« Photovoltaik / PV  |

Überschuss Balkonkraftwerk sinnvoll nutzen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  > 
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
19.2. - 1.3.2024
23 Antworten | 10 Autoren 23
5
28
Das BKW eines Freundes (4 Module) liefert seit Anfang Februar bei Sonne fast immer 800W. Da die WP WP [Wärmepumpe] nur 400W zieht, und das Haus auch nur 50 bis 100W Standby hat, haben wir einen 10€ Heizlüfter (Temu...) mit 350W angeschafft, um das Bad zusätzlich zu erwärmen. Schaltet sich via Shelly automatisch ein/aus und funktioniert bestens.
Das es aber oft Tage gibt, wo für kurze Zeit Wolken die Sonne verdecken, schaltet der Heizlüfter oft 20 bis 30x am Tag ein und aus, was wahrscheinlich keine allzu lange Lebensdauer erwarten lässt.
Gäbe es dazu Alternativen, da der Lüfter auch nicht gerade leise ist? WW-Speicher ist nicht vorhanden.

  •  ck
19.2.2024  (#1)
Versuchen einen Einspeisezählpunkt zu bekommen (geht bei manchen Netzen) und sich die Einspeisung vergüten lassen.
Um welches Netz geht es?

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
19.2.2024  (#2)
Wiener Netze. Wird aber wahrscheinlich nur über einen Elektriker gehen, dessen Kosten sich eher nie amortisieren.

1
  •  ck
19.2.2024  (#3)

zitat..
Gast-Karl schrieb:

Wiener Netze. Wird aber wahrscheinlich nur über einen Elektriker gehen, dessen Kosten sich eher nie amortisieren.

In NÖ geht es ohne, aber Wiener Netze dürfte ein Problem (in jeder Hinsicht) sein.


1


  •  kr0k0
19.2.2024  (#4)

zitat..
ck schrieb:

──────..
Gast-Karl schrieb:

Wiener Netze. Wird aber wahrscheinlich nur über einen Elektriker gehen, dessen Kosten sich eher nie amortisieren.
───────────────

In NÖ geht es ohne, aber Wiener Netze dürfte ein Problem (in jeder Hinsicht) sein.

Seit wann?
Quelle hast du auch zu dieser Aussage?


1
  •  Hosalottri
19.2.2024  (#5)
Also ich habe mein Balkonkraftwerk am 29.01. bei Netz NÖ im Portal gemeldet und am nächsten Tag! den Netzzugangsvertrag inkl. Einspeise-Zählpunkt erhalten und die Freigabe zum Anschluss der Anlage.

2
  •  ck
20.2.2024  (#6)

zitat..
kr0k0 schrieb:

Seit wann?
Quelle hast du auch zu dieser Aussage?

Geht schon lange, mittlerweile kann man es im Portal bei der Meldung der Anlage explizit angeben dass man einspeisen möchte (mit Vergütung).

Hier im Forum gibt es mit @czeckson74 einen "Pionier" der so etwas umgesetzt hat, ich hab eine "große" Anlage war aber zu dem Thema mit Netz NÖ in Kontakt weil ich es bei meinen Eltern umsetzen möchte.

3
  •  kr0k0
20.2.2024  (#7)
Das habe ich nicht mitbekommen 🤦.
Danke für die Info!

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
20.2.2024  (#8)

zitat..
Gast-Karl schrieb: und das Haus auch nur 50 bis 100W Standby hat

Ein bisschen OT OT [Off Topic] aber: wie geht das denn? Ein Haus unter 100W hätte ich noch nie erlebt, meines braucht zB wenn die Kondensatwannenheizung der LWP LWP [Luftwärmepumpe] an ist an die 180 W (nur ein SBS KS, Heizung, Fingerprint, Türanlage, Alarmanlage, LAN-Verteilung und 3 WLAN Verteiler laufen im Standby, sonst nichts), im geringsten Fall an die 120W im Sommer.


