Erfahrungsaustausch Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 - Seite 19
4.1.2024
-22.11.2026
373 Antworten
43 Autoren
38 Empfehlungen
|
|
||
|
Nur zur Vollständigkeit, die 4x Register 2202 bis 2213 sowie die 3x Register 5200 bis 5251 lassen sich derzeit nur über Modbus RTU ansprechen und nicht mittels Modbus TCP. Dürfte ein Bug vorhanden sein, was zumindest für die Sommernachtkühlung nicht so schlimm ist, da diese übers Display auch noch eingestellt werden kann. Und 4x Register 6 ist der Vereisungsschutz mit Regelung: 1=EWT_3=Abluft-Abtau_4=VHR-SSR_5=Kon.verm. 0-10V_6=Kon.verm. SSR Und zwei Geräte sollen nicht über Modbus TCP abfragen (wahr bei mir zumindest nicht möglich). Um den Client zu wechseln, musste ich das Lüftungsgerät neu starten. |
||
|
||
|
Servus zusammen, kurzes Update von mir, nachdem hier die Frage nach Modbus TCP ein paar Mal aufgekommen ist (@knaxx, @hubert34): Modbus TCP aktivieren – genau wie von @berhan beschrieben, danke dafür! Bei mir (LG 350, FW 1.6) war allerdings ab Werk auch Register 177 auf 0, nicht nur der Port. Also über Modbus RTU: - Register 177 = 1 (Modbus TCP ein) - Register 180 = 502 (Port, ab Werk 0) - Neustart über Register 63 = 3 – erst danach greift's Danach antwortet die Anlage direkt auf Port 502 an ihrer LAN-Adresse, Unit-ID bleibt 20. RTU läuft parallel weiter. Bei mir ist damit der Elfin RS485-Gateway in Pension gegangen :) Zwei Dinge, die man wissen sollte: - Nur ein TCP-Client gleichzeitig. Solange Home Assistant verbunden ist, bekommt jeder weitere Client keine Antwort, nicht einmal einen Verbindungsaufbau. zB Home Assistant und Loxone parallel über TCP gehen also nicht. - Register 2202–2213 und 5200–5251 (Sommernachtkühlung usw.) liefern über TCP bei mir auch nur einen Fehler – deckt sich mit @berhan. Über RTU hab ich's nicht probiert. Home Assistant / modbus_local_gateway: Ich hab Tim Laing einen neuen PR für die LG350/LG450-Konfiguration geschickt: https://github.com/timlaing/modbus_local_gateway/pull/390 Drin ist: - Schalter „Modbus TCP“ und Zahl „Modbus TCP Port“. Wer noch über den RS485-Gateway verbunden ist, kann TCP damit direkt aus HA einschalten: Schalter ein, Port 502, dann „System Zurücksetzen“ → „Neustart“. Danach in der Integration bei der Verbindung „Neu konfigurieren“, IP der Lüftung und Port 502 eintragen. Entitäten und Historie bleiben dabei erhalten. - Korrekturen: Die Firmware zeigt jetzt 1.6 statt 16, die Touch-Display-Firmware wird aus dem richtigen Register gelesen, das Modell zeigt LG350 statt einer Zahl. - Neue Register aus der Liste v2.1: Modbus-Einstellungen, Ventilatorregelung, max. VHR-Temperatur, Filteralarm u. a. - Mehr standardmäßig aktive Entitäten: alles, was bei jeder Anlage sinnvolle Werte liefert (Fehlermeldungen, Relais, Temperaturen, Abluftbalance). Bestehende Installationen behalten ihre Einstellungen. Bis der PR in einem Release ist: Wer nicht warten will, legt die Datei aus dem PR nach /config/modbus_local_gateway/Pichler-LG350-LG450.yaml und lädt die Integration neu – die hat Vorrang vor der mitgelieferten. Nach dem Release die Datei bitte wieder löschen, sonst verdeckt sie spätere Korrekturen. |
||
|
||
|
@PaFlo den vereisungsschutz könntest noch hinzupacken vereisungsschutz_select: name: Vereisungsschutz Regelung address: 6 control: select options: 1: EWT 3: Abluft-Abtau 4: VHR-SSR 5: Kon.verm. 0-10V 6: Kon.verm. SSR icon: mdi:snowflake-alert entity_category: config entity_registry_enabled_default: False |
