Aufbau? - Kann sich jemand zu meinem Dach-/Dämmstoffaufbau äußern.
Mir wurde heute erzählt, dass ein solcher Aufbau bei einer 20+15 Dämmung nicht optimal ist, da es im Sommer zu einer Überhitzung führen kann. Wie seht ihr das? Das Unterdach ist mit ja durch die Unterdachfolie diffusionsoffen und hinterlüftet. Was soll hier bitte nicht passen? |
||
|
||
Verwechslungsgefahr - Um niemanden zu verwirren.
So wird der Aufbau aussehen: ![]() |
||
|
||
Sommerliche Überwärmung! - Dein Dach ist zwar super gedämmt aber einen Schutz gegen Überhitzung bringen eigentlich nur Materialien welche mehr Masse besitzen um die sogenannte Phasenverschiebung so lange wie möglich zu machen. Schwerere Mineralwolle bringt was, eine Lage Heraklith BM verputz, usw.... Ein Vorteil ist natürlich schon das das Dach hinterlüftet ist! (mind. 5cm?)
lg |
||
|
||
Abgesehen von der Überhitzung - Hinterlüftung: 8cm
Man gestatte mir die laienhafte Frage: Schlägt jemand beim Anblick der Konstruktion die Hände über dem Kopf zusammen und würde es niemals so ausführen, weil ein gravierender Fehler vorhanden ist? |
||
|
||
tipp zum aufbau: - anstatt der aufdopplung mit 5/8-staffel würde ich mit 5/8-geschnittenes EPS-F aufdoppeln. dann hast du kein durchgehendes holz von oben nach unten (leichte kältebrücke) sondern eine dämmlage dazwischen. EPS kann man zur aufdopplung verwenden wenn es zwischen zwei holzstaffeln/sparen eingeklemmt ist. man muss enstprechend lange schrauben nehmen.
diesen tipp hat mir mehrere zellulose-verarbeiter gegeben. |
||
|
||
roennie - .....Mir wurde heute erzählt, dass ein solcher Aufbau bei einer 20+15 Dämmung nicht optimal ist, da es im Sommer zu einer Überhitzung führen kann. Und was kann bei der Überhitzung passieren? Wir haben den Dachboden auch gedämmt. Die Temperatur im Sommer ist mehr aus grausam. |
||
|
||
Dachaufbau roenni - Für mich schaut das aus wie ein Dachaufbau ohne Hinterlüftung (Vollsparrendämmung), innen Dampfbremse (am besten feuchtigkeitsvariabel) und außen eine diffusionsoffene Unterspannbahn. Passt ja aus bauphysikalischer Sicht so.
Die Dampfbremse sollte aber bis auf den Ziegel heruntergezogen werden und entsprechend unter dem Putz eingebunden werden. Wegen Überhitzung würde ich mir keine Gedanken machen, so bzw. so ähnlich werden ja Aufbauten durchaus ausgeführt. Bezüglich Überhitzung spielen sicher zB. Dachflächenfenster eine größere Rolle als der verwendete Dämmstoff. |
||
|
||
@TiM - Dampfbremse hab ich mich für eine konstante mit sd-Wert von 10m entschieden.
"Wegen Überhitzung würde ich mir keine Gedanken machen, so bzw. so ähnlich werden ja Aufbauten durchaus ausgeführt. Bezüglich Überhitzung spielen sicher zB. Dachflächenfenster eine größere Rolle als der verwendete Dämmstoff." Na endlich jemand der meiner Meinung ist ![]() Und bzgl. Dachflächenfenster muss ich mir bei meinem Pultdach keine Gedanken machen. |
||
|
||
die feuchteadaptive Dampfbremse - kannst Dir in Deinem Fall sparen, bzw. hast eh nicht vorgesehen! Hauptsache der Aufbau ist nach Aussen hin diffusionsoffener.
Sicher ist der Aufbau ok - wenn richtig ausgeführt! lg |