« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1156-08 PC Heizstab während Warmwasser?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
17.11.2025 - 9.1.2026
18 Antworten | 7 Autoren 18
18
Hallo! Mir ist aufgefallen, dass ich seit kurzem immer wieder sehr hohe kurzzeitige Strom-Verbrauchsspitzen habe, die von der Wärmepumpe kommen. Manchmal tagsüber, manchmal in der Nacht. Hier ein Beispiel von gestern. Beide Spitzen sind am Ende eine HotWater Phase. "Wärmepumpe aktueller Verbrauch" ist ein externer Energiezähler für die WP WP [Wärmepumpe]. 6kW muss wohl der Heizstab sein. Gibt es eine Entität die ich Abfragen kann für den Heizstab Status?

Ich habe vor ein paar Woche bei der WP WP [Wärmepumpe] ein Firmwareupdate gemacht und sie mit dem Fronius WR WR [Wechselrichter] verbunden (Sunspec). Ich vermute dass es damit zusammenhängt da mir vorher keine Spitzen aufgefallen sind. Da ich diese Spitzen auch am Abend habe (kein Überschuss) vermute ich nicht, dass es mit der Anbindung des WR WR [Wechselrichter] zu tun hat, sondern eher mit dem FW Update, oder es nur zufällig damit zusammenfällt. Alle Spitzen (auch in der Nacht) sind während der Warmwasserzubereitung.

Kennt ihr dieses Verhalten? Ist das normal? Oder kann es sein, dass es während der Warmwasserzubereitung zu einer Störung kommt und die WP WP [Wärmepumpe] auf den Heizstab wechselt? Um 13 Uhr wurde während einer Warmwasserphase zu Duschen begonnen.


2025/2025111747547.gif


2025/20251117384806.gif


2025/20251117216010.gif

  •  ds50
  •   Gold-Award
18.11.2025  (#1)
Deaktiviere mal alle externen (Regel-) Einflüsse. 

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
18.11.2025  (#2)

zitat..
ds50 schrieb:

Deaktiviere mal alle externen (Regel-) Einflüsse.

Meinst Sunspec? Weil sonst habe ich nichts (außer dem Außentemperatursensor)


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
18.11.2025  (#3)
Die WP WP [Wärmepumpe] wechselt eigentlich nicht standardmässig im Störungsmodus auf den Heizstab, das muß in ihrem einem Menü aktiviert werden.
siehe zb. hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_14#871854

Aber warum deaktivierst du nicht komplett den Heizstab? Den braucht man in der Regel ohnehin nicht.

1


  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
1.12.2025  (#4)
Sorry für die späte Antwort. Also ich habe am 29.11. den Fronius-Inverter wieder aus der WP WP [Wärmepumpe] entfernt. Der letzte Powerpeak (ich vermute es war der Heizstab, sehe ich irgendwo in einem Register ob der Heizstab aktiv ist oder nicht?) war am 28.11, seitdem nicht mehr. Ich warte nich ein paar Tage, aber wenn es nicht mehr passiert wird es wohl mit der "PV-Optimierung" zusammen hängen.

zitat..
gdfde schrieb: Aber warum deaktivierst du nicht komplett den Heizstab? Den braucht man in der Regel ohnehin nicht.

Ich muss mal prüfen was da bei mir eingestellt ist ...




1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
29.12.2025  (#5)
Also auch ohne PV Integration schaltet sich während der Warmwasserphase manchmal der Heizstab ein (der Stromverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] wird mit einem Smartmeter gemessen). Das ganze ist erst seit dem Upgrade auf 4.5.7. Ich probiere mal noch ein Upgrade auf 4.7.5.


2025/20251229101552.png

1
  •  Akani
30.12.2025  (#6)
Kann aber nichts mit der Software zu tun haben, meine läuft auch aktuell auf der neuen Software und ich stelle keine Veränderungen fest

1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
30.12.2025  (#7)

zitat..
klaus3000 schrieb: Ich habe vor ein paar Woche [...] oder es nur zufällig damit zusammenfällt.

vielleicht liegt es an den nun niedrigeren Sole Temperaturen?

