Hallo liebe Forumsmitglieder,

entschuldigt den reißerischen Beitragstitel aber es brennt hier zeitlich.
Mein Heizi ist gerade dabei die NIBE S1255 6 PC und die Lüftung ERS S10-400 zu installieren.
Beides hat er leider noch nie verbaut und steht nun etwas hilflos da. Einen anderen Heizi suchen will ich jetzt aber auch nicht. Ich bin auch absolut unbedarft :-D

Ich habe mal einen Hydraulikplan erstellt (ja, ich weiss sehr laienhaft…). Kann hier jemand drüber schauen und mir sagen, ob das so ok ist.

Zusätzliche Fragen:
  • Kann das eine Absperrventil direkt nach QZ2 am Soleeingang entfallen, wenn über das Niveaugefäß und das Umschaltventil befüllt wird?
  • Das benötigte Umschaltventil ist ohne Rückschlagventile? D.h. etwas hat drei manuelle Stellungen:

1) Eingang (Niveaugemäß) zu Ausgang 1 (zur WP WP [Wärmepumpe]) --> zur Befüllung?
2) Eingang (Niveaugemäß) zu Ausgang 2 (von Sole warm Quelle) --> für Demontage WP WP [Wärmepumpe]?
3) alle drei Anschlüsse miteinander verbunden (Normalstellung)
 
Ganz wichtig:
Wo kommen die folgenden Teile hin?

a) Trichter und dazu vielleicht noch das Rohr mit Gummirückschlagklappe à nur für Kondenswasser Lüftung? Trotzdem Siphon mit Sperrwasser nötig? 

b) Ist die Befüllgruppe (im grauen Styropor) das Umschaltventil (USV) für den Soleeingang?

c) Was macht das Gerät von Sauter (scheint als könne man hier den Druck elektrisch drosseln)? Brauche ich das? Wenn ja, wo kommt es hin?

d) Dabei war noch ein 12V Netzteil, aber das SAUTER Teil braucht 230V. Hat jemand eine Ahnung für was das 12V Netzteil gut sein könnte.
 
Ihr hoffe ihr könnt mir schnell helfen.

Viele Grüße
Holger


_aktuell/20250730795945.jpg

_aktuell/20250730690873.jpg


_aktuell/20250730243691.jpg


_aktuell/20250730477718.jpg


_aktuell/20250730569969.jpg

_aktuell/20250730368987.jpg
 

  •  hotzge
23.8.2025  (#21)
So, es gibt Neuigkeiten.
Der Heizi ist fertig. Ich habe aber noch mehrere Fragen. Gerne auf die Zahlen 1) bis 5) ohne Zitate antworten.
1) Was auffällt:
  • Magnetitabscheider im Zulauf Sole (kaltes Ende).
Soll ich das Ding wieder rausnehmen lassen (verursacht das nicht unnötigen Druckverlust?). Ich habe außer den paar Metern Messingleitung und der S1255 PC selber keine Metallteile verbaut (kein MAG und kein Verteiler).
  • Nibe Kugelventil auch Zulauf Sole direkt hinter dem Magnetitabscheider.
  • In der Nibe Anleitung ist das Kugelsiebventil im Rücklauf eingezeichnet.
  • Im Rücklauf ist eine Füllstation die immerhin auch ein Siebeinsatz hat.
Der Heizi hat einen halben Tag gebraucht um die Solekreis zu befüllen. Ihm ist wohl immer wieder das Niveaugefäß (war oben noch offen) übergelaufen.

Ich habe es heute selber in die Hand genommen und ein Kugelhahn unter dem Niveaugefäß eingebaut. Ich konnte mit Gartenpumpe und später der Wärmequellenpumpe der S1255 auf 100% noch 1,5 Kanister nachfüllen (ca. 45 Liter!!).
Der Solekreis ist jetzt nahezu blasenfrei und das Niveau im Niveaugefäß schwankt jetzt auch nicht mehr so extrem bei unterschiedlichen Drehzahlen der Wärmequellenpumpe.

2) Ich bekomme den Deckel oben am Niveaugefäß nicht luftdicht, obwohl der flachdichtende Deckel eigentlich richtig sein sollte, denke ich. Ich habe ein Autoventil vorgesehen um später 0,5 bar Vordruck draufzugeben. Irgendwelche Ideen zur Abdichtung (evtl. Silikon O-Ring als Dichteinsatz?

Ein weiteres Problem:
3)  Ich habe die Fehlermeldung „Problem Fremdstromanode im Brauchwasserspeicher“. Ist das ein Bauteildefekt oder kann das behoben werden bzw. hat eine Ursache) .

4) Ich habe eine 30/26 Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] nach Flow30. Ich würde jetzt das Ausheizen des Estrichs (Liegezeit bisher ca. 40 Tage) mit der SWWP wagen. Den Heizstab habe ich jetzt mal auf 2 KW begrenzt. KFW40 Haus aber nicht verputzt und keine Innentüren zur angebauten gedämmten Garage.
Ich will jetzt mal 3 Tage auf 22 Grad VL VL [Vorlauf] gehen und anschließend das Bautrocknungsprogramm starten. Dazu gibt es eine Anleitung von Nibe:
https://headless.nibe.eu/download/18.7e2a933d18f4e9dac7d176/1715085399638/Bodentrocknung-S-Serie.pdf

Machen alle dort genannten Einstellungen Sinn oder soll ich etwas abändern?

