Wand-/Decken-Heizung nötig wenn FBH mit flow30 ausgelegt wird??
|
|
||
Das hängt sehr stark vom Haus ab. Klassiker ist das Bad in der Nordwestecke, das keine solaren Gewinne abbekommt, aber der wärmste Raum sein soll. Es kann auch ohne zusätzliche Heizflächen funktionieren, aber pauschal kann man das nicht sagen. In den meisten Fällen geht es sich über die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht aus. Was allerdings unabhängig von Flow30 für Wand- und Deckenheizung spricht, ist die Kühlmöglichkeit. Über die Decke kann man wesentlich mehr Wärme abführen als über den Boden allein. |
||
|
||
Hi christoph1703, danke für dein Feedback. Das Bad ist bei mir mit Fenster gegen Osten ausgerichtete, also am Abend eher weniger solare Gewinne.... Wir planen eine Vollholzdecke, da fällt die Deckenkühlung leider flach. Und ich bin mir nicht so sicher wie gut eine Wandkühlung in Trockenbauwänden funktioniert oder ob ich dann Probleme mit Kondenswasser bekomme. Also dann eher doch mit VL VL [Vorlauf] 35/RL 30.... |
||
|
||
Ich hab meine Heizung nach flow30 ausgelegt. Vorlauf maximal 30°C bei -16,8°C Außentemperatur, Kreislängen passen, ... Die einzige Zusatzheizung die ich installiert habe, ist im Bad die Wandheizung. Den ersten Winter habe ich warm überstanden 😉 Kommt natürlich auch stark auf deine Dämmung drauf an wie viel Energieverlust du hast. Bezüglich Wandheizung im Holzriegelbau, kannst du in einem meiner Threads nachlesen. |
||
|
||
|
||
Im Bad einfach Wandheizung dazu machen. Mehraufwand und -kosten sind einmalig + gering. Behaglichkeit und Effizienz hast dann für Immer. |
||
|
||
warum fällt bei holzmassivbau die kühldecke flach? schau dir mal das gp-coolspeed kühldeckensystem an. du brauchst eine abgehängte decke mit rund 6-7 cm. |
||
|
||
Danke, das werd ich machen ;) Fällt bei uns weg weil wir eine Sichtholzdecke haben wollen, keine abgehängte. |
||
|
||
Es gibt mitlerweile Hersteller wie z. B. Hollz100, die eine Aktive Volholzdecke bauen. Preise hab ich leider keine Ahnung. Oder ma sucht noch weiter, es ist im kommen. Und vorab für alle die die jetz wieder sagen dass die BKA BKA [Betonkernaktivierung] da aber besser ist weil mehr Masse und nicht Dämmend weil Holz. Ja ist richtig es geht aber bei Bauteilaktivierung auch um den Abtransport von Wärme oder zusätzliche Flächen zum Heizen. Nicht jeder baut mit Stein und Beton |