« Elektrotechnik & Smarthome  |

Stromverbrauch Wärmepumpe, wie messen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  ck
22.10.2022 - 22.4.2023
37 Antworten | 12 Autoren 37
2
39
Ich habe eine relativ alte Wärmepumpe (Erdwärme für Heizung u WW WW [Warmwasser]) und würde gerne den Stromverbrauch (laufend) messen und auswerten können.

Bin jetzt bei meiner Suche auf Shelly 3EM gestoßen, das dürfte genau das sein was ich suche.
https://shellyparts.de/products/shelly-3em

Dazu 2 Fragen:
-hat jemand andere (bessere) Ideen?
-ich würde die Shelly gern direkt bei der WP WP [Wärmepumpe] verbauen und nicht auf der Hutschiene, spricht da was dagegen?

  •  g.horak
19.4.2023  (#21)
danke sehr, dann werde ich mir den Shelly auch dort montieren und nicht im Sicherungskasten

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
20.4.2023  (#22)
Ich fand es letztlich im Zählerkasten eleganter... hab letztlich auch so ein Eastron Dingsi genommen.

1
  •  Melmar
20.4.2023  (#23)
Geht auch ohne. Smartmeter mit 15min-Werten. Ist dir aber wahrscheinlich zu wenig.

lG

1
  •  ck
20.4.2023  (#24)

zitat..
Melmar schrieb:

Geht auch ohne. Smartmeter mit 15min-Werten. Ist dir aber wahrscheinlich zu wenig.

lG

Mir war das eindeutig zu wenig, bzw war genau die Info vom Smartmeter der Grund, dass ich für WP WP [Wärmepumpe] (und auch eAuto) mehr Details wissen wollte. Was mir auch wichtig war, ich wollte nicht nur Werte vom Verdichter, sondern von der ganzen Anlage, also inkl WP WP [Wärmepumpe]-Steuerung und Pumpen (das wird bei vielen WP WP [Wärmepumpe] die eine Verbrauchsanzeige haben unterschlagen).

WP Daten habe ich jetzt seit Oktober (also die ganze Heizsaison) und folgende Erkenntnisse habe ich bisher gewonnen:
-Betriebszeiten waren etwa so wie erwartet
-Takte waren weniger wie erwartet, meist habe ich nur zwei Takte pro Tag (1x Heizung, 1xWW)
-Der Verbrauch der WP WP [Wärmepumpe] selbst ist mit 60W ziemlich hoch, das verbraucht sie 365x24, weil ja im Sommer auch WW WW [Warmwasser] produziert wird, das sind 1,44 kWh pro Tag, oder 525 kWh pro Jahr!!!
-Die Umwälzpumpe (die ca 6 Mon läuft) schlägt mit weiteren 40 W zu Buche, also 175 kWh pro Jahr!!!




1
  •  Melmar
20.4.2023  (#25)
Find ich ok, wenn du alles genau auswerten möchtest. Ich hab das Dokumentieren des Stromverbrauchs im Haus "fanatisch" als Hobby betrieben und damit aufgehört. Das Smartmeter-Portal meines Netzbetreibers reicht mir mittlerweile!

Ein paar Eckdaten meiner Anlagentechnik:

- WP Stand By 9 Watt
- Heizungspumpe 40 Watt
- WP im Heizbetrieb (inkl. SoPu, PuPu, HzgPu und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] "A") 100 Watt
- KWL Abwesend 13 Watt
- KWL Stufe I - 90 Watt
- KWL Stufe II - 115 Watt
- FriWaSt bei Wasserentnahme 103 Watt
- usw., usw., usw

Jährlicher Verbrauch der Nebenaggregate und alle Hilfsströme für die Haustechnik somit
schwankend zwischen 150 und 500 kWh.

lG

1
  •  ck
20.4.2023  (#26)
Bei den "Nebenaggregaten" geht es mir nur um eine grundsätzliche (einmalige) Analyse, das werte ich dann nicht laufend aus, aber 
-PV Prod
-PV Einspeisung
-Netzbezug (davon WP WP [Wärmepumpe], davon eAuto)
werte ich weiterhin auf Tagesbasis aus

1
  •  ck
20.4.2023  (#27)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Ich fand es letztlich im Zählerkasten eleganter... hab letztlich auch so ein Eastron Dingsi genommen.

Ich fand es eigentlich bei der WP WP [Wärmepumpe] eleganter, im Verteilerksten geht es sehr eng zu und bei der WP WP [Wärmepumpe] ist schon die Hutschiene vorhanden und man kann durch Positionierung der Klemmen genau festlegen "was" man messen möchte. 


1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
20.4.2023  (#28)
Wenn man mit so einer Zange misst, kann man gleich das Zuleitungskabel anzwicken, oder muss es innen im Gerät wo messen? Meine das allgemein, nicht nur die WP WP [Wärmepumpe] alleine. Wie genau ist eine solche Zange? 

