« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

 
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 123  124  125  126 
  •  Fani
16.2.2022 - 26.11.2024
2.517 Antworten | 79 Autoren 2517
99
2616
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  Gawan
  •   Gold-Award
29.9.2024  (#2481)
Ich hab heute ein Victron-System in ein Netzwerk mit einem alten Fronius 5kw Hybrid Wechselrichter reingenommen - da hat Victron den anderen sofort erkannt und eingebunden / angezeigt

Das gleiche bei einem anderen Bekannten mit einem Fronius Gen24 10kw, da hab ichs trotz diverser Scans etc. nicht geschafft die beiden miteinander bekannt zu machen.

Gibts da irgendeine Einstellung / Parameter / Trick ?

1
  •  uzi10
30.9.2024  (#2482)
Neuesten Software am gen? Sollte eig schon unterstützt werden aber anfangs wars nicht so. Modbus richtig eingestellt?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.9.2024  (#2483)
Kommunikation über Solar API muss beim Gen24 aktiviert werden.
Hab ich paarmal schon hier im Forum gepostet, ist sicher per Suche zu finden.

Oder im Victron/Fronuis Manual ists eh auch drin

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
30.9.2024  (#2484)

zitat..
Pedaaa schrieb:

Kommunikation über Solar API muss beim Gen24 aktiviert werden.
Hab ich paarmal schon hier im Forum gepostet, ist sicher per Suche zu finden.

Oder im Victron/Fronuis Manual ists eh auch drin

ich hab was gefunden aber da scheint man den "Fronius Datamanager" zu benötigen
ist aber keine Zusatzbox oder sonstwas das Geld kostet, oder ?


1
  •  Markus98
30.9.2024  (#2485)

zitat..
Gawan schrieb:

Ich hab heute ein Victron-System in ein Netzwerk mit einem alten Fronius 5kw Hybrid Wechselrichter reingenommen - da hat Victron den anderen sofort erkannt und eingebunden / angezeigt 

Funktioniert bei dir die Kombo aus 5kW Fronius Hybrid und einen Multiplus, oder machen die PingPong? Steuerst du das extern per Modbus oder funktioniert das so?


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
30.9.2024  (#2486)

zitat..
Markus98 schrieb:

──────..
Gawan schrieb:

Ich hab heute ein Victron-System in ein Netzwerk mit einem alten Fronius 5kw Hybrid Wechselrichter reingenommen - da hat Victron den anderen sofort erkannt und eingebunden / angezeigt 
───────────────

Funktioniert bei dir die Kombo aus 5kW Fronius Hybrid und einen Multiplus, oder machen die PingPong? Steuerst du das extern per Modbus oder funktioniert das so?

ja perfekt
ich steuer den Multiplus einfach über Node-Red und der Bezugs/Einspeisesumme vom digitalen Stromzähler


1
  •  Everest
  •   Bronze-Award
30.9.2024  (#2487)
Ich habe folgende Anlage:
+ 2 Fronius Symo AC gekoppelt
+ 3 x Multiplus 2 5000 mit Pylontech Akkus
+ 1 x Smartsolar

Ich mnöchte gerne mit dem Smartsolar die Batterien laden. Wenn der Ertrag jedoch zu wenig ist, sollen auch die 3 Multiplus, welche auf der AC Seite mit Fronius Symo gekoppelt sind, diese laden.
Dazu verwende ich über den Tag eine Ladekurve, dass erst gegen Abend die Batterien voll werden.
Über Modbus "ESS disable charge flag phase" schalte ich das Laden der Multiplus ab. Jedoch wird hier das Laden mit dem Smartsolar ebenfalls abgeschaltet.

Wie kann ich verhindern das der Multiplus die Batterien lädt, der Smartsolar jedoch diese den ganzen Tag lädt?

Mit der "Switch Position" kann man zwischen "Inverter only" und "all" umschalten. Hier hätte ich mein gewünschtes Verhalten. Jedoch schalten hier die Relais immer, was sicher auf die Lebensdauer von diesen geht und sicher nicht optimal ist.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.9.2024  (#2488)

zitat..
Everest schrieb: Wie kann ich verhindern das der Multiplus die Batterien lädt, der Smartsolar jedoch diese den ganzen Tag lädt?

Einfach im DVCC - max charge current auf 0A stellen.

Dann dürfen die Multis nix in den Speicher laden.
Die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Laderegler dürfen hingegen mit voller Leistung laden

(Das ist irgendwie ein netter "Trick", den einige hier und ich auch nutzen. Geht aber nur, wenn Netzeinspeisung aktiviert ist. Dann gilt dieses Ladestrom Limit nur für die Multis, nicht aber für die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Laderegler)

1
  •  Everest
  •   Bronze-Award
1.10.2024  (#2489)
Danke! Werde das gleichmal testen.

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
1.10.2024  (#2490)
Hab ich ebenfalls so geregelt. Ich mache es so, (auch die Uhrzeiten sind je nach Monat variabel angepasst) dass ich bis 12 Uhr das laden nicht erlaube und dann jede zweite Stunde das Max Charge current nach oben stelle. Wenn ich nur über MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] lade ist der Akku spätestens gegen 11:00 voll

1
  •  uzi10
1.10.2024  (#2491)

zitat..
Pedaaa schrieb: Einfach im DVCC - max charge current auf 0A stellen.

