PV + SmartFOX + Vaillant GeoStor VIH RW

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  > 
  •  BoZm
  •   Gold-Award
18.8.2017 - 6.6.2018
36 Antworten | 7 Autoren 36
3
39
Hallo liebe Leute,

hat wer von euch den Vaillant GeoStor VIH RW 300/2 ?

Es geht darum dass ich da ein Heizstab einbauen möchte und lediglich eine Revisionsöffnung habe.

Nun wurde mir (von Austria Email) gesagt dass ein Austria Email REU 18 mit 3,3kW rein passen würde.

Vaillant sagt Nein.
Installateure geben keine Auskunft und reden lieber Vaillant nach.
Ein Installateur hab ich nun an der Hand der wenigstens mal eine Lösung sucht.

Hat wer von euch den GeoStor VIH RW 300/2 zuhause und ein Heizstab drin?

  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#1)
zur eigenverbrauchserhöhung?

technisch/ökologisch finde ich es schade wenn da eine wp steht die das wasser mit cop4 lädt und man vernichtet den strom statt ihn zu veredeln...

das ist doch nur eine krücke für leute mit kesselheizungen damit die sommerpause kriegen ... ,-)

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#2)
Um ehrlich zu sein ist mir die Öko Geschichte schnuppe.
Hab ich aber immer wieder gesagt.

PV-Anlage ist am Dach weil es uns die Stromkosten senkt.
E-Auto fahren wir auch nur, weil es billiger ist als Verbrenner.
Wärmepumpe ist im Haus weil PV-Anlage.

Und um 0.03€ die kWh verkaufen um dann später mit 0,2€ einzukaufen wenn Warmwasser gemacht wird ist für mich der Heizstab die bessere Lösung.

COP4 ist bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] bestimmt möglich, wenn draußen 30Grad sind.
Bei Erdwärme oder Wasser/Wasser-WP bin ich mir da nicht so sicher.
Zumindest nicht mit Vaillant emoji

Der Heizstab wird gestaffelt gesteuert bis 3,3kW und dann ist das Warmwasser in 2 Stunden passiv und gratis erhitzt. (im Sommer auf alle Fälle)
Je nach Überschuss wird er auf und abgedreht.

Und nun denke ich weiter.
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] sich für Warmwasser nicht einschalten muss, spare ich indirekt über die nicht genutzte Abnützung und der Kompressor hält vielleicht auch 2-3 Tage länger.

Wenn kein Überschuss, dann kann die WP WP [Wärmepumpe] übernehmen.

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo BoZm, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  2moose
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#3)
Wennst überschuss hast, lass rüberwachsen - bin aktuell bei >90% Eigenverbrauch, die Laderegelung wirkt :) ... bekommst 10 Cent für die kWh. Viel zu schade, den mit COP=1 zu verbrennen.


2017/2017081813026.png

Blau ist der PV-Ertrag.

1


  •  BoZm
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#4)
Das mag sein, und ich schau dass ich mein Auto am Tag lade, aber der Nissan ist auch mal voll in paar Stunden.

Und dann denke ich mir, warum soll der Kompressor anspringen wenn es ein Heizstab machen kann.
Lebensdauer von WP WP [Wärmepumpe] wird erhöht.

Ich denke mir nur, dass es sinnfrei ist über die COP 1 nach zu denken.
Wenn die Politik daran interessiert wäre, dass wir alle Ökologisch bauen, wäre eine Baugenehmigung ohne eine entsprechende PV-Anlagen-Größe nicht mehr zu bekommen.

Es ist für mich eigentlich tragisch, dass ganze Siedlungen aus der Erde gestampft werden können, ohne PV, oder Solar etc. und dann auch noch an Ferngas angeschlossen etc.

Es sollten die Menschen gezwungen werden, dass sie PV in der Bauphase installieren, oder eben keine Baugenehmigung bekommen.
Weil es einfach richtig ist.

Wenn es mal soweit ist, werde ich mir darüber Gedanken machen, aber bis dahin werde ich sicher kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mein eigenen Strom in ein Heizstab knalle. emoji

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#5)
Das hat nix mit Gewissen zu tun- es ist sinnbefreit. Ohne Junior lief die WP WP [Wärmepumpe] fürs Warmwasser genau einmal am Tag. Ein Start. Heute sind es zwei Starts am Tag. Das ist nix. Und sterben tut die WP WP [Wärmepumpe] ein bissl bei jedem Start - die Laufzeit is nahezu wurscht.

