  •  TobiK
  •   Silber-Award
16.1. - 20.1.2026
50 Antworten | 10 Autoren 50
4
54
Liebes Forum,

ich beschäftige mich gerade mit der Planung der Elektroinstallation. Wir planen eine KNX-Installation, kombiniert mit DALI-Leuchten.

Aus leidiger Erfahrung in der Vergangenheit weiß ich, dass Bewegungs- und Präsenzmelder ziemlich mühsam sein können. Was wir in unserem Haus in jedem Fall vermeiden möchten, sind unnötig hohe Nachlaufzeiten und das implizite Ableiten von Präsenz- und Lichtzähnen abhängig von irgendwelchen Sensoren. Klassische PIR-Melder sind da ja leider etwas nachteilig.

Ich habe also in unserer Wohnung ein recht umfangreiches KNX Setup aufgebaut und in unterschiedlichen Orten mehrere Melder installiert. In der Hoffnung, dass der eine oder andere davon in Zukunft profitiert, möchte ich euch in diesem Post die Melder sowie die Ergebnisse vorstellen. 

Getestete Melder
Klassische PIR-Melder:
  • MDT BWM55 - Schalterdosen-Bewegungsmelder
  • MDT SCN-KP360K3.03 - Kombi-Präsenzmelder mit CO2/VOC-Sensor
  • MDT SCN-P360D4.03 - Präsenzmelder 360° mit 4 Sensoren
  • MDT SCN-P360D3.03 - Präsenzmelder 360° mit 3 Sensoren
  • MDT SCN-P360D1.01 - Mini-Präsenzmelder 360° mit einem Sensor
Radar/HF-basierte Melder:
  • Steinel True Presence KNX (ich glaube der Sensor arbeitet um die 7Ghz)
  • OpenKNX-PM von ING-DOM mit Radar-Sensor 24Ghz
  • OpenKNX-PM von AB-SmartHouse mit Radar-Sensor 24Ghz und PIR-Sensor

Test-Setup
Ja, unsere Wohnung musste leiden. Anfangs wurde ich von den Damen im Haus recht fragend angeschaut, inzwischen nimmt man die grünen Leitungen, die überall hängen eigentlich nicht mehr wahr. Außerdem erhöht das den Druck bei den Eigenleistungen Gas zu geben, damit wir schneller umziehen können 😇

Im WC sind der MDT Mini-PM sowie ein OpenKNX-PM "montiert":

_aktuell/20260116614236.jpg

Das Arbeitszimmer ist mit einer kleinen Armee an Meldern ausgestattet

_aktuell/20260116284202.jpg

... im Schlafzimmer bisher nur der MDT-Kombisensor mit CO2/VOC:

_aktuell/20260116295711.png

und im Gang sind zwei BWM55 installiert:

_aktuell/20260116950821.jpg

Use-Cases
Wir wollen im Haus diverse Use-Cases von Präsenz und Bewegung abhängig machen. In erster Linie geht es um Licht-Steuerung für Situationen, in denen man eh immer Licht aufdreht (WC, Abstellraum, Speis, etc.) sowie um die Tageszeit/Helligkeitsabhängige Lichtsteuerung und darum, Verbraucher abzuschalten, wenn man "länger" nicht mehr im Raum ist. 
Vielleicht wird das Thema Anwesenheitserkennung auch eine Rolle spielen, das ist aber noch nicht klar, zumal es bessere Methoden wie "Smartphone im WiFi" o.ä. gibt. 
Was ich bisher ganz vergessen habe: wir haben Haustiere, also drei Katzen in der Gewichtsklasse 2.5k - 4.5kg (ja, das ist schon a Bemmerl). Gerade die schwere Katze wird gerne fehl-erkannt 😊

Testmethode
Da es mir primär um Präsenzerkennung geht, habe ich folgende Parameter konfiguriert:
  • Nachlaufzeit: 10 Sekunden / 50 Sekunden (Steinel)
  • Dedizierte Ausgänge für Präsenz statt Bewegung
  • Erfassung aller Daten in HomeAssistant via KNX/IP-Adapter

Außerdem habe ich die Beleuchtung (Shelly) mit den PMs gekoppelt, wo sinnvoll/möglich, also im Gang sowie im WC, um schon einmal ein Gefühl für die Auslösungen zu bekommen. Um das ganze dann am Handy on the fly anschauen zu können, habe ich auch ein kleines Dashboard gebastelt:

_aktuell/20260116476143.png

Die Sensoren hängen jetzt seit einigen Tagen (OpenKNX) - Wochen (MDT) unter der Decke und sammeln brav Daten.

