Hallo! Mein erster Beitrag hier! Ich habe bei meiner 8kw PV Anlage vom Netzbetreiber eine 4Kw Netzbegrenzung vorgeschrieben bekommen. Um den Speicher für die Mittagsstunden freizuhalten und nur so wenig wie möglich gedrosselt zu werden, konnte ich dafür bisher bei meinem Fronius Gen24 Wechselrichter den max. Ladestrom einfach auf 0 Watt einstellen. Dann wurde der Speicher am Vormittag nicht geladen. Erst wenn der Überschuss ins Netz mehr als 4Kw betrug ging der weitere Überschuss in den Speicher. Mittlerweile, seit wann weiß ich nicht genau, da es mir erst jetzt aufgefallen ist, als auch wieder deutlich über 4kw Leistung produziert werden, funktioniert das leider nicht mehr. Wenn ich jetzt die 0 Watt max. Ladestrom einstellen, wird wirklich gar nichts mehr geladen. Bei 4Kw ins Netzt + Eigenverbrauchsleistung regelt der Wechselrichter ab. Eine KI Anfrage empfahl mir den Wert auf 1 Watt einzustellen, soll angeblich helfen. Bei mir funktioniert es nicht. Hat da vielleicht jemand eine Lösung, bzw. wurde das Thema hier im Forum schon woanders besprochen? LG Andi
Schreibt mal Fronius an, dass sie vielleicht zukünftig auch einen "Work mode" "Feed-in Priority" ermöglichen. D.h.:
1. Eigenverbrauch 2. Einspeisung ins Netz bis zum eingestellten Limit 3. Alles darüber dann in die Batterie
Andere Hersteller machen das auch so.
Welche Hersteller machen/können das?
Fronius schreibt mir auf meine Anfrage, dass das bei Schlechtwetter schlecht ist, weil dann die Batterie nicht geladen wird. Und empfiehlt mir auch den Energy Cost Assistant (ECA)🤦
Es sollte doch dem Kunden überlassen werden, welche Prioritäten er bei der Verteilung der gewonnenen Energie treffen möchte.
.. kague schrieb: Fronius schreibt mir auf meine Anfrage, dass das bei Schlechtwetter schlecht ist
das ist im Grunde schon richtig und auch der Grund...
Denn ständig in dem Modus zu laufen würde an schlechten Tagen dazu führen, dass nichts (oder zu wenig) in den Speicher geladen wird und dann über Nacht nicht genug zur Verfügung steht. Dazu brauchst du dann ein EMS, dass dafür sorgt, dass der Arbeitsmodus entsprechend der Prognose auch angepasst wird. ECA macht im Grunde auch das, denke ich, aber ich habe es noch nie live gesehen und kann es auch nicht beurteilen. Ich selbst mache das über Home Assistant.
Der zweite interessante Modus wäre dann noch das Peakshaving. Das ist interessant für den Winter um Leistungsspitzen (Bezug) auszugleichen. Ob das der ECA kann, weiß ich aber nicht. Ich denke aber dass sie das zukünftig auch können werden (müssen).
──────.. kague schrieb: Fronius schreibt mir auf meine Anfrage, dass das bei Schlechtwetter schlecht ist ───────────────
das ist im Grunde schon richtig und auch der Grund...
Denn ständig in dem Modus zu laufen würde an schlechten Tagen dazu führen, dass nichts (oder zu wenig) in den Speicher geladen wird und dann über Nacht nicht genug zur Verfügung steht. Dazu brauchst du dann ein EMS, dass dafür sorgt, dass der Arbeitsmodus entsprechend der Prognose auch angepasst wird. ECA macht im Grunde auch das, denke ich, aber ich habe es noch nie live gesehen und kann es auch nicht beurteilen. Ich selbst mache das über Home Assistant.
Der zweite interessante Modus wäre dann noch das Peakshaving. Das ist interessant für den Winter um Leistungsspitzen (Bezug) auszugleichen. Ob das der ECA kann, weiß ich aber nicht. Ich denke aber dass sie das zukünftig auch können werden (müssen).
Aber es geht doch nur um eine manuelle Feed-In-Priority. Das die einstellbar wäre. Wenn ich dann meinen Batteriespeicher nicht vollbekomme an schlechten Tagen ist das eh mein Problem. Alleine die Möglichkeit diese Priority selbst festzulegen, sollte eigentlich vorhanden sein
──────.. kague schrieb: Fronius schreibt mir auf meine Anfrage, dass das bei Schlechtwetter schlecht ist ───────────────
das ist im Grunde schon richtig und auch der Grund...
Denn ständig in dem Modus zu laufen würde an schlechten Tagen dazu führen, dass nichts (oder zu wenig) in den Speicher geladen wird und dann über Nacht nicht genug zur Verfügung steht. Dazu brauchst du dann ein EMS, dass dafür sorgt, dass der Arbeitsmodus entsprechend der Prognose auch angepasst wird. ECA macht im Grunde auch das, denke ich, aber ich habe es noch nie live gesehen und kann es auch nicht beurteilen. Ich selbst mache das über Home Assistant.
