« Hausbau-, Sanierung  |

Purenitabdichtung außen

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2  3  > 
  •  gif0061
4.4. - 5.9.2018
42 Antworten | 18 Autoren 42
42
Hallo,
wir haben im Erdgeschoss ein 3m lange, bodentiefe Fixverglasung, eine Terasse und die Eingangstür, die allesamt mit Purenit 20cm aufgedoppelt wurden. Wie dichtet man das am besten ab? Überall sonst, ums Haus herum werden wir flämmen.
Meine Idee wäre, einen Kübel PCI Barraseal Turbo flexible 2K - Reaktivabdichtung kaufen und in dem Bereich der Türen diese Dichtmasse zu schmieren.

Flämmen will ich am Purenit nicht, selbstklebende Bitumenbahnen sind mir auch nicht so sympathisch. Was ist die Beste lösung?


2018/20180404658265.jpg

2018/20180404262732.jpg


LG Daniel

  •  gif0061
10.4.2018  (#21)
Habt ihr Erfahrungen mit den diversen Marken? 
Beim obi gibt's eine 2k Bitumen Abdichtung von MEM, da gibt's auch ein MEM panzervlies dazu, 
Vom Lagerhaus gibt's eine 2k Abdichtung von Sopro. 


Beides um die 50euro.
Welches würdet ihr nehmen 

1
  •  sn0000py
15.4.2018  (#22)
aber das bild vom heislbauer sieht ja eher wie flüßiger kunststoff aus und nicht wie bitumen 2k oder?
Was sollte man hier nun nehmen?

1
  •  flaschenkopf
18.4.2018  (#23)
Hallo, eine kurze Frage dazu:
Hab ihr euch die Abdichtung selbst hergestellt od. durch eine Firma machen lassen?

1
  •  Andi1979
  •   Gold-Award
18.4.2018  (#24)
mir wurde ebenfalls 1k Flüssigkunststoff empfohlen: http://www.reichel-dach.de/site/shop/de/Flachdach-Zubehoer/Fluessigabdichtung/Frankosil-1-K--6-kg-.html empfohlen.

Kannst du selber machen, die Firma macht es nämlich auch nicht besser/anders.

Auftragen, Vlies drüber, nochmal auftragen, fertig.

1
  •  sn0000py
19.4.2018  (#25)
mich würde interessieren was da der Unterschied ziwschen den Flüssigkunststoffen?
zB.: der oben genannte Frankosil 1 K 6 kg (21.30 €/kg) 127,80€ für 6kg
und zB.: 805 Alfa EASY Flachdachabdichtung 1K (Flüssigkunststoff)  7,49€/kg
oder 820 Alfa proteXos ETAG-SEAL Flüssigkunststoff 5,83 €/kg
https://www.alfa-direkt.at/805-alfa-easy-flachdachabdichtung-1k

1
  •  Andi1979
  •   Gold-Award
19.4.2018  (#26)
der Preis vom link ist glaub ich ein Topfen.
Wenn ich mich recht erinnere hat mir meine Dachfirma das Zeug eh um einen Bruchteil davon verkauft...

1
  •  moef
  •   Silber-Award
10.8.2018  (#27)
kennt ihr die Preise von Triflex?  20,- / kg ist das realistisch?

1
  •  Baumau
  •   Gold-Award
31.8.2018  (#28)
Welches Vlies bzw. Netz könnt ihr denn empfehlen, wenn ich die Übergänge beim Sockel mit einer 2K Abdichtung versehen will?

Sowas oder gibts was besseres?
https://www.hornbach.at/shop/Bostik-W-251-Armierungsgewebe-10-x-1-m/7488975/artikel.html
https://www.bauhaus.at/putzgewebe-armierungsgewebe/mem-panzer-vlies/p/13881635

1
  •  gif0061
1.9.2018  (#29)
Ich hab letztlich ganz normales Spachtelnetz genommen, kostet die Hälfte und ist auch nix anderes als die anderen glasfasernetze

1
  •  koeni62
1.9.2018  (#30)
Ich verwende das Weber Portalband, so wie beim Übergang Betondecke/Holzschwelle der CLT Wände.
MbG Jürgen 

1
  •  AnTeMa
1.9.2018  (#31)
Ich habe MB 2K von Remmers als Abdichtung verwendet und noch einige 25 kg Behälter abzugeben (100,-€/Eimer = 4,-€/kg) Es ist bis 2 mm rißüberbrückend und auch für Sockelabdichtungen im Holzbau zugelassen. Remmers ist ohnehin wesentlich hochwertiger als viele Baumarktprodukte.
Andreas Teich 

1
  •  Baumau
  •   Gold-Award
1.9.2018  (#32)
Das Remmers MB 2K habe ich mir auch für meinen Sockel geholt. Ich denke mir aber, dass im Bereich des Purenits bei der Eingangs- und Terrassentür sinnvoll wäre, zusätzlich zu netzen.

Ich bräuchte allerdings nur wenige Meter.

