Frage - Wie alt ist dieser Beitrag im Forum?
Wer hat die Anlage geplant und eingebaut? |
||
|
||
ungeeignet für Passivhaus - Vitovent 300 ist absolut ungeeignet für Passivhäuser. Sogar bei offener Bypassklappe wird etwa 30% der Zuluft noch immer über den Wärmetauscher geführt, was eine Erwärmung der Zuluft im Sommerbetrieb um etwa 5°C zur Folge hat. Trotz Erdkollektor, der die Außenluft um ca. 10°C akühlt schafft man keine Kühlung-im Gegenteil das Gebäude wird zusätzlich aufgeheizt. Nur im manuellen Betrieb mit tauschbarer Sommer/Winterkassette funktionsfähig! |
||
|
||
Rückfrage an tclm - @tclm: sprichst du aus Eigener erfahrung?
30% wärmetauscher stimmt lt. Beschreibung, aber es steht ja: "Bypassklappe damit kühle Nachtluft... etc". D.h. also tagsüber sollte man keine oder wenig Lüftung vornehmen (ausschalten). Oder wie siehst du das? Ich hab noch keine, möchte aber auch die vito-300 in meinem Haus dann einbauen. Tauschbare Sommer/Winter Kassette! Wer bietet daß an? noch nie gehört! Gruß, jh |
||
|
||
|
||
an JH - Generell sollte man Lüftungsgeräte permanent durchlaufen lassen (Gefahr der Keimbildung bei längeren Abschaltungen). Wir saugen Luft über eine Erdregister an, also auch bei 35° Außentemperatur kommt die Luft mit ca. 20° ins Gerät, im Winter wird so vorerwärmt. Das Konzept der automatischen Bypassklappe ist eine "Neuerung" von Viessman, für Passivhäuser leider noch nicht ausgereift! Alte Geräte haben alle eine Sommer/Winterkassette, welche manuell zu tauschen sind. |
||
|
||
an JH: Fortsetzung - Steinzeitlich, wenn man bedenkt, wie primitiv die Steuerung dieser Klappe funktioniert (Abfragen von 2 Temperaturen).
Das Problem liegt im Volumenstrom, der bei offener Klappe über den Wärmetauscher geführt wird. 30% reicht aus, um die Luft um 5° zu erwärmen. 25° warem Luft bringt leider nicht den gewünschten Kühleffekt! |
||
|
||
an JH: Fortsetzung - Steinzeitlich, wenn man bedenkt, wie primitiv die Steuerung dieser Klappe funktioniert (Abfragen von 2 Temperaturen).
Das Problem liegt im Volumenstrom, der bei offener Klappe über den Wärmetauscher geführt wird. 30% reicht aus, um die Luft um 5° zu erwärmen. 25° warem Luft bringt leider nicht den gewünschten Kühleffekt! |
||
|
||
an @tclm - Die Bypassklappe is sicha nicht so ptimal, wie es sein könnte. Aber so stehts doch auch in der techn. Beschreibung, oder? Ich meine, es kühlt geringfügig (aus 30° werden ~28°, anstelle von 32 bis 34°, wie es bei mir derzeit in Mietwohnung ohne Lüftanlage ist. Die Vitovent-300 ist ja keine Klimaanlage, sondern eine Belüftungsanlage. |
||
|
||
Fortsetzung an @tclm - Ich verstehe grundsätzlich schon was du geschrieben hast. Ich kann darin aber nur erkennen, daß du dir mehr erwartet hast von Vito-300, bzw. würde dir wohl eine Klimaanlage besser zusagen!?
Wie ist das Gerät als Belüftungsanlage + geringfügiger Abkühlung? Wie ist das mit der Keimbildung? klingt irgenwie logisch! Kann man sich dagegen schützen? Ich würde die Lüftungsanlage definitiv, des öfteren abschalten. Gruß, jh. |
||
|
||
An @tclm: Wichtige Info - Hi, habe gerade wieder recherchiert. Die Bypassklappe läßt nachts (ca.zu 70%) kühle frische Nachtluft in das Haus.
Jetzt probiere mal folgendes: Früh am Morgen schalte die Bypassklappe aus. Dann wirkt es umgekehrt. Die Abluft ist kühler als die Außenluft, und kühlt so zu 90% die warme Frischluft ab. Aus Wärmerückgewinnung, wird so eine Kälterückgewinnung. Schöne Grüße, jh. Berichte mir doch bitte, was du davon hältst! |
||
|
||
an JH - als Klimaanlage habe ich das Gerät nie betrachtet. Dennoch möchte ich nicht auf den Komfort eines Erdregisters verzichten, der die Außenluft um mehr als 10°C abkühlt, um im Anschluß ein Lüftungsgerät stehen zu haben, das 5°C in die falsche Richtung arbeitet. Nur zur Anmerkung: Viessman hat eingestanden, hier noch Einiges an Entwicklungsarbeit hineinstecken zu müssen. Die Sommerkassette funktioniert ja optimal, das mit der Automatik ist noch zu lösen! |
||
|
||
Ok - Alles klar. |