Bin ich schon ganz blöd oder fehlt bei deinem Manometer zwischen 0 und 0,5 ein Stricherl? 🤔 Ideal ist es nicht, aber wird die Pumpe wohl nicht umbringen. Warmes Wasser und niedriger Druck begünstigen zwar Kavitation, aber das ist ein laufender Prozess, kein sofortiger Killer. Und wenn sie jetzt vielleicht schon seit Wochen so läuft, wird eine Woche mehr oder weniger auch nicht den großen Unterschied machen. Ob Heizstab oder Verdichter dürfte egal sein, außer du hast einen externen Heizstab im Speicher, der die UWP nicht braucht. |
||
|
||
haha, dachte zuerst dass es ein Kompressionsartefakt ist, aber nein da fehlt wirklich ein Stricherl 😅 Danke für die rasche Antwort und Einschätzung! ist ein externer Heizstab im Speicher, also ja, wäre keine UWP notwendig. |
||
|
||
Wie so üblich, MAG prüfen, Wasser behandelt nachfüllen. Ist ein Wartungsteil und gehört sich eben mal geprüft. Ist nicht weiter schlimm. Das geht jeder Heizung so |
||
|
||
Also, MAG absperren, Wasser raus lassen, es muss Wasssrrseitig drucklos sein. Kappenventil sollt dazu eingebaut worden sein. Dann Vordruck am Autoventil 1,0 bar als Vordruck einstellen. Entleerung schließen, Kappenvetil öffnen und Wasserdruck auf 1,5 bar auffüllen. Das wäre die vorgehensweise |