1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
20.2.2024  (#9)

zitat..
hellsayer schrieb: wie geht das denn? Ein Haus unter 100W hätte ich noch nie erlebt,

Da musst du aber einige "Stromfresser" haben...
Die LLWP ist in der Nacht komplett aus, braucht im Standby aber auch nur 10W, sonst gibt es keine stromhungrigen Teile. Die Shellys brauchen unter 1 W, die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 10 W, und die 100W stehen auch nur an, wenn sich einer der Kühlschränke einschaltet...

Gibt es jemand der in Wien mit BKW einspeist und dafür auch was bekommt? Gibts bei einem Einspeisevertrag auch Fixkosten, die den Ertrag schmälern?


1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
20.2.2024  (#10)

zitat..
Gast-Karl schrieb: Da musst du aber einige "Stromfresser" haben...
Die LLWP ist in der Nacht komplett aus, braucht im Standby aber auch nur 10W, sonst gibt es keine stromhungrigen Teile. Die Shellys brauchen unter 1 W, die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 10 W, und die 100W stehen auch nur an, wenn sich einer der Kühlschränke einschaltet...

kein Router? Kein Switch? Keine WIFI Access Points?


1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
20.2.2024  (#11)

zitat..
massiv50er schrieb: kein Router? Kein Switch? Keine WIFI Access Points?

Doch, eine Fritzbox fürs Festnetz-Internet, und ein Access-Point, aber kein LAN, da die Shellys alle über WLAN eingebunden sind. Haustür, Schiebetor, Zip-Screens, TV, Alexa laufen alle über die Shellys. Letztere sind in der Nacht auch aus.
Bei meinen Verwandten und Freunden hat kaum einer über 100W Standby in der Nacht.
Ich selbst hab im gesamten Jahr inkl Heizung, Kühlung, WW auch nur etwas über 2600 kWh Netzbezug mit einer Mini-PV. 


1
  •  rocko567
20.2.2024  (#12)
statt dem heizlüfter eventuell ein günstiges infrarotpaneel anschaffen?
das ist lautlos und das takten wird dem vermutlich auch nicht allzuviel ausmachen - und selbst wenn hättest du 10J garantie

zB https://www.amazon.de/Heidenfeld-Infrarotheizung-HF-HP100-Steckdosenthermostat-HF-DT100-10/dp/B084CXVQT3/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

2
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
20.2.2024  (#13)
@rocko567: Danke, das sieht schon mal gut aus. Vielleicht finde ich noch eines, das man im Bad am Plafond montieren kann.
Ideal wäre es, wenn es 2 solcher IR-Panels mit je 200 W gäbe, da man dann den PV-Überschuß noch feiner steuern könnte.

1
  •  rocko567
20.2.2024  (#14)
https://www.allpax.at/product_info.php/info/Arbeitsplatz-Infrarotheizung-Aluminium-150-Watt.html?previewPriceListId=1&utm_source=google&utm_campaign=18128012538&utm_medium=cpc&utm_term=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI6Pnbut-5hAMVC5GDBx1ojwLpEAYYASABEgKybPD_BwE

zB.

bin mir aber nicht sicher ob bei einem 200 W gerät am plafond viel unten ankommt... !?

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
20.2.2024  (#15)
Danke, aber das rechnet sich nicht... Die Dinger sollten alle einiges unter 100€ kosten.

Generell ist leider der Markt für BKW-Gadgets nicht vorhanden, obwohl es unzählige Abnehmer und Anwendungsfälle gibt. Erst gestern hat sich mein Nachbar 2 Module vom Baumarkt auf die Garage geschraubt, und ich bin sicher, in ein paar Monaten möchte er mehr.

Ich würde mir z.B. einen 2 Lt WW WW [Warmwasser]-Speicher fürs Waschbecken am WC wünschen (mit max 500W Anschlusswert). Ein 5 Lt Speicher ist unnötig und von den Abmessungen zu groß und der derzeit verwendete DLE zieht immer was vom Netz wenn er läuft (>2kW), obwohl es insgesamt natürlich nur Peanuts sind.

