Nibe S2125-8 mit VVM S320: Warum geht GP1 an (Heizstop ist aktiv)
|
|
||
Wie ist die mittlere AT AT [Außentemperatur] zu diesem Zeitpunkt und die Filterzeit eingestellt? |
||
|
||
Hallo. die Filterzeit steht seit langem bei 8 Stunden. Dies ist ja wohl auch die Grundlage zur Berechnung der mittleren AT AT [Außentemperatur]; korrekt? Werte für BT1: 00:49 Uhr: 5,8 °C 01:41 Uhr: 4,1 °C 01:51 Uhr: 3,6 °C 04:09 Uhr: 1,1 °C 04:44 Uhr: 0,6 °C 06:24 Uhr: 0,6 °C 06:28 Uhr: 1,1 °C Die akt. AT (BT 1) lag also nur von ca. 4:44 Uhr bis 06:24 Uhr unter 1 °C (nämlich bei 0,6 °C). Bei den vor 04:44 Uhr deutlich über 1°C liegenden BT1-Werten und einer eingestellten Filterzeit von 8 Stunden, dürfte aus meiner Sicht die mittlere AT AT [Außentemperatur] (die ja für den automat. Heizungsstopp maßgelblich ist) nicht unter den Grenzwert von 1°C gesunken sein. Leider kann man den Weert der mittleren AT AT [Außentemperatur] nicht als Parameter in myUpling aufrufen / darstellen. Oder übersehe ich da etwas. In der Handy App von myUplink gibt es unter 3.1.3 diesen Wert zwar, aber zur entsprechenden Zeit habe ich geschlafen. Screenshots: ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
||
Bei eingestelltem Heizstopp = 1°C wird sich der Heizungsmodus erst aktivieren, wenn die mittlere AT AT [Außentemperatur] kleiner/gleich 0°C ist. Bei einer Filterzeit = 8h kann das bereits eine AT AT [Außentemperatur] deutlich unterhalb 0°C bedeuten. Ich würde dies als gewisses Risiko für einen Frostschaden der WP WP [Wärmepumpe] einstufen. Ich finde es daher gut, dass NIBE offenbar einen Frostschutzmechanismus implementiert hat und mittels der GP1 bei einem Trend Richtung Frost Heizungswasser in der WP WP [Wärmepumpe] umwälzt. Das Haus dient in diesem Fall als Wärmequelle für den Schutz der Außeneinheit. Ein Heizstopp = 1°C ist m.E. eine suboptimale Einstellung, denn im Frühjahr schaltet sich der Heizungsmodus schon bei größer/gleich 1°C ab und im Herbst schaltet sich der Heizungsmodus erst bei kleiner/gleich 0°C ein. |
||
|
||
|
||
Ich gebe Dir völlig Recht, dass ein eigestellter Heizstopp bei 1 °C (zusammen mit einer Filterzeit von 8 h) prinzipiell keine normale / sinnvolle Einstellung ist. Normalerweise habe ich auch 15 °C eingestellt. Es gab jetzt aber vermehrt den Fall, dass es tagsüber bis auf ca. 21 °C akt. AT hochging und es Nachts bei klarem Himmel zwischen 24 und 6 Uhr bis auf 2 bis 4 °C abkühlte. Dies hatte zur Folge, dass die mittlere AT AT [Außentemperatur] ca. 1 Uhr nachts den Grenzwert von 15 °C unterschritt und somit die WP WP [Wärmepumpe] ansprang. Erst gegen 13 Uhr lag die mittl. AT dann wieder über 15 °C und die WP WP [Wärmepumpe] ging automatisch auf Heizstopp. Da wir die zwischen 1 Uhr nachts und 13 Uh von der laufenden WP WP [Wärmepumpe] erzeugte Wärme aber nicht brauchten, habe ich mal zu diesem Mittel gegriffen. Prinzipiell finde ich den von NIbe anscheinend installierten Frostschutz auch gut. Mich interessiert nur: 1) Welcher Parameter triggert den Frostschutz (akt. AT kann es nach den Verläufen ja eigentlich nicht sein)? 2) Welche Beobachtungen haben andere Nutzer gemacht? |
||
|
||
Schade, dass niemand etwas Näheres zur eventuellen Frostschutzschaltung (GP1 geht an) weiß. Ich habe jetzt noch eine weitere Beobachtung bei wärmeren Nachttemperaturen gemacht: Wie es aussieht geht die GP1 (bei aktivem HeizStopp) alle 48 h für ca. 30 Sekunden an. Ich vermute, damit will man der Gefahr des Festsetzens bei länger ausgeschaltetr GP1 Pumpe entgegenwirken. Komisch ist nur, dass bei starkem Hineinzoomen im Grafikverlauf in myiplink es so aussieht, als ob die GP1 in den 30 Sekunden für ca. 2 Sekunden läuft, dann ca. 2 Sekunden aus ist, wieder läuft, u.s.w. bis die 30 Sekunden vergangen sind. Hier die entsprechenden Diagramme: ![]() Und jetzt in einen einzelnen "GP1 Peak" hineingezoomt: ![]() ![]() ![]() Meine Fragen: 1) Geht bei euch bei ausgeschaltetetr Heizung auch die GP1 Pumpe alle 48 h für ca. 30 Sekunden an? 2) Ist beim Hineinzoomen (myuplink) auch bei euch das "An-Aus-Verhalten" der GP1 zu sehen? Danke für euer Feedback! |
||
|
||
Durch Zufall ist mir neulich eine kleine "Zacke" in der Heizungsrücklauftemperatur aufgefallen, welche in der Nichtheizperiode beim VVM S320 durch die WW WW [Warmwasser]-Bereitung via "Mikrozirkulation" am Messpunkt generell etwas angehoben wird. Dann habe ich festgestellt, dass dieser kurze Einbruch alle 48 h auftritt. Meine einzige Erklärung für diesen systematischen Effekt war ein kurzes Laufen der GP1. In der App sieht man allerdings diesen kurzen periodischen Lauf der GP1 selten, wegen der offenbar geringeren zeitlichen Auflösung. Unter myuplink.com habe ich das noch nicht analysiert. Es ist gut zu wissen, dass mein System sich offenbar normal verhält. Ich vermute auch, dass diese Maßnahme präventiven Charakter hat. Dadurch wird ja auch das Heizungswasser kurz bewegt. |
||
|
||
solche 'fitnessprogramme' fahren viele regler damit sich pumpen und ventile nicht festsetzen. darum ist auch kontraproduktiv die wp im sommer vom strom zu nehmen und das warmwasser über solarthermie oder heizstab zu erzeugen. |
||
|
||
Zu 1) Die periodische (48 h) Aktivierung der GP1 (mit 30%) hat bei mir eine zeitliche Länge von offenbar knapp einer Minute. Zu 2) Ein An-Aus-Verhalten der GP1 sehe ich während dieser Aktivierung nicht. Allerdings scheint bei mir die Aufzeichnung der GP1 in einem gröberen zeitlichen Raster zu sein, denn häufig sehe ich ihre kurze Aktivierung überhaupt nicht. |