Sole-Wärmepumpenvergleich
|
|
||
weiterer Vergleich |
||
|
||
oh sorry, war leider falsche Datei. |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Technische Daten zu Daikin und anderen Marken von der Prüfstelle: https://www.heatpumpkeymark.com/?L=2&id=1&type=109126 Ich würde auch noch den GWP der Kältemittel in den Vergleich mit aufnehmen z.B. R290< R452B<R32 |
||
|
||
|
Ich habs jetzt nur mal überflogen... Neubau und 13 kW? Passt wie zusammen? Hast du deutlich über 500qm Wohnfläche? Auslegung auf 0/35? Schau dir bitte Flow30 an und versau/ lass es dir nicht schon ganz am Anfang versauen... ich hab mich auf den Insti verlassen und hab jetzt auch das 35er Gedöns im Estrich... Ohne viel mehr zu wissen, beim Neubau wohl die Stiebel 1 - 7.6. Wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht versaut wird, (schau dir unbedingt die Verlegung vorm Estrich gießen an - Plan ist das eine, was dann verbaut wird das andere), dann passt die. Bzw. du wirst die min 1kW nie sehen, wegen vmtl. real niederigerer VL VL [Vorlauf] Temperaturen als im Datenblatt ( außer du willst 25°C im ganzen Haus haben oder so...) |
||
|
||
|
Für die Auslegung deiner Wärmepumpe hilft dir vielleicht heiz.report weiter. Dort gibt es auch eine Wärmepumpendatenbank. |
||
|
||
|
Ohne belastbare Heizlastberechnung deines Hauses ist es eine ziemliche Raterei, welche WP WP [Wärmepumpe] am Besten passt. Bei einem gut gedämmten Neubau müsstest aber schon deutlich mehr als 300-400m² Nutzfläche haben, damit eine 13er passen soll... 🤔 |
||
|
||
|
Hallo zusammen vielen Dank für eure Hinweise. War seither immer nur Mitleser. Möchte mich aber vorab gut Informieren (...,haben wir schon immer so gemacht) zu den beiden Kategorien 6-9 bzw. 9-13 kw: laut Trenchplaner (über Hüllflächenberechnung), Ubakus (über Bauteilberechnung) und Danbasic (über raumweise Eingabe) wird immer um die 8 kw ausgewiesen, bei Einsatz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit RWG (80%). Die 9-13 habe ich dazu genommen, da die verschiedenen Hersteller den Leistungsbereich teilweise bis 13 kw ausweisen und auch weil möglicherweise noch ein Poolhaus (je nach Einstellung der Kommune) dazu gebaut werden soll. professionelle Heizlastberechnung wird erst noch gemacht. kein B-Plan (Abrundungssatzung/ § 34 (???) Angedachter Neubau (laut Ubakus in etwa 3 Liter-Haus): KG (Räume Nutz-/Fitness/Party/Büro) ca. 140 m². Auslegung nach Flow 30/Hilfe im HTD-Forum/Trenchplaner/Infos Energiesparhaus 8 HK FBH FBH [Fußbodenheizung] je 1 Liter/min = 8 l/min; Verlegeabstand 20 cm 7 HK BKA BKA [Betonkernaktivierung] ebenfalls ca. 8 l/min; verlegeabstand 25 cm VL: 28 Grad/RL 24 Grad Keller Heizlastdeckung (Trenchplaner) ca. 200 %. EG (Wohn/Ess/Küche/Bad/Schlaf/HWR/...) ca. 140 m²: Auslegung wie Keller (2x ca. 8 l) OG (Kinder/Gäste/weiteres Büro/Bad/...) ca. 140 m²: Auslegung wie Keller (2x ca. 8 l) Satteldach Poolhaus ca. 230 m² Hüllfläche RGK 2x 40er/300m. Eventuell zusätzl. 1x40er für Poolhaus Problem könnten möglicherweise die Pumpen HK werden: bei obiger Auslegung ca 2800 l/h. Gruß Schnulli |
||
|
||
|
Bzgl. Pumpen: woher kommt denn der enorme Unterschied (falls im Datenblatt korrekt angegeben) bei den Pumpenleistungen? Kann man irgendwo die min./max Leistung der eingebauten Pumpen erfahren (einige Hersteller geben diese ja an)? |
||
|
||
|
