  •  berhan
  •   Gold-Award
04.01.2024
400
Ich habe mir gedacht und auch aufgrund von @lewurm Vorschlag, ich mache einem Erfahrungsthread über das Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 auf.

Nachfolgend meine Anlagedaten:

  • LG350RF, jedoch mit Vorheizregister nachgerüstet somit eigentlich LG350RFV
  • Zuluft und Abluft DN200 Polokal, Verteilung 2x10x90mm
  • Ansaugung: DN160 Wickelfalzrohr mit 50 mm Armaflex
  • Außenluftfilter: G4 Taschenfilter 592x287x300 mm
  • Zuluftfilter: F9 Taschenfilter 592x287x600 mm
  • Abluftfilter: G4 Taschenfilter 287x287x600 mm
  • Die internen Filter wurden ausgebaut
  • CO2, rF und Temperatursensor in der Abluft (mittels Modbus direkt am LG350), Temperatursensor und rF im Ansaugfilterkasten (extern, Daten werden über Nodred zur Ansteuerung verwendet)
  • Steuerung über SPS mittels Modbus, HASS und Nodered
  • Bedieneinheit Touch ist auch in Verwendung

Leistungsaufnahme:

Lüfterstufe 3/ 400m³/h: 117 Watt, Zuluftventilator 2800 rpm, Abluftventilator 2700 rpm
Lüfterstufe 3/ 350m³/h: 84 Watt, Zuluftventilator 2500 rpm, Abluftventilator 2410 rpm
Lüfterstufe 3/ 300m³/h: 56 Watt, Zuluftventilator 2200 rpm, Abluftventilator 2100 rpm
Lüfterstufe 2/ 200m³/h: 26,5 Watt, Zuluftventilator 1520 rpm, Abluftventilator 1460 rpm
Lüfterstufe 1/ 100m³/h: 13 Watt, Zuluftventilator 900 rpm, Abluftventilator 800 rpm
Grundlüftung   50m³/h: 10,7 Watt, Zuluftventilator 540 rpm, Abluftventilator 500 
Standby   : 4,1 Watt

Das Gerät hat mit den internen Filter wenn sie neu sind, keinen merklichen höheren Stromverbrauch. Nach einem Jahr sind diese aber fertig und der Stromverbrauch ist stark erhöht. Ein Vorfilter bringt hier einiges, hatte eine Außenluftfilter F7 Taschenfilter 592x287x300 mm vorgeschalten und nach einem Jahr betrieb erhöhte sich die Drehzahl des Zuluftventilator um 5% und jene des Abluftventilator ohne Vorfilter um 30%.

Die Modbus-Adressen muss ich noch auf aktuellen Stand bringen, dann werde ich diese hochladen. Wobei diese noch unvollständig sind und hier ein Abbild von anderen Anlagen ganz gut wäre.

  •  berhan
  •   Gold-Award
10.10.2026 2:23  (#361)
Nur zur Vollständigkeit, die 4x Register 2202 bis 2213 sowie die 3x Register 5200 bis 5251 lassen sich derzeit nur über Modbus RTU ansprechen und nicht mittels Modbus TCP. Dürfte ein Bug vorhanden sein, was zumindest für die Sommernachtkühlung nicht so schlimm ist, da diese übers Display auch noch eingestellt werden kann.

Und 4x Register 6 ist der Vereisungsschutz mit Regelung: 1=EWT_3=Abluft-Abtau_4=VHR-SSR_5=Kon.verm. 0-10V_6=Kon.verm. SSR

Und zwei Geräte sollen nicht über Modbus TCP abfragen (wahr bei mir zumindest nicht möglich). Um den Client zu wechseln, musste ich das Lüftungsgerät neu starten.

1
  •  PaFlo
10.10.2026 9:51  (#362)
Servus zusammen,

kurzes Update von mir, nachdem hier die Frage nach Modbus TCP ein paar Mal aufgekommen ist (@knaxx, @hubert34):

Modbus TCP aktivieren – genau wie von @berhan beschrieben, danke dafür! Bei mir (LG 350, FW 1.6) war allerdings ab Werk auch Register 177 auf 0, nicht nur der Port. Also über Modbus RTU:
- Register 177 = 1 (Modbus TCP ein)
- Register 180 = 502 (Port, ab Werk 0)
- Neustart über Register 63 = 3 – erst danach greift's

Danach antwortet die Anlage direkt auf Port 502 an ihrer LAN-Adresse, Unit-ID bleibt 20. RTU läuft parallel weiter. Bei mir ist damit der Elfin RS485-Gateway in Pension gegangen :)

Zwei Dinge, die man wissen sollte:
- Nur ein TCP-Client gleichzeitig. Solange Home Assistant verbunden ist, bekommt jeder weitere Client keine Antwort, nicht einmal einen Verbindungsaufbau. zB Home Assistant und Loxone parallel über TCP gehen also nicht.
- Register 2202–2213 und 5200–5251 (Sommernachtkühlung usw.) liefern über TCP bei mir auch nur einen Fehler – deckt sich mit @berhan. Über RTU hab ich's nicht probiert.

Home Assistant / modbus_local_gateway:
Ich hab Tim Laing einen neuen PR für die LG350/LG450-Konfiguration geschickt: https://github.com/timlaing/modbus_local_gateway/pull/390

Drin ist:
- Schalter „Modbus TCP“ und Zahl „Modbus TCP Port“. Wer noch über den RS485-Gateway verbunden ist, kann TCP damit direkt aus HA einschalten: Schalter ein, Port 502, dann „System Zurücksetzen“ → „Neustart“.

Danach in der Integration bei der Verbindung „Neu konfigurieren“, IP der Lüftung und Port 502 eintragen. Entitäten und Historie bleiben dabei erhalten.

- Korrekturen: Die Firmware zeigt jetzt 1.6 statt 16, die Touch-Display-Firmware wird aus dem richtigen Register gelesen, das Modell zeigt LG350 statt einer Zahl.
- Neue Register aus der Liste v2.1: Modbus-Einstellungen, Ventilatorregelung, max. VHR-Temperatur, Filteralarm u. a.
- Mehr standardmäßig aktive Entitäten: alles, was bei jeder Anlage sinnvolle Werte liefert (Fehlermeldungen, Relais, Temperaturen, Abluftbalance). Bestehende Installationen behalten ihre Einstellungen.

Bis der PR in einem Release ist: Wer nicht warten will, legt die Datei aus dem PR nach /config/modbus_local_gateway/Pichler-LG350-LG450.yaml und lädt die Integration neu – die hat Vorrang vor der mitgelieferten. Nach dem Release die Datei bitte wieder löschen, sonst verdeckt sie spätere Korrekturen.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
10.10.2026 17:19  (#363)
@PaFlo den vereisungsschutz könntest noch hinzupacken

  vereisungsschutz_select:
    name: Vereisungsschutz Regelung
    address: 6
    control: select
    options:
      1: EWT
      3: Abluft-Abtau
      4: VHR-SSR
      5: Kon.verm. 0-10V
      6: Kon.verm. SSR
    icon: mdi:snowflake-alert
    entity_category: config
    entity_registry_enabled_default: False

1