299
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.

Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. 
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr: 
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW

Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) 
GM:

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)

Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.

Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684

  •  Dambull
30.4.2026  (#281)
Ok, danke. 

Bin erstaunt, ich weiss dass dei uns im Sommer im 2025 folgende max. Bodentempngemessen wurden:

20cm tiefe: 24 Grad C
35cm tiefe: 22 Grad C
60cm tiefe: 19 Grad C

Das sind die Jahreshöchstwerte 2025 im Juli (von einer wiss. Messstation).

Im Oktober sinds

20cm tiefe: 14.3 Grad C
35cm tiefe: 14.5 Grad C
60cm tiefe: 14.6 Grad C

Aufgrund dieser Zahlen habe ich bei 150-200cm tiefe keine 20 Grad C erwartet.

Daher meine Überraschung fast 20 zu sehen bei dir und meine Vermutung dass quasi die Raumtemperatur von Heizungsraum abgebildet wurde

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
30.4.2026  (#282)
Bei mir ist der Boden leider relativ warm keine Ahnung warum, ist leider nicht sehr förderlich für die passive Kühlung im Sommer. Werte von einer Messstation habe ich nicht, kann es nur anhand der Sole Temperatur ablesen.
Wie stark sich die Kühlung im Sommer auf die Bodentemperatur auswirkt kann ich auch nicht einschätzen, aber ich denke schon dass dadurch der Boden um den Kollektor erwärmt wird.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
30.4.2026  (#283)

zitat..
heinzi00 schrieb: Wie stark sich die Kühlung im Sommer auf die Bodentemperatur auswirkt kann ich auch nicht einschätzen, aber ich denke schon dass dadurch der Boden um den Kollektor erwärmt wird

Ich kann dir nur sagen, wir hatten vor Beginn der Heizsaison einen Maulwurf im Garten. Am Anfang hat er noch weiter Löcher gegraben im Garten, umso mehr der Kollektor in den Minusbereich gegangen ist, umso weniger wurden die Hügel.
Ich nehme stark an, die Maulwurfhügel die dann beim Nachbar auf einmal aufgetaucht sind, ist von dem der bei uns war, weil der ist ausgewandert, weils ihm zu kalt wurde 😂


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
30.4.2026  (#284)

zitat..
Ulairi schrieb:

──────..
heinzi00 schrieb: Wie stark sich die Kühlung im Sommer auf die Bodentemperatur auswirkt kann ich auch nicht einschätzen, aber ich denke schon dass dadurch der Boden um den Kollektor erwärmt wird
───────────────

Ich kann dir nur sagen, wir hatten vor Beginn der Heizsaison einen Maulwurf im Garten. Am Anfang hat er noch weiter Löcher gegraben im Garten, umso mehr der Kollektor in den Minusbereich gegangen ist, umso weniger wurden die Hügel.
Ich nehme stark an, die Maulwurfhügel die dann beim Nachbar auf einmal aufgetaucht sind, ist von dem der bei uns war, weil der ist ausgewandert, weils ihm zu kalt wurde 😂

Das ist aber ein interessanter Nebeneffekt 

@dyarne das solltest als USP vermarkten, ackert einmal den Garten um und heizt fest im Winter, dann vertreibt ihr die Maulwürfe, alte Leute müssten dann eigentlich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop stürmen 😂




1
  •  ABERG
  •   Bronze-Award
30.4.2026  (#285)
@heinzi00 
"Nordöstlich von Wien"? Das muss ja in meiner Nähe sein! Ich nehme an, dass dein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] tiefer als 1m im Boden liegt. Da kann es keine 20°C haben. Ich messe die Bodentemperatur in 1m Tiefe und hatte in den letzten 30 Jahren noch nie mehr als 18°C.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
30.4.2026  (#286)
@ABERG 
der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt auf ca. 2m.
Ich habe nichts von 20°C gesagt, ich habe gesagt die Sole-Temperatur war im Oktober zwischen 19°C und  16°C und ich nicht beurteilen kann ob die passive Kühlung der Grund ist.
Hier sieht man die Werte Anfang Oktober.

2026/20260430831940.png

1
  •  ABERG
  •   Bronze-Award
30.4.2026  (#287)
Ok, dann wird die Soletemperatur (so wie bei mir) an der WP WP [Wärmepumpe] direkt gemessen. Und wenn die Umwälzpumpe nicht läuft, steigt die Soletemperatur auf Raumtemperatur. Wenn die Pumpe dann läuft, sinkt die Soletemperatur eh auf 16°C. Das könnte dann schon hinkommen. Aber in deinem ersten Diagramm war der Beginn bei 20°C...

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
4.5.2026  (#288)
Naja, ganz genau darft man solche Diagramme nicht nehmen, aber man erkennt eine Tendenz. Wenn man genau schaut sieht man aber dass ich von 19,8°C komme, weiters darf man nicht den Fehler machen und glauben dass der unterste Ausschlag, die Erdtemperatur ist, weil das nicht stimmt. Die Spitzen nach unten ist die Sole Temperaturen unter starker Belastung, die Erdtemperatur liegt eher dort bevor die Spitze nach unten beginnt, oder danach.
Also wenn man mein letztes Diagramm anschaut, liegen ich ab Oktober zwischen ca. 18,7°C - 17,9°C.

