Hallo!

Wir haben einen Bungalow aus den 70er - Jahren gekauft, der aber vom Grundriss ziemlich verschachtelt ist. Nun wollen wir einige Wände rausnehmen und - falls notwendig - durch I- oder (noch lieber) durch Holzträger ersetzen. Die Notwendigkeit wird durch einen Statiker geklärt, da muss jedenfalls ein Fachmann ran - klar.

Was mich aber interessieren würde ist, was der reine Maurer/Baumeister - Anteil so in etwa kosten könnte. Also Decke abstützen, Wand von etwa 2,5 m weg, Tram oder I-Träger einziehen. Der Träger kann in bestehen bleibende Wände eingehängt werden. Es geht mir hier definitiv nicht um eine genaue Angabe, sondern um einen Preisbereich, damit ich ein Gefühl für die Kosten krieg'.

Die Dachkonstruktion ist ein Flach- oder Pultdach aus Holz mit Holzträgern/Tram. Diese müssten wir gegebenenfalls unterfüttern - darum geht's.

Nochmal: Ich weiss, dass da Fachleute ran müssen, es geht nur um's "Gfühl kriegen".

Danke

  •  Piwal
9.2.2015  (#1)
Müsste meiner Meinung nach fix fertig mit Anschlüsse verputzt, Träger fertig eingebaut und verkleidet mit ca. 4000-6000€ Brutto realisierbar sein.

Mfg Stefan

1
  •  limerick1999
10.2.2015  (#2)
Hallo Stefan,

vielen Dank für die Rückmeldung!

1
  •  hausmaus
  •   Silber-Award
10.2.2015  (#3)
Bin mir jetzt nicht mehr sicher, was wir damals vor 10 Jahren dafür bezahlt hatten, es waren so ca 2000 - 2500 Eur. Malerfertig mit Rechnung.

1


  •  bautech
  •   Gold-Award
11.2.2015  (#4)
2,5k wird nicht gehenVor 10 Jahren schon, heutzutage darfst leider eher mit 3,5k rechnen!
Warum eigentlich I-Träger? 2,5m gehen noch locker mit Überlagen... verputzen und fertig!

ng

bautech

1
  •  Piwal
11.2.2015  (#5)
Mit der Aussage "geht eh mit Überlager" ohne die genauen Randbedingungen und statischen Gegebenheiten zu prüfen würd ich eher vorsichtig sein. Das muss sich auf alle Fälle ein Fachmann anschauen, prüfen und berechnen was statisch erforderlich ist.

Mfg Stefan

1
  •  hausmaus
  •   Silber-Award
11.2.2015  (#6)
Wenn die Wand tragend ist, sollte man - glaub ich - einen I-Träger nehmen. 3.5K oder mehr für effektiv einen Tag Arbeit für 2 Maurer (+ I-Träger + Schutt entsorgen + a bisserl Mörtel + Putz + Netz) find ich aber schon nicht mehr ganz billig.

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
11.2.2015  (#7)

zitat..
Piwal schrieb: Mit der Aussage "geht eh mit Überlager" ohne die genauen Randbedingungen und statischen Gegebenheiten zu prüfen würd ich eher vorsichtig sein.


Mea culpa... in ca. 95% der Fälle kann man auch ein den statischen Gegebenheiten geeignetes anderes Mittel als einen I-Träger einsetzen... besser?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Bereich zwischen Fenster und Estrich?