Dann dürfen die Multis nix in den Speicher laden.
Die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Laderegler dürfen hingegen mit voller Leistung laden

rennt bei mir auch so im Sommer, damit ich langsam lade und im Winter auf 75A damit ich den Speicher voll bekomme. Nur sobald du balanced und da musst du DC Feed in abstellen, dann musst du den Strom wieder hochdrehen, weil sonst der Mppt bei 0A auch nichts tut


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
1.10.2024  (#2492)
Und ein Punkt noch dazu:
Wenn mal Netzausfall ist, dann muss auch wieder Ladestrom zugelassen werden!

Ist das Netz weg, oder Netzspeisung deaktiviert, gilt dieses Limit sowohl für MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] als auch Multi.
Nicht gut, wenn mal das Netz weg ist, und beide dürfen nichts die Batterie laden

1
  •  uzi10
1.10.2024  (#2493)

zitat..
Pedaaa schrieb:

Und ein Punkt noch dazu:
Wenn mal Netzausfall ist, dann muss auch wieder Ladestrom zugelassen werden!

Ist das Netz weg, oder Netzspeisung deaktiviert, gilt dieses Limit sowohl für MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] als auch Multi.
Nicht gut, wenn mal das Netz weg ist, und beide dürfen nichts die Batterie laden

echt? Im Backup-Fall laden die Mppt dann nichts, wenn da 0A stehen? egal ob DC Feed in oder nciht(was ja da nicht möglich ist)?
Dann muss ich da eine routine programmieren


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
1.10.2024  (#2494)

zitat..
uzi10 schrieb:

echt? Im Backup-Fall laden die Mppt dann nichts, wenn da 0A stehen? egal ob DC Feed in oder nciht(was ja da nicht möglich ist)?
Dann muss ich da eine routine programmieren

Jap ist so...muss das bei mir auch noch umsetzen


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
16.10.2024  (#2495)
Für die kombination Solaredge und Victron, reicht der EM540 (alt EM24) oder braucht man zusätzlich oder stattdessen auch einen Zähler fürn Solaredge?

Und kann der Victron im Netzbetrieb auch den Solaredge drosseln (bei erreichen des Einspeiselimit)?

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
17.10.2024  (#2496)

zitat..
tempo85 schrieb:

Für die kombination Solaredge und Victron, reicht der EM540 (alt EM24) oder braucht man zusätzlich oder stattdessen auch einen Zähler fürn Solaredge?

Und kann der Victron im Netzbetrieb auch den Solaredge drosseln (bei erreichen des Einspeiselimit)?

den solaredge redet über Modbus mit dem Victron, da brauchst gar nix

und drosseln tut er über das hochziehen der Frequenz im Anlassfall ... da gabs hier mal gaaaanz weit vorne eine Anleitung 😄


1
  •  Fani
17.10.2024  (#2497)

zitat..
Gawan schrieb:

──────..
tempo85 schrieb:

Für die kombination Solaredge und Victron, reicht der EM540 (alt EM24) oder braucht man zusätzlich oder stattdessen auch einen Zähler fürn Solaredge?

Und kann der Victron im Netzbetrieb auch den Solaredge drosseln (bei erreichen des Einspeiselimit)?
───────────────

den solaredge redet über Modbus mit dem Victron, da brauchst gar nix

und drosseln tut er über das hochziehen der Frequenz im Anlassfall ... da gabs hier mal gaaaanz weit vorne eine Anleitung 😄

Das funktioniert aber nur bei Netzausfall und nicht im Netzbetrieb, also das Drosseln über die Frequenz. Gabs auch gaaaanz vorne ;)

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
17.10.2024  (#2498)
Im Netzbetrieb sollte das per Modbus gemacht werd....abgesehen von gaaaanz vorne gibt´s für SolarEdge auch eh von Victron ein Dokument dazu wie der eingebunden wird

1
  •  Fani
17.10.2024  (#2499)

zitat..
Puitl schrieb:

Im Netzbetrieb sollte das per Modbus gemacht werd....abgesehen von gaaaanz vorne gibt´s für SolarEdge auch eh von Victron ein Dokument dazu wie der eingebunden wird

mW geht das über Modbus nur bei Fronius. SE ist nur lesend. Aber ja entweder die Suchfunktion hier im Forum verwenden (Pedaa hat das mal beschrieben) oder halt das Victron Dokument dazu lesen.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
17.10.2024  (#2500)
jop, Victron drosselt bei SE nichts im Netzbetrieb.

da braucht es entweder zusätzlich einen SE Zähler oder den Elgris Zähler, der hat Victron und SE Funktionen in einem Gerät kombiniert,
oder den SE-Wechselrichter selbst per Modbus drosseln

1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
17.10.2024  (#2501)

zitat..
Pedaaa schrieb:

jop, Victron drosselt bei SE nichts im Netzbetrieb.

da braucht es entweder zusätzlich einen SE Zähler oder den Elgris Zähler, der hat Victron und SE Funktionen in einem Gerät kombiniert,
oder den SE-Wechselrichter selbst per Modbus drosseln

Und ist der Elgris Zähler zu empfehlen, sollte auch schneller sein mit 50ms?

Was hälst du von dieser Lösung:

https://www.photovoltaikforum.com/thread/188743-solaredge-kenntnisse-gefragt-wr-in-kombination-mit-victron-multiplus-off-grid-nu/?pageNo=4

Und verwendust du dies?


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next