Falls von Interesse, mein Ansatz für meine familiäre BEG. Etwas komplexer als für einen Standort, da der Energiefluss für die BEG optimiert werden soll, aber im Prinzip das gleiche Verfahren. Anbei meine initiale Problembeschreibung für das LLM ca. Anfang Juli, nachdem der SNE-G-V Begutachtungsentwurf der e-Control veröffentlicht wurde und die Fachveranstaltung stattfand. Die "Problembeschreibung" für das LLM: ![]() Nach ein paar Minuten "Denkzeit" und der Beantwortung ein paar klärender Fragen spuckte es dann ca. 40 Seiten Details aus und am Ende diese Zusammenfassung der Kernpunkte: Die Formeldarstellung als Input in den MILP Optimizer (da gibt es viele OSS Lösungen dazu) Wie gesagt, einfach mal schnell die Problematik und Lösungsansätze begutachtet und sobald die finalen Verordnungen vorhanden sind, folgt die Implementierung (und das Testen ). Zeitaufwand der Spielerei: 2 Stunden. Davon haben die beiden Seiten Text schreiben am längsten gebraucht.
|
||
|
||
|
So stimmt das, wobei die 33€ nach und nach kommen werden. Eigentlich müsste man nur aufpassen, dass man nicht über 10KW kommt im Fixbereich sofern man auf die 10KW umgestellt wurde von vorher weniger Leistung. Erstens weil man dann nachzahlen muss (weil der Fixbereich 24/365 gilt als Bereitstellung), weil dann 20% vom Maximum neu festgelegt ist (wenn man 11KW statt 10KW hat muss man im Sommer auch 11*0,2 = 2,2KW als Minimum bezahlen) und drittens weil ab 10KW die KW doppelt berechnet wird. Also Peak-Shaving könnte bei einigen PV/Akkubesitzern schlichtweg so aussehen, ab 10KW zu kappen. Oder nach Auswertung bei 8KW, manche bei 5KW, weil das im Monat vielleicht nur 10 Stunden sind, da sind die Verluste des Akkus vernachlässigbar. Aber beispielsweise bei 2KW stumpf zu kappen und dann 200 Stunden lang den Akku zu nutzen im Monat kann mehr kosten, als einen Monat mal 2-3KW mehr Leistung zu bezahlen. Eine andere Lösung wird es sein, nach und nach von Leistungshungrigen Geräten weg zu kommen. Durchlauferhitzer, oder das Auto mit niedriger Leistung laden, durchheizen statt Nachtabsenkung. Das wäre sicher günstiger zu realisieren mit Verlusten (Boiler ggü. DLE) als den Wechselrichter + Akku auf höhere Leistung für Peak-Shaving zu kaufen. |
||
|
||
|
Hallo MPP33, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Peakshaving Strategie (Fronius/BYD/Homeassistant) |
||
|
||
|
Ganz ehrlich, nach Auswertung meiner 15Min. Werte von 1 1/2 Jahren hatte ich im Februar eine 6,6kW Spitze, weil ich während des steirischen Schneesturms noch schnell den Akku nachgeladen hab. Sonst vielleicht mal bissl über 4 im Kernwinter. Von März bis Oktober quasi garnix. Mag mit BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] anders aussehen, aber solange man nicht stur mit 11kW lädt (außer natürlich am WE mit Sonnenschein 😜), sehe ich keine "Möglichkeit" großartig Richtung 10kW zu kommen. Sauna ausgenommen. 😅 Ich hab schon oft hier im Forum solartaugliche DLE empfohlen, wenn man damit eine Zirkulationsleitung einsparen kann. Und diese stellen für die Leistungsmessung normalerweise auch kein Problem dar, da sie ja nur für den ersten kalten Wasserschwall laufen müssen, z.B. 1 Minute lang. Dauerhaft nur mit DLE zu duschen wird in der Tat problematisch werden. |
||
|
|
||
|
||
|
