Liebes Forum,

bei mir wurde bereits das EG vom Baumeistern mit Dünnbettmörtel und 25er Objektplanziegeln von Lizzi aufgemauert. Ursprünglich war Wienerberger 25er mit Dryfix geplant, dem Statiker dann aber aufgrund der Traglast nicht recht, weshalb er Dünnbettmörtel vorgeschrieben hat.

Der Baumeister hat dann, um die höheren Kosten der Arbeitsleitung auszugleichen auf Lizzi Ziegeln gewechselt - welche ja nach dem allgemeinen Ruf auch gute Ziegeln sein sollen.

Auf den angelieferten Paletten war mir jedoch aufgefallen, dass jeder 2-3 Stein einen Schwundriss, ziemlich genau in der Mitte vertikal durch die meisten Stege hindurch hat. Teilweise nur wenige cm, teilweise bis zur Mitte vom Stein.

Polier darauf angesprochen, wäre das kein Problem und üblich. Auch die Stimmen aus der Familie meinten, ich solle mir diesbezüglich keine Sorgen machen - es wäre normal, dass die Risse nach dem Brennen haben.

Im Keller wurden noch Wienerberger Ziegel vermauert - hier sehen die Steine wesentlich besser aus - Risse habe ich auch entdecken können, jedoch wesentlich seltener.

Nachdem es nun bald (sofern es das Wetter erlaubt) ans Aufmauern vom OG geht, stelle ich mir die Frage, ob der Baumeister nicht doch wieder besser auf Wienerberger umstellen sollte, oder zumindest bei Lizzi solche Chargen nicht mehr annehmen sollte.

Vermauert im Verband sind die gerissenen Ziegel nicht mehr erkennbar, teilweise in den Laibungen oder an den Stirnseiten sind noch welche sichtbar (wobei beim Mauern sicherlich selektiert wurde, welche Ziegel die Stirnseite präsentieren dürfen und welche nicht …)

Hier ein paar Fotos der bereits vermauerten Lizzi im EG:


_aktuell/20260108645225.jpg

hier ist einer Stirnseitig sichtbar


_aktuell/20260108318704.jpg



_aktuell/20260108894579.jpg

hier auf der Palette


_aktuell/20260108196125.jpg

vereinzelt (selten) sind auch horizontale Risse sichtbar

Danke für eure Inputs!


[Hinweis: Umfrageergebnisse sind nur für eingeloggte Mitglieder sichtbar]

  •  Panorama
  •   Silber-Award
1.2.2026  (#21)
Der Hersteller der Steine hat nach meiner Einschätzung verantwortungsbewusst reagiert. Bei den im privaten Wohnungsbau auftretenden, vergleichsweise geringen Anforderungen, würde ich mir daher keinerlei Sorgen machen.

1
  •  BirnbauMax
11.2.2026  (#22)
die Geschichte nimmt kein Ende...
Lizzi hat die 4 übrigen Paletten mit den zuvor diskutierten Rissen anstandslos zurückgenommen, und dafür fürs gesamte OG Ziegel mit ganz anderen Defekten geliefert.

Diesmal scheint bei der Extrusion die Düse verstopft gewesen zu sein, sodass die Stege an vielen Stellen durchgängig nicht verbunden sind - benachbarte Ziegel zeigen oft das gleiche "fehlerbild".

Hinzu kommt noch dass manche Ziegel wo im Randbereich etwas bei der Extrusion gefehlt hat dann sich vor dem Brennen verformt haben müssen wodurch Steine nun verbeult sind.

Kennt jemand von euch einen guten Sachverständigen im Raum Wien den ich da nun einschalten kann?
Die Tragfähigkeit wird wahrscheinlich in der Spezifikation liegen, aber beim Stemmen wird mir der Ziegel innerlich vermutlich sehr zerbröseln, und das Innenputzen wird durch die unebene Oberfläche bestimmt auch nicht leichter...


_aktuell/20260211131786.jpg



_aktuell/2026021195681.jpg



_aktuell/2026021144826.jpg


Fehler geht durch die gesamte Höhe

_aktuell/2026021195044.jpg


"Beulen"

_aktuell/20260211493537.jpg


Hier ein vergleich von einem Wienerberger Stein (für die Zugsäulen) direkt neben einem Lizzi.


