haus Bj. 2004, Poroton ohne extra Dämmung
Bisheriger Ölverbrauch ca. 1500 l, Solarthermie mit Heizungsunterstützung (wurde nun abgebaut)
Nur FBH FBH [Fußbodenheizung]
Heizkreislängen KG 45-78m, EG 16-104m, DG 66-108m
2 Erw., 2 Jugendliche
Zirkulationsleitung (bisher noch nicht in Betrieb, soll zukünftig nur mittels Smarter Steckdose auf Wunsch laufen)
NAT -10,8°C
Wärmequelleneintrittstemperatur um 8°C, Austritt um 4°C.

Die folgenden Werte habe ich fotografiert und abgetippt. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht leichter irgendwo speichern und kopieren kann.

1.30.1
Kurve 4
Verschiebung 0

7.1.1.1

Starttemp. Bedarfsmodus niedrig:         17°C
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig:         20°C
Starttemp. Bedarfsmodus mittel:           41°C
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:           46°C
Starttemp. Bedarfsmodus hoch:             50°C
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch:             53°C
Stoptemp. period. Erhöhung:                 55°C

Die Regel ist 2.2 Brauchwasser Niedrig, Zeitprogramm Brauchwasser Mittel täglich 17-20 Uhr

7.1.2.2
Auto: Ein
Min. zulässige Drehzahl: 1%
Max. zulässige Drehzahl: 100%
Drehzahl im Standbymodus: 30%
Brauchwasser: Auto
Drehzahl bei passiver Kühlung: 70%

7.1.3.1
Sperrbereiche Aus

7.1.10.2
Start passive Kühlung:                                 25°C
Heizstopp:                                                   16°C
Stopp Zusatzheizung:                                   0°C
Filterzeit Heizung:                                          24h
Filterzeit Kühlung:                                          14h
Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb:                        2h
Kühl/Heizfühler:                                              Kein

7.1.10.3 
Heizung automatisch:                                  AUS
Verdichterstart:                                        -150GM
Rel. GM Start Zusatzheizung:                    400GM
Differenz zwischen ZH Stufen:                 100GM

7.5.12
PV eingerichtet, Brauchwasserbeeinflussung Hoch bei PV-Überschuss

Soll ich noch einige Betriebswerte oder Bilder posten?

  •  krebs8
  •   Bronze-Award
22.6.2025  (#121)

zitat..
Akani schrieb:

Nur in dem zu langen Heizkreis, nicht am ganzen verteiler.
...
Diese einfach bei der GP1 aufklemmen, abgreifen. Dann laufen beide Pumpen gleich egal ob heizen oder kühlen

Im Rücklauf dieses langen Kreises ist klar. Aber direkt am Verteilerbalken oder kurz danach?

Die WP WP [Wärmepumpe] ist im Heizraum KG und der Verteiler ist im DG. Von KG bis DG bekomme ich keine Leitung (Stromleitung oder Steuerleitung?) hin.

1
  •  Akani
23.6.2025  (#122)
Dann evtl über geschalteten Steckdose die iwie mit der WP WP [Wärmepumpe] kommunizieren kann über einen Ausgang.
Dir Pumpe eben so setzen wie du hin kommst, da wirst nicht viele Optionen haben

1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
23.6.2025  (#123)
Da kenne ich mich nicht aus. Wenn jemand weiß, wie man das bei der Nibe realisieren kann...

Und kennt da jemand ein günstiges Pumpenmodell?

1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
27.7.2025  (#124)
Also wenn jemand noch was weiß wg. Pumpenmodell und Kommunikation einer Steckdose mit der Nibe dann gerne her damit.

Vorab noch eine Frage zum jetzigen Sommerbetrieb:
Ist das so korrekt, dass die WP WP [Wärmepumpe] bei den jetzigen Temperaturen läuft und wie sie läuft?
Also wegen Stromverbrauch, Zeitpunkt, dass GP2 läuft, usw. Siehe Bilder.  Hoffe die richtigen.
Und ist das nun wg WW WW [Warmwasser] oder gar Heizung aufgrund der Außentemperaturen nachts oder beides?

Blicke da nicht richtig durch. 


_aktuell/20250727740777.jpg

_aktuell/20250727917122.jpg

_aktuell/20250727742554.jpg

_aktuell/20250727846706.jpg

_aktuell/20250727807443.jpg

_aktuell/20250727705638.jpg

1
  •  Akani
27.7.2025  (#125)
Wenn du schon fragst ob es Ww oder Heizung ist schau dir doch die Warmwasserbereitung an dann weißt dus evtl schon selbst.
VL und RL RL [Rücklauf] werden sich immer verändern wenn die Maschine arbeitet.
Die Tempertur dazu lässt wohl darauf schließen

1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
28.7.2025  (#126)
Ich dachte ja, dass es die Brauchwasserbereitung ist wegen BT6 und BT7. Aber warum läuft dann die WQ-Pumpe GP2? Dachte für Brauchwasser läuft nur der Verdichter.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
28.7.2025  (#127)

zitat..
krebs8 schrieb: Aber warum läuft dann die WQ-Pumpe GP2? Dachte für Brauchwasser läuft nur der Verdichter.

Und wie soll dann das Heizwasser von der WP WP [Wärmepumpe] zum WW WW [Warmwasser] Boiler kommen?


1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
29.7.2025  (#128)
sollte heißen "... Dachte für Brauchwasser läuft nur der Verdichter und die HU-Pumpe, aber nicht die WQ-Pumpe." Aber gut, wenn alles so richtig ist, wie es die Bilder zeigen.

1
  •  Akani
29.7.2025  (#129)

zitat..
krebs8 schrieb: aber nicht die WQ-Pumpe.

Und woher bekommt glaubst dass eine WP WP [Wärmepumpe] die mit Sole läuft seine Umweltenergie für den Kältekreis bekommt dass sich das Wärmepumpe nennen darf


1