So schauts bei uns momentan aus:


2018/20180901512163.jpg

1
  •  SBGjunge
1.9.2018  (#33)
Ich hab "805 Alfa EASY Flachdachabdichtung 1K (Flüssigkunststoff)" mit Flice genommen, die 7kg haben für 2 Hebeschiebe Türen und 2 Eingangstüren gereicht.
Hier ist keine Grundierung nötig und "umgerührt" wird in dem der Sack ein paar mal gedreht wird.
Hat ca. 100€ gekostet. Ob es hier nur ein richtiges Produkt gibt ist eine andere Frage aber das Zeug klebt wie der Teufel, auch auf den Händen.

1
  •  koeni62
2.9.2018  (#34)

zitat..
koeni62 schrieb: Ich verwende das Weber Portalband, so wie beim Übergang Betondecke/Holzschwelle der CLT Wände.
MbG Jürgen 


Edit:
Natürlich ist das Portalband der Ersatz für das Netz um Risse zu vermeiden.
Gespachtelt wird Weber 2K Bitumenspachtel.
Lg

1
  •  massiv50er
3.9.2018  (#35)
Bei mir wurde beim Sockel abdichten (Übergang Kellerdecke auf Ziegel) ein 2k Bitumen Abdichtung ausgeführt.
Im Türanschlussbereich ist derzeit noch nicht abgeedichtet. Der Dachdecker möchte hier mit Flüssigkunsstoff (Triflex) abdichten und meinte, dass hier noch 20 cm über die Decke abgedichet werden muss. Auf der Stirnseit der Decke ist ja aber bereits mit Bitumen abgedichtet und auch isoliert. Ist es wirklich zwingend notwendig die Isolierung runter zu reißen alles nochmal mit Triflex abzudichten und dann wieder isolieren? Hatte jemand eine ähnliche Situation?  

1
  •  koeni62
4.9.2018  (#36)

zitat..
massiv50er schrieb: Auf der Stirnseit der Decke ist ja aber bereits mit Bitumen abgedichtet und auch isoliert.


Hast ein Foto vom Ist-Stand?
MbG Jürgen 

1
  •  massiv50er
4.9.2018  (#37)
klar. so siehts derzeit aus

2018/2018090445602.jpg

2018/20180904217115.jpg

1
  •  mike82
  •   Gold-Award
5.9.2018  (#38)
Meiner Meinung nach gehört die Perimeterabdichtung rundum noch min. 10cm weg.
Sonst kannst du ja deine Feuchteabdichtung dahinter nicht sauber über das Purenit weiter ziehen.

Wir hatten das beim Rohbau berücksichtigt.

1
  •  koeni62
5.9.2018  (#39)
Ja sehe ich genau so!
Abdichtung ist hinter der Dämmung hoffentlich über das spätere Geländeniveau gezogen - das meinte dein Dachdecker mit den 20cm.

Ich machs damit:

zitat..
koeni62 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von koeni62: Ich verwende das Weber Portalband, so wie beim Übergang Betondecke/Holzschwelle der CLT Wände.
MbG Jürgen 

Edit:
Natürlich ist das Portalband der Ersatz für das Netz um Risse zu vermeiden.
Gespachtelt wird Weber 2K Bitumenspachtel.
Lg


Lg Jürgen 



1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
5.9.2018  (#40)
So wurde das bei mir gemacht:
2K Deitermann mit Netz gespachtet.


2018/20180905468633.jpg
Die Perimterdämmung wurde da klarer weise mit abgedichtet.

Ich würde die Betonplatte bis zur Perimeterdämmung legen, netzen und abdichten. Zumindest wurde es bei mir so gemacht.

1
  •  massiv50er
5.9.2018  (#41)

zitat..
mike82 schrieb: Meiner Meinung nach gehört die Perimeterabdichtung rundum noch min. 10cm weg.
Sonst kannst du ja deine Feuchteabdichtung dahinter nicht sauber über das Purenit weiter ziehen. 

Wir hatten das beim Rohbau berücksichtigt.


ja da bin ich ganz deiner meinung. die Frage ist ob ich mit Isolan 2k Kellerdicht weiter abdichten soll, oder der Dachdecker es mit Flüssigkunststoff macht und  weit genug über das bereits geklebte Kellerdicht anschließt.


zitat..
koeni62 schrieb: Ja sehe ich genau so!
Abdichtung ist hinter der Dämmung hoffentlich über das spätere Geländeniveau gezogen - das meinte dein Dachdecker mit den 20cm.

Ich machs damit:
__________________
Im Beitrag zitiert von koeni62: __________________
Im Beitrag zitiert von koeni62: Ich verwende das Weber Portalband, so wie beim Übergang Betondecke/Holzschwelle der CLT Wände.
MbG Jürgen 

Edit:
Natürlich ist das Portalband der Ersatz für das Netz um Risse zu vermeiden.
Gespachtelt wird Weber 2K Bitumenspachtel.
Lg

Lg Jürgen


Die Abdichtung ist über die beiden 38er Ziegel gezogen worden (also ja über Geländerniveau). Und nein mein Dachdecker meinte  ca 20 cm runter bis zur Kellerdecke-Kellerwandanschluss.


zitat..
speeeedcat schrieb:
Ich würde die Betonplatte bis zur Perimeterdämmung legen, netzen und abdichten. Zumindest wurde es bei mir so gemacht.


Die Betonplatte bis zur Perimeterdämmung legen?

danke für eure Beiträge!


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next