Hallo,

ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.

Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.

Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.

  •  Destroent
13.10.2024  (#521)

zitat..
Markus98 schrieb:

@Destroent wie verhält sich die Wärmequellenpumpe?

Heizkreis kann man ja nur mindestens 6K Spreizung einstellen bzw. einen fixen Volumenstrom (dann % der Pumpe oder l/min?)

Wie ist das bei der Wärmequelle? In den technischen Unterlagen gibt es nur die Angaben zum Volumenstrom bei 3K und 4K Spreizung. Kann man dort 2K, 3K, 4K einstellen oder geht auch eine fixe Drehzahl? Modulation wäre hierbei wichtiger, weil auch bei der kleineren eine 130W Pumpe eingebaut ist und somit mehr zur JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] beiträgt als die HK Pumpe mit 45W.

Genau, spreizung max. 6K oder % der Pumpe. 

Mit der Wärmequellenpumpe hab ich mich noch gar nicht so beschäftigt, aber das kommt jetzt dann, wenn der estrich trocken ist 


1
  •  Markus98
13.10.2024  (#522)

zitat..
Destroent schrieb:

──────..
Markus98 schrieb:

@Destroent wie verhält sich die Wärmequellenpumpe?

Heizkreis kann man ja nur mindestens 6K Spreizung einstellen bzw. einen fixen Volumenstrom (dann % der Pumpe oder l/min?)

Wie ist das bei der Wärmequelle? In den technischen Unterlagen gibt es nur die Angaben zum Volumenstrom bei 3K und 4K Spreizung. Kann man dort 2K, 3K, 4K einstellen oder geht auch eine fixe Drehzahl? Modulation wäre hierbei wichtiger, weil auch bei der kleineren eine 130W Pumpe eingebaut ist und somit mehr zur JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] beiträgt als die HK Pumpe mit 45W.
───────────────

Genau, spreizung max. 6K oder % der Pumpe. 

Mit der Wärmequellenpumpe hab ich mich noch gar nicht so beschäftigt, aber das kommt jetzt dann, wenn der estrich trocken ist

Welche Spreizung fährt deine beim E-Strich austrocknen? Auch bei welcher Leistung und Soletemps.


1
  •  Destroent
13.10.2024  (#523)

zitat..
Markus98 schrieb:

──────..
Destroent schrieb:

──────..
Markus98 schrieb:

@Destroent wie verhält sich die Wärmequellenpumpe?

Heizkreis kann man ja nur mindestens 6K Spreizung einstellen bzw. einen fixen Volumenstrom (dann % der Pumpe oder l/min?)

Wie ist das bei der Wärmequelle? In den technischen Unterlagen gibt es nur die Angaben zum Volumenstrom bei 3K und 4K Spreizung. Kann man dort 2K, 3K, 4K einstellen oder geht auch eine fixe Drehzahl? Modulation wäre hierbei wichtiger, weil auch bei der kleineren eine 130W Pumpe eingebaut ist und somit mehr zur JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] beiträgt als die HK Pumpe mit 45W.
───────────────

Genau, spreizung max. 6K oder % der Pumpe. 

Mit der Wärmequellenpumpe hab ich mich noch gar nicht so beschäftigt, aber das kommt jetzt dann, wenn der estrich trocken ist
───────────────

Welche Spreizung fährt deine beim E-Strich austrocknen? Auch bei welcher Leistung und Soletemps.

Dauert noch, estrich ist erst seit 5 Tagen drin


1
  •  Destroent
17.10.2024  (#524)
Heute das Ausheizprotokoll vom Estrich leger bekommen.

Ich habe mal im WPM Simuliert wie es bei der Stiebel ausschauen würde. Würden die Einstellungen so passen?

_aktuell/20241017196382.png

Die Linke Spalte ist vom Estrichleger bzw. wahrscheinlich vom Hersteller und die rechte habe ich mal dazugeschrieben. Ich hoffe das kommt raus, mit den Einstellungen von oben.

_aktuell/20241017955934.png

1
  •  Destroent
3.11.2024  (#525)
Ausheizen am Mittwoch begonnen. Braucht richtig viel strom und auch sehr viele Takte, aber das hilft nicht.

In der Zwischenzeit wurde gespachtel und gemalt. Jetzt noch elektrische Kleinigkeiten fertig machen und dann kann man schon boden legen wenn das ausheizen fertig ist und die Feuchtigkeit passt

1
  •  Destroent
2.12.2024  (#526)
Die Räume sind jetzt soweit fertig. Steckdosen und Lichtschalter alle neu montiert, kabel eingezogen, gemalt. Jetzt lüfte ich noch regelmäßig und hoffe der Estrich wird bzw. ist schon trocken.

Muss beim Estrich mal den Folien test machen

1
  •  Akani
3.12.2024  (#527)
Sehr cool. Dann kommt dein Projekt langsam dem Ende zu.
Wünsch dir viel erfolg das du bis Weihnachten vielleicht noch den Boden drin hast und Ruhe zwischen den Feiertagen

1
  •  Destroent
3.12.2024  (#528)

zitat..
Akani schrieb:

Sehr cool. Dann kommt dein Projekt langsam dem Ende zu.
Wünsch dir viel erfolg das du bis Weihnachten vielleicht noch den Boden drin hast und Ruhe zwischen den Feiertagen

Dafür müssten wir den Boden vmtl. schon ausgesucht bzw. gekauft haben 😅 aber da sind wir noch etwas nachlässig. Wahrscheinlich wirds nur ein Lutz Parkettboden.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Destroent,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erdwärme vs Pelletheizung

  •  Destroent
5.12.2024  (#529)
Der Folien test schaut mal nicht so schlecht aus.

