Ich habe mir gedacht und auch aufgrund von @lewurm Vorschlag, ich mache einem Erfahrungsthread über das Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 auf.
Nachfolgend meine Anlagedaten:
LG350RF, jedoch mit Vorheizregister nachgerüstet somit eigentlich LG350RFV
Zuluft und Abluft DN200 Polokal, Verteilung 2x10x90mm
Ansaugung: DN160 Wickelfalzrohr mit 50 mm Armaflex
Außenluftfilter: G4 Taschenfilter 592x287x300 mm
Zuluftfilter: F9 Taschenfilter 592x287x600 mm
Abluftfilter: G4 Taschenfilter 287x287x600 mm
Die internen Filter wurden ausgebaut
CO2, rF und Temperatursensor in der Abluft (mittels Modbus direkt am LG350), Temperatursensor und rF im Ansaugfilterkasten (extern, Daten werden über Nodred zur Ansteuerung verwendet)
Steuerung über SPS mittels Modbus, HASS und Nodered
Das Gerät hat mit den internen Filter wenn sie neu sind, keinen merklichen höheren Stromverbrauch. Nach einem Jahr sind diese aber fertig und der Stromverbrauch ist stark erhöht. Ein Vorfilter bringt hier einiges, hatte eine Außenluftfilter F7 Taschenfilter 592x287x300 mm vorgeschalten und nach einem Jahr betrieb erhöhte sich die Drehzahl des Zuluftventilator um 5% und jene des Abluftventilator ohne Vorfilter um 30%.
Die Modbus-Adressen muss ich noch auf aktuellen Stand bringen, dann werde ich diese hochladen. Wobei diese noch unvollständig sind und hier ein Abbild von anderen Anlagen ganz gut wäre.
wenn die Infos von @axeldb stimmen, dann ist nicht einmal mehr das waveshare Gerät notwendig, wenn das Lüftungsgerät nun von Haus aus Modbus TCP spricht.
Bleibt nur die Frage, woher man die Updatedatei bekommt, konnte die nicht direkt auf der Homepage finden.
.. axeldb schrieb: ... Ich habe auch das Touch, aber wenn du das Gerät über Modbus bedienst (und dazu gibt es die Pichler app) brauchst du es eigentlich nicht - nur zur erstmaligen Einstellung. Ich habe es damals nicht abbestellen können.
Servus,
was hast du denn bei der Erstmaligen Einstellung denn alles gemacht? Zuordnen von Sensorik fällt bei mir weg weils keine gibt, ich hätt am Touch gradmal eine Temperatur Einstellung "Soll 22°C" gesehen, anstatt dem Touch hab ich flott ein Waveshare RS485/ETH angehängt, mir die Werte in HA visualisiert. Um Bypassklappe usw. zu analysieren. So läuft die LG150 seit einigen Tagen wunderbar. Die Lüfterstufen werden grad automatisiert mit Stellgrößen "Feuchte Bad" oder "CO2 Schlafzimmer/Kinderzimmer" die ich oben rechts anzeige. Luftmengen, Temperaturen alles wunderbar da, wüsste grad nicht wo ich ein Touch benötige. - wird beim LG350 nicht anders sein. Die neue Option ohne Waveshare find ich top, weiter so, Fa. Pichler! 😇👏
wenn die Infos von @axeldb stimmen, dann ist nicht einmal mehr das waveshare Gerät notwendig, wenn das Lüftungsgerät nun von Haus aus Modbus TCP spricht.
Bleibt nur die Frage, woher man die Updatedatei bekommt, konnte die nicht direkt auf der Homepage finden.
Du musst mit dem Touch in den Service Modus gehen. 5 Sekunden oder mehr auf Menu drücken und dann den geheimen "Code" die PLZ von Klagenfurt eigeben 9021 :). Irgendwo kannst du dann die neue Firmware 1.6 installieren...
──────.. axeldb schrieb: ... Ich habe auch das Touch, aber wenn du das Gerät über Modbus bedienst (und dazu gibt es die Pichler app) brauchst du es eigentlich nicht - nur zur erstmaligen Einstellung. Ich habe es damals nicht abbestellen können. ───────────────
Servus,
was hast du denn bei der Erstmaligen Einstellung denn alles gemacht? Zuordnen von Sensorik fällt bei mir weg weils keine gibt, ich hätt am Touch gradmal eine Temperatur Einstellung "Soll 22°C" gesehen, anstatt dem Touch hab ich flott ein Waveshare RS485/ETH angehängt, mir die Werte in HA visualisiert. Um Bypassklappe usw. zu analysieren. So läuft die LG150 seit einigen Tagen wunderbar. Die Lüfterstufen werden grad automatisiert mit Stellgrößen "Feuchte Bad" oder "CO2 Schlafzimmer/Kinderzimmer" die ich oben rechts anzeige. Luftmengen, Temperaturen alles wunderbar da, wüsste grad nicht wo ich ein Touch benötige. - wird beim LG350 nicht anders sein. Die neue Option ohne Waveshare find ich top, weiter so, Fa. Pichler! 😇👏
Du hast völlig recht, wenn du gleich alles mit Modbus einstellst (die Lüftungsstufen zB) brauchst du kein Touch... bzw. wenn alles läuft, brauchst du es sicher nicht mehr...