_aktuell/20260211760740.jpg


Der Baumeister mauert einstweilen fleißig damit auf...

1
  •  precision
  •   Bronze-Award
12.2.2026  (#23)
Die Beulen finde ich nicht so tragisch. Das verschwindet im Verputz.

Die fehlenden Stege finde ich beunruhigender.

Aber ich bleibe bei meiner Empfehlung:
Zuerst Hersteller konfrontieren.
Solange der Hersteller bestätigt, dass die Druckfestigkeit des Ziegels dadurch nicht beeinträchtigt ist, sehe ich da keinen Anlass einen SV hinzuzuziehen.

Aber mit Ruhm bekleckert sich der Hersteller auch nicht, wenn er Ziegel aus einer neuen Charge schicht, ebenfalls nicht 1A sind.

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
12.2.2026  (#24)

zitat..
precision schrieb:

Die Beulen finde ich nicht so tragisch. Das verschwindet im Verputz.

Die fehlenden Stege finde ich beunruhigender.

Aber ich bleibe bei meiner Empfehlung:
Zuerst Hersteller konfrontieren.
Solange der Hersteller bestätigt, dass die Druckfestigkeit des Ziegels dadurch nicht beeinträchtigt ist, sehe ich da keinen Anlass einen SV hinzuzuziehen.

Aber mit Ruhm bekleckert sich der Hersteller auch nicht, wenn er Ziegel aus einer neuen Charge schicht, ebenfalls nicht 1A sind.

Der Hersteller wird vermutlich, wenn er diese neuen Ziegel SO gesendet hat , sicher dann nicht sagen Uh ah stimmt - sehen zwar scheixxe aus aber sind komplett in Ordnung :o) 

Bei uns gingen derartige verhunzte (KUNSTSTOFF-Profile) ohne ordentlicher Wandanbindung (Kraftschluss) vole in die Shredderabteilung und durchliefen dern Prozess nochmal oder wurden als CO-Extrusionsfutter verwendet 
Bei den Fensterprofilen hätten wir gesagt dass das Extrusionswerkzeug einen Fehler hat, nan sieht ja auf dem Bild eine gewisse Regelmässigkeit des "Fehlers" (Delle) und alles darin schaut einfach net sexy aus 

Ich bin KEIN Ziegelexperte , auch wenn sich die letzten 2 Tage so angefühlt haben gg, aber die Dinger schaun bescheiden gesagt schon ziemlich fies aus
 


1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
13.2.2026  (#25)
Alleine der Vergleich zu Wienerberger ist ein Armutszeugnis. Ich weiß nicht ob ich wollen würde dass der Putz alles ausgleicht (zusätzlicher Materialaufwand usw)- ist ja wie früher wo alles wurscht war

1
  •  BirnbauMax
14.2.2026  (#26)
ich habe nun über meinen Baumeister reklamiert - dieser sortiert die betroffenen Ziegel aus. 
Statisch wären die Ziegel zwar tragfähig genug - Lizzi nimmt die Ziegel wieder zurück, und liefert entsprechende Menge an Ersatz.
Diesmal waren die normalen Ziegel betroffen - bei der letzten Reklamation bei der Threaderstellung war es der Objektziegel.

Angeblich war bei der Extrusion tatsächlich die Düse verstopft wodurch sich dieser Defekt zeigte. 

Für mich war es nun damit das letzte Mal dass ich mich für Lizzi entschieden hab - die Innenwandziegel und die fürs Nebengebäude werde ich von einem anderen Hersteller beziehen.

Lizzi hat meiner persönlichen Ansicht nach im Reklamationsfall richtig und rasch reagiert - aber zweimal hintereinander schlechte Chargen zu liefern finde ich nicht in Ordnung. 
Ich sage damit nicht dass Lizzi schlechte Qualität liefert, bei meinen beiden Leiferungen war es nach meiner (leienhaften) Einschätzung jedoch definitiv der Fall.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
14.2.2026  (#27)
Beinuns war es ein anderer namhafter Hersteller der ins Klo gegriffen haz. Kommt leider scheinbar durch die Bank regelmäßig vor

1