Nibe S1156-08 PC Heizstab während Warmwasser?
|
|
||
|
Deaktiviere mal alle externen (Regel-) Einflüsse. |
||
|
||
|
Meinst Sunspec? Weil sonst habe ich nichts (außer dem Außentemperatursensor) |
||
|
||
|
Die WP WP [Wärmepumpe] wechselt eigentlich nicht standardmässig im Störungsmodus auf den Heizstab, das muß in ihrem einem Menü aktiviert werden. siehe zb. hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_14#871854 Aber warum deaktivierst du nicht komplett den Heizstab? Den braucht man in der Regel ohnehin nicht. |
||
|
|
||
|
||
|
Sorry für die späte Antwort. Also ich habe am 29.11. den Fronius-Inverter wieder aus der WP WP [Wärmepumpe] entfernt. Der letzte Powerpeak (ich vermute es war der Heizstab, sehe ich irgendwo in einem Register ob der Heizstab aktiv ist oder nicht?) war am 28.11, seitdem nicht mehr. Ich warte nich ein paar Tage, aber wenn es nicht mehr passiert wird es wohl mit der "PV-Optimierung" zusammen hängen. Ich muss mal prüfen was da bei mir eingestellt ist ... |
||
|
||
Also auch ohne PV Integration schaltet sich während der Warmwasserphase manchmal der Heizstab ein (der Stromverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] wird mit einem Smartmeter gemessen). Das ganze ist erst seit dem Upgrade auf 4.5.7. Ich probiere mal noch ein Upgrade auf 4.7.5. |
||
|
||
|
Kann aber nichts mit der Software zu tun haben, meine läuft auch aktuell auf der neuen Software und ich stelle keine Veränderungen fest |
||
|
||
|
vielleicht liegt es an den nun niedrigeren Sole Temperaturen? Was sind deine Einstellungen für WW WW [Warmwasser] Start/Stopp? Was für einen WW WW [Warmwasser] Speicher hast du? BT6 gegen Ende hin kommt mir hoch vor, vielleicht schafft das der Verdichter gegen Ende hin nicht? Wäre auch gut BF1 im Plot zu sehen und die Kompressor Frequenz |
||
|
||
|
Ich bin bei lewurm. Interessant wäre wo der BT6 sitzt (oben oder unten beim WW WW [Warmwasser] Speicher), welcher Speicher und die Verdichterfrequenz dazu. Selbst bei niedrigen Sole Temperaturen, ich bin schon bei 0/-3, bin ich beim WW WW [Warmwasser] machen bei 1,2 kW. |
||
|
||
Danke für eure Antworten. Die Wärmepumpe verwendet eine Tiefenbohrung. Der Kompressor läuft bei WW WW [Warmwasser] mit 56HZ. WW Start/Stopp ist 45/50°C. WW-Speicher ist ein 300/200 FMC. Der Temperaturfühler ist bei (4) Am 29. habe ich das Upgrade auf 4.7.5 gemacht und am 30. hat sich der Heizstab wieder 3 eingeschaltet: Hier die Detailansicht mit BF1 und Frequenz für 2 WW WW [Warmwasser]-Phasen am 30.12. Beim ersten mal mit, beim zweiten mal ohne Heizstab. Mir fällt nichts komisches auf. Ich habe Entitäten gesucht um herauszufinden ob, bzw. warum der Heizstab eingeschaltet wird. Aber habe nichts gefunden. Kennt ihr entsprechende Entitäten? Unter 7.1.5.1 Interne Elektrische Zusatzheizung ist die max. eingestellte Stromleisung 6,5kW. Unter 7.1.8.2 Reservebetrieb habe ich für Leistung Elektroheizpumpe 5,0kW eingestellt. Laut Energiezähler sind es 6,4kW, d.h. es ist vermutlich nicht der Reservebetrieb. Unter 7.1.10.1 Betriebsvorrang habe ich "Autom.modus". Und unter 7.1.10.2 Automoduseinstellungen habe ich bei Stopp Zusatzheizung -10°C- ich würde das als "schalte bei mehr als -10°C nie die Zusatzheizung ein" interpretieren. |
||
|
||
|
Stell doch bei Solemaschine alles was den Heizstab betrifft auf Aus also 0 Kw u d die tiefsten Temperaturen. Den brauchts nicht und es gibt kein Rätselraten warum das passiert. Weil Nibe wie uch alle anderen Softwarebugs haben, verschlimmbessern........ |
