Servus zusammen,

ist es möglich, dass eine PV Anlage falsch angeschlossen wird und die Einspeisung reduziert wird?

Ich habe bei einer 17,5 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage (9 KW in Südwest und 8,5 KW in Nord Ost von Mitte Oktober bis heute "nur" 1800 KW runter geholt. Aufs Jahr berechnet wurden 16000 KWh.

Es sollten aber nach den Berechnungen  über 3000 KW sein. Es kann natürlich schwanken, aber so gravierend?

Ich habe in der Huawei App auch bei einem Wechselrichter eine negative Wirkleistung. Oder kann das mit dem Speicher zusammenhängen?

Habt ihr hier eine Einschätzung für mich?

  •  Snowstorm
27.2.2024  (#21)
Hm, das wäre fast 500 KWh Differenz für Pumpe und Steuerung? Auf 4 Monate? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn ich 100 Watt rechne, wären es auch nur 288 KWh.

Wobei ich mir aktuell nicht sicher bin, wo die Pumpen angeschlossen sind.
Ich habe im Haus Haushaltszähler 10 KWh Verbrauch pro Tag und eine Grundlast von 250 Watt. 
Die 250 Watt bekomme ich nur zusammen wenn die Pumpe und Steuerung am HH Zähler hängen würde. Die 250 Watt sind ohne Kühlschrank etc.

Ansonsten ist der Stromverbrauch definitiv zu hoch. Es passt halt irgendwie alles nicht wirklich zusammen. Ich habe auch alle Stellmotoren, Thermostate, Funksender etc. mit einberechnet.

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
27.2.2024  (#22)

zitat..
Snowstorm schrieb: Hm, das wäre fast 500 KWh Differenz für Pumpe und Steuerung? Auf 4 Monate? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn ich 100 Watt rechne, wären es auch nur 288 KWh.

Wie bereits erwähnt, stimmt die Anzeige der WP WP [Wärmepumpe] nicht genau. Bei mir zeigt sie im Mittel ca. 10% weniger an, als real gemessen. 2000kWh + 10% + 300kWh (da bissl mehr als 4 Monate 😉) sind genau die o.a. 2500kWh.

Die IDM ALM hat drei Versorgungsleitungen:


_aktuell/20240227834677.jpg
Der Hauptstrom (im Wesentlichen der Verdichter), der Heizstab und der Steuerstrom.
Als erstes müsstest du mal rausfinden, wo was angeschlossen ist, sonst ist das alles nur Herumraten.
Wenn die Steuerung am Haushaltsstrom hängt, zeigt die IDM ev. einen Heizstabverbrauch an?


1
  •  Snowstorm
27.2.2024  (#23)
Ich bekomme leider seit 3 Monaten keine Antwort vom Elektriker. Sicherungskasten ist nicht beschriftet. 

Ich finde 10 KW pro Tag für den Haushalt einfach zu viel. 

1
  •  fexi
27.2.2024  (#24)

zitat..
Snowstorm schrieb:

Ich bekomme leider seit 3 Monaten keine Antwort vom Elektriker. Sicherungskasten ist nicht beschriftet. 

Ich finde 10 KW pro Tag für den Haushalt einfach zu viel.

Du kannst ja die PV Anlage mal abschalten (AC Leitungsschutzschalter der Wechselrichter abschalten) und dann für ein paar Tage die Zählerstände notieren. Dann hast d definitiv den "richtigen" Wert was dein Haus bzw. Wärmepumpe braucht.

Für die Huawei App bzw. insbesondere für die Batterie Ladung / Entladung ist wichtig wo der Huawei SmartMeter sitzt. Kannst du das herausfinden? Irgendwo im Sicherungskasten gibt es einen SmartMeter (huawei dtsu666-h ... weißes Gerät mit blauen Tasten), dieser hat "CT-Klemmen" die irgendwo den Strom messen. Bei deiner Installation müsste dieser den Strom zwischen Hausanschluss und "Wärmepumpe" Zähler / Leitung messen.

Außerdem solltest du auch mal (wie schon geschrieben) alle Zählerstände (1.8.0 und 2.8.0) und Screenshots von der Huawei App für mehrere Tage mitschreiben (zb.: jeden Tag um 06:00 / 18:00 Uhr).

