Nibe S1156-08 PC Heizstab während Warmwasser?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
17.11.2025 - 6.1.2026
14 Antworten | 7 Autoren 14
14
Hallo! Mir ist aufgefallen, dass ich seit kurzem immer wieder sehr hohe kurzzeitige Strom-Verbrauchsspitzen habe, die von der Wärmepumpe kommen. Manchmal tagsüber, manchmal in der Nacht. Hier ein Beispiel von gestern. Beide Spitzen sind am Ende eine HotWater Phase. "Wärmepumpe aktueller Verbrauch" ist ein externer Energiezähler für die WP WP [Wärmepumpe]. 6kW muss wohl der Heizstab sein. Gibt es eine Entität die ich Abfragen kann für den Heizstab Status?

Ich habe vor ein paar Woche bei der WP WP [Wärmepumpe] ein Firmwareupdate gemacht und sie mit dem Fronius WR WR [Wechselrichter] verbunden (Sunspec). Ich vermute dass es damit zusammenhängt da mir vorher keine Spitzen aufgefallen sind. Da ich diese Spitzen auch am Abend habe (kein Überschuss) vermute ich nicht, dass es mit der Anbindung des WR WR [Wechselrichter] zu tun hat, sondern eher mit dem FW Update, oder es nur zufällig damit zusammenfällt. Alle Spitzen (auch in der Nacht) sind während der Warmwasserzubereitung.

Kennt ihr dieses Verhalten? Ist das normal? Oder kann es sein, dass es während der Warmwasserzubereitung zu einer Störung kommt und die WP WP [Wärmepumpe] auf den Heizstab wechselt? Um 13 Uhr wurde während einer Warmwasserphase zu Duschen begonnen.


2025/2025111747547.gif


2025/20251117384806.gif


2025/20251117216010.gif

  •  ds50
  •   Gold-Award
18.11.2025  (#1)
Deaktiviere mal alle externen (Regel-) Einflüsse. 

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
18.11.2025  (#2)

zitat..
ds50 schrieb:

Deaktiviere mal alle externen (Regel-) Einflüsse.

Meinst Sunspec? Weil sonst habe ich nichts (außer dem Außentemperatursensor)


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
18.11.2025  (#3)
Die WP WP [Wärmepumpe] wechselt eigentlich nicht standardmässig im Störungsmodus auf den Heizstab, das muß in ihrem einem Menü aktiviert werden.
siehe zb. hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_14#871854

Aber warum deaktivierst du nicht komplett den Heizstab? Den braucht man in der Regel ohnehin nicht.

1


  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
1.12.2025  (#4)
Sorry für die späte Antwort. Also ich habe am 29.11. den Fronius-Inverter wieder aus der WP WP [Wärmepumpe] entfernt. Der letzte Powerpeak (ich vermute es war der Heizstab, sehe ich irgendwo in einem Register ob der Heizstab aktiv ist oder nicht?) war am 28.11, seitdem nicht mehr. Ich warte nich ein paar Tage, aber wenn es nicht mehr passiert wird es wohl mit der "PV-Optimierung" zusammen hängen.

zitat..
gdfde schrieb: Aber warum deaktivierst du nicht komplett den Heizstab? Den braucht man in der Regel ohnehin nicht.

Ich muss mal prüfen was da bei mir eingestellt ist ...




1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
29.12.2025  (#5)
Also auch ohne PV Integration schaltet sich während der Warmwasserphase manchmal der Heizstab ein (der Stromverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] wird mit einem Smartmeter gemessen). Das ganze ist erst seit dem Upgrade auf 4.5.7. Ich probiere mal noch ein Upgrade auf 4.7.5.


2025/20251229101552.png

1
  •  Akani
30.12.2025  (#6)
Kann aber nichts mit der Software zu tun haben, meine läuft auch aktuell auf der neuen Software und ich stelle keine Veränderungen fest

1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
30.12.2025  (#7)

zitat..
klaus3000 schrieb: Ich habe vor ein paar Woche [...] oder es nur zufällig damit zusammenfällt.

vielleicht liegt es an den nun niedrigeren Sole Temperaturen?

