Hallo Zusammen,

mein Haus (Bj 1983 mit 5cm Isolierung) habe ich dieses Jahr auf Wärmepumpe umbauen lassen. Anhand vom Ölverbrauch hat mir der Heizungsbauer die Größe der WP WP [Wärmepumpe] berechnet. Das es möglich ist, habe ich zuvor mit Vorlauftemperatur geprüft.
Im Winter komme ich bei 0 °C mit einem Vorlauf von 40 °C zurecht.

Die Anlage sieht so aus:
Nibe S2125-16
SMO S40
300 Liter Pufferspeicher + 400 Liter Warmwasserspeicher
Das Haus hat Heizkörper im 1. und 2. Stock, im 1. Stock zusätzlich Fußbodenheizung.
Die Heizkörper sind direkt über den Vorlauf und Puffer angeschlossen, die FBH FBH [Fußbodenheizung] hat noch einen Mischer davor.

Nun habe ich für Fußbodenheizung und Heizkörper schon die bisher passende Heizkurve gefunden. Da bin ich bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] bei Kurve 4+0 und bei den Heizkörpern bei Kurve 8+0.

Soweit passt es von der Wärme, auch das die Zimmer alle gleich warm werden wenn ich die Heizkörperventile voll auf mache (Stufe 5). Hydraulischer Abgleich wurde gemacht.

Nun habe ich gelesen, dass es für die Wärmepumpe besser ist, wenn sie so wenig wie möglich taktet. Das ist bei mir nicht so, die WP WP [Wärmepumpe] taktet, so ca. 8x am Tag.

Nun suche ich erfahrene Besitzer einer WP WP [Wärmepumpe] die mir bei der Feineinstellung helfen können.


_aktuell/20251004342323.png

  •  meffju
6.10.2025  (#21)

zitat..
ds50 schrieb:

Deine 16er WP WP [Wärmepumpe] wird aufgrund der hohen Mindestleistung eher wie eine On-Off Maschine laufen - zusätzlich deutlich verschlimmert durch den Puffer. (Tipp: Schau dir bei den Takten einmal genau den VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] an...) 



_aktuell/20251006641943.png
So sieht der Vor- und Rücklauf bei 11 - 12° Außentemperatur aus.
Die Differenz Max. - Min. vom Vorlauf ist ca. 7° wobei sich das in der Zimmertemperatur nicht so stark bemerkbar macht. Da sind das grob 0,3°.


1
  •  Akani
7.10.2025  (#22)
Wenn ich das richtig interpretieren macht die Maschine nur Takte mit Überschuss VL VL [Vorlauf] und schaltet wieder ab.
Ist genau das Szenario Puffer und überdimensioniert WP WP [Wärmepumpe]