Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 13

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3 ... 11  12  13 
  •  Markus98
30.9.2025 - 22.2.2026
259 Antworten | 56 Autoren 259
2
261
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.

Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. 
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr: 
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW

Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) 
GM:

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)

Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.

Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684

  •  tepee
  •   Bronze-Award
20.2.2026  (#241)
Kannst du noch genauere Details durchgeben?

Bj, 2024, also evtl noch Restbaufeuchte (Massivbau? Was für Wandaufbau?) ... evtl Estrich mit WP WP [Wärmepumpe] ausgeheizt?

Produzierte Wärmemenge seit Oktober/Beginn Heizsaison?


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
20.2.2026  (#242)
Wenn er bei -3° C Außentemperatur nur 27,7 VL VL [Vorlauf] Temperatur hat, dann ist das verdammt gut.

Und die Soletemperaturen würden mich jetzt auch nicht unbedingt stören, die Auslegung der RGKs erfolgt ja auf -1/-4.

Ohne hier genaue Details zu kennen.

1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
20.2.2026  (#243)
Wärmequelle 1x 450m dn40
Standort Zentrum Nö
Einzug Dezember 2025 (massiv 50er Heluz Family Plan)
Aktuelle AT AT [Außentemperatur] -3,4°C

KNV(Nibe) S-1155-6 PC

KT-Pumpe:
KT ein 0,2°C
KT aus -2,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 100% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 26,8°C
Vorlauftemp. 26,8°C
Rücklauftemp. 23.6°C
Raumtemp. 23.2°C (Küche laut Raumfühler)
Luftfeuchtigkeit 46%
Pumpengeschw. Wärmetr. 70% (fix)
Volumenstrom 25,3l/m

Verdichter: 79 Hz
GM: -442

Gebäude-Heizlast Hottinger: 5,8 kW (Energieausweis 9,8kW)
RGK Leistung (errechnet): ~20 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 360 m²
FBH, BKA (Decken&Stiegen), Wandheizung  (2*Bad und Wohnzimmer)
KWL

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.2.2026 11:10  (#244)

zitat..
Dom147 schrieb: ...Verbesserungsvorschläge ?
KT ein -1,4°C ... KT aus -4.8°C
Beheizte Fläche: 280 m² ... FBH,BKA,KWL, Keller Beheizt mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]

was hast du da an wärme gezogen?
müßte bei den temperaturen mindestens 50% über auslegung sein...
bei 5-6kW heizlast würde ich 10-12.000kWh per auslegung schätzen?

ein professionell geplanter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sollte die simulierte auslegungswärmemenge ausweisen...

1
  •  PrRa
21.2.2026 16:08  (#245)
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 125 m Duplex 32mm + 16m Spaghettikollektor als Vorerwärmung, Rucklauf sehr gut Isoliert
Standort: Oberösterreich(Braunau)
Baujahr: 
1882

Nibe S1156-8

Aktuelle At: 6,1
 

KT-Pumpe:
KT ein: 10,6°C
KT aus: 7,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 49% (Spreizung Delta 3)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.: 31,5°C
Rücklauftemp.: 28,6°C
Raumtemp.: 20,8
Pumpengeschw. Wärmetr.:
48% (Auto)

Gebäude-Heizlast Abschätzung: 9,5 kW (ca. 2100l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (30W/m, Schluf bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 155 m²
Typ11 / 22 und 33 HK (22 und 33 in den Wohnräumen)

Habe wohl eine ausergewöhnliche TB, beim Bohren ist extrem viel Grundwasser gekommen (GW ist ab 10m, für ca. 20m, danach ist Schluf, weiter unten auf 70m ist angeblich eine zweite GW Schicht, allerdings ist beim Bohren dauernd viel Wasser gekommen).
In KW2/3 wo es heuer so -10° hatte ist die WP WP [Wärmepumpe] mit ca. 70Hz gefahren und hatte ich Sole ein von minimal 9,4°C

Laut Nibe Energielog habe ich einen SCOP (akt für diese Heizseison) von 7,07.
Wenn ich da noch mal 10% Energie für die Pumpen dazu rechne (laut Shelly Messung 7%) bin ich bei einem SCOP von 6,43

