Wie ist die mittlere AT AT [Außentemperatur] zu diesem Zeitpunkt und die Filterzeit eingestellt? |
||
|
||
Hallo. die Filterzeit steht seit langem bei 8 Stunden. Dies ist ja wohl auch die Grundlage zur Berechnung der mittleren AT AT [Außentemperatur]; korrekt? Werte für BT1: 00:49 Uhr: 5,8 °C 01:41 Uhr: 4,1 °C 01:51 Uhr: 3,6 °C 04:09 Uhr: 1,1 °C 04:44 Uhr: 0,6 °C 06:24 Uhr: 0,6 °C 06:28 Uhr: 1,1 °C Die akt. AT (BT 1) lag also nur von ca. 4:44 Uhr bis 06:24 Uhr unter 1 °C (nämlich bei 0,6 °C). Bei den vor 04:44 Uhr deutlich über 1°C liegenden BT1-Werten und einer eingestellten Filterzeit von 8 Stunden, dürfte aus meiner Sicht die mittlere AT AT [Außentemperatur] (die ja für den automat. Heizungsstopp maßgelblich ist) nicht unter den Grenzwert von 1°C gesunken sein. Leider kann man den Weert der mittleren AT AT [Außentemperatur] nicht als Parameter in myUpling aufrufen / darstellen. Oder übersehe ich da etwas. In der Handy App von myUplink gibt es unter 3.1.3 diesen Wert zwar, aber zur entsprechenden Zeit habe ich geschlafen. Screenshots: ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
||
Bei eingestelltem Heizstopp = 1°C wird sich der Heizungsmodus erst aktivieren, wenn die mittlere AT AT [Außentemperatur] kleiner/gleich 0°C ist. Bei einer Filterzeit = 8h kann das bereits eine AT AT [Außentemperatur] deutlich unterhalb 0°C bedeuten. Ich würde dies als gewisses Risiko für einen Frostschaden der WP WP [Wärmepumpe] einstufen. Ich finde es daher gut, dass NIBE offenbar einen Frostschutzmechanismus implementiert hat und mittels der GP1 bei einem Trend Richtung Frost Heizungswasser in der WP WP [Wärmepumpe] umwälzt. Das Haus dient in diesem Fall als Wärmequelle für den Schutz der Außeneinheit. Ein Heizstopp = 1°C ist m.E. eine suboptimale Einstellung, denn im Frühjahr schaltet sich der Heizungsmodus schon bei größer/gleich 1°C ab und im Herbst schaltet sich der Heizungsmodus erst bei kleiner/gleich 0°C ein. |
||
|
||
|
||
Ich gebe Dir völlig Recht, dass ein eigestellter Heizstopp bei 1 °C (zusammen mit einer Filterzeit von 8 h) prinzipiell keine normale / sinnvolle Einstellung ist. Normalerweise habe ich auch 15 °C eingestellt. Es gab jetzt aber vermehrt den Fall, dass es tagsüber bis auf ca. 21 °C akt. AT hochging und es Nachts bei klarem Himmel zwischen 24 und 6 Uhr bis auf 2 bis 4 °C abkühlte. Dies hatte zur Folge, dass die mittlere AT AT [Außentemperatur] ca. 1 Uhr nachts den Grenzwert von 15 °C unterschritt und somit die WP WP [Wärmepumpe] ansprang. Erst gegen 13 Uhr lag die mittl. AT dann wieder über 15 °C und die WP WP [Wärmepumpe] ging automatisch auf Heizstopp. Da wir die zwischen 1 Uhr nachts und 13 Uh von der laufenden WP WP [Wärmepumpe] erzeugte Wärme aber nicht brauchten, habe ich mal zu diesem Mittel gegriffen. Prinzipiell finde ich den von NIbe anscheinend installierten Frostschutz auch gut. Mich interessiert nur: 1) Welcher Parameter triggert den Frostschutz (akt. AT kann es nach den Verläufen ja eigentlich nicht sein)? 2) Welche Beobachtungen haben andere Nutzer gemacht? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]