Zusammenfassung
Es ist wirklich auffällig, dass PIR-basierte Präsenzmelder im Vergleich zu den HF-basierten PMs eigentlich unbrauchbar sind - zumindest wenn es um Präsenzerkennung geht. 

Wirklich zuverlässig funktioniert eigentlich nur die Kombination MDT BWM55 für das Triggern der Bewegung + HF-PM zum Halten. Die Ursache ist bei uns dafür fast die Meiste Zeit, dass die Katzen die HF-PM auslösen, wenn sie herumlaufen, während der MDT-BWM55 das nicht macht, da er einen Erfassungswinkel von 15° vertikal hat.

Die Reine Präsenz-Erkennung funktioniert mit dem OpenKNX-Sensor am besten

_aktuell/20260116677598.png

Dass der MDT da mit den 3 PIR-Sensoren eher schlecht funktioniert, obwohl ich am Schreibtischsessel recht dynamisch bin und der Sensor leicht schräg/seitlich über mir hängt (und auch die Hände im Erfassungsbereich hat), hat mich doch negativ überrascht. Erst größere Kopf-Bewegungen lösen den MDT aus.

Dagegen sehr positiv beeindruckt bin ich von den HF-Meldern: trotz der geringen Nachlaufzeit von nur 10 Sekunden beim OpenKNX-Sensor und 50 Sekunden beim Steinel-Sensor reicht die Atmung aus, um die Präsenz zu erkennen.

Das Ganze hat natürlich einen Nachteil: der Preis ist schon heftig mit 250EUR für den Steinel. Die OpenKNX-Sensoren gibt es ab ca. 20-50EUR, je nachdem, ob man selbst die Platine fertigen lässt und bestückt, den Bausatz zusammenlötet oder komplett fertig kauft.

Außerdem unterscheidet sich die Software und Parametrisierung stark. Beim Steinel lässt sich kaum etwas feintunen:

_aktuell/20260116973466.png

Dagegen bietet die OpenKNX Raumcontroller-Applikation ein ganzes ARsenal an Einstellungen und Möglichkeiten (hier sind sogar die meisten Module deaktiviert):

_aktuell/20260116578456.png

Für mich steht fest: ich werde versuchen möglichst viele OpenKNX-Komponenten zu verbauen. Es gibt für alle erdenklichen Use-Cases Sensoren und ich mache mich nicht von externen Haus-Automatisierungen wie HomeAssistant und Co abhängig, sondern kann recht viel nativ in KNX erledigen.

Wenn euch irgendwelche Details interessieren, lasst es mich gerne wissen!
LG,
Tobi

  •  sudo
19.1.2026  (#21)
OT:

zitat..
taliesin schrieb: Lichtschalter

zitat..
taliesin schrieb: Kreuzschalter

zitat..
taliesin schrieb: Dadurch gibt es keinen Komfortverlust.

Sobald du Schalter hast, welche während der Umsetzung ihren finalen Platz gefunden haben, hast du mMn einen Komfortverlust. Ich persönlich würd eine konventionelle E-Installation nie und nimmer machen und bei jeder Sanierung gleich alles raus und neu (so wie ich das grad bei einem Freund umsetze) - wenn man natürlich nur wenig selbst machen kann und auch keine guten Bezugsquellen für das Material hat, dann können die Kosten natürlich schnell mal explodieren.

zitat..
taliesin schrieb: In Räumen, die man verlässt, dreht man das Licht ab und wenn eines brennen bleibt, dann hat das 20W max und die laufen dann halt ein paar Stunden, am nächsten Tag sagt eine notification am Handy, dass die standby consumption zu hoch war (Automatisierung durch smart meter Auswertung).

Warum lässt deine Automatisierung nicht direkt das Licht abschalten wenn keiner mehr da ist? oh wait... 


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
19.1.2026  (#22)

zitat..
sudo schrieb: Warum lässt deine Automatisierung nicht direkt das Licht abschalten wenn keiner mehr da ist?

Weil (für mich) der Nutzen in keinem Verhältnis zum Aufwand steht, die notification keinen Zusatzaufwand bereitet, wenn man eine EVSE haben will die Überschussladen können soll.
Und so eine Meldung auch den Zusatznutzen mitbringt, wenn ein Kühlschrankthermostat spinnt.

