  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
16.3.2024 - 19.3.2026
55 Antworten | 10 Autoren 55
1
56
nAbend,
habe heute spaßhalber amal mehr Brauchwasser angefordert, weil die PV Anlage eh noch was geliefert hätte am Nachmittag.


2024/20240316693377.png

Bissl später mußte ich erschreckt feststellen, daß das Mistding den E-Stab aktiviert hat...

Eigentlich ist der E-Stab ja deaktiviert, deswegen wundert mich das jetzt.

=> Ist das normal bei der S1255
=> Hab ich eine Einstellung übersehen?
=> Kann ich das irgendwie abstellen?

LG und Danke
Wolfgang

  •  gdfde
  •   Gold-Award
21.3.2024  (#41)

zitat..
mampfgnom schrieb: Vermutlich über eine Verdichtersperre. Brauchst du im Heizbetrieb mehr als 70Hz?

Ich glaub, er meinte im Kühlbetrieb.
Aber ja, auch im Heizbetrieb ist noch Potential drinnen emoji

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Und wie krieg ich jetzt den VL VL [Vorlauf] runter?

Entweder auf VL VL [Vorlauf] manuell (zb. 30 %) im Kühlbetrieb oder delta T fest (zb. 2 oder 3K).
Bei zweiteren wird die Drehzahl automatisch geregelt, die müsstest im Auge behalten, dass sie dir nicht zu sehr hoch geht...detto die Kühlleistung (die kannst dir ausrechnen über den Durchfluß)...am Ende der Kühlsaison kanns dann notwendig sein, dass man die Spreizung hochstellen muß, weil der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon entsprechend warm ist, zb. auf 1 oder 2K.




1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
21.3.2024  (#42)
nAbend,
muss nur kurz richtigstellen, es geht um die Verdichterdrehzal im Heizbetrieb, wir kühlen fast nix damit, hatten sie erst2 Tage (versehentlich) im Kühlbetrieb...

Um nicht wieder böse Überraschungen zu erleben, hab ich jetzt fürn Sommerbetrieb umgestellt:

7.1.2.2 Drehzahl passive Kühlung 70% => 25%
7.1.10.2 Start Kühlung 25° => 30°
4.1 Betriebsmodus Manuell => Auto

zusatzfrage, am Display hab ich DASDA, ist das dunkel hinterlegte nur nicht aktive oder deaktiviert, das erschließt sich mir nicht....


2024/20240321663746.jpg


und zum Hauptthema Vorlaufreduktion bei WW WW [Warmwasser] machen:

zitat..
mampfgnom schrieb: Vermutlich über eine Verdichtersperre. Brauchst du im Heizbetrieb mehr als 70Hz? Wenn nicht, könntest du damit die Leistung drosseln.

Glaub nicht, hab nur gschwind geschaut, im letzen Jahr was das Höchste 47%

zitat..
Gear schrieb: welche Inneneinheit ist das? VVM S320?

Nein, ganz anderes Environment, NIBE S125506PC + RMU40

zitat..
gdfde schrieb: Ich glaub, er meinte im Kühlbetrieb.

Nö, der ist nur a Spielerei oder überdrüber- Zuckerl.

Es geht rein um Optimierung der VL VL [Vorlauf] Temperatur beim WW WW [Warmwasser] machen, sofern sinnvoll & notwendig. Wenn wir im Bereich > 97% Optimierung sind, dann bitte vergessen.

LG und Danke
Wolfgang

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
21.3.2024  (#43)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: 7.1.10.2 Start Kühlung 25° => 30°

Das ist viel zu hoch, da geht´s um die gemittelte Aussentemperatur mit deinem eingestellten Intervall (zb. 24 Stunden).
Da wäre 22 oder 23° ein guter Wert.


zitat..
kraweuschuasta schrieb: zusatzfrage, am Display hab ich DASDA, ist das dunkel hinterlegte nur nicht aktive oder deaktiviert, das erschließt sich mir nicht....

Aktiv ist das, was hellblau hinterlegt ist...also bei dir Verdichter und Heizung.




1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
30.6.2024  (#44)
Mahlzeit
Nachdems heut 28° im Wohnbereich hat, hab ich mich dann doch entschlossen, die passive Kühlung zu aktivieren - mit höchstweiblicher Freigabe

7.1.10.2 Start Kühlung 25° => 30° 

Schau ma amal, ob wir am Abend a pelzdecke brauchen und die Angorasocken 🤣

LG

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
30.6.2024  (#45)
Bin ich gespannt drauf. Denn passive Kühlung ≠ Klimaanlage. Würde ich erst zu kühlen beginnen wenn es warm drinnen ist, dann hätte ich keine Chance.

Wir haben 22,5 - 24°C im Haus, allerdings mit strenger Lüftungsdisziplin ("Tüüür zumachen!"), Automatikbeschattung, und BKA BKA [Betonkernaktivierung], welche seit 1 Woche 50:50 und seit gestern non-stop mit ca. 2,3 kW kühlt (passiv via RGK RGK [Ringgrabenkollektor]).

Wären die Türen viel offen, dann könnten wir ein Feuchteproblem bekommen (derzeit bei ca. 70% rel. Feuchte)....

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
30.6.2024  (#46)
Hi
auf die Feuchtn schau ich eh immerwieder, mom sinds 60% bei 28°
wenn ma auf 26° runterkommen, würd das eh locker reichen, 22-24° wär uns eh zu kühl.

im schlimmsten Fall müss ma den Entfeuchter a Zeitl rennen lassen.

LG Wolfgang

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
30.6.2024  (#47)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: auf die Feuchtn schau ich eh immerwieder, mom sinds 60% bei 28°
wenn ma auf 26° runterkommen,

Wichtig dabei ist, dass es auf die absolute LF ankommt, die rel. LF ist abhängig von der Temperatur.
28° bei 60% haben gleich viel abs. LF wie 71 % bei 25° und das wird oft schon als unbehaglich wahrgenommen.