5) Hier mein Ausheizprotokoll. Macht das so Sinn?
Tag        VL
1             23
2             24
3             25
4             26
5             27
6             28
7             29
8             30
9             31
10          32
11          33
12          33
13          33
14          33
15          27
16          23

Viele Grüße und Danke im Voraus
Holger  


_aktuell/20250823151074.jpg

_aktuell/20250823257932.jpg

_aktuell/2025082362949.jpg

_aktuell/20250823206242.jpg

_aktuell/20250823401847.jpg

_aktuell/20250823632081.jpg

_aktuell/20250823414379.jpg

_aktuell/20250823896393.jpg

_aktuell/2025082327128.jpg

_aktuell/2025082394723.jpg

1
  •  christoph1703
23.8.2025  (#22)
1.
Multifill am warmen Ende passt. Der Kugelhahn am kalten Ende ist für Wartungszwecke und braucht eigentlich kein Sieb.

2.
Schaut nach fehlender Dichtung aus. Einfach mal schauen, was für einen Dichtring du in der Größe bekommst. Notfalls kannst du wahrscheinlich aus einer Silikonbackmatte einen selber ausschneiden.

1
  •  Pius
23.8.2025  (#23)
Moin Holger 

hat der Installateur die Anlage so als fertig übergeben, oder wird er die Rohrleitungen noch weiter isolieren?

Zu dem Magnetitabscheider,  in der Soleleitung hat Dieser, für mich als Laie ganz bestimmt nichts zu suchen.

ich hoffe, die Experten äußern sich noch dazu.

viel Erfolg weiterhin 
Edgar 

1
  •  Akani
23.8.2025  (#24)
Der Magnetitabscheider in der Sole vor allem raus in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] macht null Sinn.
Dafür hast halt in der Heizung keinen verbaut, hier wurde mit Weichstahlrohr , MAG gearbeitet und genau da fehlt der.
Zu der Vase, musst dir mal andere Dichtungen besorgen, kunstoffteile sind immer mal etwas schwierig.
Und wegen der Meldung, solange du kein Wasser im Trinkwasserspeucher hast bleibt die auch bestehen. 
Sollte dann aber verschwinden. Bitte erst WW WW [Warmwasser] in den Speicher lassen wenn ihr zeitnah auch welches verbraucht!! Trinkwasserhygiene!!

2
  •  Pius
23.8.2025  (#25)
Moin Holger 

ich kann vielleicht nicht alles erkennen, aber muss nicht auch in den Solekreis ein Sicherheitsventil rein 🤔
Gruß Edgar 


1
  •  hotzge
23.8.2025  (#26)

zitat..
Akani schrieb: Dafür hast halt in der Heizung keinen verbaut, hier wurde mit Weichstahlrohr , MAG gearbeitet und genau da fehlt der.

Heizung sind doch die silbernen Stahlrohe. Auf dem ersten Bild ist doch ein Magnetitabscheider zwischen dem blauen Abwasserrohr und der WP WP [Wärmepumpe]? Passt das nicht?

Falls der Magnetitabscheider doch drin bleibt (das würde dem Heizi sehr aufstoßen) wäre das arg schlimm wegen dem Druckverlust?

Viele Grüße
Holger


1
  •  hotzge
23.8.2025  (#27)
Und noch was:
Kann ich irgendwie die Lüftung (ERS 10-400) und vor allem die Brauwassererwärmung komplett deaktivieren.
Ich finde dazu keine Option. Nur Brauchwasserbedarf (gering, Mittel, hoch) kann ich finden. 

Viele Grüße 

1
  •  Akani
23.8.2025  (#28)
Okay drin ja aber an falscher stelle. Der muss in den RL RL [Rücklauf] der Heizung und zwar in dem gesamten und nicht nur auf dem Rückweg vom Keller Heizkreis.
Stimmt Brauchwasser hast du dies 3 Modis und daraus kannst du dir ein Zeitprogramm erstellen. 
Ganz wichtig auch im Servicemenü den Heizstab stillegen und später dann die Torte für Brauchwasser/ Heizung Umschaltung.  180 min für Warmwasser frei geben um es fertig zu bereiten

2
  •  hotzge
23.8.2025  (#29)

zitat..
Akani schrieb:

Okay drin ja aber an falscher stelle. Der muss in den RL RL [Rücklauf] der Heizung und zwar in dem gesamten und nicht nur auf dem Rückweg vom Keller Heizkreis.
Stimmt Brauchwasser hast du dies 3 Modis und daraus kannst du dir ein Zeitprogramm erstellen. 
Ganz wichtig auch im Servicemenü den Heizstab stillegen und später dann die Torte für Brauchwasser/ Heizung Umschaltung.  180 min für Warmwasser frei geben um es fertig zu bereiten

Verstehe und das macht auch Sinn!
Ich denke der Magnetitabscheider im Rücklauf nur im Keller bringt auch meine Hydraulik durcheinander. Ich habe mir mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] Auslegung viel Mühe gemacht und Gott sei dank selber gemacht.
Ich habe irgendwie nur Handwerker die Schnitzer machen... aber sind ja sogenannte Fachleute.

Wenn man es so läßt, also als quasi Nebenstromfilter, kann man dann davon Ausgehen dass durch die Vermischung des Heizwassers in der NIBE trotzdem Schlamm und Metallteile  zuverlässig vermieden werden?

Viele Grüße und Danke

1
  •  Akani
24.8.2025  (#30)
Es muss kein Magnetit anfallen, dazu muss aber dein Heizungswasser 100% passen. Das sollte auch nach dem 1. Betriebsmonat und dann Jährlich geprüft werden

1
  •  hotzge
24.8.2025  (#31)
Angenommen es fällt Magnetit an, reicht dann der Abscheider in nur einem der beiden Rücklaufe der zwei Geschosse um mit der Zeit alles zu fangen? 
Kurz um: NoGo vom Installateur oder zur Not so lassen? 

1
  •  Akani
24.8.2025  (#32)
Ich würde es umbauen lassen