« Heizung, Lüftung, Klima

Erfahrungsaustausch Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 - Seite 19 teilen

4.1.2024 -22.11.2026    373 Antworten    43 Autoren 373 2026-11-22T10:27:11+01:00    38 Empfehlungen
Zusammenfassung
 1  2 ... 3 ... 17  18  19 
  •  berhan
  •   Gold-Award
04.01.2024
411
Ich habe mir gedacht und auch aufgrund von @lewurm Vorschlag, ich mache einem Erfahrungsthread über das Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 auf.

Nachfolgend meine Anlagedaten:

  • LG350RF, jedoch mit Vorheizregister nachgerüstet somit eigentlich LG350RFV
  • Zuluft und Abluft DN200 Polokal, Verteilung 2x10x90mm
  • Ansaugung: DN160 Wickelfalzrohr mit 50 mm Armaflex
  • Außenluftfilter: G4 Taschenfilter 592x287x300 mm
  • Zuluftfilter: F9 Taschenfilter 592x287x600 mm
  • Abluftfilter: G4 Taschenfilter 287x287x600 mm
  • Die internen Filter wurden ausgebaut
  • CO2, rF und Temperatursensor in der Abluft (mittels Modbus direkt am LG350), Temperatursensor und rF im Ansaugfilterkasten (extern, Daten werden über Nodred zur Ansteuerung verwendet)
  • Steuerung über SPS mittels Modbus, HASS und Nodered
  • Bedieneinheit Touch ist auch in Verwendung

Leistungsaufnahme:

Lüfterstufe 3/ 400m³/h: 117 Watt, Zuluftventilator 2800 rpm, Abluftventilator 2700 rpm
Lüfterstufe 3/ 350m³/h: 84 Watt, Zuluftventilator 2500 rpm, Abluftventilator 2410 rpm
Lüfterstufe 3/ 300m³/h: 56 Watt, Zuluftventilator 2200 rpm, Abluftventilator 2100 rpm
Lüfterstufe 2/ 200m³/h: 26,5 Watt, Zuluftventilator 1520 rpm, Abluftventilator 1460 rpm
Lüfterstufe 1/ 100m³/h: 13 Watt, Zuluftventilator 900 rpm, Abluftventilator 800 rpm
Grundlüftung   50m³/h: 10,7 Watt, Zuluftventilator 540 rpm, Abluftventilator 500 
Standby   : 4,1 Watt

Das Gerät hat mit den internen Filter wenn sie neu sind, keinen merklichen höheren Stromverbrauch. Nach einem Jahr sind diese aber fertig und der Stromverbrauch ist stark erhöht. Ein Vorfilter bringt hier einiges, hatte eine Außenluftfilter F7 Taschenfilter 592x287x300 mm vorgeschalten und nach einem Jahr betrieb erhöhte sich die Drehzahl des Zuluftventilator um 5% und jene des Abluftventilator ohne Vorfilter um 30%.

Die Modbus-Adressen muss ich noch auf aktuellen Stand bringen, dann werde ich diese hochladen. Wobei diese noch unvollständig sind und hier ein Abbild von anderen Anlagen ganz gut wäre.

  •  berhan
  •   Gold-Award
10.10.2026  (#361)
Nur zur Vollständigkeit, die 4x Register 2202 bis 2213 sowie die 3x Register 5200 bis 5251 lassen sich derzeit nur über Modbus RTU ansprechen und nicht mittels Modbus TCP. Dürfte ein Bug vorhanden sein, was zumindest für die Sommernachtkühlung nicht so schlimm ist, da diese übers Display auch noch eingestellt werden kann.

Und 4x Register 6 ist der Vereisungsschutz mit Regelung: 1=EWT_3=Abluft-Abtau_4=VHR-SSR_5=Kon.verm. 0-10V_6=Kon.verm. SSR

Und zwei Geräte sollen nicht über Modbus TCP abfragen (wahr bei mir zumindest nicht möglich). Um den Client zu wechseln, musste ich das Lüftungsgerät neu starten.