1
  •  Markus98
21.2.2026 17:15  (#246)

zitat..
PrRa schrieb:

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 125 m Duplex 32mm + 16m Spaghettikollektor als Vorerwärmung, Rucklauf sehr gut Isoliert
Standort: Oberösterreich(Braunau)
Baujahr: 1882

Nibe S1156-8

Aktuelle At: 6,1 

KT-Pumpe:
KT ein: 10,6°C
KT aus: 7,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 49% (Spreizung Delta 3)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.: 31,5°C
Rücklauftemp.: 28,6°C
Raumtemp.: 20,8
Pumpengeschw. Wärmetr.: 48% (Auto)

Gebäude-Heizlast Abschätzung: 9,5 kW (ca. 2100l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (30W/m, Schluf bei 2400h/a)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 155 m²
Typ11 / 22 und 33 HK (22 und 33 in den Wohnräumen)

Habe wohl eine ausergewöhnliche TB, beim Bohren ist extrem viel Grundwasser gekommen (GW ist ab 10m, für ca. 20m, danach ist Schluf, weiter unten auf 70m ist angeblich eine zweite GW Schicht, allerdings ist beim Bohren dauernd viel Wasser gekommen).
In KW2/3 wo es heuer so -10° hatte ist die WP WP [Wärmepumpe] mit ca. 70Hz gefahren und hatte ich Sole ein von minimal 9,4°C

Laut Nibe Energielog habe ich einen SCOP (akt für diese Heizseison) von 7,07.
Wenn ich da noch mal 10% Energie für die Pumpen dazu rechne (laut Shelly Messung 7%) bin ich bei einem SCOP von 6,43

Welche Heizleistung hast du jetzt und wie hoch war sie bei 70Hz? Welche Vorlauftemperatur waren bei -10°C AT AT [Außentemperatur] notwendig?

Ich bin derzeit bei Sole 5/3°C bei 4700W Heizleistung und Heizkreis 36/32°C.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.2.2026 19:40  (#247)

_aktuell/20260221136274.png
Ich gondel auch schon eine Weile bei 5-6°C Sole-Ein herum.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
21.2.2026 22:00  (#248)

zitat..
Randberliner schrieb:

Moin, 

hier mal die Werte der im Januar verbauten Nibe F1155 im Ferienhaus an der Ostsee.   

Natürlich nicht ohne eine Nachfrage zum Thema Sole:

Wir haben Ethanol, Coracon GT-AF 10 drin, welches nun beim Nachmessen mit Alkoholrefraktometer auf 32 Vol-% kam. Das erscheint mir sehr hoch, da nur -10 Grad auf dem Gemisch angeschrieben stehen. 
Ein Verdünnen mit AquaDest auf ca. 20% finde ich sinnvoll, das wären dann knapp -10°C. Alarm steht auf -6 Grad. Bringt das was bezüglich der Viskosität? Wie seht ihr das?

Ich mußte die Heizung ungeplant zwangsweise in Betrieb nehmen, da der Winter hier oben echt heftig ist und ich keinen Frostschaden bei der lange unbewohnten Zeit im Haus riskieren wollte.
Wärmequelle 1x 300m DN40 in ca. 70m Graben in ca. 1,8m Tiefe
Standort: Usedom
Baujahr 1912, (24er Vollziegel+teils Außendämmung, Dach und Fenster halbwegs neu)
Durchschnittliche AT -5°C (24h), -3°C (letzte 8 Wochen)
Aktuelle AT -3°C (bedeckt)

Nibe F1155-12 (begrenzt auf 30Hz), habe ich gebraucht sehrsehr günstig bekommen, daher der Versuch die am Einrohrkolli zu betreiben)  

KT-Pumpe:
KT ein 0,5°C
KT aus -2.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 33%, Auto

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 32°C
Vorlauftemp. 32°C
Rücklauftemp. 26°C
Raumtemp. 18°C (aktuell unbewohnt und teils noch feuchte Lehmwände)
Pumpengeschw. Wärmetr. 60% (fix), aktuell noch weniger als die Hälfte aller Heizkreise angeschlossen 
Volumenstrom 7.2 l/m

