14
Hier ein paar Bilder meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Selbstinstallation.
Erwähnenswert: mein Beruf IT -> mein Werkzeug Tastatur. Keine wirklichen handwerklichen Erfahrung, ausser Kasten zusammenbauen, Geschirrspüler installieren, Reifen wechseln.
"Vor-Planung": Informieren über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]/Passivhaus-Themen, Entschluss für Spiro-System, Vorsehen der Bereiche für abgehängte Decken in der Haus-Entwurfsplanung.
Bemerkenswert: 50 % der Installateure wollten trotzdem Kunststoff-Rohre andrehen.
Überehrgeiz und Entschluss für Selbstinstallation...

  •  brink
9.12.2015 ( #1)
0 Planung @leitwolf
KG


EG


OG

2
  •  brink
9.12.2015 ( #2)
1 Vorbereiten für Markierung





  •  brink
9.12.2015 ( #3)
2 Markieren
Messen, Nagel rein, Spraydose Signalfarbe







  •  brink
9.12.2015 ( #4)
3 Durchbrüche herstellen
Bohren, Meißeln











  •  brink
9.12.2015 ( #5)
4 Rohrstutzen erstellen
Spirorohre zuschneiden mit Stichsäge, Randdämmstreifen rundum, Rest mit Baufolie









  •  brink
9.12.2015 ( #6)
5 Rohrstutzen installieren
Rohrstutzen in Durchbrüche rein, mit Ziegelstückchen stutzen wenn nötig, ein "wenig" ausschäumen












Zusammenräumen, "Verhalten" von Schaum muss man erst verstehen ;)



1
  •  brink
9.12.2015 ( #7)
Innenputz ist diese Woche dran..


  •  Richard3007
9.12.2015 ( #8)
Sehr saubere Arbeit!

  •  gdfde
  •   Gold-Award: Mehr als 1 Jahr in der Community und besonders viele Beiträge geschrieben.
9.12.2015 ( #9)


0 Planung @leitwolf


Hast du jetzt 0 geplant oder hat der Leitwolf das für dich übernommen?



  •  brink
9.12.2015 ( #10)
Ach, 0 war der erste schritt der selbstinstallation.
Leitwolf hat die planung in den vorhandenen polierplan erstellt

  •  Zigi
  •   Silber-Award: Mehr als 1 Jahr in der Community und sehr viele Beiträge geschrieben.
10.12.2015 ( #11)
Gute Arbeit. Nimmst du die Kombibox?
Welche KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verbaust du?
Lg Zigi

  •  rk515
  •   Gold-Award: Mehr als 1 Jahr in der Community und besonders viele Beiträge geschrieben.
10.12.2015 ( #12)


brink schrieb: Geschirrspüler installieren


????????????????????????????

welches betriebssystem hat der?

  •  brink
10.12.2015 ( #13)
@zigi
Ja, ich habe 2 kombiboxen in eg (s) und og (m), wie auf den ersten 3d bildern sichtbar. Somit erspare ich mir eine dritte steigleitung (oder rohrüberschneidung die sowieso nie in frage gekommen wär), der technikschacht ist dadurch schmäler. Und zugang für revision/reinigung ist einfach - keine zwei 90° bögen hintereinander wo reinigung problematisch wäre.
Als kwl kommt die d&w stratos, mit co2 sensor, vorerst keine feuchterückgewinnung, auf luft-ewt habe ich schlussendlich auch verzichtet (nach dem durchlesen etlicher diskussionen darüber hier und gespräch mit leitwolf).
Auch zu erwähnen: keine flexiblen schläuche, mineralfaserfreie schalldämpfer, "schöne" rohrschalldämpfer von/zu kwl gerät, und sehr kompakte luft ansaugung/ausstoss aussen mittels combi-turm (der hier im forum schon seine kritik abbekommen hat ;))

  •  brink
10.12.2015 ( #14)
@rk515
Vorhandener kuchenkasten wurde entfernt, geschirrspüler rein, wasser und abfluss angeschlossen, tür des alten kastens als front für die vollintegrierten geschirrspüler wiederverwendet. Diese arten von installationen. Softwaremäßig habe ich ihn noch nicht gehackt. Os wird der wahrscheinlich keines haben, sondern nur einen microcontroller. ;)

  •  BAU2014
  •   Silber-Award: Mehr als 1 Jahr in der Community und sehr viele Beiträge geschrieben.
10.12.2015 ( #15)
nach den bildern hätte ich eher auf einen chirurgen getippt. ich hätte.....ok ich habe meine durchbrüche immer brutal aus dem ziegel gehämmert. was zuviel weggebrochen ist, wurde wieder aufgebaut. bei dir sieht das ja wie eine presspassung aus.
respekt

  •  Executer
  •   Gold-Award: Mehr als 1 Jahr in der Community und besonders viele Beiträge geschrieben.
10.12.2015 ( #16)
Gratuliere zur sauberen Arbeit

Ich bin genau in der selben Situation, hab einen Installateur (Bekannter) zur Hand.
Die Durchbrüche sehen leider nicht ganz so sauber aus, hätte scheinbar besser die kleine Makita nehmen sollen
Die Lösung mit dem Randdämmstreifen hatte ich auch schon im Kopf, werde das auch so ähnlich umsetzen. Werde versuchen nur mittig zu schäumen und auf der Seite wo die Ventile kommen mit Mörtel zu arbeiten, meine Zuluftventile werden geschraubt, das geht im Mörtel hoffentlich halbwegs.

Welche Zuluftventile verwendest du?

Wieviel hast du die Rohre von der Wand vorstehen lassen?

  •  brink
10.12.2015 ( #17)
danke danke für den lob!
ich war mir selbst nicht sicher, wie ich das gemacht habe. nach dem Feedback, bin ich nun selbst zufrieden. :)

  •  brink
10.12.2015 ( #18)


BAU2014 schrieb: ich habe meine durchbrüche immer brutal aus dem ziegel gehämmert.



Executer schrieb: Die Durchbrüche sehen leider nicht ganz so sauber aus, hätte scheinbar besser die kleine Makita nehmen sollen


ja, ich bin selbst draufgekommen, dann mit dem meißeln zu viel wegbricht. daher habe ich dann "brutal" mit dem Schlagbohrer gearbeitet. meine ohren waren danach wie nach einem nacht-langen diskobesuch ;)

  •  brink
10.12.2015 ( #19)


Executer schrieb: Wieviel hast du die Rohre von der Wand vorstehen lassen?


Naja, dort, wo ein Ventil sein sollte, so 1,5 cm.
Aber eigentlich ist es egal, denn ich kann dank dem randdämmstreifen das rohr wieder reindrücken und das zuviel an randdämmstreifen zurechtschneiden.
wichtig war, dass der innenputz schön seitlich abschließt.


  •  brink
10.12.2015 ( #20)


Executer schrieb: Welche Zuluftventile verwendest du?


soweit mir aus Angebot ersichtlich ist, sind bei zuluft keine Ventile an sich vorgesehen.


bei abluft kommen klassische tellerventile zum Einsatz.
---
die Einregulierung wird ja Leitwolf machen, daher vertraue ich da, dass das schon passen wird :)

  •  rk515
  •   Gold-Award: Mehr als 1 Jahr in der Community und besonders viele Beiträge geschrieben.
10.12.2015 ( #21)
also Windows 95 *G*


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

« Hausbau-, Sanierung- & Bauforum