Die Einschränkung mit den Schalterpositionen existiert ebenso bei KNX, außer man verwendet geklebte Funkschalter. Das Umlegen von Funktionen ist in den allermeisten Situationen einfach sinnlos, warum soll ein Schalter in der Küche das Badlicht schalten?

Die Kosten-Nutzen-Rechnung ist NICHT objektiv durchführbar, weil jeder ein anderes Nutzen'empfinden' hat, deswegen darf eh jeder wie er mag.

Ich arbeite übrigens seit mehr als 40 Jahren mit Elektronik (in der Entwickung), bin ziemlich technik-afin und habe halt auch schon mehr kaputt gehen sehen als die meisten hier, würde ich vermuten emoji


1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
19.1.2026  (#23)

zitat..
thohem schrieb:

──────..
TobiK schrieb: Die Installation ist auch nicht wirklich teurer
───────────────

Heißt was in Zahlen? 
Deine Punkte für die Amortisation waren ja keine ("keine hässlichen Schalter" haben wenig mit Amortisation zu tun).

Sowas lässt sich wohl schwer finanziell argumentieren. Ist eher eine Sache von "ich will das, also mach ich's"...was ja vollkommen ok ist. Nur sollt halt auch so argumentiert werden

Auch wenn es so recht OT OT [Off Topic] wird:
Im direkten Kostenvergleich KNX vs non-KNX liegen wir bei ca. 1-2k EUR mehr, wenn überhaupt. Da tut sich nicht viel, da wir auch bei konventioneller Installation Dimmer, Wetterstation für die Raffstores, "Jalousiencomputer" (oder wie auch immer man die nennen mag) und Präsenzmelder verwendet hätten.

Unabhängig davon hast du recht: ich habe den Begriff "Amortisation" falsch verwendet. "hässliche Schalter" war nicht mein Argument, sondern der praktische Nutzen im Alltag. Und uns ist der Mehrnutzen den Aufpreis wert. 

1
  •  thohem
19.1.2026  (#24)
 

zitat..
TobiK schrieb: Unabhängig davon hast du recht: ich habe den Begriff "Amortisation" falsch verwendet. "hässliche Schalter" war nicht mein Argument, sondern der praktische Nutzen im Alltag. Und uns ist der Mehrnutzen den Aufpreis wert. 

Praktischer Nutzen ist ja OK und vollkommen legitim. Dann muss halt auch so argumentiert werden denn:

zitat..
TobiK schrieb: 1-2k EUR mehr

 rechnet sich also nie und nimmer wenn man es rein finanziell sieht und wenn ich dir die 2k jetzt einfach ungeprüft glaube 


1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
19.1.2026  (#25)

zitat..
thohem schrieb: rechnet sich also nie und nimmer wenn man es rein finanziell sieht und wenn ich dir die 2k jetzt einfach ungeprüft glaube

Gegenüber was rechnet sichs nicht?
Will ich die Funktionen haben oder nicht? 
Ja -> KNX
Nein -> konventionell

Es gibt heute auch noch Leute, die auf WLAN setzen und kein LAN im Neubau verlegen. 


1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
19.1.2026  (#26)

zitat..
taliesin schrieb: Die Einschränkung mit den Schalterpositionen existiert ebenso bei KNX, außer man verwendet geklebte Funkschalter. Das Umlegen von Funktionen ist in den allermeisten Situationen einfach sinnlos, warum soll ein Schalter in der Küche das Badlicht schalten?

Funktionen können sich sehr wohl ändern, ich habe z.B. im Essbereich eine Lampe gebaut, welche zwei normale Leds plus einen dimmbaren Ledstripe beinhaltet. Die Steuerung konnte ich easy auf meinen Glastastern anpassen. Von Szenen reden wir hier noch gar nicht, die sich auch ändern können (verwende ich aber eher wenig).

Da ich eine Installationsebene habe könnte ich jederzeit und überall Taster hinzufügen/versetzen.

Weiß natürlich nicht, wie weit du dich mit KNX auseinandergesetzt hast, aber deine 40 Jahre in der Elektronikentwickelung (Consumer?) sagen halt nichts über KNX aus.