_aktuell/20241205395419.jpg

Die Heizung läuft mittlerweile auch seit November. Jetzt auch nur mehr mit 2 takten pro Tag vor und nach dem warmwasser, das ist einfach so. Die Sole ein ist auf 6-7° herunten. Ab wann muss man sich hier sorgen machen? Was kann man tun damit sie nicht weiter runterfällt ausser frieren?

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
5.12.2024  (#530)

zitat..
Destroent schrieb:

Der Folien test schaut mal nicht so schlecht aus.

Die Heizung läuft mittlerweile auch seit November. Jetzt auch nur mehr mit 2 takten pro Tag vor und nach dem warmwasser, das ist einfach so. Die Sole ein ist auf 6-7° herunten. Ab wann muss man sich hier sorgen machen? Was kann man tun damit sie nicht weiter runterfällt ausser frieren?

Aus welchem Grund willst du nicht weiter runter?^^
Bedenke das zum Gefrierpunkt hin auch die meiste Wärmeenergie frei wird.


1
  •  Destroent
6.12.2024  (#531)

zitat..
Puitl schrieb:

Aus welchem Grund willst du nicht weiter runter?^^
Bedenke das zum Gefrierpunkt hin auch die meiste Wärmeenergie frei wird.

Die Frage "Ab wann muss man sich hier sorgen machen" ist eher ausschlagsgebend. Kann man runter auf 0° und Sole aus dann wahrscheinlich -4/5°? Wie könnte man dann gegensteuern, wenn man in einen Bereich kommt wo man nicht hin soll.


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
6.12.2024  (#532)

zitat..
Destroent schrieb:

──────..
Puitl schrieb:

Aus welchem Grund willst du nicht weiter runter?^^
Bedenke das zum Gefrierpunkt hin auch die meiste Wärmeenergie frei wird.
───────────────

Die Frage "Ab wann muss man sich hier sorgen machen" ist eher ausschlagsgebend. Kann man runter auf 0° und Sole aus dann wahrscheinlich -4/5°? Wie könnte man dann gegensteuern, wenn man in einen Bereich kommt wo man nicht hin soll.

Du machst dir Gedanken ums auffrieren des Boden?
Ich sag mal bis 0 Grad Sole aus sollte bzw. kann nichts passieren, die Frage ist ob du wirklich soweit runter kommst, dann wäre die Quelle schon knapp dimensioniert.
Machen kannst du dagegen nicht viel wenn's weiter runter geht - dann is einfach die Quelle für den Wärmebedarf zu knapp...sprich du kannst nur die Quelle vergrößern/verbessern oder den Wärmebedarf reduzieren - beides schwer möglich


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
6.12.2024  (#533)
Evtl. mal hier durchlesen und oder reinschreiben.
Welche Spreizung hast du? Evtl. musst du die Sole-Pumpe etwas hochdrehen.
https://www.energiesparhaus.at/forum-zu-niedrige-sole-temperatur/36886

1
  •  Markus98
6.12.2024  (#534)

zitat..
Puitl schrieb:

Du machst dir Gedanken ums auffrieren des Boden? 

Bei einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kein Problem, der TE hat eine Tiefenbohrung mit 3x 80m, da wäre Frost nicht so ideal.
@Destroent wie hoch ist aktuell eure Heizlast und wie ist die Außentemperatur? Wird bereits das ganze Haus normal beheizt?


1
  •  Destroent
6.12.2024  (#535)

zitat..
Markus98 schrieb:

──────..
Puitl schrieb:

Du machst dir Gedanken ums auffrieren des Boden? 
───────────────

Bei einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kein Problem, der TE hat eine Tiefenbohrung mit 3x 80m, da wäre Frost nicht so ideal.
@Destroent wie hoch ist aktuell eure Heizlast und wie ist die Außentemperatur? Wird bereits das ganze Haus normal beheizt?

Wird ganz normal geheizt. Die AT AT [Außentemperatur] war jetzt schon seit November eigentlich nicht mehr über 6°.

Das ist die Produzierte Heizleistung die letzten 30 Tage

_aktuell/20241206782010.png

2
  •  Markus98
6.12.2024  (#536)

zitat..
Destroent schrieb:

──────..
Markus98 schrieb:

──────..
Puitl schrieb:

Du machst dir Gedanken ums auffrieren des Boden? 
───────────────

Bei einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kein Problem, der TE hat eine Tiefenbohrung mit 3x 80m, da wäre Frost nicht so ideal.
@Destroent wie hoch ist aktuell eure Heizlast und wie ist die Außentemperatur? Wird bereits das ganze Haus normal beheizt?
───────────────

Wird ganz normal geheizt. Die AT AT [Außentemperatur] war jetzt schon seit November eigentlich nicht mehr über 6°.

Das ist die Produzierte Heizleistung die letzten 30 Tage

Danke für die Aufzeichnung. Wir haben ein ähnliches Haus mit 2000-2500 Liter Heizölverbrauch + bissl Holz. Und haben die kleinere Stiebel gewählt, bei 2x 100m Simplex.

An den kälteren Tagen hast du ca. 105kWh benötigt, also 4,375 kW im Schnitt. Ich glaub nicht, dass die Sole Ein unter 2 Grad fallen wird.

Wie hoch ist deine AZ? 


1
  •  Destroent
6.12.2024  (#537)

zitat..
Markus98 schrieb:

An den kälteren Tagen hast du ca. 105kWh benötigt, also 4,375 kW im Schnitt. Ich glaub nicht, dass die Sole Ein unter 2 Grad fallen wird.

Wie hoch ist deine AZ?

Seit Beginn der Aufzeichnungen bei HA sind es 5,3 inkl. ISG, Steuerung und ein switch hängt auch noch drauf