Das gute an einer einigermaßen großen PV ist ja, dass man sofern man nicht in einem Nebelloch wohnt recht zuverlässig am Tag eine 7...10kW Spitze hat. Da könnt ich z.B. hervorragend ein BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] laden. An Mistwettertagen müsst dessen Akku halt voll sein und keine großen Fahrten geplant. Da ich keins hab stehen ab 12:30 idr. 2 Diesel in der Garage, Hausakku voll und der Strom geht ins Netz 😒 |
||
|
||
|
Kommt, wie immer, drauf an....Wird WiNAP und die flexiblen Zeiten günstiger (20% günstiger kWh-Preis, nur 25% bei der Leistung), dann sieht die Rechnung anders aus. Es geht hier (mit PV/Speicher) ja um wenige Euros/Jahr (selbst mit BEVs) und eher darum, dass es geht, als dass es nötig wäre. Plus, dass es je nach Verhalten netzdienlich sein kann. |
||
|
||
|
Also desto mehr ich das lese, desto mehr denk ich das Mietwohnungsbesitzer der Frisch kocht, am Ende übers Jahr mehr zahlen wird als BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] und WP WP [Wärmepumpe] Besitzer mit PV, solange man nicht den drang hat mit 12kW zu laden. Im Endeffekt geht es mit PV nur um den Kernwinter mit 2-3 Monate wo ich mehr als für die Mindestleistung zahlen muss. Dafür ist mir ja dann fast der Aufwand zu Groß alle Eventualitäten zu bedenken abfedern zu müssen um noch die letzten 20€ zu Sparen, auch wenns mich reizt. Weil dann müsste man ja auch Lade/Entladeverluste (15% ?), Speicherabnützung und was weiss ich bedenken, ohne viel an möglichem Gewinn zu haben. |
||
|
||
|
Ja, das ist jetzt mal mein Plan. Sollte mittels in evcc ohnehin aktivierbarem Lastmanagement fürs E-Auto laden und zusätzlicher PV-Speicher SOC-Reserve für etwaige dennoch sonst auftretende > 10kW steigende Spitzen recht einfach umsetzbar sein. Dann mal sehen, obs reicht. Mehr kann man später immer noch machen. |
||
|
||
|
Warum sollte das so sein? Meine Eltern haben keine Wohnung sondern ein Haus mit WP WP [Wärmepumpe] (ohne PV, ohne eAuto) und bleiben immer unter 5kW |
||
|
||
|
Ein Speicher, der winters und sommers nur rumsteht, ist für mich eine "tote" Investition. Ich versuche prinzipiell täglich einen Zyklus zu fahren, im Sommer oder bei geringem ÖMAG Erlös auch gerne mit Nachteinspeisung für EEG. Ich bin mir sicher, dass kalendarische Alterung oder das winterliche Herumstehen bei 100% (oder 0% 😅) mehr Einfluss auf die Akkugesundheit haben als meine Zyklen. Selbst wenn er in 10 Jahren 10% einbüßt - so what? P S.: Deswegen schau ich jeden Tag, dass der Akku über den ganzen Tagesverlauf so geladen wird, dass er erst gegen Abend voll ist - denn das stundenlange Herumstehen mit 100% ist auch sicher nicht förderlich. (Und Ja, ich fahre meinen Akku von 0% bis 100%. Ist ja kein Bausparer. 😅) |
||
|
||
|
Weiß jemand wie das in Zukunft dann bei denen geregelt ist, die im Netz NÖ eine PV größer 15kVa hat und schon jetzt auf Leistungsmessung umgestellt ist? aktuell wird mir 0,153534€/kW/Tag exkl. verrechnet, das wären ca. die 67€ inklusiv. Gibt es dann da auch die Grenze mit 10kW? Dann würde es für mich ja günstiger werden in Zukunft |
||
|
||
|