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
19.1.2026  (#27)
Driftet schon sehr ins OT OT [Off Topic] ab 😂
Hauptargumente bei uns sind die Schalter, gerade Jalousien wollen wir einzeln oder gemeinsam steuern, konventionell wärs ein Alptraum, 5 Schalter nur im Wohnzimmer dafür, die 5fach Rahmen sind sauteuer, Schalter und Abdeckungen Kosten auch ihr Geld, ich meine, dass hier bspw ein MDT Glastaster Break even ist mit konventioneller Technik

Zurück zum Thema
Wie sieht's denn mit den Meldern im Außenbereich aus? Da bin ich aktuell am überlegen, wird aber wsl eine Hybrid Lösung mit Shellys werden, da das Elternhaus nicht ertüchtigt wird, außer ich lege durch den ganzen Keller ein KNX Kabel 🤔

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
19.1.2026  (#28)

zitat..
sir0x schrieb: Die Steuerung konnte ich easy auf meinen Glastastern anpassen.

Dann ist KNX sicher genau das Richtige für dich emoji


1
  •  thohem
19.1.2026  (#29)

zitat..
sir0x schrieb: Gegenüber was rechnet sichs nicht?
Will ich die Funktionen haben oder nicht? 

Bei allem wird bis ins letzte Detail die Wirtschaftlichkeit hinterfragt um das letzte an Effizienz rauszukitzeln (Speicher, Heizsystem, PV,...) und kaum geht es an Automatisierung, spielt das alles keine Rolle mehr und Mehrkosten werden einfach so akzeptiert... weil "man es halt haben will". Aber kommuniziert wird das dann mit "Amortisation" (ist geklärt, war nur ein Beispiel).
Am Ende des Tages bleibt aber bei all den (coolen) Spielereien und Techniken: man hat es, weil man es halt wollte. Es war teuer (der Aufpreis von den kolportierten 2k war meine komplette E-installation in der Sanierung...nur so zum Vergleich). Und alles ist ja fein - aber bitte auch so kommunizieren


1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
19.1.2026  (#30)


zitat..
Lu1994 schrieb: Wie sieht's denn mit den Meldern im Außenbereich aus? Da bin ich aktuell am überlegen, wird aber wsl eine Hybrid Lösung mit Shellys werden, da das Elternhaus nicht ertüchtigt wird, außer ich lege durch den ganzen Keller ein KNX Kabel


Die neuen Shelly's können auch KNX, sofern sie auf deinen IP-Router kommen.

Für Aussen habe ich BWMs von Steinel (teilweise echt miese Geräte, sowohl Soft-, als auch Hardware), aber es gibts/gab da nix wirklich "hübsches". 
Wobei ich die SensIQ S durchaus wieder kaufen würde, den iHF 3D aber auf keinen Fall.

Innen habe ich alles MDT BWMs, kann nicht klagen.

-Preis und Infos zum genannten Produkt: Steinel Bewegungsmelder sensIQ SAnzeige
1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo TobiK,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der ultimative Präsenzmelder-Test (KNX)

  •  Lu1994
  •   Silber-Award
19.1.2026  (#31)

zitat..
sir0x schrieb:

──────..
Lu1994 schrieb: Wie sieht's denn mit den Meldern im Außenbereich aus? Da bin ich aktuell am überlegen, wird aber wsl eine Hybrid Lösung mit Shellys werden, da das Elternhaus nicht ertüchtigt wird, außer ich lege durch den ganzen Keller ein KNX Kabel
───────────────

Die neuen Shelly's können auch KNX, sofern sie auf deinen IP-Router kommen.

Für Aussen habe ich BWMs von Steinel (teilweise echt miese Geräte, sowohl Soft-, als auch Hardware), aber es gibts/gab da nix wirklich "hübsches". 
Wobei ich die SensIQ S durchaus wieder kaufen würde, den iHF 3D aber auf keinen Fall.

Innen habe ich alles MDT BWMs, kann nicht klagen.

Ich weiß, wäre aber auch ohne nicht tragisch, weil ich's sowieso über HA kumuliere 

Optisch gefallen mir ja die Busch Jäger, hat die schon jemand ausprobiert? 
Steinel ist optisch ähnlich, aber die Software dürfte da wir bei französischen Autos sein 😅


1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
19.1.2026  (#32)

zitat..
thohem schrieb: um das letzte an Effizienz rauszukitzeln (Speicher, Heizsystem, PV,...) u

das macht Automatisierung.....

zitat..
thohem schrieb: der Aufpreis von den kolportierten 2k war meine komplette E-installation in der Sanierung...nur so zum Vergleic

Sorry, aber das glaube ich einfach nicht.