||
|
|
||
|
||
|
FYI, neue Version der HA-Integration ist jetzt verfügbar @berhan PR war leider schon gemerged als ich deine Nachricht gesehen habe, bin jetzt zwei Wochen nicht beim Rechner... |
||
|
||
|
Also da dies bei mir schon mal passiert ist - wenn ein Ventilator ausfällt schaltet das Gerät nach sehr sehr kurzer Zeit in den Störungsmodus, also dann läuft nichts mehr. |
||
|
||
|
kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist mal der Volumenstrom falsch gemessen worden, hat zu massiver Asymmetrie geführt, ein Ventilator normal, anderer Vollgas. Nach Reboot unverändert, dann 5 min stromlos gemacht, seither nicht mehr aufgetreten. |
||
|
||
|
Hat jemand von euch vielleicht einen Nicht-Enthalpie-Wärmetauscher fürs LG350, den er diesen Winter nicht im Einsatz hat und mir evtl. leihen würde? |
||
|
||
|
Ich habe gerade auf Enthalpie gewechselt. Falls noch aktuell, kannst du den Standard Tauscher gerne geliehen haben. Standort allerdings DE, zwecks Versand. Eine Frage noch in die Runde: muss ich beim Wechsel noch eine Einstellung am Gerät ändern? Das Vorheizregister sollte dann ja etwas anders arbeiten. |
||
|
||
|
Müssen nicht aber können. Die Zieltemperatur des Vhr darf nun tiefer sein (-6°C), Adresse 65 Wert 940.
|
||
|
||
|
Super, Danke! Ein Grund mehr endlich Modbus an den Start zu bringen. |
||
|
||
|
Hat jemand zufällig ein Touch Display dass er günstig verkaufen möchte? |
||
|
||
|
Hallo berhan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrungsaustausch Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 |
||
|
||
|
Ich hänge mich noch mal an diesen Faden an: Ich habe ja das kleine Gerät LG150, das läuft jetzt seit fast zwei Jahren problemlos, Anbindung an HA über Modbus. Das Betriebsgeräusch ist inzwischen deutlich lauter als zu Beginn. Hörbar sowohl an den Luftauslässen als auch im Technikraum. Ich habe die Anlage selbst installiert und keinen Wartungsvertrag. Hat jemand seine Anlage selbst gewartet? Ich würde davon ausgehen, dass die Anlage mechanisch relativ simpel aufgebaut sein muss, vor allem die Lärm-emittierenden Komponenten (zwei Lüfter im wesentlichen oder?). Für die Installation hatte ich das Gehäuse bereits einmal freigelegt, also denke ich mir Stromlos machen, aufschrauben und ggf Lüfter wechseln. Ist das notwendig bzw realistisch selbst zu machen? Gibt es Alternativen? Oder muss ich einen Handwerker kommen lassen? Was sagt ihr? |
||
|
||
|
Ich habe jetzt auch die Firmware 1.6 auf meinem LG350 und Modbus TCP am Laufen. Die Umstellung ansich hat prima geklappt. Ich habe den Eindruck, dass die Zeiten aus dem Zeitprogramm für Lüftungsstufen nicht mehr dem entsprechen, was ich programmiert hatte - oder komplett resettet sind. Ich habe kein Touch Display (meine Anlage kommt von Leitwolf) und kann sie somit nicht ablesen - ich sehe keine Entitäten dazu in HA. Ich nutze also entweder App oder Home Assistant. Was zu meiner eigentlichen Frage führt: Wenn ich über CO2 Werte, die ich in Home Assistant habe, steuern möchte, mache ich das besser über Umschalten der Lüftungsstufe oder Variieren des Volumens in einer fixen Stufe? Ich meine beides hier im Thread schon gelesen zu haben. Gibt es "Flash Wear" bei dem Lüftungsgerät bzw. Unterschiede diesbezüglich bei den 2 Varianten? |