« Heizung, Lüftung, Klima  |

RGK - Erdwärme Soletemperaturen 16/17

Teilen: facebook    whatsapp    email
    
 <  1  2 ... 3 ... 34  35  36  37 ... 38 ... 62  63  64  > 
  •  KA_
  •   Bronze-Award
23.10.2016 - 21.10.2018
1.280 Antworten | 70 Autoren 1280
48
1328
Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  brink
  •   Gold-Award
17.3.2017  (#701)
@muehlviertler
Die 30-40 hz waren konkretes beispiel bei mir.
Im allgemeinen sind A) und B) so zu verstehen, dass bei A) der verdichter freie fahrt nach oben hat.
Richard ist einer der wenigen, die heizung mit auto wt pumpe fahren. Da fährt mal gern der verdichter auch weit weit höher. Irgendwann liefert der estrich auch eine antwort. Bei mir oder dir - wegen keller und grob 50% mehr estrichmasse - würde die wp den verdichter auf max schicken.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
17.3.2017  (#702)
schön erklärt herr proffessor ... emoji

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
17.3.2017  (#703)
Momentan bin ich sehr zufrieden. Fahre jetzt wieder zusätzlich mit dem innenraumsenor. Funktioniert bei mir ganz gut. Takten tut sie so gut wie nie bei den momentanen Temperaturen. Ww Takt 2 mal pro Tag. Aber ich bleibe dabei, die Brink Methode ist mir zu aufwändig😂 im Sommer fahre ich ohnehin nur mit sparmodus

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
28.3.2017  (#704)
Gestern 27.3.17 so um ~5:30h, war die Sole bei 7,2°

2017/20170328403451.jpg

heute sind wahrscheinlich trotz kühler Nacht ~7,3° SoleEin zu erwarten.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
28.3.2017  (#705)
bravo armin! über 7°.. ich kenne keinen rgk mit diesen temperaturen.

interessant auch, dass bei tiefsten winter aussentemperaturen dein rgk sich "wehrt", abzukühlen. sobald es wärmer wird, "wehrt" er sich nicht mehr und zieht ordentlich an.
möge die physik mit dir sein..


1
  •  Richard3007
28.3.2017  (#706)
Das sind echt beeindruckende Werte. Meine WP WP [Wärmepumpe] dreht mir etwas zu viel auf, aktuell 68hz bei 4,2grad. Im 20hz Betrieb gehts schon Richtung 5,5 grad.

1
  •  gsilly
  •   Bronze-Award
28.3.2017  (#707)
asmir, bin beeindruckt! das geht ja schon in richtung meiner TB emoji denke es ist bald soweit und die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ziehen vorbei emoji

1
  •  Hannes17
  •   Silber-Award
28.3.2017  (#708)
Wahnsinn!
Eventuell sollte mal jemand bei ihm vorbeischauen und prüfen, ob da nicht der ganze Garten voll Heizkanonen steht. emoji

Unsere Sole-Ein steht bei etwas über 4 Grad. Erwärmt sich nur sehr langsam. Liegt halt auch ein paar cm tiefer drin und die Sole-Temp hat sich auch langsamer abgekühlt.

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
28.3.2017  (#709)

zitat..
Hannes17 schrieb: ob da nicht der ganze Garten voll Heizkanonen steht.


emoji

Nein wie es scheint erwärmt die Sonne den schottrigen, feinsandigen Boden ziemlich schnell. Fast alle Bereiche des Kollektors bekommen dank der Hausposition die Sonnenenergie. emoji

2017/20170328145985.jpg
Nur der Bereich unter der Gartenhütte nicht unbedingt emoji

2017/20170328257891.jpg

2017/2017032880625.jpg


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.3.2017  (#710)
schnell die autos und hänger wegstellen , da geht nochwas ... emoji
sehr beeindruckend, bin froh meine wette - die deinen kollektor nicht ganz vorne gesehen hat - verloren zu haben...

hat sich die action ausgezahlt ...emoji

2016/2016031489946.JPG


1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
28.3.2017  (#711)

zitat..
dyarne schrieb: bin froh meine wette - die deinen kollektor nicht ganz vorne gesehen hat - verloren zu haben...


In diesem Fall gibt es keine Verlierer, wir alle sind Gewinner und die Generationen nach uns auch emoji

Zur Erinnerung -> Kollektoranfang (vergleiche Auto, Hänger und Gartenhaus emoji )

2017/20170328111289.jpg

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
28.3.2017  (#712)

zitat..
brink schrieb: über 7°.. ich kenne keinen rgk mit diesen temperaturen.


