Im Obergeschoss laufen alle Leitungen auf dem Rohfussboden in Leerrohren in einen zentralen Schacht.
Nun laufen da jetzt auf einer Seite ca. 20 Leerrohre DN25 nebeneinander in den Schacht. Die Rohre sind davor schon auf ca. 2m nebeneinander. Also ca. 50cm Breite nur Leerrohre.
Geht das überhaupt mit dem Estrich oder geben die Rohre später nach? Kann der Estrich da reissen?
Fussbodenaufbau:
Wir haben 7cm Dämmung, darin laufen die Rohre, dann 6,5cm Estrich mit Fussbodenheizung und dann 1,5cm Belag, gesamt also 15cm.
Die Leerverrohrung habe ich direkt mit Nagelband auf der Betonplatte festgemacht. Da hatte ich teilweise bis zu einem Meter nur Rohre. Darüber kam die Isoschüttung, darauf kam der Estrich ...
bei uns ist auch mit dem nagelband befestigt... wir haben im og bei der tür zum wäschekammerl (wo der schacht ist) einen stack mit ca 1m breite und 3 lagen höhe an leitungen, das war kein thema für die estrichleger... du musst an der stelle eben die dämmung ausnehmen und für die nachfolgenden gewerke ist es sicher einfacher, wenn die rohre nicht höher, als die dämmung werden.
bei uns waren das 10cm dämmung und 3 lagen rohre sind 7,5 cm hoch, das ging sich sehr gut aus.