Das ist noch offen, bzw nicht kommuniziert. Wenn das Versprechen den eControl aufgehen soll, daß es nur eine Verschiebung der Netzentgelte innerhalb der Gruppe der bisherig nicht gemessenen Verbraucher ist, dann müsste es 2 verschiedene Leistungspreise auf NE7 geben. Einmal für die "neuen" Kunden (typischerweise Haushalte) und einmal für die bereits Leistungsmessung auf NE7 hatten (Gewerbebetriebe). Gibt es nur einen Leistungspreis und Arbeitspreis auf NE7 für beide Gruppen, muss es es eine Verschiebung der Anteile zwischen Haushalten und Gewerbe geben und damit ist das Versprechen, daß es für Haushalte als Gruppe gleich bleibt nicht haltbar. Wir werden es bald sehen. .... |
||
|
||
|
Naja, nur weil man eine größere pv hat ist es nicht gleich ein gewerbebetrieb. Ich halte die 15kva grenze generell für nicht gesetzeskonform. Was hat der bezug mit der pv leistung zu tun. Generell würde ich sogar sagen, dass mit einer größeren pv der bezug sinkt |
||
|
||
|
Darum ging es mir nicht. Sondern darum, daß es aktuell Leistungspreise gibt, die deutlich höher als die kolportierten 35 Euro / kW / Jahr für die "neu" dazukommenden Kunden von eControl gibt. Meistens bei Gewerbebetriebe mit Stromtarifen G1 oder G2. In NÖ halt die Spezialität, daß auch Haushalte (Tarif H0) davon betroffen sind, wenn die 15 kVA Grenze bei der PV Anlage überschritten wird. Aktuelle NE7 Leistungspreise sind zwischen 50 und 110 Euro / kW. Was wird mit denen in der Zukunft passieren, wenn die eControl Größe von 35 Euro eingeführt wird? Das ist für mich die offene Frage. Gelten für diese "Gewerbekunden" dann auch die NE7 Leistungspreise von 35 Euro (oder was auch immer dann die eControl vorschreibt) ? Wenn ja, dann wird es für diese Kundengruppe in Zukunft günstiger als bisher. Wer wird in so einem Fall dann diesen Anteil an den Gesamtkosten des Netzbetriebs übernehmen ? |
||
|
||
|
Hallo MPP33 Hatte vor kurzem die gleiche Idee mit einem ähnlichem Setup: Gen24 8kW mit 10kWh HVS und Raspberry Pi mit homeassistant und sunspec2 integration von hilman2 Mein Ansatz war auch der mit einem 15min Budget von 500Wh, das nicht überschritten werden darf. Dazu sollen 10% Speicher reserviert bleiben, die dann bei freiem Budget auch vom Netz wieder geladen werden. Claude hat mir dazu ein Skript gebaut das ich nun seit einigen Tagen teste (wen's interessiert, in github nach "grisn82/ha-fronius-peakshaving" suchen; darf hier noch keine links teilen) Meine Erfahrungen dazu: generell: * Speicherkapazität von 1kWh ist bei mir aureichend (nur Luft-WP, kein E-Auto oder andere Großverbraucher) um alle Lastspitzen abzufangen * Speicherabnutzung würde ich als vernachlässigbar einschätzen: Im Vergleich zum normalen, eigenverbrauchsoptimierten Modus des Gen24 sind die Lade und Entladezyklen wesentlich geringer; sowohl die Leistungsspitzen als auch die Frequenz * Speichernutzung 2-3 kWh pro Tag (was für Peakshaving zusätzlich in die Batterie rein und rausgeladen wird); wird im Winter vermutlich steigen speziell meine Regelung: VT: * kurze Lastspitzen <1min werden ignoriert * funktioniert sehr präzise bei langen Lasten >3min * 15min Spitzen werden zuverlässig verhindert NT: * bei sehr dynamischen Lasten wird das Budget oft nur zu 80% ausgenutzt - es wird mehr zugeleaden als nötig - konservative Regelung * relativ schnelle Regelzeiten - teilweise alle 30sec Wechsel zwischen entladen/Auto (Optimierungspotential, aber immer noch weniger als in "normaler" Betriebsart) * Wirkungsgrad Laden/Entladen ca. 92% - Entsprechend höherer Verbrauch Ich denke entscheidend für die wirtschafltich Nutzung von Peakshaving sind rein die dadurch entstehenden Verluste. Bei mir schätze ich die mit 5-10kWh pro Monat ein. Würde mich freuen wenn noch mehr Erfahrungen dazu geteilt werden LG Chris |
