|
|
||
Die WP WP [Wärmepumpe] regelt bie Warmwasser nach folgenden Parametern: - Kompresserleistung < 60% (weil ich max. 60% gesetzt habe, ist dabei noch leise) - VL < 55°C - Leistung < 10kW - WW temp < 47°C - UWP 100% Im Sommer werden die 10kW Heizleistung bereits bei 40% Kompressorleistung erreicht, gestresst wird die nicht. Als Boiler habe ich einen normalen 300l Boiler (WP Boiler gabs damals in der chaotischen Boomzeit 2022 nicht), mit einem zusätzlichen, weit unten eingebauten Rippenrohrwärmetauscher, seriell eingebunden, um die Wärmetauscherfläche zu erhöhen. |
||
|
||
Wir haben seit letztem Jahr die Wärmepumpe WPLK 412 von M-Tec, und aktuell leider immer wieder (häufig 1x pro Tag) den Fehler "Durchflussüberwachung Heizungsseite ausgelöst", den man dann manuell quittieren muss, damit die Wärmepumpe ihren Dienst wieder aufnimmt. Wir hatten das Problem schon einmal verstärkt im Winter (Dezember/Januar) und da wurde uns vom Installateur gesagt das es hier ein Software-Update geben soll, welches das behebt. In der Tat war danach auch erstmal länger Ruhe. Jetzt ist es aber wieder seit 1-2 Wochen so das wir fast jeden Morgen zu diesem Fehler aufwachen und dann einmal quittieren müssen. Kennt hier jemand potentielle Ursachen, Dinge die man selbst beachten/prüfen kann (Wasserdruck ist normal und bleibt konstant), oder hat generell mehr Informationen zu diesem Fehler? Den Installateur haben wir heute bereits wieder zu diesem Fehler kontaktiert. Abgesehen davon sind wir bisher eigentlich ganz zufrieden, aber das nervt leider etwas. Vielen Dank! |
||
|
||
Die Wärmepumpe braucht mindestens 500l/h Durchfluss in ihrem Heizkreis, sonst kommt dieser Fehler. Hat mit Wasserdruck nichts zu tun, sondern mit der Umwälzpumpendrehzahl. Der Fehler kam bei mir wenn von Heizung auf Boiler umgeschaltet wurde, der Boiler hat einen höheren Widerstand, daher sinkt der Durchfluss schneller ab, als die Regelung die Umwälzpumpe hochregelt. Die Mindestdrehzahl der Umwälzpumpe erhöhen behebt den Fehler. |
||
|
||
Hey. Danke für die Antwort. Ich drehe die Mindestdrehzahl mal etwas hoch. Kann man auch an der Spreizung für WW WW [Warmwasser] und Heizen noch was drehen bzw. beeinflussen hier? Aktuell sinds: - Heizen: 7K - WW: 5K Danke nochmal |
||
|
||
Hallo, was war denn deine bisherige Mindestdrehzahl? Bei mir sind 45% Min Frequ. eingestellt. Die Spreizung fürs Heizen scheint mir etwas hoch zu sein, bei mir sind 5K eingestellt. |
||
|
||
Hallo, die Frequenzen unter Wärmepumpe > Parameter > Sensor/Aktor > Drehzahl Heiz.Seite waren/sind auf: - Max.: 100% - Min.: 60% (war vorher 50%) - Start.: 70% Vielen Dank |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]