« Photovoltaik / PV  |

ÖMAG Marktpreis - Netzzugangsvertrag umändern notwendig?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  Katzenfutter
20.6. - 26.6.2023
24 Antworten | 7 Autoren 24
24
Hallo!
In ein paar Wochen wird meine PV montiert und ich möchte jetzt Vorab schon den Vertrag bezüglich Marktpreis mit der ÖMAG abschließen.
Nach einem heute ziemlich schwierigen Telefonat mit der ÖMAG (der Typ hat mein Anliegen überhaupt nicht verstanden) wollte ich bei euch zur Sicherheit fragen:

Mein Netzzungsvertrag läuft bis Ende September und ich habe schon um Verlängerung angesucht. (zur Sicherheit, falls es mit der ganzen Bürokratie doch zeitlich knapp wird)
Der Vertrag wurde auf 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] angesucht und mir wurde eine 4kVA Rückleistungsbeschränkung aufgebrummt. Ich mache die PV jetzt mit knapp 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] anstatt der angesuchten 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und lt. ÖMAG-Typ muss ich aber den Netzzugangsvertrag neu ansuchen mit 10kWp, sonst geht das bei ihrem System nicht durch?
Sollte es nicht egal sein, ob ich 10 oder 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ansuche, wenn ich sowieso nur 4 Einspeisen darf? Ich verkleinere ja sozusagen die Anlage und nicht umgekehrt...

Jetzt habe ich beim Fördercall im März aber ebenso den Netzzugangsvertrag mit den ursprünglich geplanten 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] übermittelt und aber Förderung für nur 10kWp angegeben und den Vertrag dazu auch mit 10kWp genehmigt bekommen.

Mein Solateur meint dazu: man müsse den Netzzugangsvertrag nicht umändern lassen, weil bei der Fertigstellungsmeldung sowieso die tatsächliche Größe der PV angegeben wird und somit sollte das kein Problem darstellen?

Ebenso wollte ich noch fragen: was gibt man beim Marktpreis ansuchen am besten für kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Leistung an, wenn ich noch nicht genau weiß, ob jetzt 410 Watt oder 415er Paneele geliefert werden? Einfach 10kWp oder muss das tatsächlich ganz genau sein z.B. 9,85 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]?

lg und danke für euren Rat!

  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
26.6.2023  (#21)

zitat..
cutcher schrieb:

20kwp bei 4kva einspeisebegrenzung zu machen ist wie nen ferrari zu kaufen wenn man nur in der Stadt fährt...mit dem zusatz "vielleicht fahr ich in 3 jahren mal autobahn"

wechselrichter größer kaufen KANN man machen (damit ist auch alles gesichert bzgl generatorleistung), aber kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] würd ich nicht machen da sich in 2-3 jahren technisch einiges verbessert und du in der Zwischenzeit ganz einfach gesagt NICHTS anfangen kannst damit

Du glaubst nicht wie viele in der Stadt Ferrari/Porsche/Mercedes GT und natuerlich 3er BMW mit lauter Musik in der Stadt fahren mit aehmm hmm 5km/h 

Runde ueber Runde 😂😂

Zu 20kWp zu 4kW Rueck - kann man rechnen, sollte man IMMER -VORHER, weil viele Individuelle Entscheidungen immer dazukommen (Umstellung Fossil auf WP WP [Wärmepumpe] naechstes Jahr, Klima, E-Auto, ...) 


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Solarbuddys, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
26.6.2023  (#22)

zitat..
cutcher schrieb:

──────
wiwi schrieb:

Die Einspeiseleistung ist auf 4 kVA ausgestellt und die Generatorleistung offenbar auf 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (bei PV ist die Generatorleistung die Modulspitzenleistung, da gibt es keine Scheinleistung). Was in Zukunft für eine Einspeiseleistung und Modulspitzenleistung machbar ist kann von uns hier keiner vorraussagen. Das kann im besten Fall nur die NetzOÖ.

20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] an 4 kVA an 15 kVA WR WR [Wechselrichter] Leistung ist auch eine Möglichkeit. Aber dann passt das Ömag Ticket nicht mehr dazu. Und dann vielleicht doch mit Batterie. Die Gefahr dass auch in Zukunft nach dem Netzausbau die 15 kVA nicht gehen bleibt aber. Unsicherheiten bleiben immer.
───────────────

Wenn 4kva nicht bald angehoben werden ein teures unterfangen (mit batterie noch teurer...)
anlage ruht größte zeit des jahres - ob man speicher hat oder nicht ist egal (bei theoretisch deutlich >100kwh produktion pro tag noch 10kwh für den speicher "retten" bevor die wr abregeln, wegen der 4kva einspeiselimit, dann reden wir um ein paar % erhöhung durch einen speicher)

Ein größerer WR WR [Wechselrichter] kostet kaum mehr und bietet flexibilität in zukunft auch dazubauen zu können WENN das einspeiselilit vom netzbetreiber erhöht wird

Alles soweit richtig moechte nur ergaenzen 

WIESO sollte der Netzbetreiber FREIWILLIG Gekd herschenken und nach einem Netzausbau die gesetzlichen 4kW erhoehen ?
Weil der Kunde geile Esterhazytortal backt ? 

Leistung kostet und das werden sie sich auch zahlen lassen uMn oder glaubt ihr der Netzausbau is guenstig 😀
 


1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
26.6.2023  (#23)
Da hast du natürlich recht und im Grund könnte man jetzt schon eine Leitung auf eigene Kosten zum Trafo legen. Aber um das Geld kann man viel Kuchen kaufen. 😀

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
26.6.2023  (#24)

zitat..
wiwi schrieb:

Da hast du natürlich recht und im Grund könnte man jetzt schon eine Leitung auf eigene Kosten zum Trafo legen. Aber um das Geld kann man viel Kuchen kaufen. 😀

Naja WILL das Katzenfutter jetz a gscheide PV oder nicht - des Kabel muss dann wohl drinnen sein 😅


1
 <  1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Huawei SUN2000 10KTL-M1 Pfeiffen, Fiepen