1
  •  rocco81
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#6)
BoZm: Nicht dein ernst? Rechne noch mal nach was dir der Klimbim kostet.
Wer rastet der rostet, alle 1 - 2 Tage einmal Vollgas Boiler laden braucht der Kompressor eh um sein Öl durchzuquirlen. WW Takt auf die mittags PV Spitze einstellen und ferig? Fahr mit dem Strom lieber mit der Familie zum Badesee.
2m: Du hast eindeutig zu wenig Panele. Wieviel km fährst du / ihr pro Tag?


1
  •  2moose
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#7)
Ich weiß ... 3,5kWp treffen auf mittlerweile drei E-Autos. Wobei die Situation kein Dauerzustand ist ... derzeit rück ich nicht aus, sondern ein Mitarbeiter kommt täglich aus Wien und lädt hier tagsüber voll. Normalerweise muss ich nachts laden und tagsüber hängt nur das Privatauto dran, das nur 20-40km am Tag zurücklegt. 4,2kW kann der WR WR [Wechselrichter], da will ich noch hin.

1
  •  rocco81
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#8)

zitat..
2moose schrieb: 4,2kW kann der WR WR [Wechselrichter], da will ich noch hin.


Geh gleich deutlich drüber! Die meisten WR WR [Wechselrichter] gehen kurzzeitig eh über Nennleistung und bis auf den Peak kommen die Panele vielleicht einmal im Jahr.
Dafür hast dann auch Leistung wo jetzt noch nix ist. Anlage startet früher am Morgen und geht ein Eitzerl länger am Abend, viel wichtiger ist aber dass die Anlage auch bei Schlechtwetter noch was bringt.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
18.8.2017  (#9)
Es kommt eh ein String mit deutlich mehr als einem kW hinzu, Dünnschichtmodule an der Fassade ... fürn Winterertrag. Weiter würd ich die PV nicht ausbauen ... da würde ich eher in Wind investieren.

1
  •  rocco81
  •   Gold-Award
19.8.2017  (#10)
Ich träume auch von einer einfachen, genehmigungsfreien Winkkraftanlage am Dach welche den PV WR WR [Wechselrichter] nutzt.
Mein Ertragstest mit senkrechtem Panel an der Wand war ernüchternd. Liegt aber an der Geländeform und dem Nachbargebäude und dessen Bäume. Habe im Winter einfach zuviel Beschattung auf der Fasade, man müsste auf einem Südhang stehen.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
19.8.2017  (#11)
Ich setz mehr auf die diffuse Strahlung, da können Dünnschichtmodule gut mit umgehen ... und mit Reflexionen der Schneedecke. Am Südhang stehen wir.

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
19.8.2017  (#12)

zitat..
2moose schrieb: Und sterben tut die WP WP [Wärmepumpe] ein bissl bei jedem Start - die Laufzeit is nahezu wurscht.


Eben, dann braucht sie nicht starten.

zitat..
rocco81 schrieb: WW Takt auf die mittags PV Spitze einstellen und ferig?


So ist es im Moment.
Nur später wird der Heizstab den Überschuss nutzen und bis Mittag ist das Warmwasser schon fertig, ergo ist ein Start nicht notwendig. (zumindest im Sommer)

Verstehe eure Problematik nicht.
Der Heizstab nutzt definitiv NUR DEN ÜBERSCHUSS.
Die WP WP [Wärmepumpe] Startet Mittags und dann hast 3-3.5kW verbrauch für 40 Minuten und da kommt ein Regenguss.
Die WP WP [Wärmepumpe] macht weiter und ist dann fertig.
Dann ziehen die Wolken weiter, und ich speise wieder ein.

Klasse. Zuerst schenke ich mein Strom her, damit ich dann den Strom einkaufe und dann schenke ich ihn wieder her.
Sorry wenn ich da euren Gedanken nicht folgen kann.

zitat..
rocco81 schrieb: Fahr mit dem Strom lieber mit der Familie zum Badesee.