||
|
||
|
Sehr pragmatischer Ansatz - damit erspart man sich das Suchen nach dem "Warum?" Ich warte mal ob es jetzt nochmal passiert, und dann werde ich das machen. |
||
|
||
|
Ich würde das mal 5-8C jeweils niedriger ansetzen. Um 50C am BT6 (unten im Speicher) zu erreichen muss mit mehr als 50C Vorlauf reingefahren werden (kommt ja oben in den Speicher rein). Irgendwo bei 55C wirds für den Kompressor schwierig, gut möglich dass die Regelung schon früher aufgibt mit dem Kompressor wenn der Heizstab verfügbar ist? Ist BT7 auch installiert? Heizstab ausstellen ist aber trotzdem ein guter Tipp. |
||
|
||
|
ah nochmal die Graphen angesehen: Kompressor geht ja nie über 60Hz? Eventuell einen Sperrbereich eingestellt? |
||
|
||
|
Wenn das warum ein herstellerseitiger Software Bug ist, ist es auch müssig das herauszufinden... |
||
|
||
|
Das stellt sich irgendwann mal ein, da wir deine Einstellungen nicht kennen. Und wenn schon mit Grafen dann auch die richtigen und wichtigen Punkte mit rein legen und nicht etliche Grafphen wo sich keiner mehr auskennt. Brauchts auch nicht unbedingt meine ist auch ab 51Hz kastriert. Und selbst die Punpe fährt am Ende der Ladung noch 15ltr. Die hält sie wegen Heizstab wahrscheinlich. Des wegen........ Und dann schaun wir was sie nicht erreicht oder obs im Haus kühler wird weil Warmwasser ständig bereitet wird. Allternativ, stell mal die Brauchwasserladung auf 45° aus ob sie dabei noch denHeizstab nimmt |
||
|
||
|
Findest du meine Graphen schlecht? Wenn ja, was fehlt oder ist unnütz? Aktuell beinhalten meine Graphen: - entity: sensor.priority_31029_2 - entity: sensor.cooling_status_31020_2 - entity: sensor.hot_water_charging_bt6_30010_2 - entity: sensor.brine_out_bt11_30012_2 - entity: sensor.brine_in_bt10_30011_2 - entity: sensor.supply_line_bt2_30006_2 - entity: sensor.return_line_bt3_30008_2 - entity: sensor.hot_water_circulation_gp11_31064_2 - entity: sensor.current_outdoor_temperature_bt1_30002_2 - entity: number.degree_minutes_40012_2 - entity: sensor.flow_sensor_bf1_30041_2 - entity: sensor.heating_medium_pump_speed_gp1_31103_2 - entity: sensor.brine_pump_speed_gp2_31105_2 - entity: sensor.cooling_passive_32020_2 - entity: sensor.compressor_frequency_31066_2 Stromverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] via Smartmeter: - entity: sensor.smart_meter_ts_65a_3_real_power_2 Nachdem sich der Heizstab seit 1 Woche nicht mehr eingeschaltet hat (obwohl es kälter ist als vorher), ändere ich jetzt die Konfiguration nicht. Ich bräuchte eine stabile "Heizstab-ein" Phase um zu testen ob eine Änderung der WW WW [Warmwasser]-Temperatur etwas bringt. Komisch ist ja, dass letzten Winter der Heizstab nie eingeschaltet wurde. Nein |
||
|
||
|
Im Brauchwasser Modus "Niedrig" und "Mittel" gibt es meines dunklen Wissens nach keinen Heizstab, bei "Hoch" bzw. v.a. "Luxus" aber sehr wohl. (Vorsicht, gefährliches Halbwissen.) |
||
|
||
|
Nein die Graphen sind gut, sorry falsch ausgedrückt . Es müssten nur die richtigen ausgewählt und in einem Grafh dargestellt werden. Verdichterfrequenz, VL RL RL [Rücklauf], Bt6,Bt7, Heizstab und Anforderung Dann sieht ma wann er kommt und kann daraus schließen.. Der Punkt von DS ist könnte wirklich sein, Komfort darf der Heizstab mit rein. Komisch ist halt Aber versteh ich, würde ich auch erst nicht ändern. Außer wenn Warmwasser Komfort, dann diesen Modi auf Mittel setzen |