Was sind deine Einstellungen für WW WW [Warmwasser] Start/Stopp? Was für einen WW WW [Warmwasser] Speicher hast du? BT6 gegen Ende hin kommt mir hoch vor, vielleicht schafft das der Verdichter gegen Ende hin nicht? Wäre auch gut BF1 im Plot zu sehen und die Kompressor Frequenz 


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
30.12.2025  (#8)
Ich bin bei lewurm. Interessant wäre wo der BT6 sitzt (oben oder unten beim WW WW [Warmwasser] Speicher), welcher Speicher und die Verdichterfrequenz dazu.

Selbst bei niedrigen Sole Temperaturen, ich bin schon bei 0/-3, bin ich beim WW WW [Warmwasser] machen bei 1,2 kW.

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
6.1.2026  (#9)
Danke für eure Antworten. Die Wärmepumpe verwendet eine Tiefenbohrung. Der Kompressor läuft bei WW WW [Warmwasser] mit 56HZ. WW Start/Stopp ist 45/50°C. WW-Speicher ist ein 300/200 FMC. Der Temperaturfühler ist bei (4)

2018/20180705231476.png

Am 29. habe ich das Upgrade auf 4.7.5 gemacht und am 30. hat sich der Heizstab wieder 3 eingeschaltet:

_aktuell/2026010697202.png

Hier die Detailansicht mit BF1 und Frequenz für 2 WW WW [Warmwasser]-Phasen am 30.12. Beim ersten mal mit, beim zweiten mal ohne Heizstab. Mir fällt nichts komisches auf.


_aktuell/20260106538976.gif

Ich habe Entitäten gesucht um herauszufinden ob, bzw. warum der Heizstab eingeschaltet wird. Aber habe nichts gefunden. Kennt ihr entsprechende Entitäten?

Unter 7.1.5.1 Interne Elektrische Zusatzheizung ist die max. eingestellte Stromleisung 6,5kW. Unter 7.1.8.2 Reservebetrieb habe ich für Leistung Elektroheizpumpe 5,0kW eingestellt. Laut Energiezähler sind es 6,4kW, d.h. es ist vermutlich nicht der Reservebetrieb. Unter 7.1.10.1 Betriebsvorrang habe ich "Autom.modus". Und unter 7.1.10.2 Automoduseinstellungen habe ich bei Stopp Zusatzheizung -10°C- ich würde das als "schalte bei mehr als -10°C nie die Zusatzheizung ein" interpretieren.

1
  •  Akani
6.1.2026  (#10)
Stell doch bei Solemaschine alles was den Heizstab betrifft auf Aus also 0 Kw u d die tiefsten Temperaturen. Den brauchts nicht und es gibt kein Rätselraten warum das passiert.
Weil Nibe wie uch alle anderen Softwarebugs haben, verschlimmbessern........ 

1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
6.1.2026  (#11)

zitat..
Akani schrieb: Stell doch bei Solemaschine alles was den Heizstab betrifft auf Aus also 0 Kw u d die tiefsten Temperaturen.

Sehr pragmatischer Ansatz - damit erspart man sich das Suchen nach dem "Warum?" emoji
Ich warte mal ob es jetzt nochmal passiert, und dann werde ich das machen.


1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
6.1.2026  (#12)

zitat..
klaus3000 schrieb: WW Start/Stopp ist 45/50°C.

Ich würde das mal 5-8C jeweils niedriger ansetzen. Um 50C am BT6 (unten im Speicher) zu erreichen muss mit mehr als 50C Vorlauf reingefahren werden (kommt ja oben in den Speicher rein).  Irgendwo bei 55C wirds für den Kompressor schwierig, gut möglich dass die Regelung schon früher aufgibt mit dem Kompressor wenn der Heizstab verfügbar ist?

Ist BT7 auch installiert?

Heizstab ausstellen ist aber trotzdem ein guter Tipp.


1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
6.1.2026  (#13)
ah nochmal die Graphen angesehen: Kompressor geht ja nie über 60Hz? Eventuell einen Sperrbereich eingestellt?

1
  •  coolfranz
6.1.2026  (#14)

zitat..
klaus3000 schrieb: damit erspart man sich das Suchen nach dem "Warum?"

Wenn das warum ein herstellerseitiger Software Bug ist, ist es auch müssig das herauszufinden...


1
  •  Akani
7.1.2026  (#15)

zitat..
klaus3000 schrieb: Sehr pragmatischer Ansatz - damit erspart man sich das Suchen nach dem "Warum?

Das stellt sich irgendwann mal ein, da wir deine Einstellungen nicht kennen.
Und wenn schon mit Grafen dann auch die richtigen und wichtigen Punkte mit rein legen und nicht etliche Grafphen wo sich keiner mehr auskennt.


zitat..
lewurm schrieb: Kompressor geht ja nie über 60Hz?

