« Hausbau-, Sanierung  |

EKZ Bungalow

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Bennji
11.2. - 12.2.2013
11 Antworten 11
11
hallo libe forumsmitglieder!

Wollte euch mal über eure meinung bezüglich meines Energieausweisses fragen!
mir kommt eine EKZ von 51,8 schon hoch vor!

Es soll ein Bungalow mit flachdach werden!
gebaut soll werden mit LIATON38 mit 12cm Mineralwolle.
Dämmung under der Fundamenplatte Liaground 40cm.

hoffe hab alles wichtige aufgezählt.

danke im vorraus!!


2013/20130211611934.JPG

2013/20130211396602.JPG

  •  waterdragon
11.2.2013  (#1)
EKZ Bungalow Richtwert - Hi, also dein Wert kommt mit auch sehr hoch vor. Wir beginnen auch jetzt zum bauen. Bungalow, Walmdach, 16cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], 25cm Ziegel,... Auszug der Werte siehe Screenshot. Wir kommen auf einen Wert 34,7.

1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.2.2013  (#2)
hallo - ich schätze, dass man mit einem bungalow nicht unter ekz 40 kommt, mit Wohnraumlüftung geht sich vielleicht EKZ30 aus,

lg
johannes

1
  •  Bennji
11.2.2013  (#3)
naja wohraumlüftung wollen wir nicht!

wie könnte man die EKZ verbessern!



1


  •  bautech
11.2.2013  (#4)
Ein besseres A/V-Verhältnis anstrebenAlso Fläche/Volumen - je näher sich die Form des Hauses einem Kreis nähert, desto besser...
Da die wenigsten rund bauen (aus verständlichen Gründen) sollten so wenig wie möglicj Vorsprünge, Erker, Gauben etc geplant werden - also eher quaderförmig, evtl würfelförmig.

ng

bautech

1
  •  Bennji
11.2.2013  (#5)
Ja das mit Würfel hatten wir auch schon im Gedanken aber es gefällt
Uns nicht!!
Eventuel mehr Dämmung?

1
  •  bautech
12.2.2013  (#6)
Kanns schlecht entziffernDer Wandaufbau ist 25+12?
Dann ja, eindeutig mehr Dämmung emoji

ng

bautech

1
  •  Bennji
12.2.2013  (#7)
Nein ist 38er liaton mit 12cm mineralwolle!!
Hatte ja auch schon ein50er Ziegel im Gedanken!
Aber da wird sich nicht viel ändern denke ich oder?

1
  •  Koarl
12.2.2013  (#8)
Serwus!

Wie schaut der Bauteilaufbau deines Flachdaches aus - bzw. der U-Wert von diesem? Dieses hat gerade bei einem Bungalow einen großen Flächenanteil. Ansonsten nochmals alle Bauteile der thermischen Gebäudehülle durchgehen (erdanliegende Bodenplatte, Außenwände, Fenster, Flachdach) - vielleicht am Besten mit eurem Energieausweisersteller. Der kann dann direkt die Änderungen übernehmen und schnell sagen, wie stark sich die Auswirkungen bemerkbar machen. Alles andere wurde soweit eigentlich schon erwähnt (A/V-Verhältnis, etc.)

Beste Grüße,
Koarl

1
  •  Jelly
12.2.2013  (#9)
und ein mittlerer U-wert von 0,194 ist auch nicht gerade sehr berauschend

aber wie schon geschrieben, das flachdach hat eine sehr große fläche

ist der grundriss schon fix? man kanns schlecht am foto erkennen, aber sehr "rund" schaut der grundriss noch nicht wirklich aus

und die außenansicht vom haus ist auch nicht jedermanns sache

1
  •  Bennji
12.2.2013  (#10)
Flachdachaubau:
RT=9,551 und U= 0,105

Schüttung (Kies 16/32) 10cm
Filltervlies
Abdichtung 2-lagig (BROOF t1)
EPS-W 20 35cm
Gefällebeton 0-12cm i.M.
Dampfsperre
Sathlbeton-Decke 25cm

Au?enwand:
RT= 6,063 und U=0,165

Silikatputz
Spachtelung
Minerlawolle 12cm
Liaton Vollblock 38cm
innenputz

Fundamendplatte:
RT=6,655 und U= 0,15

Liaground Wärmedämmschüttung 40cm
Stahlbetonplatte WU 30cm
Polystyrolschüttung Lose 8cm
TDP 3cm
Trennlage PE-Folie
Zementeschtrich 8cm
Belag

Ja der Grundriss ist schon fix!

Bedanke mich schonmal bei euch werde mich melden wenns was neues gibt!

LG

1
  •  ekndeg
  •   Silber-Award
12.2.2013  (#11)
da noch satt -

zitat..
Der Liaphon Vollblock 20cm ist der ideale Trennwandstein für Wände in monolithischer Bauweise.
Gerade bei Mittelmauern und Stiegenhausmauerwerk sorgt er für perfekten Schallschutz und durch seine feine Porenstruktur für beste Wärmespeicherung. Dadurch eignet sich der Liaphon Vollblock auch als Trennwand gegen unbeheizte Räume.


wärmedämmung drauf und es ist schon wieder (auch preislich) was gewonnen.

genauso unter der bodeplatte, da wäre glasschaumschotter meine wahl.

der grundriss ist thermisch extrem ungünstig, ich würde so verwinkelt nicht wohnen wollen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.