1
  •  PaFlo
10.10.2026  (#362)
Servus zusammen,

kurzes Update von mir, nachdem hier die Frage nach Modbus TCP ein paar Mal aufgekommen ist (@knaxx, @hubert34):

Modbus TCP aktivieren – genau wie von @berhan beschrieben, danke dafür! Bei mir (LG 350, FW 1.6) war allerdings ab Werk auch Register 177 auf 0, nicht nur der Port. Also über Modbus RTU:
- Register 177 = 1 (Modbus TCP ein)
- Register 180 = 502 (Port, ab Werk 0)
- Neustart über Register 63 = 3 – erst danach greift's

Danach antwortet die Anlage direkt auf Port 502 an ihrer LAN-Adresse, Unit-ID bleibt 20. RTU läuft parallel weiter. Bei mir ist damit der Elfin RS485-Gateway in Pension gegangen :)

Zwei Dinge, die man wissen sollte:
- Nur ein TCP-Client gleichzeitig. Solange Home Assistant verbunden ist, bekommt jeder weitere Client keine Antwort, nicht einmal einen Verbindungsaufbau. zB Home Assistant und Loxone parallel über TCP gehen also nicht.
- Register 2202–2213 und 5200–5251 (Sommernachtkühlung usw.) liefern über TCP bei mir auch nur einen Fehler – deckt sich mit @berhan. Über RTU hab ich's nicht probiert.

Home Assistant / modbus_local_gateway:
Ich hab Tim Laing einen neuen PR für die LG350/LG450-Konfiguration geschickt: https://github.com/timlaing/modbus_local_gateway/pull/390

Drin ist:
- Schalter „Modbus TCP“ und Zahl „Modbus TCP Port“. Wer noch über den RS485-Gateway verbunden ist, kann TCP damit direkt aus HA einschalten: Schalter ein, Port 502, dann „System Zurücksetzen“ → „Neustart“.

Danach in der Integration bei der Verbindung „Neu konfigurieren“, IP der Lüftung und Port 502 eintragen. Entitäten und Historie bleiben dabei erhalten.

- Korrekturen: Die Firmware zeigt jetzt 1.6 statt 16, die Touch-Display-Firmware wird aus dem richtigen Register gelesen, das Modell zeigt LG350 statt einer Zahl.
- Neue Register aus der Liste v2.1: Modbus-Einstellungen, Ventilatorregelung, max. VHR-Temperatur, Filteralarm u. a.
- Mehr standardmäßig aktive Entitäten: alles, was bei jeder Anlage sinnvolle Werte liefert (Fehlermeldungen, Relais, Temperaturen, Abluftbalance). Bestehende Installationen behalten ihre Einstellungen.

Bis der PR in einem Release ist: Wer nicht warten will, legt die Datei aus dem PR nach /config/modbus_local_gateway/Pichler-LG350-LG450.yaml und lädt die Integration neu – die hat Vorrang vor der mitgelieferten. Nach dem Release die Datei bitte wieder löschen, sonst verdeckt sie spätere Korrekturen.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
10.10.2026  (#363)
@PaFlo den vereisungsschutz könntest noch hinzupacken

  vereisungsschutz_select:
    name: Vereisungsschutz Regelung
    address: 6
    control: select
    options:
      1: EWT
      3: Abluft-Abtau
      4: VHR-SSR
      5: Kon.verm. 0-10V
      6: Kon.verm. SSR
    icon: mdi:snowflake-alert
    entity_category: config
    entity_registry_enabled_default: False

1


  •  PaFlo
14.10.2026  (#364)

zitat..
PaFlo schrieb:

Home Assistant / modbus_local_gateway:
Ich hab Tim Laing einen neuen PR für die LG350/LG450-Konfiguration geschickt: https://github.com/timlaing/modbus_local_gateway/pull/390 

FYI, neue Version der HA-Integration ist jetzt verfügbar
@berhan PR war leider schon gemerged als ich deine Nachricht gesehen habe, bin jetzt zwei Wochen nicht beim Rechner...


1
  •  El_aurare
15.10.2026  (#365)

zitat..
tomarse schrieb:

Wisst ihr da vielleicht, wie das beim LG350 ist? Wird da irgendwie sichergestellt, dass der Druck immer ausgeglichen ist?
Und was passiert z.B., wenn der Zuluftventilator ausfällt - dreht das Gerät dann komplett ab?

Also da dies bei mir schon mal passiert ist - wenn ein Ventilator ausfällt schaltet das Gerät nach sehr sehr kurzer Zeit in den Störungsmodus, also dann läuft nichts mehr.




