« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe Wärmepumpe kWh Vergleich Neubau (42er Stein) freistehend 155qm

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  Michael75
31.12.2025
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Hallo zusammen, ich würde mich über kWh (24h) Vergleichsdaten an Tagen um 0° für die Wärmepumpe freuen bei ähnlichen Häuser und über einen  entsprechenden Austausch. Unten seht ihr meine Rahmendaten , mein Problem ist ich komme an kalten Tagen um 0° nicht unter 30 kWh täglich für Heizung und Warmwasser (24 Stunden).Des Weiteren habe ich 15-20 Enteisungen (24h)
WP ist Nibe S2125-8 mit VVM S320
Fußbodenheizung
  • Raum Thermostate sollte ich laut Installateur alle voll aufdrehen und alles via der Heizkurve regeln damit effizienter
  • Die WohnRäume und Bäder sind aktuell ca bei 21° Schlafzimmer eher 19-20°
  • 155 qm , freistehender Neubau
  • Vorlauftemperatur ist maximal 35°Bei 0 grad ist sie bei ca 30°
  • Brauchwasser Zirkulation einmal täglich morgens 3x 5min und 30min Pause j
  • Heizkurve 3 , Verschiebung +3
Bei Bedarf gebe ich gerne auch weitere Daten durch!
Danke vorab👍🏻
 
 

  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
31.12.2025 16:33  (#1)
Da sind schon mal 2 grobe Fehler passiert: 42er Stein und Zirkulation.
Ein Haus sollte so geplant werden, dass der Weg vom Warmwassererzeuger /-speicher zur Dusche maximal  ein paar Meter beträgt. Wärmerückgewinnung für die Dusche ist wahrscheinlich auch nicht verbaut?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.12.2025 16:52  (#2)
das klingt nicht unplausibel.
ist das haus bereits verputzt?

jetzt ist die härteste zeit für luftwärmepumpen, wir hatten hier zuletzt wochenlang 0-5° bei 100% luftfeuchte. da haben wir selbst bei geräten mit großen verdampfern 20-30 abtautakte pro tag gesehen. dazwischen ist dann nur mehr aufholheizen auf höchster stufe...

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
31.12.2025 17:17  (#3)
@Michael75 : Habt ihr auch eine Klimaanlage verbaut? Wenn ja, würde ich mit dieser zuheizen. Das halbiert schon einmal die Abtauvorgänge und steigert die Effizienz.
Kannst Du mal z.B. die Daten von heute oder gestern posten?
Wir heizen nur mit der Klima, und hatten auch im Dezember meist Nebel mit knapp über 0°, aber nur wenige Abtauvorgänge und auch keinen signifikant höheren Verbrauch gegenüber Dez 2024.

1


  •  hellsayer
  •   Gold-Award
31.12.2025 20:17  (#4)
Hi wir heizen 260m2 mit einer 6er Maschine von Dimplex, allerdings 20er WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. Die Werte sind durchaus plausibel, wenn man die Dämmung berücksichtigt. Wir hatten bei den furchtbaren 3 Wochen Nebel in Wien um 0 Grad auch Verbräuche um 20 kWh total lt. Zähler (inkl. Wannen Heizung, UWP, WW) pro Tag. Meine taut leider bei den Bedingungen auch ca alle 50 min ab (kleiner Verdampfer) und kämpft ohne Ende, verbraucht verhältnismäßig viel Strom (an Tagen mit -10 Grad und Sonne brauchen wir keine 16kWh). Bei deinem Verbrauch ist sicher noch Potential (WW Bereitung, Zirkulation, Drosselung UWP, etc), aber es ist absolut nicht unrealistisch.

1
  •  Michael75
31.12.2025 20:35  (#5)
 Hey erstmal danke an alle für die Feedbacks ich lade mal alle Daten hier hoch , wichtige info: ich habe eben erst fest gestellt , dass mein Installateur den Zusatzheizung stop / heizstab bivalenzpunkt auf +5° eingestellt hatte habe ich nun auf -5° gestellt daher war heute ein extremer Ausreißer nach oben leider, da ich den Fehler erst eben gesehen habe. Ist mir unerklärlich wie er den Wert nicht anpassen konnte findet man nur unter Installateur Einstellungen 
hier die Verbrauchs Daten
guten Rutsch!

_aktuell/20251231314088.jpg

1
  •  Michael75
31.12.2025 20:46  (#6)

 Ergänzung

_aktuell/20251231233643.jpg




1
  •  Michael75
31.12.2025 20:47  (#7)


_aktuell/20251231143478.jpg

1
  •  Akani
31.12.2025 21:13  (#8)
Wie ist denn eure Flächenauslegung ausgelegt wenn ihr jetz schon mit so hohem VL VL [Vorlauf] heizen müsst?
Die Spreizung ist für FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht gesund.
Habt ihr ERR ERR [Einzelraumregelung]?
Welchen Volumenstrom macht die Heizungspumpe?
Ich tippe auf verhunste Hydraulik, todgedrosselte Volumenströme und Pumpenautomatik.
Hydraulischen Abgleich mit fixer Pumpeneinstellung durchführen

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]