Hallo zusammen,

mein bestehende Waterkotte Wärmepumpe mit Tiefenbohrung ist jetzt gut 15 Jahre alt und beginnt möglicherweise langsam mit den ersten Problemchen. (Umschaltantrieb defekt, minimale Leckagen, der rote Topf war mal kaputt, ...)


_aktuell/2026010990034.jpg  
_aktuell/20260109131758.jpg

Aktuell läuft die Heizung noch relativ gut - nicht wirklich akute Probleme, aber ich würde mir gerne im Vorfeld schon Gedanken über einen Ersatz machen und nicht erst im Stress wenn es zu spät ist. Und in dem Alter kann das halt schnell gehen.

Es handelt sich um eine Waterkotte DS 5014.3A - bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher welche nominelle Leistung die hat. Am Typenschild stehen 11,8 oder 15,6kW

_aktuell/20260109766431.jpg

Das Gerät taktet relativ häufig.
Beim aktuellen Wetter rund um -5 Grad im Zeitraum von 04:30 Uhr bis 22:00 Uhr genau 7x.
Warmwasser macht sie (dank Hilfe hier im Forum) einmal am Tag für einen Zeitraum von ca. 1 Stunde.


_aktuell/20260109821937.png

Daneben steht ein Pufferspeicher mit 400 Liter Volumen


_aktuell/20260109581960.jpg

Und jetzt die ganz blöde Frage:  Wenn die morgen den Geist aufgibt und nicht mehr reparabel ist ... was mache ich dann ?

Was wäre die perfekte Lösung ? 😀

lG
Gawan
 

  •  Cyber83
  •   Gold-Award
10.1.2026 8:32  (#21)

zitat..
Gawan schrieb:

Quelle ein:  2.1 °C
Quelle Aus: 1.8 °C

Versuche  die Solepumpe durchflussmenge kleinerstellen. Je nach pumpenart hast eventuell einen drehregler für die förderhöhe an der pumpe selbst. Vermutlich gegen den Uhrzeigersinn drehen, wenig, und ein paar Minuten warten, erneut ablesen.

Die spreizung gehört für normal zwischen 2 und 4 Grad. 


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
10.1.2026 10:38  (#22)

zitat..
Cyber83 schrieb:

──────..
Gawan schrieb:

Quelle ein:  2.1 °C
Quelle Aus: 1.8 °C

───────────────

Versuche  die Solepumpe durchflussmenge kleinerstellen. Je nach pumpenart hast eventuell einen drehregler für die förderhöhe an der pumpe selbst. Vermutlich gegen den Uhrzeigersinn drehen, wenig, und ein paar Minuten warten, erneut ablesen.

Die spreizung gehört für normal zwischen 2 und 4 Grad.

das ist vermutlich irgendwo im WP WP [Wärmepumpe] Gehäuse drinnen, oder ?
da muss ich erst mal einen Zugang finden 😉
oder ist das das Gehäuse neben der WP WP [Wärmepumpe] mit dem Wasser oben ?

1
  •  Cyber83
  •   Gold-Award
10.1.2026 11:23  (#23)
Das ist unterschiedlich.
Bei mir sind heizkreispumpe, ausdehnungsgefäß, solepumpe, ausdehnungsgefäß extern. Die wärmepumpe hat steuerleitungen die die jeweiligen pumpen ein und ausschalten.

Die solepumpe befindet sich im solekreislauf.
D.h. du verfolgst die soleleitungen, vom gebäudeeintritt bis zur wärmepumpe. Ist da nirgendwo ein gerät drinnen das fühlbar, hörbar oder sichtbar in Betrieb ist dann hast du die solepumpe in dem wärmepumpengehäuse drinnen.

Meist hast du da Deckel mit vierkant-, dreikantschlüssel oder einer anderen verschließmöglichkeit.

Schau dir dazu das Handbuch der wp an. Oder einen serviceleitfaden, eventuell hast du auch Dokumentation vom Hersteller was man in einem Fehlerfall alles ansehen kann.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.1.2026 17:13  (#24)
und das wäre der wert zum bewerten der dimensionierung...

_aktuell/20260110363322.jpg  
... danke @Flick ...

1
  •  jp_miata
10.1.2026 20:09  (#25)
@Gawan Du bekommst alle Teile für diese Wärmepumpe außer den Regler. Darfst halt nicht zum Heizungsinstallateur gehen sondern zu einem Kältefachbetrieb. Das einzige was Waterkotte versaut hat ist die Schall-Isolierung in der Maschine, diese wird hart und zerbröselt mit der Zeit.

Sofern die Maschine seine Leistung bringt und nicht mehr Strom braucht wie am Typenschild steht zahlt sichs doch garnicht aus. 

Die Soleumwälzpumpe findest im Kasten mit dem gelben Sticker, links. Musst das Blech abschrauben. Um die Wärmepumpe zu öffnen, am besten davor stellen unten das weiße Blechteil greifen und ziehen, ist alles nur gesteckt. Nur die zwei Seitenteile und das schräge Teil ist geschraubt.