Liebes Forum,

bei mir wurde bereits das EG vom Baumeistern mit Dünnbettmörtel und 25er Objektplanziegeln von Lizzi aufgemauert. Ursprünglich war Wienerberger 25er mit Dryfix geplant, dem Statiker dann aber aufgrund der Traglast nicht recht, weshalb er Dünnbettmörtel vorgeschrieben hat.

Der Baumeister hat dann, um die höheren Kosten der Arbeitsleitung auszugleichen auf Lizzi Ziegeln gewechselt - welche ja nach dem allgemeinen Ruf auch gute Ziegeln sein sollen.

Auf den angelieferten Paletten war mir jedoch aufgefallen, dass jeder 2-3 Stein einen Schwundriss, ziemlich genau in der Mitte vertikal durch die meisten Stege hindurch hat. Teilweise nur wenige cm, teilweise bis zur Mitte vom Stein.

Polier darauf angesprochen, wäre das kein Problem und üblich. Auch die Stimmen aus der Familie meinten, ich solle mir diesbezüglich keine Sorgen machen - es wäre normal, dass die Risse nach dem Brennen haben.

Im Keller wurden noch Wienerberger Ziegel vermauert - hier sehen die Steine wesentlich besser aus - Risse habe ich auch entdecken können, jedoch wesentlich seltener.

Nachdem es nun bald (sofern es das Wetter erlaubt) ans Aufmauern vom OG geht, stelle ich mir die Frage, ob der Baumeister nicht doch wieder besser auf Wienerberger umstellen sollte, oder zumindest bei Lizzi solche Chargen nicht mehr annehmen sollte.

Vermauert im Verband sind die gerissenen Ziegel nicht mehr erkennbar, teilweise in den Laibungen oder an den Stirnseiten sind noch welche sichtbar (wobei beim Mauern sicherlich selektiert wurde, welche Ziegel die Stirnseite präsentieren dürfen und welche nicht …)

Hier ein paar Fotos der bereits vermauerten Lizzi im EG:


_aktuell/20260108645225.jpg
hier ist einer Stirnseitig sichtbar


_aktuell/20260108318704.jpg


_aktuell/20260108894579.jpg
hier auf der Palette


_aktuell/20260108196125.jpg
vereinzelt (selten) sind auch horizontale Risse sichtbar

Danke für eure Inputs!


[Hinweis: Umfrageergebnisse sind nur für eingeloggte Mitglieder sichtbar]

  •  Panorama
  •   Silber-Award
1.2.2026  (#21)
Der Hersteller der Steine hat nach meiner Einschätzung verantwortungsbewusst reagiert. Bei den im privaten Wohnungsbau auftretenden, vergleichsweise geringen Anforderungen, würde ich mir daher keinerlei Sorgen machen.

1
  •  BirnbauMax
11.2.2026 8:10  (#22)
die Geschichte nimmt kein Ende...
Lizzi hat die 4 übrigen Paletten mit den zuvor diskutierten Rissen anstandslos zurückgenommen, und dafür fürs gesamte OG Ziegel mit ganz anderen Defekten geliefert.

Diesmal scheint bei der Extrusion die Düse verstopft gewesen zu sein, sodass die Stege an vielen Stellen durchgängig nicht verbunden sind - benachbarte Ziegel zeigen oft das gleiche "fehlerbild".

Hinzu kommt noch dass manche Ziegel wo im Randbereich etwas bei der Extrusion gefehlt hat dann sich vor dem Brennen verformt haben müssen wodurch Steine nun verbeult sind.

Kennt jemand von euch einen guten Sachverständigen im Raum Wien den ich da nun einschalten kann?
Die Tragfähigkeit wird wahrscheinlich in der Spezifikation liegen, aber beim Stemmen wird mir der Ziegel innerlich vermutlich sehr zerbröseln, und das Innenputzen wird durch die unebene Oberfläche bestimmt auch nicht leichter...


_aktuell/20260211131786.jpg


_aktuell/2026021195681.jpg


_aktuell/2026021144826.jpg

Fehler geht durch die gesamte Höhe

_aktuell/2026021195044.jpg

"Beulen"

_aktuell/20260211493537.jpg