Verdichter: 25 Hz, ca. 3kW
GM: -615

Gebäude-Heizlast ca.: 5-6 kW
RGK Leistung (errechnet): 6 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 120 m²
FBH und Wandheizung, Fensterlüftung

Gruß
Kristian

20% sollte reichen, man verdünnt aber auch den Korrosionsschutz. Wie weit die Pumpe dann runter kommt? 
Vielleicht sparst du 10 bis 20 Watt ein? 
Hast ja noch andere Kisten am laufen, wenn ich mich recht erinnere. 
Kannst ja mal vergleichen. Ich hab 3x300m 32er an der f1155 6 das läuft überwiegend auf 1% bis ca 35hz. Konzentration um 20%
Gruß 
Micha 


1
  •  Randberliner
22.2.2026 8:16  (#249)
Moin Micha,

danke. 
In dem einen läuft Ethylenglykol, da sind's auch 1% bis 4kW bei 3x190m DN40. Funktioniert super.

Nun habe ich das erste Mal in einer Anlage Ethanol drin und habe gelesen, dass das Thema Korrosionsschutz da nicht das Problem sein soll. 
Mit der Verdünnung erhoffe ich mir gerade bei kalter Sole einen Viskositäts- und Wärmetransportvorteil bei wenig Pumpenleistung.

Gruss Kristian
 
 


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.2.2026 10:41  (#250)
der große vorteil von ethanol sole ist
👉 kaum/keine additive notwendig -> lebenszeitfüllung
👉 runtermischbar
👉 höhere wärmekapazität als wasser
👉 keine neigung zu biofilm/algen
👉 höchste sicherheit durch fertiggemisch mit prozeßwasser

1
  •  Markus98
22.2.2026 11:47  (#251)

zitat..
dyarne schrieb:

der große vorteil von ethanol sole ist
👉 kaum/keine additive notwendig -> lebenszeitfüllung
👉 runtermischbar
👉 höhere wärmekapazität als wasser
👉 keine neigung zu biofilm/algen
👉 höchste sicherheit durch fertiggemisch mit prozeßwasser

Wie weit würdest du runtermischen, mit hinblick auf den den Korrosionsschutz?
Habe min. Sole AUS +1,9°C gemessen nach einen langen Stresstest.
Würde irgendwas zwischen 10-15% anstreben, mit aufbereiteten entsalzenen Wasser (wie für die Heizung). Auf eigene Gefahr natürlich.

Gefrierpunkt 10% Ethanol = -3,7°C
Gefrierpunkt 12% Ethanol = -4,5°C
Durch das Ethanol ist die Berstkraft auch viel geringer. 

Quelle:
https://www.erdsondenoptimierung.ch/custom/erdsondenoptimierung.ch/userfiles/files/dokumente/sondenfluid/StoffdatenFluide_Gefrierpunkt.pdf


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
22.2.2026 12:24  (#252)

zitat..
Randberliner schrieb: Nun habe ich das erste Mal in einer Anlage Ethanol drin

boah, mein Fehler. Ich hab falsch gelesen und hab Glykol im Kopf gehabt.
Arne hats ja schon konkretisiert.


1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
22.2.2026 12:45  (#253)
Meine Fertigmischung coracon®
GT AF-10 "darf" laut Hersteller nicht runtergemischt werden, da dann die Korrosionsschutzinhibitoren auf unbekannte Weise verdünnt werden und der Schutz nicht mehr gewährleistet ist 

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.2.2026 15:26  (#254)
ja, das ist eine mischung mit additiven, da ist das normalerweise nicht zulässig.

hier haben wir dazu ein forschungsprojekt umgesetzt, da war auch dein hersteller aquaconcept führend dabei...
https://pure.fh-salzburg.ac.at/de/projects/automatisiertes-monitoring-von-erdw%C3%A4rmeanlagen-mit-konventionelle/

zitat..
Markus98 schrieb: Wie weit würdest du runtermischen, mit hinblick auf den den Korrosionsschutz?

ich habe reine Ethanol sole im einsatz.

bei meinem saugheber projekt ist die im zwischenkreis auf unter 10% runtergemischt,
bei meiner eigenen bohrsonde auf 15%.
die solepumpe läuft nur im unteren bereich.


zitat..
Markus98 schrieb: Durch das Ethanol ist die Berstkraft auch viel geringer...

genau da entsteht über einen weiten bereich ein eisbrei...
ich hab da vor jahren versuchsserien gemacht...