1
  •  Doppler4000
6.5.2026  (#289)

zitat..
heinzi00 schrieb:

@ABERG 
der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt auf ca. 2m.
Ich habe nichts von 20°C gesagt, ich habe gesagt die Sole-Temperatur war im Oktober zwischen 19°C und  16°C und ich nicht beurteilen kann ob die passive Kühlung der Grund ist.
Hier sieht man die Werte Anfang Oktober.

Ich bin im Nordburgenland, RGK liegt auf ca. 2,5m. Hab den ersten Sommer die Passivkühlung voll laufen lassen, die Sole war bereits im Juli auf >20 Grad. Letzten Sommer hab ich die Kühlung weitaus weniger laufen lassen, die Sole war im September auf ~20 Grad (was OK war). 
Ich hab das so wahrgenommen, dass die passive Kühlung sehr wohl viel Wärme in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bringt, vorallem rund um den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Also ich mach die gleichen Beobachtungen wie heinzi00.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
6.5.2026  (#290)
einen Punkt aber bitte beachten:
wie viel gekühlt wird, hat relativ geringen Einfluss auf die Langzeit-Soletemp, wenn überhaupt.

letztes Jahr war der Sommer schwach, deswegen deine Sole kühler, aber nicht unmittelbar als Folge, dass du weniger gekühlt hast.

Also:
während der Kühlung und ein paar Stunden oder max. Tage danach hast du leichten Einfluss die Soletemp.kurve zu "verbiegen", dann beruhigt sich das aber bald wieder auf "Ruhezustand". Und das ist der gewichtigere Teil der Kurvenform und fern von jedem Betriebseinfluss

1
  •  Doppler4000
6.5.2026  (#291)

zitat..
Pedaaa schrieb:

einen Punkt aber bitte beachten:
wie viel gekühlt wird, hat relativ geringen Einfluss auf die Langzeit-Soletemp, wenn überhaupt.

letztes Jahr war der Sommer schwach, deswegen deine Sole kühler, aber nicht unmittelbar als Folge, dass du weniger gekühlt hast.

Also:
während der Kühlung und ein paar Stunden oder max. Tage danach hast du leichten Einfluss die Soletemp.kurve zu "verbiegen", dann beruhigt sich das aber bald wieder auf "Ruhezustand". Und das ist der gewichtigere Teil der Kurvenform und fern von jedem Betriebseinfluss

bin noch recht neu in dem Thema, deshalb bitte um Nachsicht. Beginne heuer den 3. Sommer, mal schauen, wie der wird


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
6.5.2026  (#292)
alles gut, das sollte ein genereller Hinweis sein. 
Ich denke, die meisten glauben sie haben viel mehr Einfluss, als eigentlich wirklich der Fall ist.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
12.5.2026  (#293)
Bei mir läuft im Augenblick die passive Kühlung.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
16.3°C (36h)
Aktuelle AT 10.2°C (bewölkt, Regen)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 13.2°C
KT aus 14.9C
Drehzahl der WQ-Pumpe 60% (fix)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 20°C
Vorlauftemp.
19.6°C
Rücklauftemp. 21.9°C
Raumtemp. 23.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
50% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 0 Hz
GM: -0

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Markus98
12.5.2026  (#294)

zitat..
heinzi00 schrieb:

Bei mir läuft im Augenblick die passive Kühlung. 

Andere Heizen wieder, du kühlst. 😅

Ich bin nach einen Taktstopp bei 10°C Sole EIN und im Betrieb bei etwa 8,7°C mit einer geringen Spreizung. Mit einer größeren Spreizung sind es > 9,0°C.


2026/20260512280038.png


1
  •  Mig1
  •   Bronze-Award
18.5.2026  (#295)

zitat..
Markus98 schrieb:

──────..
heinzi00 schrieb:

Bei mir läuft im Augenblick die passive Kühlung. 
───────────────

Andere Heizen wieder, du kühlst. 😅

Ich bin nach einen Taktstopp bei 10°C Sole EIN und im Betrieb bei etwa 8,7°C mit einer geringen Spreizung. Mit einer größeren Spreizung sind es > 9,0°C.

Finds auch interessant, bei mir läuft die Heizung noch, die Tage wären wir nachts fast nochmal in die Minustemps gerutscht in Südbayern... :D


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
19.5.2026  (#296)

zitat..
Markus98 schrieb: Andere Heizen wieder, du kühlst. 😅

zitat..
Mig1 schrieb: Finds auch interessant, bei mir läuft die Heizung noch, die Tage wären wir nachts fast nochmal in die Minustemps gerutscht in Südbayern... :D

Bei uns war es auch die letzten Tage kalt und da ist die Kühlung auch nicht gelaufen, heizen musste ich aber glücklicherweise nicht mehr.

Die Kühlung ist angelaufen, weil ich zuvor recht hohe solare Gewinne hatte und die Innentemperatur bei mir auch einen Einfluss hat.


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
28.5.2026  (#297)
Die passive Kühlung ist bei mir seit ein paar Tagen wieder aktiv.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
22°C (36h)
Aktuelle AT 20°C (sonnig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 15°C
KT aus 16.4C
Drehzahl der WQ-Pumpe 60% (fix)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 20°C
Vorlauftemp.
19.5°C
Rücklauftemp. 21.6°C
Raumtemp. 23.3°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.9l/m

Verdichter: 0 Hz
GM: -0

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²