Erfahrungsaustausch Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 - Seite 19
4.1.2024
-10.10.2026
363 Antworten
42 Autoren
37 Empfehlungen
|
|
||
|
Nur zur Vollständigkeit, die 4x Register 2202 bis 2213 sowie die 3x Register 5200 bis 5251 lassen sich derzeit nur über Modbus RTU ansprechen und nicht mittels Modbus TCP. Dürfte ein Bug vorhanden sein, was zumindest für die Sommernachtkühlung nicht so schlimm ist, da diese übers Display auch noch eingestellt werden kann. Und 4x Register 6 ist der Vereisungsschutz mit Regelung: 1=EWT_3=Abluft-Abtau_4=VHR-SSR_5=Kon.verm. 0-10V_6=Kon.verm. SSR Und zwei Geräte sollen nicht über Modbus TCP abfragen (wahr bei mir zumindest nicht möglich). Um den Client zu wechseln, musste ich das Lüftungsgerät neu starten. |
||
|
||
|
Servus zusammen, kurzes Update von mir, nachdem hier die Frage nach Modbus TCP ein paar Mal aufgekommen ist (@knaxx, @hubert34): Modbus TCP aktivieren – genau wie von @berhan beschrieben, danke dafür! Bei mir (LG 350, FW 1.6) war allerdings ab Werk auch Register 177 auf 0, nicht nur der Port. Also über Modbus RTU: - Register 177 = 1 (Modbus TCP ein) - Register 180 = 502 (Port, ab Werk 0) - Neustart über Register 63 = 3 – erst danach greift's Danach antwortet die Anlage direkt auf Port 502 an ihrer LAN-Adresse, Unit-ID bleibt 20. RTU läuft parallel weiter. Bei mir ist damit der Elfin RS485-Gateway in Pension gegangen :) Zwei Dinge, die man wissen sollte: - Nur ein TCP-Client gleichzeitig. Solange Home Assistant verbunden ist, bekommt jeder weitere Client keine Antwort, nicht einmal einen Verbindungsaufbau. zB Home Assistant und Loxone parallel über TCP gehen also nicht. - Register 2202–2213 und 5200–5251 (Sommernachtkühlung usw.) liefern über TCP bei mir auch nur einen Fehler – deckt sich mit @berhan. Über RTU hab ich's nicht probiert. Home Assistant / modbus_local_gateway: Ich hab Tim Laing einen neuen PR für die LG350/LG450-Konfiguration geschickt: https://github.com/timlaing/modbus_local_gateway/pull/390 Drin ist: - Schalter „Modbus TCP“ und Zahl „Modbus TCP Port“. Wer noch über den RS485-Gateway verbunden ist, kann TCP damit direkt aus HA einschalten: Schalter ein, Port 502, dann „System Zurücksetzen“ → „Neustart“. Danach in der Integration bei der Verbindung „Neu konfigurieren“, IP der Lüftung und Port 502 eintragen. Entitäten und Historie bleiben dabei erhalten. - Korrekturen: Die Firmware zeigt jetzt 1.6 statt 16, die Touch-Display-Firmware wird aus dem richtigen Register gelesen, das Modell zeigt LG350 statt einer Zahl. - Neue Register aus der Liste v2.1: Modbus-Einstellungen, Ventilatorregelung, max. VHR-Temperatur, Filteralarm u. a. - Mehr standardmäßig aktive Entitäten: alles, was bei jeder Anlage sinnvolle Werte liefert (Fehlermeldungen, Relais, Temperaturen, Abluftbalance). Bestehende Installationen behalten ihre Einstellungen. Bis der PR in einem Release ist: Wer nicht warten will, legt die Datei aus dem PR nach /config/modbus_local_gateway/Pichler-LG350-LG450.yaml und lädt die Integration neu – die hat Vorrang vor der mitgelieferten. Nach dem Release die Datei bitte wieder löschen, sonst verdeckt sie spätere Korrekturen. |
||
|
||
|
@PaFlo den vereisungsschutz könntest noch hinzupacken vereisungsschutz_select: name: Vereisungsschutz Regelung address: 6 control: select options: 1: EWT 3: Abluft-Abtau 4: VHR-SSR 5: Kon.verm. 0-10V 6: Kon.verm. SSR icon: mdi:snowflake-alert entity_category: config entity_registry_enabled_default: False |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]