Was sind deine Einstellungen für WW WW [Warmwasser] Start/Stopp? Was für einen WW WW [Warmwasser] Speicher hast du? BT6 gegen Ende hin kommt mir hoch vor, vielleicht schafft das der Verdichter gegen Ende hin nicht? Wäre auch gut BF1 im Plot zu sehen und die Kompressor Frequenz 


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
30.12.2025  (#8)
Ich bin bei lewurm. Interessant wäre wo der BT6 sitzt (oben oder unten beim WW WW [Warmwasser] Speicher), welcher Speicher und die Verdichterfrequenz dazu.

Selbst bei niedrigen Sole Temperaturen, ich bin schon bei 0/-3, bin ich beim WW WW [Warmwasser] machen bei 1,2 kW.

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
6.1.2026 0:32  (#9)
Danke für eure Antworten. Die Wärmepumpe verwendet eine Tiefenbohrung. Der Kompressor läuft bei WW WW [Warmwasser] mit 56HZ. WW Start/Stopp ist 45/50°C. WW-Speicher ist ein 300/200 FMC. Der Temperaturfühler ist bei (4)

2018/20180705231476.png

Am 29. habe ich das Upgrade auf 4.7.5 gemacht und am 30. hat sich der Heizstab wieder 3 eingeschaltet:

_aktuell/2026010697202.png

Hier die Detailansicht mit BF1 und Frequenz für 2 WW WW [Warmwasser]-Phasen am 30.12. Beim ersten mal mit, beim zweiten mal ohne Heizstab. Mir fällt nichts komisches auf.


_aktuell/20260106538976.gif

Ich habe Entitäten gesucht um herauszufinden ob, bzw. warum der Heizstab eingeschaltet wird. Aber habe nichts gefunden. Kennt ihr entsprechende Entitäten?

Unter 7.1.5.1 Interne Elektrische Zusatzheizung ist die max. eingestellte Stromleisung 6,5kW. Unter 7.1.8.2 Reservebetrieb habe ich für Leistung Elektroheizpumpe 5,0kW eingestellt. Laut Energiezähler sind es 6,4kW, d.h. es ist vermutlich nicht der Reservebetrieb. Unter 7.1.10.1 Betriebsvorrang habe ich "Autom.modus". Und unter 7.1.10.2 Automoduseinstellungen habe ich bei Stopp Zusatzheizung -10°C- ich würde das als "schalte bei mehr als -10°C nie die Zusatzheizung ein" interpretieren.

1
  •  Akani
6.1.2026 9:03  (#10)
Stell doch bei Solemaschine alles was den Heizstab betrifft auf Aus also 0 Kw u d die tiefsten Temperaturen. Den brauchts nicht und es gibt kein Rätselraten warum das passiert.
Weil Nibe wie uch alle anderen Softwarebugs haben, verschlimmbessern........ 

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
6.1.2026 21:58  (#11)

zitat..
Akani schrieb: Stell doch bei Solemaschine alles was den Heizstab betrifft auf Aus also 0 Kw u d die tiefsten Temperaturen.

Sehr pragmatischer Ansatz - damit erspart man sich das Suchen nach dem "Warum?" emoji
Ich warte mal ob es jetzt nochmal passiert, und dann werde ich das machen.


1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
6.1.2026 23:01  (#12)

zitat..
klaus3000 schrieb: WW Start/Stopp ist 45/50°C.

Ich würde das mal 5-8C jeweils niedriger ansetzen. Um 50C am BT6 (unten im Speicher) zu erreichen muss mit mehr als 50C Vorlauf reingefahren werden (kommt ja oben in den Speicher rein).  Irgendwo bei 55C wirds für den Kompressor schwierig, gut möglich dass die Regelung schon früher aufgibt mit dem Kompressor wenn der Heizstab verfügbar ist?

Ist BT7 auch installiert?

Heizstab ausstellen ist aber trotzdem ein guter Tipp.


1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
6.1.2026 23:04  (#13)
ah nochmal die Graphen angesehen: Kompressor geht ja nie über 60Hz? Eventuell einen Sperrbereich eingestellt?

1
  •  coolfranz
6.1.2026 23:10  (#14)

zitat..
klaus3000 schrieb: damit erspart man sich das Suchen nach dem "Warum?"

Wenn das warum ein herstellerseitiger Software Bug ist, ist es auch müssig das herauszufinden...


1