Ehmm... wir haben 5.2kW am Dach.
Wenn die Sonne scheint sind 4.5kW locker an Leistung da.
der Leaf hat nun SoH von 84% ergo ladet er nicht mal ganze 20kW.
Bei 3.5kW von der Laderegelung ist er in max. 5-6 Stunden fertig, wenn leer.
Aber er ist nie leer und wird nie voll gemacht, sondern nur 80%.
Somit ist er in 3 Stunden voll.

Zwischendurch wird gekocht und geputzt etc.
Rest geht alles in die Leitung.
Schade drum.

zitat..
rocco81 schrieb: Ich träume auch von einer einfachen, genehmigungsfreien Winkkraftanlage am Dach


VAWT ist Genehmigungsfrei, bis zu einer gewissen Größe.
Der 3D Drucker ist schon unterwegs und es wird dann gedruckt.
1kg Filament PLA ist eben vom DPD angekommen.

zitat..
rocco81 schrieb: welche den PV WR WR [Wechselrichter] nutzt.


Ist doch zu langsam, hab ich im Netz gelesen.
Die PV-WR verpassen zu 80% alle Windböen.

zitat..
rocco81 schrieb: Geh gleich deutlich drüber! Die meisten WR WR [Wechselrichter] gehen kurzzeitig eh über Nennleistung und bis auf den Peak kommen die Panele vielleicht einmal im Jahr.


Ich würde einen zweiten WR WR [Wechselrichter] nehmen, und nicht auf dauer über Max. Leistung gehen.
Wir haben den Symo 5kW und 5,2kWp am Dach.
Und die 5,2kW erreicht er auch sehr oft. Aber laut Fronius sind Spitzen von 5.8-6kW keine Problematik, dennoch wird es nicht empfohlen nun eine 6kWp Anlage dran zu hängen.


1
  •  2moose
  •   Gold-Award
19.8.2017  (#13)

zitat..
BoZm schrieb: Verstehe eure Problematik nicht.
Der Heizstab nutzt definitiv NUR DEN ÜBERSCHUSS.


Du gibts Geld aus, um ineffizienter zu werden. Du verbrennst 4-5x mehr Strom als mit der WP WP [Wärmepumpe] ... bloss um das "gute" Gefühl zu haben, weniger eingespeist zu haben, weniger "verschenkt" zu haben. Das kommt mir vor wie die Selbständigen, die zum Jahresende jede Menge unnützes Zeug kaufen, bloss um dem Finanzamt nix zu "schenken". Bloss für die paar Mal, wo just zur Ladezeit ein Regenschauer durchzieht? Ein Start pro Tag für die WP WP [Wärmepumpe] ist nix ... denk bloss an die nichtmodulierenden WP WP [Wärmepumpe]-Monster, die hier immer wieder auftauchten.
Dabei is es ganz einfach: Hast Du zuwenig Verbrauch (also echten Verbrauch, nicht künstlich erhöhten), nimmst an Anbieter wie Naturkraft und bekommst irgendwas um die 7Cent pro kWh (als ich bei denen war, gabs noch knapp 8 Cent). Hast Du viel Verbrauch, wechselst zu AAE weil der Einspeisetarif kaum Auswirkung hat.

1
  •  rocco81
  •   Gold-Award
19.8.2017  (#14)


zitat..
BoZm schrieb: Ist doch zu langsam, hab ich im Netz gelesen.
Die PV-WR verpassen zu 80% alle Windböen.


Ja, weil er darauf ausgelegt ist PV Module mittels Mppt zu betrieben. Schön wäre es wenn er beides könnte, dann würde er in der Nacht nicht arbeitslos sein. Das die WR WR [Wechselrichter] Hersteller lieber einen extra für Wind verkaufen ist auch klar, wie gesagt derzeit noch Träumerei.
Welchen Generator und Umrichter willst du verwenden?

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
19.8.2017  (#15)

zitat..
2moose schrieb: Du gibts Geld aus, um ineffizienter zu werden.


Ich sehe es eher anders.

zitat..
2moose schrieb: Du verbrennst 4-5x mehr Strom als mit der WP WP [Wärmepumpe]


Naja... Wp läuft ca. 35-45 Minuten mit 3,6kW Verbrauch.
Heizstab läuft max. 2 Stunden bei 3.3kW Verbrauch.