Ich sehe nur diesen Ansatz bei solchen Aussagen:
"Küche, Bad, usw. egal was es kostet, aber bei der E-Installation, die weit länger lebt, wird gespart, gespart, gespart"

1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
19.1.2026  (#33)

zitat..
Lu1994 schrieb: Ich weiß, wäre aber auch ohne nicht tragisch, weil ich's sowieso über HA kumuliere

Alles was nativ auf KNX zu bekommen ist, würde ich immer vorziehen.

Schau mal die BWMs von Theben, die sind recht hübsch. 


1
  •  thohem
19.1.2026  (#34)

zitat..
sir0x schrieb:

──────..
thohem schrieb: um das letzte an Effizienz rauszukitzeln (Speicher, Heizsystem, PV,...) u
───────────────

das macht Automatisierung.....

──────..
thohem schrieb: der Aufpreis von den kolportierten 2k war meine komplette E-installation in der Sanierung...nur so zum Vergleic
───────────────

Sorry, aber das glaube ich einfach nicht.

Ich sehe nur diesen Ansatz bei solchen Aussagen:
"Küche, Bad, usw. egal was es kostet, aber bei der E-Installation, die weit länger lebt, wird gespart, gespart, gespart"

Nein, ich meinte eher, dass hier im Zweifel teurere Systeme verbaut werden, um das Letzte rauszuquetschen...was ok ist, weil es sich amortisiert. Den Effekt hat man bei Elektrik/Automation halt nicht.

Ist ok, wenn du mir das nicht glaubst. Ich glaub die 2k Aufpreis für eine KNX Installation auch nicht :)


1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
19.1.2026  (#35)

zitat..
thohem schrieb:

Ist ok, wenn du mir das nicht glaubst. Ich glaub die 2k Aufpreis für eine KNX Installation auch nicht :)

Ich werd das bei Gelegenheit mal posten, hatte eh vor sowas mal zusammenzustellen, da man immer hört, dass KNX so teuer ist. Für KNX brauchst doch nichts: Netzteil um 150EUR, IP-Gateway, Kabel. Einen 12-Fach-Aktor bekommst du für 280EUR, einen Taster auch hintergeschmissen (wir vergleichen ja Elektro Ein/Aus und Dimmer mit KNX Ein/aus und Dimmer, alles basic). Bei KNX konsolidierst du einen großen Teil der Taster auf einen  und hast 6 Standard-Schalter in einem KNX-Taster (60EUR / MDT). Wenn du das zusammenrechnest, bist eher bei 1k statt 2k. Natürlich bei Eigenleistung - bei deinen 2k hast aber auch alles in Eigenleistung gemacht :) 


1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
19.1.2026  (#36)

zitat..
thohem schrieb: Den Effekt hat man bei Elektrik/Automation halt nicht.

Sektorenkopplung würde ich schon zu Automatisierung zählen und dadurch bin ich dann schon auch effizienter unterwegs.

Und du hast für Verteiler, Kabel, FIs, LSs, Steckdosen und Schalter (Arbeit ist mal sowieso raus), nur 2k gezahlt? 

1
  •  thohem
19.1.2026  (#37)
Ist ja ziemlich OT OT [Off Topic] mittlerweile, vielleicht wäre es besser, das in einen eigenen Thread zu verlegen 

zitat..
sir0x schrieb: Und du hast für Verteiler, Kabel, FIs, LSs, Steckdosen und Schalter (Arbeit ist mal sowieso raus), nur 2k gezahlt? 

Ja, hab alles lassen. Es bringt Null Ersparnis und brauchen tu ich's auch nicht. 
Die Argumente "ich find's praktisch und komfortabel" sind ja OK. Aber es bringt einem finanziell halt nix, wenn ich mein Licht steuern kann oder die Beschattung automatisch geht.


1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
19.1.2026  (#38)

zitat..
thohem schrieb:

Ist ja ziemlich OT OT [Off Topic] mittlerweile, vielleicht wäre es besser, das in einen eigenen Thread zu verlegen 

──────..
sir0x schrieb: Und du hast für Verteiler, Kabel, FIs, LSs, Steckdosen und Schalter (Arbeit ist mal sowieso raus), nur 2k gezahlt? 
───────────────

Ja, hab alles lassen. Es bringt Null Ersparnis und brauchen tu ich's auch nicht. 
Die Argumente "ich find's praktisch und komfortabel" sind ja OK. Aber es bringt einem finanziell halt nix, wenn ich mein Licht steuern kann oder die Beschattung automatisch geht.

