Erdwärme Soletemperaturen 2025/26

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Markus98
30.9. - 13.10.2025
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.

Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. 
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr: 
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW

Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) 
GM:

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)

Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.

Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.9.2025  (#1)
meine WP WP [Wärmepumpe] hat heute früh, nach einem WW WW [Warmwasser]-Takt auch gemeint, sie muss kurz mal heizen - Sole ein: 12,0C
(aber ich bin schon länger auf einer relativ flinken/aggressiven Einstellung wegen meiner Trockenbau-Heizkühldecke. Das bewirkt auch einige unötige Starts zwischendurch mal.... )

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
30.9.2025  (#2)
Meine S1155 Pumpt auch schon unnötiger weise Wärme ins Haus. Ich schaffe es nicht die solaren Gewinne auszugleichen ohne manuell einzugreifen, darum heizt sie halt, trotz knapp 24°. Mein Aussenfühler sitzt auf der Nord West Seite, der sollte in den Osten, ich weiß. Ist halt nachträglich nicht so einfach. 

Vielleicht spiel ich mich mit der Raumtemperatur KI mal... 🫣

Aktuelle Sole ein 16.7°

1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
1.10.2025  (#3)
Guten Morgen. 

Also bei mir läuft die Heizung schon mindestens 1-2 Wochen. Der Durchfluss hat sich von letzten auf das heurige Jahr etwas verringert. Vermutlich muss ich das Siebchen mal reinigen. 
Schöne Grüße, Michael 


Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9,6°C (36h)
Aktuelle AT: 3,1°C (07:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 9,8°C
KT aus: 5,6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 22% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 29,2°C
Vorlauftemp.
28,0°C
Rücklauftemp. 25,1°C
Raumtemp. 23,5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 70% (manuell)
Volumenstrom 10,8l/m

Verdichter: 25 Hz
GM: -262

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²


1


  •  tepee
  •   Bronze-Award
1.10.2025  (#4)
Bei uns ist die Heizung nun auch angegangen. Heute früh ca. 1 Grad AT AT [Außentemperatur].

Soletemp ist bei 12,9 Ein und 9,2 Aus.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
1.10.2025  (#5)
Auch meine WP WP [Wärmepumpe] wollte nicht mehr warten und hat heute begonnen zu heizen, hier mal meine Werte.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
8.9°C (36h)
Aktuelle AT 9.6°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 18.1°C
KT aus 13.3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25.3°C
Vorlauftemp.
26.2°C
Rücklauftemp. 23.7°C
Raumtemp. 23.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix)
Volumenstrom 12.6l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -264.7

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
13.10.2025 15:51  (#6)
Was meint ihr dazu:

Soletemp im Leerlauf ca. 14,5.


WP läuft neben 2x WW WW [Warmwasser] nur gelegentlich mal einen 1/2 Tag seit Heizbeginn 1.10. Also bisher nur wenig entzogen.

Morgens 5-6 Uhr WW WW [Warmwasser] (180l Speicher), danach ein paar Stunden Heizung (Frau hat Heizkurve +1 erhöht/parallel verschoben), Verdichter begrenzt auf 45Hz.
-->Min Soletemp Ein 8,5, Aus 5 Grad.

Ist das nicht etwas zu viel Einbruch unter diesen Umständen?
Wie ist das bei euch?