  •  CoolS
  •   Bronze-Award
12.9.2023 - 18.2.2024
48 Antworten | 17 Autoren 48
2
50
Hallo zusammen,
da es für die im Februar bestellte KNV S1155-06 PC immer noch keinen Liefertermin gibt und der Insti auch keine Infos bekommt (es sind wohl auch aus 2022 noch Bestellungen offen) hat er als Alternative Kronoterm ins Spiel gebracht welche wohl ab Oktober verfügbar wären.

Ich konnte dazu leider nicht viel finden, kennt jemand diese Geräte und wären die eine technisch gleichwertige Alternative zu KNV?
Quelle wird ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit 2x 300m DN40.

Laut insti haben die Kronoterm wohl ein Kältemittel mit geringerem GWP (= mehr "Raus aus Öl und Gas" Förderung für uns) aber ich konnte nicht herausfinden welches genau.

Würde mich über Infos freuen.

  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
13.2.2024  (#41)

zitat..
Waget schrieb: Hab bei Kronoterm nachgefragt, und die haben gesagt es ist kein Fehler, die Etera S hat wirklich 3 kW min. Leistung.
Sie haben auch den Leistungsbereich der Etera-Baureihe auf der Website geändert auf 3-18 kW.

Na bumm. Mir wurde vor meiner Bestellung der Leistungsbereich 2-9 bestätigt. Dachte damals es wäre der Bereich für WW WW [Warmwasser]-WP, deswegen habe ich hier explizit nachgefragt. Die Minimalleistung war kaufentscheidend, ansonsten hätte ich zu einer Alpha Innotec oder Stiebel Eltron tendiert. Werde morgen ebenfalls anrufen. Danke jedenfalls für die Info!


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo TheSeeker, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  Waget
14.2.2024  (#42)
Ja leider, find ich auch ziemlich schade.
Der Geschäftsführer von Kronoterm Austria hat gemeint der Frequenzumrichter konnte den Kompressor nicht so weit runterregeln.
Keine Ahnung ob man das vielleicht freischalten kann, oder was da die Nachteile waren.


1
  •  Markus98
14.2.2024  (#43)
Laut meiner Info war es um die Schmierung des Kompressors zu gewährleisten.

1
  •  CoolS
  •   Bronze-Award
16.2.2024  (#44)
Ich kann dazu vielleicht etwas Beitragen, seitdem der Fliesenleger da ist hab die die Vorlauftemperatur reduziert und daher läuft die Heizung mit sehr wenig Leistung.

Heute Früh sah es so aus:


_aktuell/20240216448513.jpg


_aktuell/20240216346025.jpg

Wenn ich das richtig rechne wären das 1,286m3/h x 1,16 kWh/(m3xK) x 1,9K = ~2,83kW 

Anlage läuft soweit ich das sehe ohne Takten durch.

2
  •  dyarne
  •   Gold-Award
17.2.2024  (#45)

zitat..
Waget schrieb:
Der Geschäftsführer von Kronoterm Austria hat gemeint der Frequenzumrichter konnte den Kompressor nicht so weit runterregeln. Keine Ahnung ob man das vielleicht freischalten kann, oder was da die Nachteile waren...

zitat..
Markus98 schrieb:
Laut meiner Info war es um die Schmierung des Kompressors zu gewährleisten...

ja, die schmierung ist nach unten begrenzend ein thema. aber auch der cop schmiert ab, darum gibt es eine sinnvolle grenze der modulation nach unten. meist bei 20-30%

_aktuell/20240217958024.png
die grafik zeigt auch gut auf warum dimensionierung bei modulierenden wp genauso wichtig ist wie bei on/off geräten...

zitat..
CoolS schrieb: Ich kann dazu vielleicht etwas Beitragen, seitdem der Fliesenleger da ist hab die die Vorlauftemperatur reduziert und daher läuft die Heizung mit sehr wenig Leistung...

sehr schöne und viele werte. wäre interessant ob sie unter die 30% kommt oder ob das die untere grenzfrequenz ist...


1
  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
17.2.2024  (#46)

zitat..
dyarne schrieb: die grafik zeigt auch gut auf warum dimensionierung bei modulierenden wp genauso wichtig ist wie bei on/off geräten...

Wieder etwas gelernt. Danke für den Input!

Also Deiner Meinung nach kein Problem, dass die Etera S allen Anschein nach anstatt bei minimal 2 kW bei ca. 3 kW - also gleiche Minimallast wie die Etera M - gelandet ist?

Die Kommunikation diesbezüglich lässt ein wenig zu Wünschen übrig, aber der Kontakt mit Kronoterm Austria war bis jetzt ansonsten immer von großer Hilfsbereitschaft und starker Kundenorientierung geprägt - Champions League Niveau. Um so verwunderter war ich, dass hier mit der Veränderung - jedenfalls mir gegenüber - bisher nicht offen umgegangen wurde. Aber vielleicht passiert das ja in den nächsten Tagen.

Um es zusammenzufassen: Die Kronoterm Etera S bleibt auf Deiner Shortlist für Häuser 8 - 9 kW? 😀

PS: Kennt ihr vielleicht ein gutes Planungsbüro etc. (Oberösterreich, Nähe Linz) für die Berechnung der Raumheizlast? Wollen unsere Heizkörper wechseln und dabei möglichst exakt dimensionieren. Unser Installateur würde das nur äußerst ungern bei einem Bestandsgebäude machen. Bin mir dann auch nicht so sicher, ob das was wird. Das Planungsbüro, das uns den Energieausweis berechnet hat, stellt leider keine Raumheizlastberechnungen her.


1
  •  kleinbali
18.2.2024  (#47)

zitat..
dyarne schrieb:

──────..
Waget schrieb:
Der Geschäftsführer von Kronoterm Austria hat gemeint der Frequenzumrichter konnte den Kompressor nicht so weit runterregeln. Keine Ahnung ob man das vielleicht freischalten kann, oder was da die Nachteile waren...
───────────────

──────..
Markus98 schrieb:
Laut meiner Info war es um die Schmierung des Kompressors zu gewährleisten...
───────────────

ja, die schmierung ist nach unten begrenzend ein thema. aber auch der cop schmiert ab, darum gibt es eine sinnvolle grenze der modulation nach unten. meist bei 20-30%


_aktuell/20240218201670.png

die grafik zeigt auch gut auf warum dimensionierung bei modulierenden wp genauso wichtig ist wie bei on/off geräten...

Sind das die COP Werte von der Etera? Täusche ich mich, dass diese Werte nicht sehr berauschend sind im Vergleich zu anderen Maschinen im oberen und unteren Bereich?
Habe schon einmal nachgefragt wegen diesen Kurven, habe aber noch nichts bekommen.




1
  •  Markus98
18.2.2024  (#48)
Glaube das ist das Diagramm der Ecoforest 1-6 kW Propan

1