Bestehende PV mit Speicher (Victron) erweitern. - Seite 2
|
|
||
|
Nein wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe zählen sie für 4,5kVA bist also bei13,4kVA. Aber wenn ich schon eine Victron Anlage habe dann mach gleich mehr Speicher und glätt due Spitzen raus, dann ist die Leistungsmessung eher sogar ein Vorteil, denn man zahlt auch über 2 Cent pro kWh weniger Netzgebühren. |
||
|
||
|
Zusätzlich zum bestehenden Wechselrichter: ja, weil insgesamt über 15kW. Ab 2027(?) sowieso, egal welche Leistung. Man könnte also sagen, eigentlich schon fast wurscht. |
||
|
||
|
macht das Sinn, wenn ich den bestehenden Fronius Sym entferne.? Wie schaut das dann aus.? hänge ich dann die ganze PV auf Laderegler.? Funktioniert das.? Zurzeit habe ich ja Süd- Tracker1 und West+Ost - Tracker 2 ... Gesamt 9,5kwp Nord will ich bei diesem Umbau auch gleich noch dazu machen.. kommen noch 5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] hinzu... hätte ich gesamt ca. 14,5kwp so sicher ist das glaub ich noch gar nicht das dass 2027 kommt... würde gerne Leistungsmessung noch verhindern.. Alternativ hätt ich den Victron RS 6000 gefunden.. aber der hat ja 6kva.. somit bin ich auch in der Leistungsmessung wenn ich drei installiere |
||
|
||
|
*13,5kVA (13,4 war ein Schreibfehler) Nein der Fronius ist perfekt Victron kann den Regeln läuft dann als über die Victron Steuerung. Für das Norddach dann einen Victron DC Wechselrichter z.b. SmartSolar mppt 250/60 (/70 /85 oder /100 aber bei deinen Norddach reicht der /60 locker. Wenn man mit den 250 V Stringspannung nicht auskommt oder Schattenmanagement braucht gibts noch den teureren MPRS 450/100 RS Der DC Wechselrichter zählt aber nicht, "nur" die 3 Multiplus ll und der Fronius. |
||
|
||
|
+ mein 8,2 fronius symo .. bin ich dann in der leistungsmessung.. und diese will ich irgendwie vermeiden wenns möglich ist |
||
|
||
|
Dabei muss man allerdings die 1:1-Regel beachten, also eine Mindestkapazität des Speichers. |
||
|
||
|
Da wurden ein paar Dinge vermischt. Ich habe nur von Regeln gesprochen also gibt ihm direkt über Modbus die Leistung vor und das funktioniert im Gegensatz zum Frequenzshift auch bei Netz (z.b. wegen Einspeisebegrenzung) und im Ersatzstrombetrieb auch noch viel schneller. Weiters die 1:1 Regel besagt das die Leistung vom WR WR [Wechselrichter] am AC out 1 nicht größer sein darf als die maximale dauerhafte Scheinleistung 25 Grad. Ein zu großer WR WR [Wechselrichter] kann aber am AC in angeschlossen werden, Nachteil läuft dann nicht bei Netzausfall. Die des Speichers ist wieder eine andere Sache, hier gibt es zwar auch eine Regel von Victron die ist aber sehr allgemein und sehr vorsichtig. Um das aber genau zu beurteilen muss man den genauen Speicher kennen. Aber warum das alles nichts zur Sache tut: 1:1 Regel 3x Multipluss 5000 => Fronius darf maximal 15kW haben. Bei 8,2kW bzw 9*5kWp haben wir da kein Problem. |
||
|
||
|
Ja bist irgendwo bei 21 oder 22kW (hängt vom runden ab) Mit Victron 3 ph ohne Leistungsmessung gibts nur 2 Möglichkeit. 3x 5000er und nur einen 1,5kW WR WR [Wechselrichter]. (Gefällt mir eher weniger) 3x3000er und vermutlich (weil ich nicht weiß wie sie ihn rechnen.) 7,5kW WR WR [Wechselrichter]. (Würde besser passen. Erweitern (wenn Platz ist und bei der Verkabelung berücksichtigt) kann man später auch noch 3 weitere 3000 dazuschließen. Oder andere Möglichkeit (würde ich bevorzugen, den Leistungsmessung soll bald für alle kommen) 3x5000 genug billigen Speicher z.B. Gobel ich schlag mal 30kWh vor + 60/250er Mppt kfür nord Module und Fronius 8.2 am AC Out 1. Wegen Leistungsmessung Thematik erhöhe ich in der Winterzeit den Netzbezug bei unter 20% auf bis zu 1,9kW. So kapp ich die ganzen Spitzen zahl nur für 1kW und spart Netzgebühren weil diese billiger sind als bei der Pauschalvariante. Aber Vorsicht ich habe diese Einstellung mit Node Red gemacht, ist also nicht Standard. Und 20% ist bei mir 15kWh musste also in der Konfiguration höher sein und je nach verbrauchen kann man natürlich auch auf 2,9kW oder 3,9kW gehen. |
||
|
||
|
Zur wahrscheinlich kommenden Leistungsmessung - soll sie für Bezug und Einspeisung ähnlich bemessen werden? |
||
|
||
|
Verstehe ich nicht, wenn der Fronius am AC Out vom Multiplus hängt, kann man ihm doch garnicht dazuzählen. Es bleibt doch trotzdem max. 14,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], weil mehr geht über den Victron (3x5000er) nicht drüber und der bestehende Fronius ist dann eigentlich nur noch ein Ladegerät. |
||
|
||
|
AC Out ist im Betrieb direkt mit dem Netz verbunden. Der Multiplus kann 50A durchschleifen, unabhängig davon was er selber produziert oder konsumiert. Theoretisch bekommst du also die Leistung vom Multiplus+Fronius ins Netz. |
||
|
||
|
Wahrscheinlich wird es jetzt was mit der Victron Anlage.. In diesem Zug würde ich gerne meinen Zählerkasten auch gleich richtig stellen... Aktuell sieht dieser so aus: ![]() Mit Victron wäre ich nach all die Infos welche ich hier gesammelt habe auf das gekommen: ![]() Bitte steinigt mich nicht, ich bin kein Elektriker... 🤣 - Genügt für die Leitung vom Zählerkasten zum Victron hin und zurück 5x6mm^2 Kabel.? Kabellänge max. 10m (je Leitung) - Sollte der Überspannungsableiter vom Zählerkasten Haus auf ein T1/T2 ausgetauscht werden.? (Blitzschutz ist aktuell nicht vorhanden) - Passt die neue Aufteilung mit den Neozed Sicherungen.? Besten Dank wieder einmal an Euch allen (: |
||
|
||
|
Den Notstromschalter verstehe ich nicht. Was schaltet der wohin? AC in vom MP2 sollte meiner Meinung nach direkt am Netz hängen. AC out dann auf einen Eingang vom Notstromschalter und das Netz auf den anderen. Am Ausgang vom Notstromschalter hängt dann der ganze Rest. Du schaltest also um zwischen Victron AC out (Regelbetrieb mit unterbrechungsfreier Versorgung) und Netz (nur zu Wartungszwecken am Victron). Sollte technisch passen, wobei 10mm² auch kein Fehler wären. |
||
|
||
|
Ich denke dass er die gleiche Funktion wie bei mir haben soll und zwar dass man die Möglichkeit hat die Victronanlage ausser Betrieb zu nehmen. Soll heissen wenn es Probleme mit der Victronanlage gibt kann man umschalten und es läuft alles wieder so wie es vor der Victronanlage war. |