Hallo Experten,

vom Thread "Geenwater - Einstellung Deltat. " inspiriert (sehr ähnliches Problem), will ich euch mal mein Problem schildern, welches ich bei der Warmwasserbereitung habe. Ich wollte den anderen Thread nicht kappern und auch den Titel etwas unglücklich gewählt finde,  hier nun meine Schilderung:

WP Nibe 1155 + Greenwater 300/200


2019/20190128692166.jpg


2019/20190128912407.jpg

Ich versuche mit einmal Warmwasser am Tag um die Runde zukommen,  aber leider klappt das überhaupt nicht. Bei einigen hier im Forum klappt das aber anscheinend sehr gut
Warmwasser startet um 5:30Uhr morgen (alle Einstellungen auf auto). Die Kurve sieht dann wie oben aus. Anfangs verliert der Wasser sehr schnell an Temperatur und dann etwas langsamer, aber für meinen Geschmack immer noch viel zu schnell. Zirkultionspumpe läuft nur auf minimal Stufe. Leitungen sind nochEs wurde den ganzen Tag über kein Wasser entnommen, da wir auf Arbeit waren.

An was könnte das liegen? Wenn ich mir Brinks Thread durchlese, dann sehen seine Kurven sehr anders aus. Natürlich ist mir klar, dass er seine eigene Strategie fährt, aber der auto-Modus sollte doch auch einigermaßen funktionieren, oder?

Das Problem was ich damit habe ist, dass der Warmwasserzyklus etwa 2:30min dauert und das Haus in der Zeit relatvi stark auskühlt => Die WP WP [Wärmepumpe] geht snchließend für mehrer Stunden in die Vollen.

Wie könnte ich das Problem am Besten eingrenzen bzw. wo am Besten ansetzten?

Danke schon mal für euren Tipps.

Gruß

dultaffe

  •  ds50
11.12.2020  (#41)
Sorry, daß ich den Thread nochmal ausgrabe. Hätte ich ihn 2019 gelesen, dann hätte ich JETZT andere wasserführende Leitungen in meinem Haus...

zitat..
dyarne schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von 505ps505: Handtuchheizkörper
__________________
Im Beitrag zitiert von =

505ps505: Zirklulation

Ist das wirklich so? Wenn ich das Anschluss-Schema des Greenwater ansehe, dann sind die Anschlüsse für Handtuchheizkörper im unteren Bereich. Zumindest sollte so gesehen die Schichtung im WW WW [Warmwasser]-Topf nicht so gestört werden wie bei einer Zirku, da die Zirku ja direkt im WW WW [Warmwasser] - Topf "umrührt", oder?

Hintergrund:
1.) Ich hab zwar BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] in Bad, und auch Duschrückwand mit WH WH [Wandheizung] (aber nur 2,4m² bei insges. 30 lfm.). In einer idealen Welt hätte ich natürlich auch bei der Badewannenwand eine WH WH [Wandheizung] in den RL RL [Rücklauf] der Dusche-WH gelegt. Hab ich aber nicht. Jetzt KÖNNTE ich nur den Gropputz von dieser Wand (Lehm) runterschlagen und nachträglich eine WH WH [Wandheizung] mit viel Bauchweh (wegen Geld, Zeit und Arbeit) einlegen. Allerdings müsste ich auch die Zuleitung der WH WH [Wandheizung] in der Dusche (derzeit noch Kalkputz) aufstemmen und natürlich auch die Rücklaufleitung zweimal stückeln lassen. Diese Stückelung würde dann auf Nimmerwiedersehen hinter den Duschwandfliesen verschwinden, wo ich auf Dauer schon a bisserl a ungutes Gefühl hätte. Alles in allem a ziemliche Baustelle für 2,1m² zusätzliche Heizfläche im Bad...
Leichter wäre da der Heizkörperanschluss des Greenwaters für die Hühnerleiter...

2.) Wir haben eine laaange KW-Leitung zur Praxis (18m). Da jetzt wohl wenig WW WW [Warmwasser] Bedarf ist hab ich entschieden dort nur mit DLE zu arbeiten. Allerdings: Machen wir da dann im Alter eine Dusche rein, dann hab ich vorgesorgt: Leider mit einer jetzt unbefüllten Zirku-Leitung statt einer einzelnen WW WW [Warmwasser]-Leitung. Um das zu Kappen müsste ich JETZT durch den fertigen Estrich (mit FBH FBH [Fußbodenheizung]) und 25cm Fußbodendämmung stemmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, daß das jetzt auch nicht dafür steht, oder?
(Anderseits: Sollte wirklich eine Dusche kommen müssen wir so oder so stemmen - dann könnte das eben später miterledigt werden...)

Weil: Irgendwann hat meine Regierung auch genug vom Stemmen und möchte mit Sack und Pack doch auch einmal ins neue Haus einziehen.

Also: Die suboptimale Planung hinnehmen und ein paar Euro im Jahr zur Differenz einer ideal möglichen Effizienz zahlen?


1
  •  ds50
11.12.2020  (#42)
P.S.: Thermosiphon wurde natürlich auch nicht gemacht, aber der ist wenigstens recht einfach zum Nachrüsten.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
11.12.2020  (#43)
du meinst eine Biegung ins Rohr oder ein echter Thermosyphon?
Hat der viel gebracht=?

1