Nibe S1156-8 Verdichterfrequenz Begrenzung
|
|
||
|
Du kannst so eine Grenze selbst festlegen, ich zum Beispiel hab sie bei 75 Hz gewählt - so kann sie immer genug Leistung für Warmwasser haben. |
||
|
||
|
Kannst ja beim IBN Techniker nachfragen. Prinzipiell ist bei einer Tiefenbohrung zu achten, dass die Quelle nicht zu stark abgekühlt wird, weil sonst die TB zerstört werden könnte. Dies wird aber mit dem Parameter WQ-Aus Min (oder so ähnlich) gesetzt und nicht über die Verdichterfrequenz. Prinzipiell kann es schon Sinn machen, eine Verdichterbegrenzung zu setzen, da damit auch die Quelle geschont wird und auch der COP höher ist. Beim Ausheizen allerdings würde ich tatsächlich freigeben, was geht. Es kann auch sein, dass die Sprünge zu groß und/oder zu kurz sind. Je höher die VLT, desto mehr Energie muss man reinbuttern. Deswegen ist es wichtig, nur bis zur Auslegungstemperatur (die NICHT der Estrichleger vorgibt!) auszuheizen, und die letzten Sprünge schön lang und sanft zu gestalten (z.B. nur mehr 3K für 3 Tage). Alternativ hilft auch geschoßweises Ausheizen. Ich nehme an nur mit Wartungsvertrag. |