Gratulation zu deinem Kollektor..!!!
aber könnte es grundsätzlich auch eine Fehlerquelle geben, wo so hohe Temp "produziert" werden?
Solareintrag kann es ja noch nicht sein, oder doch schon?

1
  •  brink
  •   Gold-Award
28.3.2017  (#713)
Fehlerquelle?
Wenns der sole-ein fühler defekt wäre, aber der sole-aus nicht, würde die wp irgendein alarm werfen. Schlimmstenfalls würde die wq pumpe auf 100% raufmoduliert werden. Die wp würde aber weiter funktionieren. Armin hat nicht mehr berichtet, also schätze ich mal die fühler daten sind korrekt.
Armin hat letztes jahr super viel regen und sole-ein über 20° gehabt. 20° hatte hier keiner. Und diese temp hat armin in den winter mitgenommen.
Zb in vergleich zu mir: er war eigentlich ständig konstant um diese "sommer-max-diff" höher. Die diff bewegte sich um 2-3°. Wenn meine wp aus kurzen pause aufwacht, hat die sole ~4,5. Dauerhaft bei 20hz ca. 4,1-4,2. Armin liegt nun gute 3° drüber. In graz gabs leicht höhere aussentemperaturen im märz, wie bei mir. Mein kollektor ist in leichter nordhanglage - bekommt geringfügig weniger sonnenstunden ab. Südlich von mir ein paar tannenbäume.
Jetzt kann armin protzen.. emoji
Perfekte umstände, perfekt umgesetzt.. emoji

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
29.3.2017  (#714)

zitat..
brink schrieb: Perfekte umstände, perfekt umgesetzt..


Faszinierend gut und anscheinend wirkliche perfekte Rahmenbedingungen..

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.3.2017  (#715)
h1, ein Geheimnis ist sicher auch dass sein Haus sehr gut gelungen und effizient ist. Auch bei Richard kann man diese Divergenz zwischen P-tot und P-real deutlich erkennen...

Da hast du als Sanierer mit Heizkörpern einfach keine Chance. Deine Heizsaison beginnt früher und dauert länger, dein Haus steht sicher solar nicht annähernd so günstig wie das vom Asmir...

Ich habe mit deiner Anlage eine Riesenfreude, sowas muss man in der Sanierung erstmal hinstellen ... emoji

1
  •  brink
  •   Gold-Award
29.3.2017  (#716)
Und vor allem wenige sanierer graben ihr grundstück um, das über jahre ja schon so hergerichtet ist, wie mans haben möchte.
Mal schauen, die nächsten jahre, wie die neuen rgks tun.
Vom ersten jahr etwas abzuleiten ist halt noch zu wenig. Bei richard kann man schon davon ausgehen, dass er mit einigen tbs mithält.
Analog zum phpp sollten wir ein rgkpp erstellen. Darin kommen auch faktoren wie standort, sonnenerträge, niederschlag, erde, .. etc rein. Vom rgk institut aus schörfling emoji

1
  •  brink
  •   Gold-Award
29.3.2017  (#717)
Heizung habe ich mittlerweile ausgeschaltet, es wird nurmehr heizwasser mit 10% wt pumpe umgewälzt. Gesamtverbrauch der wp in diesem zustand sind knapp über 29 watt. Die wt pumpe wird davon keine 9 watt brauchen. Da gibts noch optimierungsbedarf emoji

Ww bereitung..

2017/20170329325513.jpg
Streifte dann zum schluss 4,1 emoji

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
29.3.2017  (#718)

zitat..
dyarne schrieb: ein Geheimnis ist sicher auch dass sein Haus sehr gut gelungen und effizient ist


Es sieht so aus und ich habe in der Wirklichkeit schon bessere U-Werte als in E-Ausweis angenommen.

Und so hat heute am 29.3.17 um ~5:30 ausgeschaut emoji

2017/20170329231886.jpg

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
29.3.2017  (#719)

zitat..
brink schrieb: Heizung habe ich mittlerweile ausgeschaltet


bin am überlegen, ob ichs nicht auch wagen soll..
oder zumindest tagsüber blockieren?

zitat..
graben ihr grundstück um


was man sich beim rgk spart geg. tb gibt man dann eh bei der anlage wieder aus emoji
wirklich faszinierend wie das werkl bei KA läuft emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.3.2017  (#720)
spiel dich eher mal mit der heizgrenze und großer hysterese. du bringst sie sicher so hin daß sie jetzt selber nur in der nacht nachlegt zum günstigsten zeitpunkt für stromnetz...

bin mit dem automodus sehr glücklich. muß höchstens mal zwischen einem sonnigen respektive extrem nebligen herbst nachjustieren...

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
29.3.2017  (#721)
habs schon mal auf 12° gesetzt..
mal gucken, wies reagiert..

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.