_aktuell/20260222852896.jpg

_aktuell/20260222601137.jpg




1
  •  Markus98
22.2.2026 16:33  (#255)

zitat..
dyarne schrieb:

ja, das ist eine mischung mit additiven, da ist das normalerweise nicht zulässig.

──────..
Markus98 schrieb: Wie weit würdest du runtermischen, mit hinblick auf den den Korrosionsschutz?
───────────────

ich habe reine Ethanol sole im einsatz.

bei meinem saugheber projekt ist die im zwischenkreis auf unter 10% runtergemischt,
bei meiner eigenen bohrsonde auf 15%.
die solepumpe läuft nur im unteren bereich.

Ist die Greenflow 20% und die blaue KNV 23,9% eine reine Ethanol Sole? Beide sind mit -11°C angegeben. Habe leider letztere und will von den 23,9% runter.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.2.2026 19:28  (#256)
👍

1
  •  PrRa
22.2.2026 19:48  (#257)

zitat..
Markus98 schrieb:

Welche Heizleistung hast du jetzt und wie hoch war sie bei 70Hz? Welche Vorlauftemperatur waren bei -10°C AT AT [Außentemperatur] notwendig?

Ich bin derzeit bei Sole 5/3°C bei 4700W Heizleistung und Heizkreis 36/32°C.


_aktuell/20260222292311.png

_aktuell/20260222221467.png

Aktuell bin ich etwas Faul geworden mit dem Datenpunkt aufzeichnen, bin aber langsam wieder daran für die höheren temp Datenpunkte zu bekommen für WQ Delta 3.
Bei so 0°C bringt mir delta 3 ca einen COP verbesserung von 0,2. Bei Temp ab so -8 ist der Effeckt dann weg.
Nächstes Jahr habe ich vor die HK Pumpe (etwas) höher zu stellen (60%) das sind 8W mehr. Wenn ich dadurch 1Hz einspare fahre ich gleich gut bis besser (je nach Frequenzbasis).
Meine Vermutung ist dass ich den COP dadurch noch mal um 0,1 anheben kann




1
  •  PrRa
22.2.2026 19:58  (#258)

zitat..
Markus98 schrieb:

──────..
dyarne schrieb:

ja, das ist eine mischung mit additiven, da ist das normalerweise nicht zulässig.

──────..
Markus98 schrieb: Wie weit würdest du runtermischen, mit hinblick auf den den Korrosionsschutz?
───────────────

ich habe reine Ethanol sole im einsatz.

bei meinem saugheber projekt ist die im zwischenkreis auf unter 10% runtergemischt,
bei meiner eigenen bohrsonde auf 15%.
die solepumpe läuft nur im unteren bereich.
───────────────

Ist die Greenflow 20% und die blaue KNV 23,9% eine reine Ethanol Sole? Beide sind mit -11°C angegeben. Habe leider letztere und will von den 23,9% runter.

Ware da eventuell noch ein (oder 2 )Jahre da sind wohl gerade Versuche am Laufen zu den Konzentrationen.
Arne hat ja mal angedeutet dass es einen Interesante Anomalie gibt beim Ethanol-Wasser gemisch so wie beim Dichte von Wasser bei 4°C. 
Ein erster Teil der Untersuchung ist im Internet zu finden, da ist es primär aber um die geeigneten Wärmemengenzähler gegangen.

Anm: 12% ist wohl so eine "magische" Grenze unter der Bakterien das Ehanol in Essig verwandeln können (wenn den welche rein kommen).


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.2.2026 20:08  (#259)
das ist nur ein thema bei offenen anlagen die frischen sauerstoff bekommen...

im forschungsprojekt hatten wir die besten wasserchemiker aus D dabei... 💪

1