||
|
||
|
oha, heist dass dann auch wenn man dieses jahr 2 17kW verbrauchsspitzen macht, dass man dann immer 3,4kW auch im sommer mind zahlen muss? Das wäre blöd 😅 |
||
|
||
|
Dass die Netzebene 7 von dieser 20%-Regel ausgenommen ist, muss man aber mittlerweile nicht mehr extra erwähnen... |
||
|
||
|
@Grisu82: Muss mir einmal anschauen was du da genau machst. 2kW Spitzen kommen bei mir derzeit nur etwa alle 1-2 Tage vor. Meine "Hinweise" - für meine Frau wohl eher "genörgel" bezüglich Geräteeinsatz scheint doch Effekte zu haben da die Verbrauchsspitzen großteils in die Sonnenstunden fallen. Meine Strategie bei vorhergesagtem Mistwetter die Entladegrenze hochzusetzen hat mir die letzten Tage ausreichend Puffer gelassen um auch Tagesspitzen zu kappen ohne tagsüber Kapazität zu verschenken (Akku kam - wenn was reinkam- etwa auf 80% hoch). Das einzige Problem das ich hab ist, dass der WR WR [Wechselrichter] über Nacht anscheinend in einen Schlafzustand geht. D.h. wenn es über Nacht Spitzen zu glätten gibt fährt er den Akku nur sehr langsam hoch - mein Ansatz lebt aber davon, dass er sofort den vollen Bedarf deckt. Solang er schnell regelt funktioniert das recht gut, aber wenn er in diesem Schlafmodus ist hab ich massive Überschießer. Edit: Hier das Verhalten wenn ich in der Nacht das Entladelimit in dem Fall von 15 auf 7% setze wie es meine Automatisierung tut. Man sieht anfangs kommen keine Werte vom Akku, dann ein kurzes Lebenszeichen, wieder kurz nichts um dann in 2min auf die benötigte Leistung hochzufahren. Testweise habe ich dann nicht hart abgeschalten sondern mit 10W erzwungen entladen, danach reagiert der Akku sofort auf die Änderung (zweite Spitze). Danach hab ich wieder das Limit auf 14% gesetzt (aktueller Stand, 1% hab ich da verbraten) und wie man sieht, nach 10min ist das leichte Werteflimmern vom Akku nahe 0 weg, es kommen keine Werte mehr rein (schnurgerade Linie = Verbindung der Werte). Ab da wieder gleiches Spiel, Akku braucht 2min um die Leistung zu bringen... ![]() |
||
|
||
|
Ich hab keinen BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] und eine sparsame Solepumpe und hab mal meine Monatsspitzen analysiert... Hab seit Anfang 2024 1/4h-Werte ![]() Ergebnis von Claude, Speicher bringt aktuell fast nix - die Flex-Vereinbarung dann natürlich viel vor allem wenn ein BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] kommt. |
||
|
||
|
@MPP33 Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, ich dachte wir hätten das Gleiche vor. Habe auch nur sehr selten Peaks über 2kW, aber ich möchte eben gar keine mehr haben (als Test für die Regelung, ob das dann was bringt wird sich zeigen). Mein Ziel ist es, innerhalb eines 15min Fensters nicht mehr als 500 Wh zu verbrauchen - das entspricht eben einer mittleren Leistung von 2kW. z.B. ein Bild von heute Morgen Oben in gelb die Verbrauchsleistung, dazu in blau die ENTladeleistung der Batterie, also das Resultat vom Regler. Zeitweise mit realen peaks von 5kW, alles aus dem Netz, da die letzten 20% für Peakshaving reserviert sind. Unten der Verbrauchszähler am Smartmeter (wird alle 15 min. auf 0 gesetzt) der Wert bleibt immer unter 500Wh - habe aktuell Zielwert 450 eingestellt - das Ganze hat 3% Akku benötigt ![]() Das System läuft ansonsten ganz normal im "Eigenverbrauchsoptimierten" Modus, mit dem einzigen Unterschied, dass das Entladelimit bei 20% (statt 8% bei Fronius Standardwert) liegt. |