1. Vorlauftemperatur mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] liegt bei mir bei ca. 26°C - 27°C bei einer Außentemperatur von aktuell -6°C und einer Raumtemperatur von 24°C. Somit sind mit FBH FBH [Fußbodenheizung]+BKA die Vorlauftemperaturen nur 2-3 Kelvin höher als die Raumtemperatur und der Rücklauf bei Raumtemperatur oder leicht darunter. Rine Vorlauftemperatur vom 35°C ist somit nie zu erwarten. 2. Die Mindestleistung der WP WP [Wärmepumpe] bei einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist defakto irrelevant, die taktet sowieso nie. Bei mir liegt die aktivierte Speichermasse bei ca. 60 kWh/K. Die Mindestleistung der WP WP [Wärmepumpe] bei warmen Außentemperatur bei ca. 3 kW Heizleistung. Um die Rücklauftemperatur um 0,5 °C anzuheben (ohne Wärmeenergieverlust durch das Gebäude) würde die WP WP [Wärmepumpe] 10 Stunden benötigen. Die Angaben der Hersteller bzgl. Mindestleistung sind sowieso fraglich, da diese üblicherweise die Quellentemperatur und die der Senke nicht berücksichtigen. 3. Die maximale Heizleistung ist bei Anlagen mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch weniger kritisch (siehe Punkt 3), nur ist eine größere Anlage halt teurer. Eine gute WP WP [Wärmepumpe]-Übersicht gibt's unter https://www.produktdatenbank-get.at/#/ |
||
|
||
|
Du baust doch keinen Palast. Auch deine Liter/min pro Heizkreis wage ich sehr an zu zweifeln. Die Verlegeabstände ebenfals |
||
|
||
|
Hallo Angaben habe ich aus dem Trenchplaner entnommen (hier Keller) |
||
|
||
und (hier ist der Treppenabgang nicht abgezogen) |
||
|
||
und hier (HKV habe ich mittlerweile zur Wand an der WP WP [Wärmepumpe]-Seite geplant) |
||
|
||
|
Rohrverlegung 17er oder 20er bei Flow 30 im grünen Bereich. WP VL VL [Vorlauf] 27/RL 23 ebenfalls. Die Liter/min habe ich jetzt einfach mal auf EG und OG übernommen. Wie schon erwähnt wäre Heizleistung (FBH+BKA) im Keller ca. 200%. Heizbedarf könnte theoretisch auch nur über BKA BKA [Betonkernaktivierung] gedeckt werden, aber ob ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] sinnvoll ?. |
||
|
||
|
im HTD-Forum wird teilweise sehr emotional über Für und Wider RGK RGK [Ringgrabenkollektor]/Sole-WP und LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] diskutiert. Wenn ich die gefundenen Preise der WP WP [Wärmepumpe]-Anbieter anschaue und dann noch die möglichen Kosten für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und die Kosten für den HB dazunehme, kann die Sole-WP preislich sehr gut mit den LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] mithalten. Was ist denn in den Preisen für die WP WP [Wärmepumpe] enthalten (in den Foren liest man ja, jedenfalls in D, von Beträgen über 30.000,- Euro bis 40.000,- Euro, teiweise noch deutlich höher)? Nur Zubehör direkt im Umfeld der WP WP [Wärmepumpe] (Aufstellort) oder auch Anbindung (komplette Verrohrung) bis zu den HK-Verteilern. Ein weitere Vorteil: mit der Kühlung (BKA) kann man die WQ-Boden über den Sommer teilweise mit aufladen. Also ein Kreislauf (Winter Entzug/Sommer aufladen). |
||
|
||
|
sehe ich nicht ganz so. der COP ist in der mitte des frequenzbandes am besten. dort sollte die wp den großteil der heizperiode (80-90% bei 40-60% last) laufen. diese dimensionierung der mittleren leistung passend zur typischen heizlast ist für uns mittlerweile der wichtigste blickwinkel bei der auslegung... |
||
|
||
|
Kurze Frage zwischendurch. Willst du eine KFW Förderung in Deutschland? Wenn ja, gehen praktisch sowieso nur die wenigen R290 Wärmepumpen. |
||
|
||
|
@ Pflunz danke für den Hinweis. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Förderung über KfW wird damit noch uninteressanter (wenig WP WP [Wärmepumpe]-Auswahl und zusätzliche Kosten (Zinsen). Eventuell fallen den EU-Bürokraten neue Auflagen ein: R290 weniger umweltschädlich, dafür brennbar (Sicherheitsrisiko) Andere Kältemittel erprobt, Sicherheitsrisiko gering, dafür umweltschädlicher |
||
|
||
|
Finde ich nicht so schlimm, solange es die richtigen / passenden sind. 😉 |