Der Wärmepumpe ist es aber Schnuppe ob ich Eigenstrom verbrenne oder zukaufe.
Dem Heizstab ist es nicht egal.

zitat..
2moose schrieb: Dabei is es ganz einfach: Hast Du zuwenig Verbrauch (also echten Verbrauch, nicht künstlich erhöhten), nimmst an Anbieter wie Naturkraft und bekommst irgendwas um die 7Cent pro kWh (als ich bei denen war, gabs noch knapp 8 Cent). Hast Du viel Verbrauch, wechselst zu AAE weil der Einspeisetarif kaum Auswirkung hat.


Bin bei aWATTar mit dem Monthly Tarif.
Energiepreis ( aktueller Monat) : 3,561 Cent/kWh

zitat..
rocco81 schrieb: Welchen Generator und Umrichter willst du verwenden?


Für den Anfang einen GTI und dann gucken wir mal weiter.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
19.8.2017  (#16)

zitat..
BoZm schrieb: Bin bei aWATTar mit dem Monthly Tarif.
Energiepreis ( aktueller Monat) : 3,561 Cent/kWh


Das sagt mir jetzt was genau? So billig, dass schon die PV unnötig war?

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
19.8.2017  (#17)

zitat..
2moose schrieb: Das sagt mir jetzt was genau? So billig, dass schon die PV unnötig war?


Das soll sagen, dass ich pro kW -> 3,561 Cent für's einspeisen bekomme.
So hab ich es zumindest verstanden.

https://www.awattar.com/tariffs/sunny

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
20.8.2017  (#18)
Aso, Du meintest Einspeisetarif, nicht Energiepreis. Ja, wenn man sich die Bedingungen ansieht, kann man schon verstehen, dass es sich dabei um Stromverschenken handelt :

Einspeisepreis: 3,561 Cent/kWh
Durchschnitt 2016: 3,121 Cent/kWh
Preisanpassung: monatlich
Preisberechnungsmethode: EEX Month Futures
Grundgebühr: 4,79

=> man weiß nicht, was man wann bekommt und verschenkt monatlich 100-150kWh weils fürs Einspeisen eine Extra-Grundgebühr! gibt. Als würde solche Anbieter und Direktstromverbrennerbranche im selben Büro hocken. Energiesparen? Brauchst ned, unser Strom ist billig. PV? Brauchst ned ... Du speist ein und wir Dich ab.
Narurkraft: Ehrliche 7,42 für die eingespeiste kWh. Energiepreis etwas höher - stört aber nicht wenn man viel einspeist, das kompensiert.

http://www.pvaustria.at/strom-verkaufen/

Ja sogar so ein Speichertarif wär noch besser, wo Du beim EVU einen (leider virtuellen) Speicher anmietest. Nur Direktstromverbrennen - das geht gar nicht.



1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
20.8.2017  (#19)
naturkraft - hallo 2moose,
naturkraft sieht wirklich interessant aus. Leider ziehen die eine Grenze bei der Generatorleistung von 5kWp. Hast du eine Ahnung, was mit der Trennung zwischen Privat und Business gemeint ist?
http://www.pvaustria.at/wp-content/uploads/Informations-und-Preisblatt_SonnenStrom-Business.pdf
Dachte Business gilt nur für Firmen, wenn ich mir das Prospekt anschaue, scheint das aber nicht so zu sein.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
20.8.2017  (#20)
Einfach anfragen ... obs an Gewerbeschein sehen wollen oder nicht.

1
  •  BoZm
  •   Gold-Award
20.8.2017  (#21)
Also bei aWATTar ist der Energiepreis = Einspeisetarif.

Nur wenn ich beziehe, kommt Energiepreis + Steuern + Netzgebühren.
Beim Einspeisen bekomme ich den Energiepreis (Netto).

Soweit ich den Vorteil bei aWATTar sehe ich es, dass die Anzahl an Zählpunkten egal ist.
Energie-Bezug (11 Zählpunkt) Energie-Einspeisung (2. Zählpunkt)
Bei der Energie Steiermark musst pro Zählpunkt die Grundgebühr entrichten.
Und dies ist nicht wenig - 2,9€/Monat wenn ich mich nicht irre.



1