Was heißt alles lassen? Dann hast ja nicht alles neu angeschafft sondern nur bissl erweitert? Dann sind die 2k aber nicht repräsentativ 

Wie Tobi sagt, die paar Aktoren tun nicht weg und dafür sparst dir X Wippen 

Wenn man anfängt, dass jede Steckdose schaltbar sein soll wird's natürlich kostenintensiver, aber Standard konventionell und Standard KNX nehmen sich kostentechnisch nicht viel 


zitat..
sir0x schrieb:

──────..
Lu1994 schrieb: Ich weiß, wäre aber auch ohne nicht tragisch, weil ich's sowieso über HA kumuliere
───────────────

Alles was nativ auf KNX zu bekommen ist, würde ich immer vorziehen.

Schau mal die BWMs von Theben, die sind recht hübsch.

Meinst die 
https://www.voltus.de/theben-tecta-d180i-an-wandbewegungsmelder-tecta-180-14-m-app-steuerung-anthrazit.html?ex_s=google&ex_m=paid&ex_c=22488879318&ex_t=pla-1658615295762&ex_co=749515022537&ex_a=177485157774&ex_gid=CjwKCAiAybfLBhAjEiwAI0mBBn_1YHIWJ8OgTZ3DO41uxJ85GDjOU65V0V239zd2L1Q3NNSe_kjWAxoC8eMQAvD_BwE&gad_source=1&gad_campaignid=22488879318&gclid=CjwKCAiAybfLBhAjEiwAI0mBBn_1YHIWJ8OgTZ3DO41uxJ85GDjOU65V0V239zd2L1Q3NNSe_kjWAxoC8eMQAvD_BwE




1
  •  thohem
19.1.2026  (#39)

zitat..
Lu1994 schrieb: Was heißt alles lassen? Dann hast ja nicht alles neu angeschafft sondern nur bissl erweitert? Dann sind die 2k aber nicht repräsentativ 

? Die ganzen FIs und Zähler Kasten hätte man ja sowieso erneuern müssen. Das ganze KNX Zeug wär ja zusätzlich hinzugekommen. Dein Link zeigts ja auch: 100€ für ein einziges Teil. Eh cool wenn man's haben will. Aber bitte nicht mit finanziellen Gründen argumentieren - hier amortisiert sich nix wie bei einer PV oder Heizung 


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
19.1.2026  (#40)

zitat..
thohem schrieb: Ist ja ziemlich OT OT [Off Topic] mittlerweile, vielleicht wäre es besser, das in einen eigenen Thread zu verlegen

Diese Diskussion kann man sich sparen, finde ich. Die einen wollens, die anderen nicht. Man kann objektive Gründe dafür oder dagegen finden, aber die Gewichtung ist subjektiv und das wird so bleiben.

Vielleicht wäre eine Diskussion hier (als Unterthema) sinnvoll, wozu man Präsenzmelder braucht. Spontan fällt mir da nur die Lichtsteuerung und die Alarmanlage ein, was sonst noch?

Dann wäre vielleicht auch besser beurteilbar was den 'ultimativen' Präsenzmelder auszeichnet.
Bei meinen 3 Bewegungsmelder (einer im Kellergang, einer vor der Haustür und einer beim Kellerabgang habe ich immer eine Möglichkeit, um die auf fix 'ein' zu schalten. Das brauch ich da 2x im Jahr. Die haben alle ein Zeitintervall von etwa 5 Minuten und sind ziemlich perfekt im Auslösebereich eingestellt (was oft völlig vergeigt wird).

Präsenz ist ein Sekundärindikator, d.h. da ist noch nicht klar, was genau das bedeutet, d.h. Anwendungen bzgl. Luftqualität (weil ich da gerade nachdenke) oder Temperatur oder Schall etc., sind damit nicht erfassbar. Und nur weil ich DA bin, heißt ja auch noch nicht, dass ich unbedingt Licht will?! Für die Alarmanlage ist die Präsenz vom Hund auch nicht hilfreich.


1
  •  christoph1703
19.1.2026  (#41)

zitat..
taliesin schrieb: Und nur weil ich DA bin, heißt ja auch noch nicht, dass ich unbedingt Licht will?!

Das ist ein guter Punkt, darüber hab ich auch schon öfters nachgedacht. Macht nur da Sinn, wo man definitiv immer Licht will. Klo, Stiege, Abstellraum. In Aufenthaltsräumen kann man evtl das gewünschte Licht noch nach der Position der Menschen erraten, aber sobald ein Bereich mehrere Lichtszenen hat, wirds fast unmöglich.


1