1
  •  ck
20.4.2023  (#29)

zitat..
altehuette schrieb:

Wenn man mit so einer Zange misst, kann man gleich das Zuleitungskabel anzwicken, oder muss es innen im Gerät wo messen? Meine das allgemein, nicht nur die WP WP [Wärmepumpe] alleine. Wie genau ist eine solche Zange?

Das Zuleistungskabel hat bei mir noch eine Ummantelung, in der WP WP [Wärmepumpe] sind die Kabel dann einzeln geführt, da habe ich dann die Zangen positioniert.

Laut Hersteller liegt die Genauigkeit bei 1%.
Die Werte sind bei mir plausibel und ich sehe auch schon was die WP WP [Wärmepumpe] und die Pumpe brauchen (je nach Betriebszustand).


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
20.4.2023  (#30)

zitat..
ck schrieb: Der Verbrauch der WP WP [Wärmepumpe] selbst ist mit 60W ziemlich hoch, das verbraucht sie 365x24, weil ja im Sommer auch WW WW [Warmwasser] produziert wird

Das ist schon recht hoch, das sollte ja nur mehr der Standbyverbrauch der Steuerung und ggf. Pumpenheizung sein).
Bist du dir sicher, dass da nicht noch irgendeine Pumpe läuft?


1
  •  ck
20.4.2023  (#31)

zitat..
gdfde schrieb:

Das ist schon recht hoch, das sollte ja nur mehr der Standbyverbrauch der Steuerung und ggf. Pumpenheizung sein).
Bist du dir sicher, dass da nicht noch irgendeine Pumpe läuft?

Ja, das ist hoch und das ist ohne Pumpen 😐


1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
20.4.2023  (#32)

zitat..
ck schrieb: Das Zuleistungskabel hat bei mir noch eine Ummantelung, in der WP WP [Wärmepumpe] sind die Kabel dann einzeln geführt, da habe ich dann die Zangen positioniert.

O.k. danke für die Erklärung!


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
21.4.2023  (#33)

zitat..
ck schrieb:

──────
MalcolmX schrieb:

Ich fand es letztlich im Zählerkasten eleganter... hab letztlich auch so ein Eastron Dingsi genommen.
───────────────

Ich fand es eigentlich bei der WP WP [Wärmepumpe] eleganter, im Verteilerksten geht es sehr eng zu und bei der WP WP [Wärmepumpe] ist schon die Hutschiene vorhanden und man kann durch Positionierung der Klemmen genau festlegen "was" man messen möchte.

Ich hab einen Verteiler im Nebengebäude wo massig Platz ist... und interessant ist für mich nur den gesamte Stromverbrauch, weiter ins Detail will ich garnicht unbedingt gehen...


1
  •  Melmar
21.4.2023  (#34)

zitat..
MalcolmX schrieb: Ich hab einen Verteiler im Nebengebäude wo massig Platz ist... und interessant ist für mich nur den gesamte Stromverbrauch, weiter ins Detail will ich garnicht unbedingt gehen...

+1


1
  •  ck
21.4.2023  (#35)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Ich hab einen Verteiler im Nebengebäude wo massig Platz ist... und interessant ist für mich nur den gesamte Stromverbrauch, weiter ins Detail will ich garnicht unbedingt gehen...

Kann ich verstehen, ist halt in einem Thread wo es darum geht wie man den Verbrauch der WP WP [Wärmepumpe] messen kann nicht wirklich hilfreich 😉


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
22.4.2023  (#36)
Natürlich der gesamte Verbrauch der Wärmepumpe.  Ich hab ja einen Hutschienenzähler.  Nur halt am Verteiler vom Nebengebäude,  hinter dem LS von der Wärmepumpe,  wo ich gut hinsehe. Ich meinte nur dass mich getrennt der Verbrauch von Inverter, Pumpen, Steuerung,... nicht so extrem separat interessieren.

1
  •  ck
22.4.2023  (#37)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Natürlich der gesamte Verbrauch der Wärmepumpe.  Ich hab ja einen Hutschienenzähler.  Nur halt am Verteiler vom Nebengebäude,  hinter dem LS von der Wärmepumpe,  wo ich gut hinsehe. Ich meinte nur dass mich getrennt der Verbrauch von Inverter, Pumpen, Steuerung,... nicht so extrem separat interessieren.

Ok, das habe ich missverstanden.
Ich messe ja nicht alles einzeln, aber da ich eine taktende WP WP [Wärmepumpe] habe, kann ich mir indirekt den Verbrauch der Umwälzpumpe (die braucht wenig überraschend genau die Nennleistung) und der WP WP [Wärmepumpe] selbst (die braucht überraschend hohe 60W) ausrechnen.


1
 <  1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: FI fällt beim einschalten von größeren Geräten