Wir beabsichtigen den Bau eines kleinen EFHs in der Steiermark und haben jetzt das erste Angebot für die Heizung und die Wasserinstallation erhalten. 

Geplant ist Sole WP WP [Wärmepumpe] + RGK mit FBH FBH [Fußbodenheizung] + BKA in UG + EG (ingesamt 80m2 beheizte Fläche)
zusätzlich im Badezimmer Wandheizung

Könntet ihr bitte eine Einschätzung zu den verbauten Komponenten und den Preisen machen. Wir wären euch sehr dankbar.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#41)
sehr sehr schöne nachrichten...

zitat..
massivholzfan schrieb: Wir haben so gut es ging eure Verbesserungsvorschläge umgesetzt und konnten den HWB im EA EA [Energieausweis] von 49,6 auf 33,4 (ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) senken.


2021/20210725944966.png

zitat..
massivholzfan schrieb: Ich hoffe, dass wir damit nicht mehr "unterer Deckel" sind.

ganz sicher nicht. würde auf oberes drittel erhöhen ... emoji


zitat..
massivholzfan schrieb: 25iger Ziegel + 20 cm Dämmung (u-Wert 0,16) --> Ich weiß da ist - - - noch Luft nach oben. Nachdem wir die Dämmung aber selbst anbringen werden, ist eine bessere Dämmung vermutlich noch möglich...

wir haben den gleichen aufbau am sanierten objekt, haben auch selbst gedämmt. würde dir zu eps+ raten (wlg 0031), dann kommst du richtung U-0,12

ich freue mich an tagen wie heute über jeden cm unserer hochdämmenden hülle...




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#42)

zitat..
heislplaner schrieb: Jetzt nur noch intensiv mit der Planung der gesamten Heiztechnik beschäftigen und dem Insti ein gut informierter Gegenüber auf Augenhöhe sein - dann wirds ein energetisch optimiertes Teil auf Höhe der Zeit!

zitat..
ds50 schrieb: Sein Insti ist eh meiner. Dann kann er sich gleich auf was einstellen...

wie war das? heizen kann man nicht von oben weil wärme doch aufsteigt?

das sagen diejenigen die immer nur an den füßen einen sonnenbrand bekommen ... 😎

die anlage von ds50 war damals der initalstart für FBH FBH [Fußbodenheizung](T)-flow30, wir hatten (leider) den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht geplant, aber ich bekam indirekt die schlechte auslegung der fbh vom systemhersteller mit. hab damals am woe einen rettungsversuch gebastelt, dem installateur geschickt und bis heute kein muh oder mäh zurück gehört...
gottseidank hat er selber das meiste gerade gezogen...


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#43)

zitat..
massivholzfan schrieb: Habe die Preise mit jenen im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop verglichen und die sind leider im Angebot um einiges drüber...

vergleichst du da gleiches mit gleichem?
weil das kann nicht sein da knv das rohr vom produzenten des RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shops bezieht, dieser aber superknapp kalkuliert.

du hast für da40x400
-> € 2.180,- inkl im anbot
im RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shop sehe ich für das gleiche paket
-> € 1.316,- inkl stehen...

bei deiner reduzierten heizlast geht sich vielleicht sogar da40x300 aus, da bleibst du für das rohrpaket unter € 1000,-

dein engagement bei der energetischen optimierung beeindruckt mich,
wenn du dich an den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shop wendest sollen sie dir ein gesamtpakt mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-auslegung & FBH-auslegung anbieten.
schönen gruß von mir...


1
  •  massivholzfan
12.12.2022  (#44)

zitat..
dyarne schrieb:

──────
massivholzfan schrieb: Habe die Preise mit jenen im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop verglichen und die sind leider im Angebot um einiges drüber...
───────────────

vergleichst du da gleiches mit gleichem?
weil das kann nicht sein da knv das rohr vom produzenten des RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shops bezieht, dieser aber superknapp kalkuliert.

du hast für da40x400
-> € 2.180,- inkl im anbot
im RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shop sehe ich für das gleiche paket
-> € 1.316,- inkl stehen...

bei deiner reduzierten heizlast geht sich vielleicht sogar da40x300 aus, da bleibst du für das rohrpaket unter € 1000,-

dein engagement bei der energetischen optimierung beeindruckt mich,
wenn du dich an den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shop wendest sollen sie dir ein gesamtpakt mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-auslegung & FBH-auslegung anbieten.
schönen gruß von mir...

Danke für das Lob. Ich versuche als Laie kritisch zu hinterfragen und eben das Optimum für uns herauszuholen. Der Angebotspreis beinhaltet auch schon das Sole Fertiggemisch. Komme dann auf einen Preis von ca. 2000 Euro. Der Rest ist wohl der Aufschlag für den Insti.

Die Planung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kommt von KNV direkt. Man hat mir gesagt, dass du den dortigen Planer angelernt hast und der nun für KNV die Planungen macht. Kann ich davon ausgehen, dass dieser die reduzierte Heizlast bei seinen Planungen berücksichtigt und ich eventuell mit 40x300 auskomme?

 




1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
13.12.2022  (#45)
Schön, dass es hier auch noch Leute gibt die konstruktive Kritik nicht persönlich nehmen sondern dies als Basis für einfache Verbesserungen ihrer IST-Situation verwenden. So habe ich dieses Forum kennen und schätzen helernt!
👍