Was ich noch dazusagen muss ist, dass mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] für 11200kWh ausgelegt worden ist mit einer Heizlast von 5kW, was natürlich noch dazu kommt ist, dass ich den Keller 100m2 mit heize auf 21 grad was nicht bei der Auslegung berücksichtigt worden ist. Also kann man sagen das der Kollektor sehr gut performt. 2025 habe ich 19000kwh Wärmemenge benötigt. |
||
|
||
|
Wärmequelle 1x 400m DN40 Standort Mostviertel, NÖ Baujahr 2025 (massiv 50er Ziegel, ohne Fassade) Durchschnittliche AT Aktuelle AT 5,5°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1156-8 PC KT-Pumpe: KT ein 4,8°C KT aus 1,1°C Drehzahl der WQ-Pumpe 75% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 27.5°C Vorlauftemp. 27.6°C Rücklauftemp. 23.6°C Raumtemp. 22.0°C (Esszimmer laut Raumfühler, OG 21,5°C) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 15.2l/m Verdichter: 47Hz GM: -333 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.7 kW RGK Leistung (errechnet): 8.5 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 200 m² FBH, BKA, KWL |
||
|
||
|
Der Frühlich kommt... Die Soletemperaturen steigen und die WP WP [Wärmepumpe] läuft nicht mehr durch. Wegen den billigen Strompreis geht meine WP WP [Wärmepumpe] gerade ein bisschen in Vorleistung. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 5.3°C (36h) Aktuelle AT 12.2°C (sonnig) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 4.5°C KT aus 0.8C Drehzahl der WQ-Pumpe 38% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.4°C Vorlauftemp. 26.3°C Rücklauftemp. 23.3°C Raumtemp. 24°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13.1l/m Verdichter: 37 Hz GM: -493 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
|
Wärmequelle 1x 450m dn40 Standort Zentrum Nö Einzug Dezember 2025 (massiv 50er Heluz Family Plan) Aktuelle AT AT [Außentemperatur] 18,6°C (momentan zu hoch wegen Osten + Sonne) KNV(Nibe) S-1156-8 PC KT-Pumpe: KT ein 3,8°C KT aus 0,2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 43% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 22,8°C Vorlauftemp. 25,1°C Rücklauftemp. 23.8°C Raumtemp. 24,0°C (Küche laut Raumfühler) Luftfeuchtigkeit 46% Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 20,0l/m Verdichter: 25 Hz GM: -272 Gebäude-Heizlast Hottinger: 5,8 kW (Energieausweis 9,8kW) RGK Leistung (errechnet): ~20 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 360 m² FBH, BKA (Decken&Stiegen), Wandheizung (2*Bad und Wohnzimmer) KWL Derzeit läuft sie etwa 16h pro Tag, läuft aber in der Nacht noch mit bis zu 46Hz, muss noch verfeinert werden das sie mit 25Hz dafür länger läuft. |
||
|
||
|
Es dürfte nochmal kurz der Winter vorbeischauen. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 9°C (36h) Aktuelle AT 4.1°C (bewölkt mit leichtem Regen) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 5.9°C KT aus 2.3C Drehzahl der WQ-Pumpe 36% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.9°C Vorlauftemp. 26.3°C Rücklauftemp. 23.6°C Raumtemp. 23.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13.1l/m Verdichter: 31 Hz GM: -388 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
|
Bei alktuellen AT AT [Außentemperatur] um 2 Grad C rum: VL 4Grad RL 0 Grad Produced Heating: 17 686 kwh RGK ausgelegt aufgrund von 2 Messjahren auf 15000kwh (mit reserve) Man muss erwähnen, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aber in freien Feld liegt. Nächstens Fundament / "Wärmesperre" auf einer Seite ca 15m entfernt. andere Seiten zwischen 100m-1km Distanz |
||
|
||
|
Ist zwar OTOT [Off Topic] aber, warum sollte ein Fundament eine Wärmesperre darstellen? |
||
|
||
|
Seit einigen Tagen ist es bei uns recht frisch geworden, nachts bis zu -2. Mein 6kW 1x300m DN40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erholt sich (für seine Verhältnisse) trotzdem ganz langsam von seinem -0,9 Winter-Tiefpunkt: Sole-Ein +1,0 (nach WW WW [Warmwasser] runter Richtung 0) Sole-Aus -2,0 Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 10/25: 10412kWh. Dafür benötigter Strom 1736kWh (inkl. allem - externer Zähler) -> AZ 6,0 |
||
|
||
|
indirekt hat das schon eine relevanz 1) fundament bedeutet typisch gebäude = versiegelt = fehlende feuchtigkeit 2) fundament bedeutet strengere entzugsgrenze, im freiland kannst du einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bis zur abschaltgrenze der maschine prügeln wenn bodenhebungen nicht relevant sind tolle effizienz deines wärmepumpensystems. typische werte im neubau von standardlösungen gehen richtung 4.000kWh wenn man berücksichtigt daß bei uns der letzte winter vielerorts der härteste der letzten 15-20 jahre war, dürfte die auslegung sehr gut paßen. dann sind wir gespannt auf die nächsten winter mit deiner agrothermie... 👍 |
||
|
||
|
Das ist meine Interpretation als Laie. Ich denke wenn zb Links und rechts vom Kollektor in 5m Abstand Kellergeschoss und Pool bis 4m in die tiefe reichen wird das nachfliessen von Wärme verhindert. (Was kein Problem ist da der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ja geplant ist auf die benötigte Leistung.) |
||
|
||
|
Alles klar, ich dachte eher an ein Zaunfundament, also nix überbautes 😅 |
||
|
||
|
Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. Standort: Süd/Ost-Steiermark Baujahr: 1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz) Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: 7°C (24h) Aktuelle AT: 6.5°C (16:00 Uhr) Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus KT-Pumpe: KT ein: 7,33°C KT aus: 3,86°C Drehzahl der WQ-Pumpe: 41% (35% - 70% limitiert) Volumenstrom Quelle: 0,684m³/h Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp.: 37,6°C Vorlauftemp.: 36,9°C Rücklauftemp.: 32,2°C Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr.: 57% (57% - 100% limitiert) Volumenstrom: 0,648m³/h akt. thermische Leistung: 3,48 kW Verdichter: 2700 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) jedoch Testweise nur 2700 - 6000 rpm freigegeben. GM: ? COP (Kältekreis): 5,50 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr) TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a) Gebäude: Beheizte Fläche: 180 m² Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände) Hier der Verlauf der letzten 17 Stunden. Ab 7:00 hebe ich die Soll-VL um 4°C an, um den PV Eigenstromverbrauch zu erhöhen. Letzte Woche lag die höchste Sole EIN nach 10 Stunden Taktpause bei 9,5°C. |