Brauchts auch nicht unbedingt meine ist auch ab 51Hz kastriert.
Und selbst die Punpe fährt am Ende der Ladung noch 15ltr. Die hält sie wegen Heizstab wahrscheinlich.
Des wegen........

zitat..
Akani schrieb: alles was den Heizstab betrifft auf Aus also 0 Kw u d die tiefsten Temperaturen

Und dann schaun wir was sie nicht erreicht oder obs im Haus kühler wird weil Warmwasser ständig bereitet wird.
Allternativ, stell mal die Brauchwasserladung auf 45° aus ob sie dabei noch denHeizstab nimmt




1
  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
7.1.2026  (#16)

zitat..
Akani schrieb: Und wenn schon mit Grafen dann auch die richtigen und wichtigen Punkte mit rein legen und nicht etliche Grafphen wo sich keiner mehr auskennt.

Findest du meine Graphen schlecht? Wenn ja, was fehlt oder ist unnütz? Aktuell beinhalten meine Graphen:

  - entity: sensor.priority_31029_2
  - entity: sensor.cooling_status_31020_2
  - entity: sensor.hot_water_charging_bt6_30010_2
  - entity: sensor.brine_out_bt11_30012_2
  - entity: sensor.brine_in_bt10_30011_2
  - entity: sensor.supply_line_bt2_30006_2
  - entity: sensor.return_line_bt3_30008_2
  - entity: sensor.hot_water_circulation_gp11_31064_2
  - entity: sensor.current_outdoor_temperature_bt1_30002_2
  - entity: number.degree_minutes_40012_2
  - entity: sensor.flow_sensor_bf1_30041_2
  - entity: sensor.heating_medium_pump_speed_gp1_31103_2
  - entity: sensor.brine_pump_speed_gp2_31105_2
  - entity: sensor.cooling_passive_32020_2
  - entity: sensor.compressor_frequency_31066_2
Stromverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] via Smartmeter:
  - entity: sensor.smart_meter_ts_65a_3_real_power_2


zitat..
Akani schrieb: Allternativ, stell mal die Brauchwasserladung auf 45° aus ob sie dabei noch denHeizstab nimmt

Nachdem sich der Heizstab seit 1 Woche nicht mehr eingeschaltet hat (obwohl es kälter ist als vorher), ändere ich jetzt die Konfiguration nicht. Ich bräuchte eine stabile "Heizstab-ein" Phase um zu testen ob eine Änderung der WW WW [Warmwasser]-Temperatur etwas bringt. Komisch ist ja, dass letzten Winter der Heizstab nie eingeschaltet wurde. 


zitat..
lewurm schrieb: ah nochmal die Graphen angesehen: Kompressor geht ja nie über 60Hz? Eventuell einen Sperrbereich eingestellt?

Nein




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
8.1.2026  (#17)
Im Brauchwasser Modus "Niedrig" und "Mittel" gibt es meines dunklen Wissens nach keinen Heizstab, bei "Hoch" bzw. v.a. "Luxus" aber sehr wohl. (Vorsicht, gefährliches Halbwissen.)

1
  •  Akani
9.1.2026  (#18)
 

zitat..
klaus3000 schrieb: Findest du meine Graphen schlecht? Wenn ja, was fehlt oder ist unnütz? Aktuell beinhalten meine Graphen:

Nein die Graphen sind gut, sorry falsch ausgedrückt .
Es müssten nur die richtigen ausgewählt und in einem Grafh dargestellt werden. 
Verdichterfrequenz, VL RL RL [Rücklauf], Bt6,Bt7, Heizstab und Anforderung
Dann sieht ma wann er kommt und kann daraus schließen.. 
Der Punkt von DS ist könnte wirklich sein, Komfort darf der Heizstab mit rein.
Komisch ist halt

zitat..
klaus3000 schrieb: Nachdem sich der Heizstab seit 1 Woche nicht mehr eingeschaltet hat (obwohl es kälter ist als vorher), ändere ich jetzt die Konfiguration nicht.

Aber versteh ich, würde ich auch erst nicht ändern.
Außer wenn Warmwasser Komfort, dann diesen Modi auf Mittel setzen




1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Wärmepumpe zu wenig Warmwasser, Neuplanung Heizung