1
  •  PaFlo
16.10.2026  (#366)

zitat..
El_aurare schrieb:

schaltet das Gerät nach sehr sehr kurzer Zeit in den Störungsmodus

kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist mal der Volumenstrom falsch gemessen worden, hat zu massiver Asymmetrie geführt, ein Ventilator normal, anderer Vollgas. 
Nach Reboot unverändert, dann 5 min stromlos gemacht, seither nicht mehr aufgetreten. 


1
  •  tomarse
17.10.2026  (#367)
Hat jemand von euch vielleicht einen Nicht-Enthalpie-Wärmetauscher fürs LG350, den er diesen Winter nicht im Einsatz hat und mir evtl. leihen würde?

1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
8.11.2026  (#368)

zitat..
Bringen tomarse schrieb: [ref]tomarse:75919_19#941771[/ref]Hat jemand von euch vielleicht einen Nicht-Enthalpie-Wärmetauscher fürs LG350, den er diesen Winter nicht im Einsatz hat und mir evtl. leihen würde?

Ich habe gerade auf Enthalpie gewechselt. Falls noch aktuell, kannst du den Standard Tauscher gerne geliehen haben. Standort allerdings DE, zwecks Versand.

Eine Frage noch in die Runde: muss ich beim Wechsel noch eine Einstellung am Gerät ändern? Das Vorheizregister sollte dann ja etwas anders arbeiten.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
8.11.2026  (#369)

zitat..
luxmoo schrieb: Eine Frage noch in die Runde: muss ich beim Wechsel noch eine Einstellung am Gerät ändern? Das Vorheizregister sollte dann ja etwas anders arbeiten.


Müssen nicht aber können. Die Zieltemperatur des Vhr darf nun tiefer sein (-6°C), Adresse 65 Wert 940.

1 

2
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
8.11.2026  (#370)
Super, Danke! Ein Grund mehr endlich Modbus an den Start zu bringen.

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
12.11.2026  (#371)
Hat jemand zufällig ein Touch Display dass er günstig verkaufen möchte? 

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo berhan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrungsaustausch Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450

  •  wattwurm
14.11.2026  (#372)
Ich hänge mich noch mal an diesen Faden an: Ich habe ja das kleine Gerät LG150, das läuft jetzt seit fast zwei Jahren problemlos, Anbindung an HA über Modbus.

Das Betriebsgeräusch ist inzwischen deutlich lauter als zu Beginn. Hörbar sowohl an den Luftauslässen als auch im Technikraum. Ich habe die Anlage selbst installiert und keinen Wartungsvertrag. 
Hat jemand seine Anlage selbst gewartet? Ich würde davon ausgehen, dass die Anlage mechanisch relativ simpel aufgebaut sein muss, vor allem die Lärm-emittierenden Komponenten (zwei Lüfter im wesentlichen oder?). Für die Installation hatte ich das Gehäuse bereits einmal freigelegt, also denke ich mir Stromlos machen, aufschrauben und ggf Lüfter wechseln.

Ist das notwendig bzw realistisch selbst zu machen? Gibt es Alternativen? Oder muss ich einen Handwerker kommen lassen? Was sagt ihr?


1
  •  blacknessee
22.11.2026  (#373)
Ich habe jetzt auch die Firmware 1.6 auf meinem LG350 und Modbus TCP am Laufen. Die Umstellung ansich hat prima geklappt.

Ich habe den Eindruck, dass die Zeiten aus dem Zeitprogramm für Lüftungsstufen nicht mehr dem entsprechen, was ich programmiert hatte - oder komplett resettet sind. Ich habe kein Touch Display (meine Anlage kommt von Leitwolf) und kann sie somit nicht ablesen - ich sehe keine Entitäten dazu in HA. Ich nutze also entweder App oder Home Assistant.

Was zu meiner eigentlichen Frage führt: Wenn ich über CO2 Werte, die ich in Home Assistant habe, steuern möchte, mache ich das besser über Umschalten der Lüftungsstufe oder Variieren des Volumens in einer fixen Stufe?
Ich meine beides hier im Thread schon gelesen zu haben.
Gibt es "Flash Wear" bei dem Lüftungsgerät bzw. Unterschiede diesbezüglich bei den 2 Varianten?

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Durchbruch Decke - FBH und Strom