1
  •  rocko567
21.2.2024  (#16)
https://www.create-store.com/de/kaufen-heizkorper-fur-badezimmer/120678-warm-towel-mini-150w-elektrischer-handtuchhalter.html?id_c=244396

sowas wär mir noch eingefallen, vielleicht kann man das mit einem kleine infrarotpaneel kombinieren?

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo rocko567, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
21.2.2024  (#17)
Danke rocko567.
Ich denke dass all diese Teile die eine Elektronik eingebaut haben (Thermostat, Zeitschaltuhr...) nicht funktionieren weden, da der Shelly ja den Strom komplett ausschaltet, und nur bei PV-Überschuss einschaltet, was meist einem Reset auf Standardwerte der Elektronik gleich kommt.

Am besten wäre ein "dummes" Panel ohne jede Elektronik...

1
  •  czeckson74
21.2.2024  (#18)

zitat..
Am besten wäre ein "dummes" Panel ohne jede Elektronik...

Gibt es doch eh, wie Sand am Meer (AMAZON, ...)


1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
22.2.2024  (#19)

zitat..
czeckson74 schrieb: Gibt es doch eh, wie Sand am Meer (AMAZON, ...)

Ein "dummes" mit 400W um unter 90€ habe ich noch nicht gefunden. Bitte gerne um Link...

OT-Frage an Spezialisen: Ein Heizlüfter mit PTC-Element soll angeblich weniger effizient sein, als ein IR-Panel, was mich wundert. Kann das stimmen?
https://www.silicon.eu/so-steigern-infrarot-heizpaneele-die-reichweite-von-e-autos-12697.html


1
  •  christoph1703
29.2.2024  (#20)
Hallo alle zusammen, habe das Forum vor ein paar Tagen entdeckt und schon vieles gelernt. Danke an die Community!

Um jetzt auch was beizutragen:

zitat..
Gast-Karl schrieb: [ref]Gast-Karl:76449#Ein Heizlüfter mit PTC-Element soll angeblich weniger effizient sein, als ein IR-Panel, was mich wundert. Kann das stimmen?

Beide sind Widerstandsheizungen, also wandeln 100% der aufgenommenen elektrischen Energie in Wärme um. Solange du nur den Raum aufheizen willst, ist der Effekt praktisch der gleiche. Die Art der Wärmeübertragung ist nur eine andere. Ein Standard-PTC-Heizer wärmt die Luft, ein IR-Panel gibt IR-Strahlung ab und wärmt damit alles was es anstrahlt, ohne erst die Luft aufheizen zu müssen. Dadurch fallen die Wärmeverluste im ungedämmten Auto geringer aus.

Aber zum eigentlichen Thema: Glühlampen eignen sich recht gut als regelbare Heizung. Die Halogenstäbe mit 500W sind glaube ich noch erhältlich und nebenbei gut dimmbar. Wenn das Licht nicht stört, wäre das vielleicht eine Lösung?


1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
1.3.2024  (#21)
@christoph1703 : Danke für den Tipp mit den Glühlampen!

Beim Thema PTC habe ich aber meine Zweifel, dass IR weniger Wärmeverluste hat. Wenn ich ein Glas (z.B. Autoscheibe) anstrahle, geht viel Wärme nach außen durch...
Ich hab noch einen Artikel gefunden, wo ganz gut das Verhalten der PTC-Heizer beschrieben wird. Die haben eine ungleichmäßige Stromaufnahme (am Anfang sehr viel, später, wenn sie warm sind, weniger), was bei der PV und auch im Auto, wo die Heizung ja oft aus u. an geht nachteilig ist (PTC kann man nicht dimmen):
https://www.industrial-de.dbk-group.com/ptc-heiztechnik

1
 1  2  > 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next