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
1.7.2024  (#48)
Hi

zitat..
ds50 schrieb: Bin ich gespannt drauf. Denn passive Kühlung ≠ Klimaanlage. Würde ich erst zu kühlen beginnen wenn es warm drinnen ist, dann hätte ich keine Chance.

Hihi, Du hast fast Recht, hab um ca. 10:00 dir Kühlung aktiviert (allerdings moderat) - Tagesleistung -0,2 °
Am Abend hats dann geregnet und abgekühlt, Stundenleistung bei offenen Fenstern 1,5°
🤣

zitat..
gdfde schrieb: Wichtig dabei ist, dass es auf die absolute LF ankommt, die rel. LF ist abhängig von der Temperatur.
28° bei 60% haben gleich viel abs. LF wie 71 % bei 25° und das wird oft schon als unbehaglich wahrgenommen.

Das ist mir klar, nur zeigen (glaub ich) alle unsere Thermometer die rel LF an 🙈

LG


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
1.7.2024  (#49)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Das ist mir klar, nur zeigen (glaub ich) alle unsere Thermometer die rel LF an

Jo, leider, das verfälscht leider das Ergebnis.
Die Kombination aus rel. LF und temperatur ist der Taupunkt, das geben einige Thermometer mittlerweile aus.

Dann ists rel. einfach...Lüften nur, wenn Taupunkt draussen < Taupunkt innen ist.


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
2.7.2024  (#50)
Hi

zitat..
gdfde schrieb: Dann ists rel. einfach...Lüften nur, wenn Taupunkt draussen < Taupunkt innen ist.


Ich hab die Hausmasta Regel, wenns draussen mind, 5° kälter ist als drin und ned regnet => Lüften. Hat bis dato ganz gut funktioniert..

LG


1
  •  Paul_O
  •   Bronze-Award
18.3.2026  (#51)

zitat..
mampfgnom schrieb:

Irgendwie sieht es wie eine DeltaT Ladung mit 13K aus. Bei mir ist das im Auto-Modus eigentlich nie so groß. 

Gibt es bei dir auch andere Einträge zur Brauchwasserbereitung?

Parallel wird ja die Brauchwasserbereitung für eine S2125 diskutiert https://www.energiesparhaus.at/forum-optimierung-s2125-12-heizung-und-ww/84775, die Menüeinträge deltaT oder Zieltemperatur gibt es bei meiner S1255 4.9.4 (aktuell) nicht. Auch nicht die manuelle Leistungsbegrenzung.


1
  •  Akani
18.3.2026  (#52)
Nein bei der integrierten. Gibt's das nicht. Meine läuft seit letztem Jahr Kompressorbegrenzung ab 50% und Pumpe bei Brauchwasserladung 15%, sind 5,0ltr/min. Ist eine gute Zwischenlösung aus Spreizung und nicht überschreiten der VL VL [Vorlauf] Temperatur über 50'. Allerdings, Start 35, Stop 38. Ladung einmal am Tag. Zapftemperatur Ende der Ladung bei 46' am BT7

2
  •  ds50
  •   Gold-Award
18.3.2026  (#53)

zitat..
Akani schrieb:

Nein bei der integrierten. Gibt's das nicht. Meine läuft seit letztem Jahr Kompressorbegrenzung ab 50% und Pumpe bei Brauchwasserladung 15%, sind 5,0ltr/min. Ist eine gute Zwischenlösung aus Spreizung und nicht überschreiten der VL VL [Vorlauf] Temperatur über 50'. Allerdings, Start 35, Stop 38. Ladung einmal am Tag. Zapftemperatur Ende der Ladung bei 46' am BT7

Danke, endlich mal Standardparameter für die S1255-6. 😅


1
  •  Paul_O
  •   Bronze-Award
19.3.2026  (#54)

zitat..
Akani schrieb:

 Allerdings, Start 35, Stop 38. Ladung einmal am Tag. Zapftemperatur Ende der Ladung bei 46' am BT7

demnach wird deine Spreizung etwa 10K sein, bei mir im Automode etwa 5-6 K ... ich habe  bemerkt dass der Temperaturgradient direkt nach der Ladung etwas höher ist und sich dann auf etwa 0.4K/h einpendelt, ich interpretiere das Temperaturausgleich im Boiler. (Der Wärmetauscher und die Regelung ist so gesehen sehr effizient, kaum vertikaler Gradient (zusätzlich zum stationären (linearem) Gefälle). Dass die Abkühlung exponentiall verläuft, vernachlässige ich in dem kleinem Temperaturfenster - nach dem Knick ist der Verlauf auch linear).
Bei Dir muss der Effekt stärker, also die obere Temperatur entmischt sich. Wäre es nicht effizienter hier mit geringer Spreizung zu laden, weil dann wird deine Ladetemperatur geringer?
Wie hast du das im Vergleich zum Automode bewertet?

_aktuell/20260319727223.jpg
Ein zweiter Punkt:
Ich habe gestern testweise mehr brauchwasser angefordert, bei mir ist entgegen des Titels der Heizstab nicht aktiviert worden. Kann man dass verallgemeinern, dass im Bedarfsmodus Hoch der Heizstab aktiviert wird?
Lg

1
  •  Akani
19.3.2026  (#55)
Ja, die Schichtung klappt devinitiv besser, bei nicht zu hoher WW WW [Warmwasser] Schüttleistung hält die BT7 lange den Wert hoch. Nachladen Während WW WW [Warmwasser] Entnahme hab ich aber bisher nie getestet weil wirst nicht brauchen

1
 1  2 ... 3 