Hallo zusammen,

ich hätte gerne eure Einschätzung zu meiner Wärmepumpenanlage, da der Stromverbrauch an kalten Tagen relativ hoch ist. Das liegt sicher auch daran, dass die Anlage überdimensioniert - was leider nicht veränderbar ist. 

Kurz zum Gebäude:
– EFH, ca. 162 m²
– Fußbodenheizung
– sehr viel Glas, Wohnzimmer mit ca. 3,5 m Raumhöhe
– 2 Heizkreise
- Pufferspeicher (hydraulischer Abgleich in den Räumen wurde gemacht)
– Warmwasser über die Wärmepumpe (inkl. Badewanne)

Wärmepumpe / Regelung:
– Vaillant aroTHERM 155/2 (Baujahr 2018)
– Regler: multiMATIC 700
Gerade an Tagen mit ca. −4 bis −5 °C Tagesmittel steigt der Stromverbrauch deutlich an. Zusätzlich gab es zuletzt Schnee und hohe Luftfeuchte (aktueller Taupunkt ca. 12,5 °C), was vermutlich auch zu häufigeren Abtauzyklen führt.
Ich frage mich, ob der hohe Verbrauch eher durch
– Überdimensionierung / Takten
– Abtauverluste
– oder ungünstige Reglereinstellungen
verursacht wird.

Aktuelle Einstellungen / Werte
Hybridmanager
– Bivalenzpunkt Heizung: −17 °C
– Bivalenzpunkt Warmwasser: −14 °C
– Alternativpunkt: aus
System
– System-Vorlauftemperatur: 38 °C
– PV-Pufferspeicher-Offset: 10 K
Zusatzmodul
– Status: Standby
– aktuelle Vorlauftemperatur: 45 °C
Heizkreis 1
– Status: Heizen
– Vorlaufsolltemperatur: 23 °C
– Ist-Temperatur: 23 °C
– Temperaturüberhöhung: +4 K
– AT-Abschaltgrenze: 16 °C
– Heizkurve: 0,1
– Minimaltemperatur: 20 °C
– Maximaltemperatur: 40 °C
Heizkreis 2
– Status: Heizen
– Vorlaufsolltemperatur: 26 °C
– Ist-Temperatur: 28 °C
– Temperaturüberhöhung: +4 K
– AT-Abschaltgrenze: 20 °C
– Heizkurve: 0,2
– Minimaltemperatur: 21 °C
– Maximaltemperatur: 40 °C
 

Meine Fragen:

– Seht ihr in den Einstellungen offensichtliche Punkte, die den Stromverbrauch unnötig erhöhen?
– Macht es Sinn, Heizkurven, Temperaturüberhöhung oder AT AT [Außentemperatur]-Abschaltgrenzen zu verändern?
– Gibt es typische Maßnahmen, um bei einer eher zu großen aroTHERM Takten und Abtauverluste zu reduzieren?
– Sind System-Vorlauftemperatur und PV-Pufferspeicher-Offset aus eurer Sicht sinnvoll gewählt?

Mir geht es um praxisnahe Optimierungen, um den Verbrauch zu senken, ohne Komforteinbußen zu haben. Richtwert: an kalten Tagen wie jetzt, brauche ich etwa 50kwH für Heizen und Warmwasser (Haus ist 2019 gebaut und somit gut gedämmt)
Vielen Dank vorab für eure Hinweise und Erfahrungswerte.
Viele Grüße

  •  Deep
15.1.2026 12:00  (#1)

zitat..
Clorinex schrieb: (Haus ist 2019 gebaut und somit gut gedämmt)

Ja, das wäre schön wenn solche Aussagen stimmen würden :D

Glaub du solltest auch mehr Infos aus der App zeigen (Verläufe, Laufzeiten,...)


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.1.2026 12:09  (#2)
Mein Haus ist auch aus 2019, und die "Dämmung" ist eine Katastrophe (normaler 50er, noch ohne Außenputz). 

Aber ich beheize meine knapp 250m² mit einer 6er Solemaschine, von daher ist deine 155/2 schon eine Ansage... ☹️

Welchen WW WW [Warmwasser] Speicher hast du? Zirkulationsleitung vorhanden? Einzelraumregler vorhanden?

Ein Pufferspeicher parallel zur WP WP [Wärmepumpe] und Heizung ist halt generell ungünstig, da würde mir Optimierung mit der Flex einfallen: Puffer raus, sekundäre Heizkreispumpe raus, WP direkt an die Heizkreise, fertig.
Warum überhaupt 2 Heizkreise?

EDIT:
Anscheinend gibt es hier auch noch Infos:
https://www.waermepumpen-forum.com/forum/thread/5232-%C3%BCberdimensionierte-arotherm-155-2-hoher-stromverbrauch-bei-frost-optimierung-mul/ 😉

EDIT2: Vielleicht habt ihr ja den gleichen (absolut grottigen) Installateur:
https://www.energiesparhaus.at/forum-vaillant-arotherm-155-2-hysterese/80508