||
|
||
|
Im Grunde haben wir das gleiche Ziel, ich rechne die 500Wh halt bereits in kW/15min um (/100x4) Damit entspricht das was ich einstelle als Limit bereits dem was ich auf der Abrechnung sehe. Die Methode scheint nur eine andere zu sein bzw. sie hat eine Vorstufe die ich auch überlege zu implementieren. Wenn ich as richtig ablese fährst du bereits bei 300Wh mit dem Akku sanft rein und näherst dich mit der Entladeleistung dem Verbrauch immer weiter an je mehr vom Budget verbraucht ist. Das macht Sinn wenn du keine allzu sprunghaften Lasten hast und die Verbrauchsvorhersage erwarten lässt, dass du 500Wh überschreiten wirst. Angenommen dir Frisst am Beginn der 15min Periode irgendeine Starke Last das Budget von 300Wh innerhalb von kurzer Zeit auf, du fährst mit dem Akku rein, dann schaltet diese Last für die restlichen 10min ab und du tümpelst nur noch mit geringer Grundlast dahin - dann hast du Energie aus dem Akku verbraten die nicht nötig gewesen wäre. In deinem Beispiel wäre das um 5:40 Uhr der Fall gewesen - hätte deine 2kW Last dort abgeschalten hättest du bereits Kapazität aus dem Akku gezogen und wärst am Ende aber unter 400Wh geblieben. Meine Methode ist halt abwarten bis zum letzten Moment quasi nur Puffer für die Reaktionszeit lassen und dann den Netzverbrauch auf 0 zu drücken indem ich den Verbrauch bis zum Ende der 15min Periode zu 100% aus dem Akku decke. Damit verbrauche ich immer nur exakt so viel wie es braucht um das Ziel einzuhalten. An seine Grenzen kommt das System nur: a) wenn der Akku zu langsam reagiert (d.h. weiterer Netzbezug obwohl der Akku liefern müsste) b) wenn der Momentanverbrauch 4,8kW übersteigt (mehr liefert die Kombi HVM11 an Fronius Gen24 nicht) Interessant wäre für mich ob dein Akku auch so reagiert wie meiner wenn du in der Nacht lang keinen Bezug aus dem Akku hast. Wäre bei dir nicht so schlimm weil der Akku schon bei 300Wh getriggert wird und ein langsames loslegen halt eine verspätete höhere Entladeleistung erfordert und nicht sofort eine Überschreitung verursacht. |
||
|
||
|
Ok, jetzt habe ich dich. Meine Regelung ist in der Tat ziemlich simpel: Sie geht davon aus, dass die aktuelle Leistung konstant bleibt, und regelt entsprechend dagegen - die 300Wh waren Zufall - aber wie du richtig erkannt hast, wird teilweise mehr entladen als nötig. Zwar wirke ich dem mit einem Reduktionsfaktor entgegen, aber ganz verhindern lässt es sich mit der Logik nicht. Da gefällt mir dein Ansatz eigentlich ganz gut; werde einen solchen Modus auch bei Zeiten mal implementiern (lassen). Habe meine Daten durchgesehen. Zwischen 21 und 5 Uhr habe ich praktisch keine Batterieentladung. Aber prinzipiell reagiert bei mir die Batterie innerhalb von Sekunden auf Lastanforderungen. Deine Batterieverhalten kann ich nicht nachvollziehen. Aber so wie ich das verstanden habe, setzt du das Entladelimit. Vielleicht braucht die Fronius Regelung etwas um darauf zu reagieren. Bei mir ist das Entladelimit immer 8%, ich setzte die Batterie direkt in die entsprechenden Modi (Entladung sperren, Auto, Zwangsladung,...). Vielleicht könnte das was damit zu tun haben. |