Ohne eine vernünftige Beschreibung / Zeichnung wo, was, wie angeschlossen ist bringt das hier alles leider nicht viel. Wenn du dir das selber nicht zutraust oder herausfinden kannst, dann kommst du nicht herum, dass du dir von jemanden suchst der dir hilft (im Zweifel einen Elektriker für ein paar Stunden bezahlen und herausfinden wo, was, wie angeschlossen ist).
Du kannst auch gerne mal Fotos von deinen Zählerkasten machen (ohne Abdeckungen) und vielleicht findet man etwas heraus.


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
27.2.2024  (#25)

zitat..
Snowstorm schrieb: Ich finde 10 KW pro Tag für den Haushalt einfach zu viel. 

Kannst ja einfach ausrechnen. Was hattest vor der PV für einen Jahresstromverbrauch?
3500kWh HH Strom pro Jahr ist jetzt zwar nicht super sparsam aber auch nicht außergewöhnlich hoch.
Der durchschnittliche Haushaltsverbrauch in Österreich liegt bei 2900kWh.


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
27.2.2024  (#26)
Schau bei der IDM unter Informationen/ System Informationen mal nach, ob unter Laufzeit 2. Wärmeerzeuger was steht. Das wäre der eingebaute Heizstab der WP WP [Wärmepumpe]

1
  •  Snowstorm
28.2.2024  (#27)
Ich hatte in der Wohnung 1500 KWh. Heizung nicht mitgerechnet. Aber die wäre aber jetzt auch extra. Theoretisch. Dazu sind jetzt noch ein paar Geräte komplett neu, also sparsamer. Und Stellantriebe und Thermostate hinzugekommen.

Ich hatte auch schon das komplette Haus ausgesichert, bis auf den Technikraum. Auch hier war die Grundlast fast komplett vorhanden. Es war nur noch die Heizung und die PV an.

Der Elektriker hilft uns nicht wirklich. Ich bin der Meinung das irgendwas da nicht stimmt.
Ich schau mal ob ich am Wochenende ein paar Fotos machen kann.

Aber zurück zur Unsprungsfrage. Kann eine PV - Anlage theoretisch falsch angeschlossen werden, dass Strom "verloren" geht, oder der Hausverbrauch steigt?
Ich hatte im Februar mal eine Zeit wo ich auf 7 KWh pro Tag gekommen bin.. und jetzt sinds wieder fast 10 kWh. Wir haben auch einen hohen Stromverbrauch gehabt, wo wir noch nicht ins Haus eingezogen sind. Da lief parktisch noch überhaupt kein Gerät außer die Stellantriebe etc.

Wo kann ich die PV den abschalten, bzw. kann ich die auch einfach wieder anschalten? Muss ich hier etwas beachten?

Laufzeit 2. Wärmeerzeuger sind 2,8h Gesamt. Das war wo wir -20 Grad gehabt haben.
Die Tabelle / Berechnung hat mir damals der Elektriker zur Verfügung gestellt.


_aktuell/20240228598363.png

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
28.2.2024  (#28)

zitat..
Snowstorm schrieb: Aber zurück zur Unsprungsfrage. Kann eine PV - Anlage theoretisch falsch angeschlossen werden, dass Strom "verloren" geht, oder der Hausverbrauch steigt?

Theoretisch, wäre es ev. möglich, dass man die PV zwischen den Zählern anschließt. Dann würde dein Eigenverbrauch HH unter 1.8.0 mitgezählt werden. 
Dann würde aber 2.8.0 vom HH nix anzeigen, somit ist das bei dir definitiv nicht der Fall. 

Was du noch probieren kannst:
Zwischen den beiden Zählern dürfte es nur einen Automaten geben und zwar den für die WP WP [Wärmepumpe]. Wenn du diesen ausschaltest (vorher am IDM-Display Heizung und Warmwasser ausschalten) und das Display der WP WP [Wärmepumpe] immer noch leuchtet,  dann hängt die Steuerung ziemlich sicher am HH Strom.


1