Der zweite interessante Modus wäre dann noch das Peakshaving. Das ist interessant für den Winter um Leistungsspitzen (Bezug) auszugleichen. Ob das der ECA kann, weiß ich aber nicht. Ich denke aber dass sie das zukünftig auch können werden (müssen).
Aber das funktioniert ja auch mit einer eingestellten Mindestladung...
.. kague schrieb: Aber es geht doch nur um eine manuelle Feed-In-Priority. Das die einstellbar wäre. Wenn ich dann meinen Batteriespeicher nicht vollbekomme an schlechten Tagen ist das eh mein Problem. Alleine die Möglichkeit diese Priority selbst festzulegen, sollte eigentlich vorhanden sein
Bis FW 1.39-5 geht das auch mit Bord Mitteln. ("Max Ladeleistung = 0") Deshalb bin ich noch auf dieser FW Version, bis Fronius diese "Korrektur" des Bugs wieder korrigiert. Heute:
da ich ein Einspeiselimit von 10 kW habe
Das Feature/ der Bug erhöht bei mir die Jahresproduktion um ca. 18%
Mein SofarSolar kann das auch alles (war 2022 mit ein Grund gegen Fronius), ich kann dem WR WR [Wechselrichter] alle Werte vorgeben, wieviel am Übergabepunkt sein soll, min./max Ladung/Entladung. Damit kann ich jeglichen Betriebsfall abdecken. Ich speise z.B. konstant 500W ein, außer zwischen 04:00-07:00Uhr, da sinds 2500W, und natürlich mehr, wenn Überschuss da ist.
Habe dasselbe Setting. Würde mich daher auch interessieren. Ich mach das halt aktuell pi x Daumen mit der zeitabhängigen Batteriesteuerung, d.h. bis 10h lade ich gar nix in die Batterie, dannach nur 1kW. Wäre halt sehr konfortabel, wenn es den Modus gäbe, dass bis zur Einspeisebegrenzung eingespeist werden kann und alles darüber in die Batterie geladen wird ───────────────
Mit der FW Version 1.39-5 geht es nach wie vor.
Diese 21 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage ist auf 10 kW Netzeinspeisung beschränkt
Nach Rollback zu 1.39-5, wo ist dann die Feed-In-Priority einstellbar? Wie läuft das dann?
.. kague schrieb: Nach Rollback zu 1.39-5, wo ist dann die Feed-In-Priority einstellbar? Wie läuft das dann?
Batterieeinstellungen
Meine aktuellen Werte bei einer Anlage
Von 9-12 Uhr wird nur dann in die Batterie geladen wenn sonst abgeregelt werden muß.
Von 12-19 Uhr ist als Sicherheitspolster ein 2,5 kW Wert eingetragen. D.h. bei Sonne wird die Batterie mit dem Überschuss so lange befüllt, bis sie voll ist. Ist das Wetter schlecht, ladet sie zumindest mit 2,5 kW.
Die Entladeeinstellungen sind für mein Verbrauchsprofil, wird bei dir anders sein.
Schaute gestern so aus: Zu Mittag war der Ertrag unter der 10 kW Grenze, also wurde die Batterie nur mit den 2,5 kW Mindestwert geladen. Am Vormittag war Schönwetter, da wurde nur der Strom genommen, der über dem Einspeiselimit von 10 kW war.
Heute ist ein sonniger Tag, da wird die Batterie ausschließlich mit dem Überschuss geladen und trägt damit zu einem höheren Ertrag der Anlage bei. Um ca. 14 Uhr ist sie voll, dann muß die Anlage halt abregeln. Wäre die Batterie größer, wäre auch der Zusatzertrag größer.
──────.. kague schrieb: Nach Rollback zu 1.39-5, wo ist dann die Feed-In-Priority einstellbar? Wie läuft das dann? ───────────────
Batterieeinstellungen
Meine aktuellen Werte bei einer Anlage
Von 9-12 Uhr wird nur dann in die Batterie geladen wenn sonst abgeregelt werden muß.
Von 12-19 Uhr ist als Sicherheitspolster ein 2,5 kW Wert eingetragen. D.h. bei Sonne wird die Batterie mit dem Überschuss so lange befüllt, bis sie voll ist. Ist das Wetter schlecht, ladet sie zumindest mit 2,5 kW.
Die Entladeeinstellungen sind für mein Verbrauchsprofil, wird bei dir anders sein.
Schaute gestern so aus: Zu Mittag war der Ertrag unter der 10 kW Grenze, also wurde die Batterie nur mit den 2,5 kW Mindestwert geladen. Am Vormittag war Schönwetter, da wurde nur der Strom genommen, der über dem Einspeiselimit von 10 kW war.
Heute ist ein sonniger Tag, da wird die Batterie ausschließlich mit dem Überschuss geladen und trägt damit zu einem höheren Ertrag der Anlage bei. Um ca. 14 Uhr ist sie voll, dann muß die Anlage halt abregeln. Wäre die Batterie größer, wäre auch der Zusatzertrag größer.
Besten Dank für die Erklärung! Ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich die FW 1.39.5-1 irgendwo herbekomme...